Axpert mk 24V 3000VA/2400W - stary model

Měniče Axpert
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm

Axpert mk 24V 3000VA/2400W - stary model

Příspěvek od dumi »

Ahoj,

dneska tu mam takovou kvizovou otazku :)

Kdo uhadne, co se stane, kdyz u beziciho axperta z baterii + solar pripojite na jeho vstup jeho vystup? :)

Nechtene jsem to osobne vyzkousel.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
FRSO
Příspěvky: 2391
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Axpert mk 24V 3000VA/2400W - stary model

Příspěvek od FRSO »

dumi píše:Ahoj,

dneska tu mam takovou kvizovou otazku :)

Kdo uhadne, co se stane, kdyz u beziciho axperta z baterii + solar pripojite na jeho vstup jeho vystup? :)

Nechtene jsem to osobne vyzkousel.
Nic
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm

Re: Axpert mk 24V 3000VA/2400W - stary model

Příspěvek od dumi »

to neni uplne spravna odpoved :)
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3409
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Axpert mk 24V 3000VA/2400W - stary model

Příspěvek od marko250 »

Perpetummobile :-)
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm

Re: Axpert mk 24V 3000VA/2400W - stary model

Příspěvek od dumi »

To taky uplne ne :) sam sem byl prekvapen v prvni chvili, ale pak mi to zacalo davat smysl. :)
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
Matess
Příspěvky: 1734
Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
Lokalita: Šumperk
Bydliště: Šumperk

Re: Axpert mk 24V 3000VA/2400W - stary model

Příspěvek od Matess »

no jestli běžel v prioritš a sítě tak to mohlo být zajímavé...
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm

Re: Axpert mk 24V 3000VA/2400W - stary model

Příspěvek od dumi »

Tusim ze priorita byl solar, ale dle meho by to bylo jedno. ve 12 hodin tady napisu odpoved :)
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
Uživatelský avatar
Majkl
Příspěvky: 445
Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
Lokalita: SZ od Mělníka
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44

Re: Axpert mk 24V 3000VA/2400W - stary model

Příspěvek od Majkl »

12:13 to vypadá spíš na román, než odpověď ;o)
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm

Re: Axpert mk 24V 3000VA/2400W - stary model

Příspěvek od dumi »

Sem to nestil. Mel.sem napsat po dvanacte :-)

No chudak se snazis sfazovat sam se sebou az skoncil na vystuou s 48Hz :+) ale bezel vesele dal. 48Hz bude zrejmne nejnizsi frekvence.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
Uživatelský avatar
Majkl
Příspěvky: 445
Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
Lokalita: SZ od Mělníka
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44

Re: Axpert mk 24V 3000VA/2400W - stary model

Příspěvek od Majkl »

Přežil. To je opravdu dobrá zpráva. Hlavně že šel cestou snižování, nikoli zvyšování frekvence. To by asi tak dobře nedopadlo. I když je logické, že by tam taky měl mít nějaký strop a pak vypadnout / se zvyšováním skončit.
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
kodl69
Příspěvky: 7627
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert mk 24V 3000VA/2400W - stary model

Příspěvek od kodl69 »

Já dnes u známýho zprovozňoval 3kW PWM aksperta- je využitej jenom jako měnič - nabíječ, ale proč píšu: mám problém s nastavením.
Režim je SBU. Jelikož je tam celkem značná DC spotřeba, tak jsem se snažil rozumně nastavit nabíjení, aby moc nenabíjelo, ale zase aby to polomrtvý olovo ještě chvilku vydrželo. Výsledek je ten, že mám nastaven začátek nabíjení na 25.5V , konec nabíjení na 27V (nejde nastavit míň) ale znovuzapnutí měniče na 27V. Trochu mě štve, že budu muset nastavit znovuzapnutí měniče na víc než 27V, napětí pro vypnutí měniče zase nejde nastavit víc než těch tuším 25.5V. Takže měnič mění i v noci, pak se přepne do bypasu, zapne se na chvilku nabíjení, a pak zase měnič, a tak pořád dokola. Jak tohle řešíte? Mě se ty omezení v možnosti nastavit si ty napětí podle svýho vůbec nelíbí. A rada, že tam mám dát samostatnou nabíječku mi nepřijde jako rozumná...
Nastavoval jsem to tlačítky na displeji, neměl jsem nic připojenýho ani přes USB ani přes LAN, byla to poměrně náhlá odpolední akce...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Matess
Příspěvky: 1734
Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
Lokalita: Šumperk
Bydliště: Šumperk

Re: Axpert mk 24V 3000VA/2400W - stary model

Příspěvek od Matess »

jo s tím asi nic neuděláš... maximálně to přepnout na SUB a zapínat stykač na vstupu DS něčím jiným.
kodl69
Příspěvky: 7627
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert mk 24V 3000VA/2400W - stary model

Příspěvek od kodl69 »

zkusím trochu pohnout s těmi napětími, ale trochu mě to zkazilo radost, jak to bude elegantně vyřešený. Připojení přes stykač je taky špatně, protože pak přicházím o bypass při přetížení měniče, což u 3kVA hračky asi bude co flek...
A svorky na 24V do DPS, do kterejch jde s obtížema zapojit 35mm2 v dutince, mě taky nějak nenadchly, čekal jsem nějaký šroubky na očka, ale co by člověk chtěl, za ty prachy. Další problém je, ale už ne Aksperta, že to olovo i když má mít cca 400Ah tak má podle mě míň než 100Ah, jsou to všelijaký staniční AGM a "varta profesional", ne opravdový trakční baterky. Ale už je ve výrobě 7s 100Ah li-ion z placek, to snad bude trochu lepší. Jak vyleze slunko, zkusím ty olova otestovat, jestli jim nebude líp ve sběrným dvoře...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek