Zapojenie panelov
Zdravim,
mam panely canadian solar 450w Voc 49,1V a regulator epever 10420AN 200V. Poradte prosim ako vyskladat stringy. Mozem davat len 2S (toto by mi vyhovovalo vzhladom na plochu)? Pripadne mozem dat az 4s (menej vyhovujuce vzhladom na plochu)? Dakujem vam za radu.
mam panely canadian solar 450w Voc 49,1V a regulator epever 10420AN 200V. Poradte prosim ako vyskladat stringy. Mozem davat len 2S (toto by mi vyhovovalo vzhladom na plochu)? Pripadne mozem dat az 4s (menej vyhovujuce vzhladom na plochu)? Dakujem vam za radu.
-
- Příspěvky: 667
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zapojenie panelov
4s nelze, max. napětí je překročeno, panely dávají víc než povolených 180V při 25°C - viz dokumentace regulátoru.
-
- Příspěvky: 3
- Registrován: pon pro 17, 2018 6:16 pm
Re: Zapojenie panelov
S tym som aj pocital, ale skor ma zaujima ci mozem zapojit len dva. Ci to neovplivni cinnost regulatora.Kostěj píše:4s nelze, max. napětí je překročeno, panely dávají víc než povolených 180V při 25°C - viz dokumentace regulátoru.
-
- Příspěvky: 575
- Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
- Bydliště: Semily
Re: Zapojenie panelov
Ale to je taky napsané v "papírech"... Minimum je napětí baterie +2V, takže ano.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Zapojenie panelov
A proc nemuzes dat 3S?
Nebo to "az" bylo opravdu az, takze 2s, 3s nebo 4s?
Viz predchozi prispevky a tech. dokumentace, tak muzes dat 2s nebo 3s. A pokud jich bude vic jak dva stringy paralelne, tak pocitej s jistenim kazde te dvojice dvojic nebo trojic.
Nebo to "az" bylo opravdu az, takze 2s, 3s nebo 4s?
Viz predchozi prispevky a tech. dokumentace, tak muzes dat 2s nebo 3s. A pokud jich bude vic jak dva stringy paralelne, tak pocitej s jistenim kazde te dvojice dvojic nebo trojic.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 3
- Registrován: pon pro 17, 2018 6:16 pm
Re: Zapojenie panelov
Lebo to priestorovo nevyskladam aby to vyzeralo aj k svetu. Potrebujem len parny pocet v serii. Takto to dopadne ked si clovek nepremera plochu kde to chce dat Preto 2S ....Ak ma panel Isc 11,6A tak na istenie pouzit najblizsiu vyssiu hodnotu a to DC istic 16A? ....dakujem vam za vase trpezlive a zhovievave odpovede.
-
- Příspěvky: 575
- Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
- Bydliště: Semily
Re: Zapojenie panelov
Existují i pojistky 12A. Jinak to, že panely nelze "vyskládat" 3 za sebou nebo vedle sebe, neznamená, že je nelze propojit do série, pokud stačí kabely.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Zapojenie panelov
Jj, podle možností kabeláže, ne umístění. Klidně to může být do L třeba, když jsou takové nároky na estetiku
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 14 Odpovědi
- 1740 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Nautilus
-
- 9 Odpovědi
- 1493 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
-
Zapojenie panelov vs vykonova rezerva regulatora
od ospaly » » v Zapojení panelů
Zapojenie panelov vs vykonova rezerva regulatora
- 1 Odpovědi
- 959 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od brin
-
-
-
Zapojenie panelov podla parametrov MPPT nabíjačky
od lumiror » » v Zapojení panelů
Zapojenie panelov podla parametrov MPPT nabíjačky
- 6 Odpovědi
- 1838 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od lumiror
-
-
- 6 Odpovědi
- 740 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis