Realnost odhadu vyuziti FVE ohrevu vody,

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
jdobry
Příspěvky: 38
Registrován: ned říj 24, 2021 1:04 pm

Realnost odhadu vyuziti FVE ohrevu vody,

Příspěvek od jdobry »

Nazdar lidi,
tak "nejak" planuji redukci nakladu na elektrinu, vsak to znate. Soucasna situace objektu je sazba D25D (~ 8h denne nizky tarif) spotreba ve vysokem tarifu je ~950kWh/rocne, v nizkem ~1900kWh rocne. Odhaduji, ze cca 1200~1300kWh z toho pripada na ohrev TUV (2kW, 120L Drazice sucha jimka)

A co bych rad udelal je nahradit vetsinu energie ohrevu TUV solarem za asi takovych parametru:
12 panelu 162Wp zapojene seriove, celkem 1944Wp, 272V(mppt), 7.14A (mppt)
Regulator SITON 210, pro bezslunecne dny s nocnim dohrevem jako zaloha.
Cekam z toho vymacknout tak ~900kWh rocne (odpovida vyuziti 5.3%)
Strecha skoro idelani azimut, ale vetsi sklon nez je optimalni.

Je to realne nebo jsem mimo? Umisteni Plzensko, 400m.n.m. Vim o tom, ze boiler by to kvuli zpumerovani lepsich a horsich dnu chtelo vetsi, ale dokud funguje, menit jej asi nebudu.
Nemate nekdo podobnou instalaci, nejlepe data z Emoncms k nakouknuti nebo exportu?

Diky, Jirka
rva
Příspěvky: 3936
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Realnost odhadu vyuziti FVE ohrevu vody,

Příspěvek od rva »

Souhlas. Řekl bych, že to odpovídá. A pokud budeš mít přes léto vyšší potřebu teplé vody, tak z toho dostaneš i víc.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
jdobry
Příspěvky: 38
Registrován: ned říj 24, 2021 1:04 pm

Re: Realnost odhadu vyuziti FVE ohrevu vody,

Příspěvek od jdobry »

Tak jsem emoncms grafy podobne instalace nasel sam
http://46.174.61.40/emoncms/dashboard/view/fotovolt
To by me zajimalo, jesli majitel vystavil data verejne zamerne, nebo nechtene (mozne je oboji, IP adresa odpovida siti PETRKOVICE_NET v Ostrave)
EDIT: tak to vypada, ze je to primo graf autora SITEL
Naposledy upravil(a) jdobry dne ned říj 24, 2021 6:30 pm, celkem upraveno 1 x.
FRSO
Příspěvky: 2391
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Realnost odhadu vyuziti FVE ohrevu vody,

Příspěvek od FRSO »

jdobry píše:Nazdar lidi,
tak "nejak" planuji redukci nakladu na elektrinu, vsak to znate. Soucasna situace objektu je sazba D25D (~ 8h denne nizky tarif) spotreba ve vysokem tarifu je ~950kWh/rocne, v nizkem ~1900kWh rocne. Odhaduji, ze cca 1200~1300kWh z toho pripada na ohrev TUV (2kW, 120L Drazice sucha jimka)

A co bych rad udelal je nahradit vetsinu energie ohrevu TUV solarem za asi takovych parametru:
12 panelu 162Wp zapojene seriove, celkem 1944Wp, 272V(mppt), 7.14A (mppt)
Regulator SITON 210, pro bezslunecne dny s nocnim dohrevem jako zaloha.
Cekam z toho vymacknout tak ~900kWh rocne (odpovida vyuziti 5.3%)
Strecha skoro idelani azimut, ale vetsi sklon nez je optimalni.

Je to realne nebo jsem mimo? Umisteni Plzensko, 400m.n.m. Vim o tom, ze boiler by to kvuli zpumerovani lepsich a horsich dnu chtelo vetsi, ale dokud funguje, menit jej asi nebudu.
Nemate nekdo podobnou instalaci, nejlepe data z Emoncms k nakouknuti nebo exportu?

