Minimum ochrany FVE
Mám instalovanou FVE a vzhledem k problémům s baterii (LG svolávačka) jsem se začal zajímat o bezpečnost celku.
Věděl jsem, že mám jen DC odpínače s pojiskami, tak jsem se různě poptával, jaké je vlastně minimum toho co by měla FVE mít s hlediska ochrany před přepětím.
A co revizák, instalační firma, to názor. Projekt k FVE není, možná někde u ČEZu je blokové schéma a to tak vše.
Nebudu řešit instalační firmu, chci řešit buď sám či dodavatelsky bezpečnost. Spíše tedy dodavatelsky, viz. konec příspěvku.
Tedy otázka zní, jaké je minimum, čím začít?
Stačí přepěťové ochrany před měnič na DC a za měnič na AC?
Nebo je nutné mít přepěťové ochrany u panelů (nevím ani kam by se na střechu daly a to nemluvím o zemění, které není na střeše)?
Na konec bleskosvod. Na objektu není. Již jsem kontaktoval jakous firmu s licencí, ale neřeší FVE. Jistě mě doporučí, kvůli vzdálenosti "s" sundat panely z kraje střechy. Snad by aspoň pod hřebenem vzdálenost mohla vyjít.
Pod domem není nikde žádné zemění, tedy v rozích (kde to pujde) pravděpodobně zemnící tyče.
Případně "prý" izolovanou jímací soustavu (oddálený bleskosvod), nemusí se při směru dolů řešit "s", po hřebenu ale ano. Pokud by tedy to propojení dvou jímačů na krajích střechy muselo být přes hřeben.
Neřešme cenu, jde o to, zda li to něco přinese navíc.
Problém asi je, že jsem nenašel žádnou firmu, která má v portfoliu, děláme instalace oddáleného bleskosvodu.
Díky za vaše komenty.
Věděl jsem, že mám jen DC odpínače s pojiskami, tak jsem se různě poptával, jaké je vlastně minimum toho co by měla FVE mít s hlediska ochrany před přepětím.
A co revizák, instalační firma, to názor. Projekt k FVE není, možná někde u ČEZu je blokové schéma a to tak vše.
Nebudu řešit instalační firmu, chci řešit buď sám či dodavatelsky bezpečnost. Spíše tedy dodavatelsky, viz. konec příspěvku.
Tedy otázka zní, jaké je minimum, čím začít?
Stačí přepěťové ochrany před měnič na DC a za měnič na AC?
Nebo je nutné mít přepěťové ochrany u panelů (nevím ani kam by se na střechu daly a to nemluvím o zemění, které není na střeše)?
Na konec bleskosvod. Na objektu není. Již jsem kontaktoval jakous firmu s licencí, ale neřeší FVE. Jistě mě doporučí, kvůli vzdálenosti "s" sundat panely z kraje střechy. Snad by aspoň pod hřebenem vzdálenost mohla vyjít.
Pod domem není nikde žádné zemění, tedy v rozích (kde to pujde) pravděpodobně zemnící tyče.
Případně "prý" izolovanou jímací soustavu (oddálený bleskosvod), nemusí se při směru dolů řešit "s", po hřebenu ale ano. Pokud by tedy to propojení dvou jímačů na krajích střechy muselo být přes hřeben.
Neřešme cenu, jde o to, zda li to něco přinese navíc.
Problém asi je, že jsem nenašel žádnou firmu, která má v portfoliu, děláme instalace oddáleného bleskosvodu.
Díky za vaše komenty.
FVE 7,2 kWp, 2x SolarEdge 5000 HD, panely AEG M606B 300W 12xJV 6xJZ, AEG 360W 3xSV 2xJZ, SolarEdge Optimizer P300 a P401, PLC Unipi Axon 505, elektroměry EM 340 a EM111 Modbus, elektroměrové trafa DC QI-POWER-485, 2x proporcionální SSR relé RGC1P48V42ED SSR pro řízení přetoků do bojleru, bojler Dačice OKCE 300S 2x2,2 kW, Grafana soft
http://www.pocasinakladne.cz/mervis.php
http://www.pocasinakladne.cz/mervis.php
-
- Příspěvky: 856
- Registrován: pon črc 30, 2012 3:43 pm
- Lokalita: Trnava
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Minimum ochrany FVE
Otázka je minimum pre koho? Pre poisťovňu, alebo pre dobrý pocit?
Ja mám fve už pár rokov. Bleskozvod zatiaľ nemám (plánujem).
Ak ti spraví firma bleskozvod a panely budú v jeho blízkosti alebo akejkoľvek vodivej časti ktorá je spojená s bleskozvodom je potrebné pospojovať konštrukciu panelov s bleskozvodom. Vystup panelov musíš v tomto prípade opatriť zvodičom prepätia triedy I. Zem tohoto zvodiča pripojiť na ekvipotenciál. Ak je vedenie od panelov dlhšie ako 10 metrov musíš pri meniči-regulátore dať zvodič triedy II tiež pripojenú zem na ekvipotenciál.
Ja mám fve už pár rokov. Bleskozvod zatiaľ nemám (plánujem).
Ak ti spraví firma bleskozvod a panely budú v jeho blízkosti alebo akejkoľvek vodivej časti ktorá je spojená s bleskozvodom je potrebné pospojovať konštrukciu panelov s bleskozvodom. Vystup panelov musíš v tomto prípade opatriť zvodičom prepätia triedy I. Zem tohoto zvodiča pripojiť na ekvipotenciál. Ak je vedenie od panelov dlhšie ako 10 metrov musíš pri meniči-regulátore dať zvodič triedy II tiež pripojenú zem na ekvipotenciál.
-
- Příspěvky: 86
- Registrován: ned říj 15, 2017 11:50 am
- Lokalita: Benešov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11900
- Kapacita baterie [kWh]: 19,6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Minimum ochrany FVE
Jsem taky v podobné situaci jako ty, jen s tím rozdílem, že jsem panely na střechu domu ještě radši nedal (panely jsou na pergolách).
Já začal tím, že jsem začal postupně kopat uzemění a řešil pospojování trubek vody, plynu, topení atd na ekvipotenciální svorkovnici. Ekv. svorkovnice mám momentálně 3, propojené almgsi drátem (dvě v domě, jedna ve strojovně FVE mimo dům). Kopání u nás není jednoduché - ale už je v zemi asi 6 tyčí a nějaký ten pásek. Až bude nové uzemění hotové a v zemi propojené se svodem hromosvodu, nechám změřit odpor a budu řešit další.
Co jsem vyčetl, tak propojení s hromosvodem na střeše při nedodržení "s" není vůbec žádná výhra. I když dáš přepěťovku T1 k panelům, tak pořád poteče bleskový proud uzeměním přepěťovky a od něj musí být taky dodržena všude vzdálenost "s" až do země, což je dle mě nemožné dodržet a přeskoky blesku do domu nechceš (kromě zničených spotřebičů může od jiskření začít hořet).
Podle mého je teda jasná volba izolovaný hromosvod a pořádná zem a "levnější" přepěťovky, co případně vykryjí zbytek. Jak je to se vzdáleností "s" u izolovaného hromosvodu na střeše, ale nevím. Někde jsem četl, že by měl teoreticky stačit i jeden svod (cena), ale to se mi moc nezdá.
Já začal tím, že jsem začal postupně kopat uzemění a řešil pospojování trubek vody, plynu, topení atd na ekvipotenciální svorkovnici. Ekv. svorkovnice mám momentálně 3, propojené almgsi drátem (dvě v domě, jedna ve strojovně FVE mimo dům). Kopání u nás není jednoduché - ale už je v zemi asi 6 tyčí a nějaký ten pásek. Až bude nové uzemění hotové a v zemi propojené se svodem hromosvodu, nechám změřit odpor a budu řešit další.
Co jsem vyčetl, tak propojení s hromosvodem na střeše při nedodržení "s" není vůbec žádná výhra. I když dáš přepěťovku T1 k panelům, tak pořád poteče bleskový proud uzeměním přepěťovky a od něj musí být taky dodržena všude vzdálenost "s" až do země, což je dle mě nemožné dodržet a přeskoky blesku do domu nechceš (kromě zničených spotřebičů může od jiskření začít hořet).
Podle mého je teda jasná volba izolovaný hromosvod a pořádná zem a "levnější" přepěťovky, co případně vykryjí zbytek. Jak je to se vzdáleností "s" u izolovaného hromosvodu na střeše, ale nevím. Někde jsem četl, že by měl teoreticky stačit i jeden svod (cena), ale to se mi moc nezdá.
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
-
- Příspěvky: 7727
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Minimum ochrany FVE
Dostatečná vzdálenost s od jímacího vedení dle ČSN EN 62305-3/ed.2 čl. 6.3.1: s=ki*kc*l/km,
ki=0,04 (tab.10)- tř. LPS III kc=0,62 (obr.C3)- dle počtu svodů a tvaru budovy, obvykle v rozsahu 0.4-0.7 l= délka po svodu až k zemi km=1 (tab.11)- vzduch, km=0.5 pro zdivo, beton. Jak prosté, milý Wattsone...
ki=0,04 (tab.10)- tř. LPS III kc=0,62 (obr.C3)- dle počtu svodů a tvaru budovy, obvykle v rozsahu 0.4-0.7 l= délka po svodu až k zemi km=1 (tab.11)- vzduch, km=0.5 pro zdivo, beton. Jak prosté, milý Wattsone...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 106
- Registrován: sob říj 13, 2018 2:29 pm
Re: Minimum ochrany FVE
Díly za reakce. No už jsem dál, kumunikuji s Lumaplus. Začnem zeměním, počítáme s třemi zemniči typu A s 4,5m. Jen na ulici je mnoho infrastruktury okolo, snad se s tím někam vlezem. Propojení bude přes sklep 10 antikorem. Ve sklepě nějaké dvě tři ekvi svorkovnice. Po té PDS, zdá se že to bude DEHN. Dělají zajímavé vodotěsné řešení k panelům. A následně HVI hromosvod, je to ale palba za jeden svod. To bude až další etapa, tedy pokud prodám baterku může to být hned
FVE 7,2 kWp, 2x SolarEdge 5000 HD, panely AEG M606B 300W 12xJV 6xJZ, AEG 360W 3xSV 2xJZ, SolarEdge Optimizer P300 a P401, PLC Unipi Axon 505, elektroměry EM 340 a EM111 Modbus, elektroměrové trafa DC QI-POWER-485, 2x proporcionální SSR relé RGC1P48V42ED SSR pro řízení přetoků do bojleru, bojler Dačice OKCE 300S 2x2,2 kW, Grafana soft
http://www.pocasinakladne.cz/mervis.php
http://www.pocasinakladne.cz/mervis.php
-
- Příspěvky: 250
- Registrován: ned bře 22, 2020 11:55 am
Re: Minimum ochrany FVE
Ja bych to bral takhle:
resit komplexne ochranu:
1. tak aby me to nezabilo
2. tak abych nevyhorel
3. tak aby se to neznicilo
Prakticky: Dimenzovani vodicu. Jejich spravne jisteni. Jisteni DC. Prepeti DC 1+2 na stringy, pokud vic jak 10 metru tak na kazdem konci (tohle zaboli kdyz mas dva stringy), LPS, panely v ochrannem pasmu. Pokud nelze dodrzet, spojit s hromosvodem, nebo zvlast zemnit. Prepetovka AC na vstupu do domu 1+2, nebo 2 pred menic. DC odpinace jsou dobre. Na baterkach proudovy jistic a DC odpojovac. Navrch prihodit dva CO2 hasici pristroje a hlasice. Napr. i na pudu, pokud tudy vede dc.
resit komplexne ochranu:
1. tak aby me to nezabilo
2. tak abych nevyhorel
3. tak aby se to neznicilo
Prakticky: Dimenzovani vodicu. Jejich spravne jisteni. Jisteni DC. Prepeti DC 1+2 na stringy, pokud vic jak 10 metru tak na kazdem konci (tohle zaboli kdyz mas dva stringy), LPS, panely v ochrannem pasmu. Pokud nelze dodrzet, spojit s hromosvodem, nebo zvlast zemnit. Prepetovka AC na vstupu do domu 1+2, nebo 2 pred menic. DC odpinace jsou dobre. Na baterkach proudovy jistic a DC odpojovac. Navrch prihodit dva CO2 hasici pristroje a hlasice. Napr. i na pudu, pokud tudy vede dc.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Zapojenie Prepatovej ochrany / Nadprudovej ochrany
od Fliacik » » v Plánované elektrárny
Zapojenie Prepatovej ochrany / Nadprudovej ochrany
- 10 Odpovědi
- 1151 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mart
-
-
- 1 Odpovědi
- 1140 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Kali
-
-
Náklady na solární energii klesly na historické minimum
od karelkilian » » v Magazín MyPower.CZ
Náklady na solární energii klesly na historické minimum
- 16 Odpovědi
- 2447 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jahodovák
-
-
- 0 Odpovědi
- 728 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Migel
-
- 3 Odpovědi
- 895 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od marko250