Balancování LI-FE článků před složením baterie

Příspěvek od vla »

Dost často se zde uvádí zapojit články paralelně a nechat srovnat jejich napětí. To vypadá logicky, jenže Li-FE drží po značnou část cyklu napětí prakticky konstantní. Lze je tedy tímto způsobem zbalancovat, nebo raději použít jinou metodu? Napadá mě třeba nabít jednotlivé články až po sepnutí spalovače přebytků, balancovat je paralelně až v oblasti úplného vybití, kdy jsou změny napětí patrné, atd.
Nemám rád tenhle stát.
kodl69
Příspěvky: 7627
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Balancování LI-FE článků před složením baterie

Příspěvek od kodl69 »

Dají se sbalancovat paralelně spojené, ale při tom je potřeba nabít články do plna, podle vkusu každého soudruha, já je vždy nabiju na 3.45V, a nabjím tak dlouho, dokud teče nějaký závažnější proud, pro 16ks 60Ah článků paralelně zhruba pod 1A. Pak je zaručeno, že jsou všechny nabitý naplno. Pkud spojím vybitej článek s plně nabitým, tak se nevyrovná zhola nic. Pořád 3.2V.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
FRSO
Příspěvky: 2391
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Balancování LI-FE článků před složením baterie

Příspěvek od FRSO »

Pokud bude hodně vybitý, ale bude jinak v pořádku, tak poteče do něj velký proud, ale za delší dobu se musí s ostatními taky vyrovnat, né že ne.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
kodl69
Příspěvky: 7627
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Balancování LI-FE článků před složením baterie

Příspěvek od kodl69 »

bez nabíjecího proudu prostě nic neproběhne. Když mám úplně prázdný baterky, tj pod 20% SOC, tak bez zátěže mají články 3.15V, ale stačí nabíjet 1A a už je tam 3.2V, tak jako na všch ostatních, klidně až do 50% SOC. Ale to už se tady psalo mockrát, pořád dokola.
U li-ion je to jinak, ty skutečně stačí spojit dohromady...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
FRSO
Příspěvky: 2391
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Balancování LI-FE článků před složením baterie

Příspěvek od FRSO »

Pokud je dle tebe jak jsi napsal plně nabitý LIFEPO4 článek 3,2V, tak se to moc nedorovná, to je jasné.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
kodl69
Příspěvky: 7627
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Balancování LI-FE článků před složením baterie

Příspěvek od kodl69 »

Je to leckomu, kdo to nepoužívá, tak je to divný, ale Winstony po nabití na 3.45V (plný nabití - do článku neteče prakticky žádný proud) a po odpojení nabíječky napětí poklesne skoro hned na 3.3V, a stačí lehce zatížit, a je tam 3.25V. Naopak při nabíjení článek najede na 3.25V skoro hned, a pokud se do něj postí 0.2C, tak se dostane i na 3.35V, a stačí odpojit nabíječku zase je tam něco mezi 3.2 a 3.3V - tady je možná nějaká chyba měření. - Neberte mě za setiny voltu, spíš jde o ten systém, tj podle napětí se na LiFePo4 nic nepozná. Jedině úplně mrtvej článek, ten má pod 2.5V...
Nový baterky jsem vždycky spojil paralelně nějakým kusem hliníkové pásoviny (škoda mědi), křížem (-vlevo, + vpravo) jsem připojil zdroj 3.4V/40A a počkal, dokud se to nenabije, viz první příspěvek. A když je takhle spojeno třeba 16x100Ah, tak to nabíjení celkem trvá...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
antoni_sk
Příspěvky: 677
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
Bydliště: Liptov

Re: Balancování LI-FE článků před složením baterie

Příspěvek od antoni_sk »

Akurát včera som dokončil zrovnanie 8ks kúpených Lifepo4 200Ah článkov, takže ja som to spravil takto:
1. všetko paralelne na zrovnanie - cca pol dňa
2. články do série na nabíjanie na cca 8 x 3,35V = 27V so zapojenou BMS - nad týmto U sa už začínali rozchádzať články
3. všetky články znovu paralelne a nabíjať 3,65V dokým mi z nabíjačky netieklo už len cca 0,2A
4. odpojenie od nabíjačky a nechané ešte pár hodín na zrovnanie
5. odpojenie článkov od seba
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
Mikel
Schválený prodejce
Příspěvky: 970
Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm

Re: Balancování LI-FE článků před složením baterie

Příspěvek od Mikel »

antoni_sk píše:Akurát včera som dokončil zrovnanie 8ks kúpených Lifepo4 200Ah článkov, takže ja som to spravil takto:
1. všetko paralelne na zrovnanie - cca pol dňa
4. odpojenie od nabíjačky a nechané ešte pár hodín na zrovnanie
Par hodin nestaci, aby bylo vse vyrovnano na tisicinu voltu je potreba minimalne 24hodin nechat vyrovnat paralelne.
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
kodl69
Příspěvky: 7627
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Balancování LI-FE článků před složením baterie

Příspěvek od kodl69 »

Podle mě, co se nesrovnalo při nabíjení, tak už se při uležení nesrovná. A nejde o tisíciny volu, ale o uloženej náboj ve článcích.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Matess
Příspěvky: 1734
Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
Lokalita: Šumperk
Bydliště: Šumperk

Re: Balancování LI-FE článků před složením baterie

Příspěvek od Matess »

se 40A nabíječkou to docela jde (byl by na ni nějaký odkaz prosím?) Já to dělal posledně 5A nabíječkou a to jsem baterky nejdříve spojil do série a nabíjel jako 24V pack 20A nabíječkou a až se to tvářilo nabitě ( druhý den) jsem přepojil baterky paralelně a nabíjel 3,65V/5A nabíječkou 4 dny.

To jsem měl jen 8x200Ah... kdybych to měl chystat pro 48V trvalo by to asi 2x tak dlouho.
kodl69
Příspěvky: 7627
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Balancování LI-FE článků před složením baterie

Příspěvek od kodl69 »

To není nabíječka, ale historickej laboratorní zdroj Mesit
https://img1.hyperinzerce.cz/x-cz/inz/1 ... mn40-1.jpg
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2771
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Balancování LI-FE článků před složením baterie

Příspěvek od kybos »

Matess píše:se 40A nabíječkou to docela jde (byl by na ni nějaký odkaz prosím?)
Nabíječka pro inicializaci LiFePO:
https://shop.gwl.eu/Chargers-6V-to-36V/ ... .html#tab1
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
Mikel
Schválený prodejce
Příspěvky: 970
Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm

Re: Balancování LI-FE článků před složením baterie

Příspěvek od Mikel »

kybos píše:
Matess píše:se 40A nabíječkou to docela jde (byl by na ni nějaký odkaz prosím?)
Nabíječka pro inicializaci LiFePO:
https://shop.gwl.eu/Chargers-6V-to-36V/ ... .html#tab1
nebo take zde na mistnim eshopu https://shop.mypower.cz/nabijecka-akumu ... 3-65v-4085
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
Uživatelský avatar
antoni_sk
Příspěvky: 677
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
Bydliště: Liptov

Re: Balancování LI-FE článků před složením baterie

Příspěvek od antoni_sk »

Pripojenie zdroja alebo nabíjačky cez krokosvorky je dosť slušne povedané nafigu... 10A zdroj dával cez krokosvorky cca 2,5A.
Po prerobení káblov z kroko na očká a pritiahnutí maticou tam už valilo cca 10A
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
Mikel
Schválený prodejce
Příspěvky: 970
Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm

Re: Balancování LI-FE článků před složením baterie

Příspěvek od Mikel »

antoni_sk píše:Pripojenie zdroja alebo nabíjačky cez krokosvorky je dosť slušne povedané nafigu... 10A zdroj dával cez krokosvorky cca 2,5A.
Po prerobení káblov z kroko na očká a pritiahnutí maticou tam už valilo cca 10A
Tak ono staci pouzit medeny plech na poly clanku baterie a na nej dat svorky. Spolehlive to potece plny vykon nabijecky.
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3409
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Balancování LI-FE článků před složením baterie

Příspěvek od marko250 »

Používám tento zdroj,zdvojoval jsem kabeláž kvůli slabému průřezu z banánků.Se svorkama na šroubku problém nemám.

https://www.tme.eu/cz/details/sps-9400/ ... je/manson/
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2771
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Balancování LI-FE článků před složením baterie

Příspěvek od kybos »

Mikel píše: nebo take zde na mistnim eshopu https://shop.mypower.cz/nabijecka-akumu ... 3-65v-4085
Jaká je délka výstupních vodičů a jaký je jejich průřez u tohoto zdroje?
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
Mikel
Schválený prodejce
Příspěvky: 970
Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm

Re: Balancování LI-FE článků před složením baterie

Příspěvek od Mikel »

kybos píše:
Mikel píše: nebo take zde na mistnim eshopu https://shop.mypower.cz/nabijecka-akumu ... 3-65v-4085
Jaká je délka výstupních vodičů a jaký je jejich průřez u tohoto zdroje?
Delka vodice je 80cm. Prurez je 2,5+1,5mm2 na kazdem polu.
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2771
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Balancování LI-FE článků před složením baterie

Příspěvek od kybos »

Pokud je ten vodič o průřezu 1,5mm2 jen pro napěťový senzor, pak je ten zdroj velmi šikovně navržený z hlediska eliminace úbytků na přívodních vodičích.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1750
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Balancování LI-FE článků před složením baterie

Příspěvek od TomHC »

Ahojte, dnes mi kuriér privezie 16x REPT 280Ah a doma mám poruke len regulovateľný 50V/5A zdroj - s tým by som ich inicializoval dva týždne... Rozmýšľam že by som použil neregulovaný MeanWell SP-320-5 (55A), ale by som ho musel upraviť, lebo trimrom sa dá nastaviť len 4.5 - 5.5V. Prepokladám, že stačí len upraviť jeden rezistor na deliči... Neskúšal to niekto na inicializáciu? Dík za info.

EDIT: na tento štýl - http://www.loullingen.lu/projekte/meanw ... anguage=EN
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 10/2024 = 8.3 MWh AC