Diky, Jirka
Mám na Dražice 250L. 2000W, panely 450Wp 6S, Siton 210, i dnes to dávalo max výkon kolem poledne cca 1600W, ale panely jsou na rovné střeše se sklonem 3cm na metr, panely jsou na výšku směrem JZ střed. Je to v testovacím režimu zkoušení, sklon se dá pak upravit, teď zkouším rozptylové světlo co to bude dávat, v půlce září to dalo v pohodě 2100W maximum.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
chatař
Příspěvky: 861
Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm

Re: Realnost odhadu vyuziti FVE ohrevu vody,

Příspěvek od chatař »

Rok jsem si hrál s ohřevem vody v bojleru. SITON 210 + 8S panelů 300W. Po tom roce jsem to vzdal, koupil Axperta a přešel na bateriový systém. Ono to zní lákavě, nahřívat fotovoltaikou bojler. Jenže taky to chce fakt výkon alespoň těch 2000W, a co nejdéle. Jak často existují podmínky, kdy tohle dostane člověk z osmi panelů o 2400Wp? Výjimečně. Takže závěr: kdo chce jakž takž efektivně ohřívat bojler, měl by mít podle mě tak 3 SITONY a třikrát tolik panelů. Bojler není televizor nebo lednička, bojler holt potřebuje výkon.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: Realnost odhadu vyuziti FVE ohrevu vody,

Příspěvek od mypower.cz »

chatař píše:Rok jsem si hrál s ohřevem vody v bojleru. SITON 210 + 8S panelů 300W. Po tom roce jsem to vzdal, koupil Axperta a přešel na bateriový systém. Ono to zní lákavě, nahřívat fotovoltaikou bojler. Jenže taky to chce fakt výkon alespoň těch 2000W, a co nejdéle. Jak často existují podmínky, kdy tohle dostane člověk z osmi panelů o 2400Wp? Výjimečně. Takže závěr: kdo chce jakž takž efektivně ohřívat bojler, měl by mít podle mě tak 3 SITONY a třikrát tolik panelů. Bojler není televizor nebo lednička, bojler holt potřebuje výkon.
K tomu ale jsou 2 zásadní věci a to
1) jak velký je bojler
2) jak velká je spotřeba teplé vody.

Například já mám kombinaci s lázeňskýma kamnama, které přes většinu roku nepoužiju. Až na pár zimních období. A to jsou 4 polena a skoro to skáče do stropu, jak je ta voda horká. Tedy na tohle žádná centrála, ale pěkně dřevo. A to jako v celku malé množství.
jdobry
Příspěvky: 38
Registrován: ned říj 24, 2021 1:04 pm

Re: Realnost odhadu vyuziti FVE ohrevu vody,

Příspěvek od jdobry »

chatař píše:SITON 210 + 8S panelů 300W.
Jake panely? 34V? 272V celkem?
chatař
Příspěvky: 861
Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm

Re: Realnost odhadu vyuziti FVE ohrevu vody,

Příspěvek od chatař »

Panely REC. Už nejsou v prodeji. Napětí teď nevím přesně, musel bych to někde hledat.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
chatař
Příspěvky: 861
Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm

Re: Realnost odhadu vyuziti FVE ohrevu vody,

Příspěvek od chatař »

Ano, mypowere, dřevo. Též to tak dělám. Bojler prostě v zimě natápím Dakonem, v létě dle solárních podmínek.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
jdobry
Příspěvky: 38
Registrován: ned říj 24, 2021 1:04 pm

Re: Realnost odhadu vyuziti FVE ohrevu vody,

Příspěvek od jdobry »

chatař píše:Panely REC. Už nejsou v prodeji. Napětí teď nevím přesně, musel bych to někde hledat.
Tyhle https://d140hlzzaoq16w.cloudfront.net/m ... asheet.pdf ?
To bych typoval ze by melo stacit, tedy pokud nebyla vetsi spotreba v pomeru k nadrzi. Na tu moji 120L by stacili mozna 2-4 lidi a ustvou to prvni neslunecny den.
Franta2776
Příspěvky: 3117
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Realnost odhadu vyuziti FVE ohrevu vody,

Příspěvek od Franta2776 »

Denní energetická bilance toho boileru orientačně může vypadat takto:120x1,16x50=6960Wh na 1 ohřátí o 50st k tomu 1kWh tepelných ztrát.Takže pokud ten bojler denně vyprázdníš tak potřebuješ cca 8000Wh na jeho opětovné ohřátí a tepelné ztráty.

V létě za sluneného dne ti panely vyrobí 5-6násobek instalovaného výkonu ve Wp.To je 1944x6=11644Wh
Dnes byl pěkný den a dá se počítat 3 násobek 1944Wpx3=5832Wh
Běžně v tyto dny je 2 násobek 1944Wpx2=3888Wh
Dny se krátí a bude hůř.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne ned říj 24, 2021 10:05 pm, celkem upraveno 1 x.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
chatař
Příspěvky: 861
Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm

Re: Realnost odhadu vyuziti FVE ohrevu vody,

Příspěvek od chatař »

jdobry píše:
chatař píše:Panely REC. Už nejsou v prodeji. Napětí teď nevím přesně, musel bych to někde hledat.
Tyhle https://d140hlzzaoq16w.cloudfront.net/m ... asheet.pdf ?
To bych typoval ze by melo stacit, tedy pokud nebyla vetsi spotreba v pomeru k nadrzi. Na tu moji 120L by stacili mozna 2-4 lidi a ustvou to prvni neslunecny den.
Ne. To jsou monokrystaly. Já mám poly. Napětí o něco nižší.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
jdobry
Příspěvky: 38
Registrován: ned říj 24, 2021 1:04 pm

Re: Realnost odhadu vyuziti FVE ohrevu vody,

Příspěvek od jdobry »

Proto by me prave to jmenovite napeti zajimalo. Vykon topneho odporu prudce (kvadraticky) klesa s napetim a vsichni vime co to znamena pro vykonovy limit.
jdobry
Příspěvky: 38
Registrován: ned říj 24, 2021 1:04 pm

Re: Realnost odhadu vyuziti FVE ohrevu vody,

Příspěvek od jdobry »

Franta2776 píše:V létě za sluneného dne ti panely vyrobí 5-6násobek instalovaného výkonu ve Wp.To je 1944x6=11644Wh
Dnes byl pěkný den a dá se počítat 3 násobek 1944Wpx3=5832Wh
Běžně v tyto dny je 2 násobek 1944Wpx2=3888Wh
Dny se krátí a bude hůř.
Dik za tento pohled. Ja na to koukal z druhe strany, 1300kWh rocne znamena prumerne ~3.6kWh denne. Jinak receno touto dobou kazdorocne skonci obdobi, kdy si vystacim se solarem a vrati se az nekdy v breznu, spise v dubnu.
Za uspech bych povazoval snizit spotrebu vytapeni TUV o 3/4. Cekam ze asi 8 mesicu v roce by to ten system mohl zvladnout. Ty 4 zbyvajici to sice nezvladne, ale i jedna jedina kWh denne staci, aby me ten den netahnul planovany prumer dolu. A to presto, ze prijde inverze, kdy vyroba klidne tyden bude prakticky na nule a i vyroba za cely prosinec-leden je spise symbolicka.
Tezko budu lepsi, nez cela Nemecka sit a i te za inverze klesa solar skoro na nulu.
Treba tady Nemecko leden 2021 (odkaz)
Franta2776
Příspěvky: 3117
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Realnost odhadu vyuziti FVE ohrevu vody,

Příspěvek od Franta2776 »

