Dobrý den.
Tak dnes mi to nedalo a podíval jsem se na průběh výstupního napětí z měniče.
Možná to bude také někoho zajímat.
Měnič je kombinovaný měnič EASUN 3kW Plus,nízkonapěťový,koupený před dvěma roky v Číně.
Frekveci držel 50Hz.
Nejprve při zátěži 500 W. Pak při 2,5 kW. A nakonec pro zajímavost síť u nás v 21h.Ve špičce by to asi vypadalo také jinak. Docela by mě zajímalo jak to vypadá u jiných měničů.
Mějte se.
Tak dnes mi to nedalo a podíval jsem se na průběh výstupního napětí z měniče.
Možná to bude také někoho zajímat.
Měnič je kombinovaný měnič EASUN 3kW Plus,nízkonapěťový,koupený před dvěma roky v Číně.
Frekveci držel 50Hz.
Nejprve při zátěži 500 W. Pak při 2,5 kW. A nakonec pro zajímavost síť u nás v 21h.Ve špičce by to asi vypadalo také jinak. Docela by mě zajímalo jak to vypadá u jiných měničů.
Mějte se.
-
- Příspěvky: 2761
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: Průběh napětí na výstupu z měniče.
Takto to dnes vypadá za střídačem SP8000SW od firmy Optisolar při zátěži 4,7kW.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Příspěvky: 2874
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Průběh napětí na výstupu z měniče.
Ten Easun nevypadá jako šmejd:))a na Alíkovi je to lidovka:))
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 938
- Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
- Bydliště: Trnava, Slovensko
Re: Průběh napětí na výstupu z měniče.
Easun - to su nejake divne priebehy, svojho casu som kontroloval PIP4048MS (Axpert) a drzal sinus aj pri 2kW odporovej zataze. Ak sa da pozriet ake je napatie BUS - to je DC napatie pred rozstriedanim (teda ak je to HF menic) pri zatazi? U mna sa pohybovalo v rozmedzi 420 - 440V - vycitavane pomocou QPIGS. Ale mozno je to by design....
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Jak zapojit přepětovou ochranu na výstupu DC/AC měniče
od OstrovVOstrove » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
Jak zapojit přepětovou ochranu na výstupu DC/AC měniče
- 7 Odpovědi
- 2646 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od brumlaj
-
-
-
Phoenix 5kva - vyšší napětí na AC výstupu
od Paulob » » v Victron
Phoenix 5kva - vyšší napětí na AC výstupu
- 2 Odpovědi
- 537 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Arambajk
-
-
- 3 Odpovědi
- 646 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od peater
-
-
Axpert KING II nákup v zahraničí a průběh reklamace
od kremilek » » v Axpert
Axpert KING II nákup v zahraničí a průběh reklamace
- 2 Odpovědi
- 403 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Thoma_CPU
-
-
- 14 Odpovědi
- 1782 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od FCC