Victron-závada

Měniče Victron
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 598
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Victron-závada

Příspěvek od Skrat »

Dobrý den.
Obracím se na všechny zkušené .Včera v podvečer mi přestal fungovat měnič Victron 48/375.Byla na něm zapojená nabíječka se spínamým zdrojem.Odběr nabíječky je 200W +- .Měnič sem rozebral,a okem kontroloval kde je co špatně.
Vše ok.Na měniči se nerosvítila ani jedna led dioda,mohl sem zapínat jak chtěl a nic.Začal sem měřit.Vstupní napájení ok
ca 52V.Pojiska vnitřní taky dobrá.Napětí šlo až na mosfety,který nevypadali že by se hřály.Boužel sem neudělal fotky :oops: .Pak mne napadlo že neš se v tom začnu šťourat,že řídící elektronika potřebuje daleko nižší napětí.To znamená že tam někde bude stabilizátor.Paráda našel sem ho z boku ventilátoru(není chlazen)!? Vedle něho je odpor 220ohm na 5W.
Začal sem měřit součástky které jsou namahané teplem.Náhoda tomu chtěla a po malé chvilce sem zjistil že ten odpor 220ohm je přerušen.Prohrabal sem zásoby a našel stejnou hodnotu jen na 10W.Což nevadí víc vydrží.Vše pozapojoval a
paráda měnič zase maká jak má.
Tento příspěvek sem napsal ,proto aby třeba někomu pomohl.Můj měnič měl naběháno jen 384kWh.
Taky touto cestou poprosím: nemá někdo na tento měnič schéma----uvažuji proč odešel tento odpor?
čím umeji ten lak ,který používají na tištěné spoje.Mám strach použít aceton,abych si stím nepokazil i tak
špatně čitelné označení součástek.

Všem děkuji za jakoukoli radu
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: Victron-závada

Příspěvek od mypower.cz »

375VA mam taky, jen 24V verzi. Rozdil tam asi moc nebude. IMHO. Šlo by udělat fotky? jediné co se mi kdy povedlo bylo ho přetížit, a trvalo to tak dlouho, že se vypnul a šel zapnout až po delší době, kdy vychladl. U mě tedy ale blikala červená ledka, takže stav, kdy se nerozsvítí nic nenastal. Tento stav dle způsobu blikání ledky ale v manuálu nebyl popsán.
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 598
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: Victron-závada

Příspěvek od Skrat »

fotky boužel už neudělám.Je složen a namontován na svém místě.Už zase pracuje.Ten vadný odpor je porcelánová kostička tak 1,5x1,5 cm.Ještš sem si všiml že na tištěným spoji je napsáno 12,24,48 V .Asi to používají na všechny typy.Kondenzátory jsou na 63V.Kapacita 680uF.Na trafu jsou dvě teplotní čidla.Jedno bude rozpínací a na druhém jsem naměřil ca 23kohmů.Chtělo by to schéma
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek