Jaký měnič 24V - 230V

Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
SAKO
Příspěvky: 197
Registrován: pon dub 15, 2013 7:33 pm

Jaký měnič 24V - 230V

Příspěvek od SAKO »

Vydrží tento https://www.nakuplevne.net/Solarvertech ... -d3658.htm měnič
občasné krátkodobé použití s 2000W stolní okružní pilou, nebo opravdu krátkodobé svařování Invertorem Kuhtreiber KITin 150 s elektrodou 2.5, kde mi bohatě stačí 55A na invertoru....Baterky jsou v poho, mám Samsung SDI 60 v zapojení 4p, 7s. Normálně jedu na Victrom 1200. Občas, když něco dělám, potřebuji říznout nějakě prkno, atd...mějaký malý svár....

Nebo toto, ale ten vypadá, že to je stejný měnič, akorát v jiněm obalu....https://www.4sun.cz/menice-napeti-carsp ... sinusovka/ Děkuji moc.
petrtigr
Příspěvky: 83
Registrován: ned pro 13, 2020 7:23 pm

Re: Jaký měnič 24V - 230V

Příspěvek od petrtigr »

Tohle mě taky zajímá taky mne čeká nakup 24V měniče. Chci tento https://www.hadex.cz/g562b-menic-napeti ... sinusovka/ nebo ještě možnost tohoto https://www.hadex.cz/g563a-menic-napeti ... usovka-do/.
1,85kWp J 5∗Longi 370W mono 2∗Tracer 4210RN,1∗150/45 VICTRON vše 24V olovo 230Ah+400Ah Zimní provoz+0,9kwP amorfi V,J
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: Jaký měnič 24V - 230V

Příspěvek od vlkazajac »

Ten modry mam asi tyzden. Zatial bez namietok, este nebol moc zatazeny, caka na svoju prilezitost.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
petrtigr
Příspěvky: 83
Registrován: ned pro 13, 2020 7:23 pm

Re: Jaký měnič 24V - 230V

Příspěvek od petrtigr »

Vidím že se stránka nijak nepohla dál tak ji trošičku oživím. :roll:
1,85kWp J 5∗Longi 370W mono 2∗Tracer 4210RN,1∗150/45 VICTRON vše 24V olovo 230Ah+400Ah Zimní provoz+0,9kwP amorfi V,J
Uživatelský avatar
antoni_sk
Příspěvky: 677
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
Bydliště: Liptov

Re: Jaký měnič 24V - 230V

Příspěvek od antoni_sk »

vlkazajac píše:Ten modry mam asi tyzden. Zatial bez namietok, este nebol moc zatazeny, caka na svoju prilezitost.
:lol: :lol: :lol: však oba sú modré... ktorý teda máš ?
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: Jaký měnič 24V - 230V

Příspěvek od vlkazajac »

Myslel som na farbičky v podpise, teda som to mal mať asi takto :

Carspa 3000 sin deň
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Dolfinho
Příspěvky: 104
Registrován: úte pro 15, 2020 4:23 pm
Bydliště: Moravská Třebová

Re: Jaký měnič 24V - 230V

Příspěvek od Dolfinho »

Nemáte někdo nějaký měnič z Alliexpresu odzkoušený?
3,63kWp, Solax, Wattrouter, přebytky 2 bojlery

Ostrov pro pohon čerpadla v jezírku.
710Wp, Makesky 60A, bat. Lifepo4 12V/280Ah, měnič 12V/230V Soluowill 300W

Elektroskútr
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 717
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: Jaký měnič 24V - 230V

Příspěvek od shuty »

Dolfinho píše:Nemáte někdo nějaký měnič z Alliexpresu odzkoušený?
tieto by mali byt ok. predajca ma aj ine wattaze.

https://a.aliexpress.com/_msvwRJT
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
pasta
Příspěvky: 54
Registrován: pon úno 23, 2015 9:24 pm

Re: Jaký měnič 24V - 230V

Příspěvek od pasta »

Odzkoušený mám tento:
https://www.aliexpress.com/item/4000512876645.html, 4kW varianta. Cena se slevou 2.5k Kč a opravdu přes 1000W funguje bez problémů. Doprava během 2 dní z Polska (ve skutečnosti bylo na balíku Deutschepost) Plných 2000 (to je v Číně u 4kW varianty max pro trvalou zátěž) jsem vědomně nezkoušel. Mám než 40A pojistku, ale už i ta jednou shořela .
Uživatelský avatar
antoni_sk
Příspěvky: 677
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
Bydliště: Liptov

Re: Jaký měnič 24V - 230V

Příspěvek od antoni_sk »

No neviem... 91€ za 2kW menič s čistou sinusovkou je podozrivo lacné. A tá váha 2,75 ks je príliš nízka na nejakú solídnu konštrukciu. To už skôr tie meniče čo dal Shuty odkaz.
Ako dlho máš v prevádzke ten menič ?
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
FRSO
Příspěvky: 2391
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Jaký měnič 24V - 230V

Příspěvek od FRSO »

Měnič je to co má být spolehlivé a hodně dlouho, bez nějakého hlídání, takže jediné technologie LF a takový, na kterém se dá vše nastavit, což tento za ty peníze určitě není a už vůbec ne na trvalý provoz Fve.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
goodbie
Příspěvky: 1453
Registrován: pát bře 08, 2013 7:19 pm
Bydliště:

Re: Jaký měnič 24V - 230V

Příspěvek od goodbie »

FRSO píše:Měnič je to co má být spolehlivé a hodně dlouho, bez nějakého hlídání, takže jediné technologie LF a takový, na kterém se dá vše nastavit, což tento za ty peníze určitě není a už vůbec ne na trvalý provoz Fve.
souhlasím ona levná věc je dvakrát placená
pasta
Příspěvky: 54
Registrován: pon úno 23, 2015 9:24 pm

Re: Jaký měnič 24V - 230V

Příspěvek od pasta »

antoni_sk píše:No neviem... 91€ za 2kW menič s čistou sinusovkou je podozrivo lacné. A tá váha 2,75 ks je príliš nízka na nejakú solídnu konštrukciu. To už skôr tie meniče čo dal Shuty odkaz.
Ako dlho máš v prevádzke ten menič ?
Mám ho od července, tj půl roku. Naprostá spokojenost. Už nemusím řešit smradlavé termistory, co mi pomáhaly nevyhazovat 1000w peak power China měnič při startu kompresoru ledničky. Ale jak říkám, provozují ho s 40 A pojistkou, tudíž nejsem schopen potvrdit ty 2kw trvale. Posílám obrázek vsech HF traf uvnitř. Přiznám se, že mi je záhadou, jak se tam 2kw může přetransformovat :)
Přílohy
IMG_20200827_121333.jpg
Uživatelský avatar
antoni_sk
Příspěvky: 677
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
Bydliště: Liptov

Re: Jaký měnič 24V - 230V

Příspěvek od antoni_sk »

Môže nejaký odborník na elektroniku okomentovať to čo vidí na fotke vyššie ?
Začínam zvažovať nejaký menič LEN pre ohrievaciu špirálu v bojlery s výkonom minimálne 1500W - teda len pre vyťažovanie, žiadna spotrebná elektronika
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
feliz navidad
Příspěvky: 204
Registrován: stř říj 10, 2012 8:31 pm

Re: Jaký měnič 24V - 230V

Příspěvek od feliz navidad »

Nevím, jaké rozměry mají a na jaké frekvenci pracují HF transformátory, ale použitý kondenzátor 330uF/450V je maximálně tak na 1000-1500W dlouhodobějšího výkonu.
kodl69
Příspěvky: 7627
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jaký měnič 24V - 230V

Příspěvek od kodl69 »

TO je hodně odvážný řešení, až bych to nazval ojebávkou. To šedý vedle jsou svitky, ale ty poberou pulsy jak z HF traf, tak při "výrobě sinusovky", ale ne energii pro výrobu 50Hz, tj pro 1500W/300V bude pulsující proud někde v řádu 5-7A a to je na jeden kodík fakt moc, v měniči ala siton mám 4ks 470/450V a na 15A už je to skoro málo, a to jsou epcosy pro spínaný zdroje, ne nějaká čína. viz datasheet https://www.tme.eu/Document/07d5723be41 ... 5/e-gw.pdf a jiný značky na tom nebudou jinak, 330M/450V impulsní proud řádově 2A!!! do boileru poteče 6A. Zboží krátkodobé spotřeby.
Boiler je potřeba zapojit přímo z panelů s vlastním střídačem, i třeba za cenu zakázkovýho tělesa, bude to jistě spolehliv+ější a za pár let zjistíš, že i levnější řešení, když tenhle krámek vydrží tak dva měsíce.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
pasta
Příspěvky: 54
Registrován: pon úno 23, 2015 9:24 pm

Re: Jaký měnič 24V - 230V

Příspěvek od pasta »

feliz navidad píše:Nevím, jaké rozměry mají a na jaké frekvenci pracují HF transformátory, ale použitý kondenzátor 330uF/450V je maximálně tak na 1000-1500W dlouhodobějšího výkonu.
Předpokládám, že pokud tam jsou ty trafa tři a ke každému 4 FETy, tak jde o vícefázovou (3) DC-DC konverzi na těch 325V SS. Tak by náročnost na ten filtrační kondenzátor měla zásadně klesnout.
feliz navidad
Příspěvky: 204
Registrován: stř říj 10, 2012 8:31 pm

Re: Jaký měnič 24V - 230V

Příspěvek od feliz navidad »

kodl69 píše:TO je hodně odvážný řešení, až bych to nazval ojebávkou. To šedý vedle jsou svitky, ale ty poberou pulsy jak z HF traf, tak při "výrobě sinusovky", ale ne energii pro výrobu 50Hz, tj pro 1500W/300V bude pulsující proud někde v řádu 5-7A a to je na jeden kodík fakt moc, v měniči ala siton mám 4ks 470/450V a na 15A už je to skoro málo, a to jsou epcosy pro spínaný zdroje, ne nějaká čína. viz datasheet https://www.tme.eu/Document/07d5723be41 ... 5/e-gw.pdf a jiný značky na tom nebudou jinak, 330M/450V impulsní proud řádově 2A!!! do boileru poteče 6A. Zboží krátkodobé spotřeby.
Na max. 1500w je ten jeden kondík právě tak akorát. Dle datašítu od žluté řeky má max. ripple 1,65A při 105C/120Hz. Jenže přepočítací koeficient pro frekvence nad 10kHz je 1,43 a pro teplotu prostředí do 60C 2,23 (do 45C 2,64). Výsledný max ripple proud je tudíž 1,65A*1,43*2,23 = 5,26A. Pro 1500W/325V vychází cca 5A. Kondenzátor tudíž vyhovuje.
Ty tvoje nichicony proudově pro 15A/50Hz stačí, ale celková kapacita 1900uF je pro 15A/50Hz málo.
pasta píše: Předpokládám, že pokud tam jsou ty trafa tři a ke každému 4 FETy, tak jde o vícefázovou (3) DC-DC konverzi na těch 325V SS. Tak by náročnost na ten filtrační kondenzátor měla zásadně klesnout.
Nejde o kapacitu, jde o proudové zatížení, viz výše.
Vidím tam jen 4ks diod v pouzdru TO220. To na vícefázovou konverzi nevypadá.
fanfox
Příspěvky: 19
Registrován: pát srp 28, 2020 11:17 am

Re: Jaký měnič 24V - 230V

Příspěvek od fanfox »

pasta píše:Odzkoušený mám tento:
https://www.aliexpress.com/item/4000512876645.html, 4kW varianta. Cena se slevou 2.5k Kč a opravdu přes 1000W funguje bez problémů. Doprava během 2 dní z Polska (ve skutečnosti bylo na balíku Deutschepost) Plných 2000 (to je v Číně u 4kW varianty max pro trvalou zátěž) jsem vědomně nezkoušel. Mám než 40A pojistku, ale už i ta jednou shořela .
Zdravím,
mám vzhledem přesně takový měnič pouze místo nápisu POWLAND je tam XIAN KE ZHI a verzi 12V/3000W čínských (celkem 4x40A pojistky, 8W naprázdno), uvnitř to je velmi podobný jako fotka zde v příspěvcích, šité stejnou linky, mám tam na pár věcech datumy roku 2020 a 2021,DC vstup, nějaké 16V elyty, DC vede do dvou sekcí každá má 4 diody, trafo se samolepkou 12V, tranzistory, pojistky 2x40A , potom tam je ještě sekce s třetím trafem, jinými tranzistory a zbytek nevím, na dvou deskách kolmo osazených jsou čudlíky na zmačknutí, netuším k čemu, na plošňáku je napsáno ,,,1500,,, a ten velký kondík je tam stejný jako na obrázku tady ve vláknu.
550W start chladničky si zapne větráky na sekundu dvě, chystám se projet cyklus sušičky, u které se vyšplhá okamžitý příkon na 700W a celkem odebere 1,3 kWh/cyklus, jestli to unese, až dobiji baterie provizorní nabíječkou.

Porovnávám možnosti, jednou z nich je "velký levný" měnič, pro ruční zapnutí při vytížení letního sluníčka třeba do pračky. Ještě můžu předělat baterie z 12V na 24V. Těch variant mám více, ale to je na jiné vlákno.
ruční záloha chladničky, světel, 12,8V , 100Ah LiFePO4, čínský sinus měnič (pojistky 4x40A),
na zkoušení 2x80Wp poly, PWM12/24-20A