Spojenie Pylontech US3000 a US3000C

LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
tomasko
Příspěvky: 161
Registrován: sob říj 22, 2016 8:13 pm
Lokalita: Bojnice
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Bojnice

Spojenie Pylontech US3000 a US3000C

Nový příspěvek od tomasko »

Zdravim chlapi

Mam k dispozicii niekolko kusov baterii z popisu v hlavicke. Otazka je, ci je mozne ich spojit a ako? Tych US3000 je 6 ks a tych US3000C 4 kusy. Menic a zbytok systemu je Victron.

Co sa tyka manualu, hovori o tom, ze:
- je mozne spojit US3000 , cez CAN, RS ..., o poctoch kusov
- je mozne spojit US3000C , cez CAN, RS ..., o poctoch kusov

Nic sa nepise o:
- spojit tieto 2 rozdielne typy do jedneho celku
- ako (CAN, RS...) a kolo kusov,
- ci je treba pouzit LV-hub a ako ho nastavit

ma s tym niekto skusenost?

Tomasko
Solarny generator:
1x VE Phoenix 1200/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 274 Ah (1x24Ah, 2x125Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output

Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
pes2
Příspěvky: 17
Registrován: čtv lis 11, 2021 7:42 pm

Re: Spojenie Pylontech US3000 a US3000C

Nový příspěvek od pes2 »

Zdravím,
spolupráce 3000 a 3000C pokud mají aktuální fw je bezproblémová, používám 4x 3000A a 3x 3000C. Cčková musí být master. Bez LV-hubu by to mělo zvládat nově 16ks cihel(dříve jen 8), ale tohle ověřeno prakticky nemám, protože jich mám jen 7. Nad nimi taktéž Victron(Cerbo)
jars10
Příspěvky: 99
Registrován: úte čer 07, 2016 8:26 pm

Re: Spojenie Pylontech US3000 a US3000C

Nový příspěvek od jars10 »

Jde to spojit bez problémů.
první (master) musí být 3000C,
další 2-8 mohou být 3000 nebo 3000C,
další 9-16 musí být 3000C.

Takže maximálně 7 ks US3000. Vychází to z jejich schopnosti adresovat jen 8 pozic.
Na Cerbo se mi podařilo zapojit dva akupacky. Drobná nevýhoda je, že mají stejný název a ID.
ID se dá obejít přepojením na druhý CAN, jménu v systému je ale 2x stejné.
tomasko
Příspěvky: 161
Registrován: sob říj 22, 2016 8:13 pm
Lokalita: Bojnice
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Bojnice

Re: Spojenie Pylontech US3000 a US3000C

Nový příspěvek od tomasko »

no vdaka , vyskusam.
Solarny generator:
1x VE Phoenix 1200/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 274 Ah (1x24Ah, 2x125Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output

Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
Mirek123
Příspěvky: 70
Registrován: pát čer 07, 2019 8:23 pm

Re: Spojenie Pylontech US3000 a US3000C

Nový příspěvek od Mirek123 »

Nechci zakladat nove vlakno - pred 14 dny jsem koupil 4 ks Pylontech US3000C, a na baterce i v navodu je napsano Li-Ion. Co si mam o tom myslet? Je to teda LFP technologie nebo neni? Dekuji za Vas nazor.
Přílohy
LiFePO4 ???
LiFePO4 ???
Uživatelský avatar
beethowen
Příspěvky: 875
Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
Bydliště: Brno-venkov

Re: Spojenie Pylontech US3000 a US3000C

Nový příspěvek od beethowen »

LiFePO4, neboj.
Mirek123
Příspěvky: 70
Registrován: pát čer 07, 2019 8:23 pm

Re: Spojenie Pylontech US3000 a US3000C

Nový příspěvek od Mirek123 »

beethowen píše:
LiFePO4, neboj.
Trosku jsem si to myslel ze LFP je podmnozina Li-Ion... V tom nazvoslovi je ale pak trosku hokej (LFP je vzdycky Li ion, ale Li ion nemusi byt LFP)
Dekuji za uklidneni :D
Mirek123
Uživatelský avatar
Danny
Příspěvky: 1
Registrován: úte pro 05, 2023 12:13 am
Lokalita: Litoměřice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4500
Kapacita baterie [kWh]: 60000
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Spojenie Pylontech US3000 a US3000C

Nový příspěvek od Danny »

Zdravím, rád bych obnovil téma - mám 6ks US3000(označuji jako starý) a 14ks US3000C. Připojeno k Victron (Cerbo).
Když bylo méně těch C-kových měl jsem je zapojený jako první C, pak ty starší a pak zase C-ka, fungovalo to, ale občas hlásilo alrmy přbíjení a pod.
Pak jsem dokoupil C-ka a ty zapojil s komunikací a ty starsí nechal připojený bez komunikace, v létě bez problémů, teď nastaveno na minimum 60%.
Snížil jsem na 55% a už při 57% nahlásilo alarm, nízké napětí, všechny starší baterky vybité, C-ka v pohodě.
Tak teď zvažuji zda přikoupit LW HUB a propojit na dvě větve (v každé první C-ko) nebo na jednu větev C-ka a na druhou starý.
A nebo řešení nechat starý na jinou aplikaci a dokoupit 2ks C-ka?
Budu rád za každý názor k tématu, díky.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek