XTRA 4415N 150V 40A - nastavení AGM
Diskuze o regulátorech EP Solar
-
- Příspěvky: 3
- Registrován: úte led 04, 2022 9:15 pm
XTRA 4415N 150V 40A - nastavení AGM
Dobrý den,
prosím o radu k nastavení parametrů nabíjení pro regulátor XTRA 4415N 150V 40A pro 4xAGM baterie Forte 6FG100.
Zapojeno na 24V. Baterie propojena pak na měnič DC/AC EPEVER IP2000-22-plus
Jaké hodnoty zadat:
- typ akumulátoru: (SEL nebo USE?)
- kapacita akumulátoru: (100 nebo 200Ah?)
- systémové napětí: 24V (OK?)
- BCV: ?
- FCV: ?
- LVR: ?
- LVD: ?
- LEN: ?
(ani moc nevím co ty zkratky znamenají, v manuálu regulátoru to popsáno není. Prosím o vysvětlení)
2x panel Canadian Solar CS3W-450MS (450W, 49,1V, 11,6A) zapojeny do série
4x baterie Forte 6FG100 (12V, 100Ah) zapojeno sérioparalelní viz foto. Balancovány přes HA01.
Předem děkuji.
prosím o radu k nastavení parametrů nabíjení pro regulátor XTRA 4415N 150V 40A pro 4xAGM baterie Forte 6FG100.
Zapojeno na 24V. Baterie propojena pak na měnič DC/AC EPEVER IP2000-22-plus
Jaké hodnoty zadat:
- typ akumulátoru: (SEL nebo USE?)
- kapacita akumulátoru: (100 nebo 200Ah?)
- systémové napětí: 24V (OK?)
- BCV: ?
- FCV: ?
- LVR: ?
- LVD: ?
- LEN: ?
(ani moc nevím co ty zkratky znamenají, v manuálu regulátoru to popsáno není. Prosím o vysvětlení)
2x panel Canadian Solar CS3W-450MS (450W, 49,1V, 11,6A) zapojeny do série
4x baterie Forte 6FG100 (12V, 100Ah) zapojeno sérioparalelní viz foto. Balancovány přes HA01.
Předem děkuji.
-
- Příspěvky: 2409
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: XTRA 4415N 150V 40A - nastavení AGM
To vypadá hrozně dát modrý vodič jako + pól na MPPT a pro měnič - pól taky modrý , navíc nějak tenký se mi zdá na 40A, nejlépe by to bylo nastavit v User- uživatelském menu. Bulk 28,8V, float 27V.wiliamh píše:Dobrý den,
prosím o radu k nastavení parametrů nabíjení pro regulátor XTRA 4415N 150V 40A pro 4xAGM baterie Forte 6FG100.
Zapojeno na 24V. Baterie propojena pak na měnič DC/AC EPEVER IP2000-22-plus
Jaké hodnoty zadat:
- typ akumulátoru: (SEL nebo USE?)
- kapacita akumulátoru: (100 nebo 200Ah?)
- systémové napětí: 24V (OK?)
- BCV: ?
- FCV: ?
- LVR: ?
- LVD: ?
- LEN: ?
(ani moc nevím co ty zkratky znamenají, v manuálu regulátoru to popsáno není. Prosím o vysvětlení)
2x panel Canadian Solar CS3W-450MS (450W, 49,1V, 11,6A) zapojeny do série
4x baterie Forte 6FG100 (12V, 100Ah) zapojeno sérioparalelní viz foto. Balancovány přes HA01.
Předem děkuji.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5310
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: XTRA 4415N 150V 40A - nastavení AGM
Jj, tu kabeláž bych předělal, hlavně dal stejné délky kabelů k bateriím, takhle má jedno plus 20 cm a druhé o půl metru víc ...
Taktéž bych asi zvolil jinou podložku než hořlavou.
Jinak rozhodně User, aby se to nastavilo přesně dle datasheetu baterií a zadala správná kapacita.
Taktéž bych asi zvolil jinou podložku než hořlavou.
Jinak rozhodně User, aby se to nastavilo přesně dle datasheetu baterií a zadala správná kapacita.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 38
- Registrován: stř úno 19, 2020 11:15 pm
- Lokalita: Praha západ
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: XTRA 4415N 150V 40A - nastavení AGM
Ideal nastavení přes napíchlý PC a Software tam vidíš popsáno do detailu a můžeš nastavovat i ostatní partametry.
Ano zkratky nikde popsány nemají, ale chce se to zamyslet a přečíst si celý návod, kde se dočteš že i další skryté parametry se odvíjejí od těchto základních. Pokud jsi si něco a akumulátorech nastudoval, tak tě trkne dle hladin napětí uvedených v manuálu co ta zkratka znamená
BCV: Boost CHarge Voltage
FCV Float CHarge Voltage
LVR : Low voltage Reconect
LVD :Low voltage Disconect
Nastavení ideal uživatelské "USE" dle datasheetu akumulátoru, případne zjednodušene vybereš přednastavený profily SEAL/GEL/FLOOD
100/200Ah nebo 24 V ?? No tak tady to snad víš jak jsi ty 4x 100ah baterie zapojil ne Dle toho nastavíš.
Ano zkratky nikde popsány nemají, ale chce se to zamyslet a přečíst si celý návod, kde se dočteš že i další skryté parametry se odvíjejí od těchto základních. Pokud jsi si něco a akumulátorech nastudoval, tak tě trkne dle hladin napětí uvedených v manuálu co ta zkratka znamená
BCV: Boost CHarge Voltage
FCV Float CHarge Voltage
LVR : Low voltage Reconect
LVD :Low voltage Disconect
Nastavení ideal uživatelské "USE" dle datasheetu akumulátoru, případne zjednodušene vybereš přednastavený profily SEAL/GEL/FLOOD
100/200Ah nebo 24 V ?? No tak tady to snad víš jak jsi ty 4x 100ah baterie zapojil ne Dle toho nastavíš.
7,8kWp Křemíkové krásy: 325Wp Wianco 12ks J + 12ks Z, Uložiště :32xLiFePO 280Ah , Epsolar železo: 2x5kW Ipower , 2x 8420AN
-
- Příspěvky: 3
- Registrován: úte led 04, 2022 9:15 pm
Re: XTRA 4415N 150V 40A - nastavení AGM
Jaký kabel byl po ruce, taký jsem použil - přebarvím na červeno . Kabely z panelů do regulátoru jsou 6mm2, aktuálně tam může max. těch 12A, tak si myslím, že je to OK. DIKYFRSO píše:To vypadá hrozně dát modrý vodič jako + pól na MPPT a pro měnič - pól taky modrý , navíc nějak tenký se mi zdá na 40A, nejlépe by to bylo nastavit v User- uživatelském menu. Bulk 28,8V, float 27V.wiliamh píše:Dobrý den,
prosím o radu k nastavení parametrů nabíjení pro regulátor XTRA 4415N 150V 40A pro 4xAGM baterie Forte 6FG100.
Zapojeno na 24V. Baterie propojena pak na měnič DC/AC EPEVER IP2000-22-plus
Jaké hodnoty zadat:
- typ akumulátoru: (SEL nebo USE?)
- kapacita akumulátoru: (100 nebo 200Ah?)
- systémové napětí: 24V (OK?)
- BCV: ?
- FCV: ?
- LVR: ?
- LVD: ?
- LEN: ?
(ani moc nevím co ty zkratky znamenají, v manuálu regulátoru to popsáno není. Prosím o vysvětlení)
2x panel Canadian Solar CS3W-450MS (450W, 49,1V, 11,6A) zapojeny do série
4x baterie Forte 6FG100 (12V, 100Ah) zapojeno sérioparalelní viz foto. Balancovány přes HA01.
Předem děkuji.
-
- Příspěvky: 3
- Registrován: úte led 04, 2022 9:15 pm
Re: XTRA 4415N 150V 40A - nastavení AGM
Děkuji a reakci.cipis píše:Jj, tu kabeláž bych předělal, hlavně dal stejné délky kabelů k bateriím, takhle má jedno plus 20 cm a druhé o půl metru víc ...
Taktéž bych asi zvolil jinou podložku než hořlavou.
Jinak rozhodně User, aby se to nastavilo přesně dle datasheetu baterií a zadala správná kapacita.
User mám nastaveno ale z datasheetu (viz. příloha) jsem toho moc nevyčetl :-/
Které konkrétně délky kabelů se Vám nepozdávají?
- mezi + a - póly baterie v rámci paralelního zapojení baterii? Ty jsou totiž délkově podobné
- mezi baterii a měničem?
- mezi baterii a regulátorem
Jakou nehořlavou podložku/obal bych měl použít aby to bylo bezpečnější? poraďte zkusím doplnit. Děkuji
- Přílohy
-
- _ps_6046fg100.pdf
- (215.41 KiB) Staženo 307 x
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 8 Odpovědi
- 308 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ACDC
-
-
Zvláštne správanie regulátora EPsolar XTRA 4415N
od david123 » » v EP Solar
Zvláštne správanie regulátora EPsolar XTRA 4415N
- 34 Odpovědi
- 357 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
-
- 4 Odpovědi
- 1684 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od proasnet
-
- 6 Odpovědi
- 1200 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od hurvayz
-
- 24 Odpovědi
- 1127 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pawel