Pro doplnění představy tady je počet slunečních hodin za rok:
https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypoc ... alitach-cr
Já mám instalovaných 8kWp spotřebu domu cca 12kWh denně a říjmu musím cca 10% dokupovat.Kdybych měl 2x takovou baterii(akumulaci) dokupovat bych nemusel téměř nic.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
petrd
Příspěvky: 145
Registrován: pát srp 09, 2019 8:56 am
Bydliště: Brno jih

Re: Realnost odhadu vyuziti FVE ohrevu vody,

Příspěvek od petrd »

praktická zkušenost: pořád ještě ohřívám malý bojler a koupelnu na solár a stačí to pro ca 3 osoby a ještě pro klimu která vytopí světnici, ale bylo potřeba poněkud přizpůsobit používání teplé vody a chatrč olepit 15cm šedého polystyrenu. Plocha panelů = cca plocha jedné strany střechy.
Franta2776
Příspěvky: 3117
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Realnost odhadu vyuziti FVE ohrevu vody,

Příspěvek od Franta2776 »

petrd píše:praktická zkušenost: pořád ještě ohřívám malý bojler a koupelnu na solár a stačí to pro ca 3 osoby a ještě pro klimu která vytopí světnici, ale bylo potřeba poněkud přizpůsobit používání teplé vody a chatrč olepit 15cm šedého polystyrenu. Plocha panelů = cca plocha jedné strany střechy.
A když to spočítáš,tak zjištíš,že těch 15cm šedého polystrenu ušetří za rok více energie než spotřebuješ za rok z těch solárů :lol: :lol: :lol:
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
jdobry
Příspěvky: 38
Registrován: ned říj 24, 2021 1:04 pm

Re: Realnost odhadu vyuziti FVE ohrevu vody,

Příspěvek od jdobry »

Pozor hlaseni!
Projekt neni mrtvy, jen se to desne vlece.
Ale pokracuju, Uz mam solary na strese 14 panelu, celkem 2268 Wp, 403V naprazdno, 318V/7.14A v MPPT bodu.
https://photos.app.goo.gl/6a21b5Jt6bb5uHsT7
https://photos.app.goo.gl/7iwcNox1Jy8uwUwY6

A dokonce i menic uz v laboratornich podmikach beha.
https://photos.app.goo.gl/9JsKXCJWd8B6LQ6X7
Nedivte se tim civkam, ma to 32kHz SPWM modulator a sinus filtr na vystupu s vystupem "pravy sinus" 50Hz. Duvodem je eliminace ruseni z vystupu a necitlivost ke kvalite zateze, kde menic neumre na indukcnost kabelu napriklad.

Ted je hlavni problem cca 20m kabelove trasy na misto urceni. A zase se to povlece.

PS: pokud se vam zda, ze tem tech panelu neni 14, tak opravdu ne. Ten jeden navic je tam vadny, nezapojeny z ciste estetickych duvodu.
Mailen
Příspěvky: 35
Registrován: pon říj 18, 2021 7:23 pm
Bydliště: Třinec

Re: Realnost odhadu vyuziti FVE ohrevu vody,

Příspěvek od Mailen »

Co to je za měnič, nějaký homemade?
7 x Ja Solar 340Wp - 2380Wp. Orientace: Jiho Východ ----- Sklon - 22°, měnič: siton 210, Bojler 200L.
Online Měření: Měření Online
Hyp
Příspěvky: 506
Registrován: ned zář 19, 2021 7:38 pm

Re: Realnost odhadu vyuziti FVE ohrevu vody,

Příspěvek od Hyp »

Asi upraveny Siton?

Neupraveny praveze generuje na dlouhem vedeni velke ruseni, zejmena tim rychlym obdelnikem, pry… *batt*
„Kdybych měl 8 hodin na pokácení stromu, 6 bych strávil broušení sekyry.“ — Abraham Lincoln

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek