Volba a zapojení záložního zdroje k FVE
Benzinové, naftové, LPG a jiné elektrocentrály, alternátory poháněné parou, stirglingův motor, atd.
-
- Příspěvky: 2
- Registrován: ned lis 01, 2020 7:09 pm
Volba a zapojení záložního zdroje k FVE
Dobrý den, mám už asi pět let poloostrov s tím, že si přes zimu cucnu ze sítě cca 400 kWh, jinak jedu celý rok jen ze slunce a přemýšlím ještě o doplnění FVE o elektrocentrálu... kterou by se dobíjely baterie... dobíjecí výkon je 2 kW
Poprosím o radu, jaká centrála by byla pro toto vhodná? Venus GX umí dát centrále pokyn k nastartování při určitém poklesu napětí baterií... požadavky... automat. start, zásuvka 230V + 400V, benzín... pokud možno co nejtišší...
Konfigurace:
panely 9,3 kWp
reg. Victron BlueSolar MPPT 150/85
Měnič Victron Multiplus 48V 5000VA sinus
Battery monitor Victron BMV-700
2x Baterie Li-ion 48V 121Ah 6,7 kWh ESS 3.0
Venus GX
pokud by bylo i schéma zapojení... bylo by to super...
Moc děkuji
Poprosím o radu, jaká centrála by byla pro toto vhodná? Venus GX umí dát centrále pokyn k nastartování při určitém poklesu napětí baterií... požadavky... automat. start, zásuvka 230V + 400V, benzín... pokud možno co nejtišší...
Konfigurace:
panely 9,3 kWp
reg. Victron BlueSolar MPPT 150/85
Měnič Victron Multiplus 48V 5000VA sinus
Battery monitor Victron BMV-700
2x Baterie Li-ion 48V 121Ah 6,7 kWh ESS 3.0
Venus GX
pokud by bylo i schéma zapojení... bylo by to super...
Moc děkuji
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 3481
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Re: Volba a zapojení záložního zdroje k FVE
Neporadím, nemám žiadny tip. Ale rád by som sa opýtal, aký dôvod je pre použitie centrály v polostrove ? Ako záloha, keby vypadla sieť a batérie by boli na dne - to by som chápal. Ale radšej by som navýšil kapacitu batérie a mal zálohu v pomyslených X ampérhodinách, ktoré by som nikdy nepodliezol.
Centrála je eko-fuj aj ekono-fuj riešenie.
Batérie by bolo záhodné navýšiť aj s ohľadom na Wp....
Centrála je eko-fuj aj ekono-fuj riešenie.
Batérie by bolo záhodné navýšiť aj s ohľadom na Wp....
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Příspěvky: 2
- Registrován: ned lis 01, 2020 7:09 pm
Re: Volba a zapojení záložního zdroje k FVE
nyní mám v bateriích uloženo 10 kWh... a v zimě jsou dny, kdy panely nevyrobí ani kilowatu... a ano... centrálu bych rád připojil jako zálohu pro dlouhodobější výpadek sítě...vlkazajac píše:Neporadím, nemám žiadny tip. Ale rád by som sa opýtal, aký dôvod je pre použitie centrály v polostrove ? Ako záloha, keby vypadla sieť a batérie by boli na dne - to by som chápal. Ale radšej by som navýšil kapacitu batérie a mal zálohu v pomyslených X ampérhodinách, ktoré by som nikdy nepodliezol.
Centrála je eko-fuj aj ekono-fuj riešenie.
Batérie by bolo záhodné navýšiť aj s ohľadom na Wp....
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 75 Odpovědi
- 6253 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Ondraf
-
- 7 Odpovědi
- 1481 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
- 8 Odpovědi
- 783 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od zbek
-
-
domácí elektrocentrála a volba napětí systému
od bylg » » v Elektrocentrály, agregáty, alternátory, záložní zdroje
domácí elektrocentrála a volba napětí systému
- 19 Odpovědi
- 6218 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bylg
-
-
- 22 Odpovědi
- 8421 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vla