Kabely pro připojení silového DC
Ahoj nadšenci,
sháním slaněné vodiče pro připojení silového DC.
35mm2 3m černý + 3m červený
50mm2 0,5m černý + 0,5m červený
70mm2 1,5m černý + 1,5m červený
Nejste někdo schopný dodat prosím?
Nebo dát tip, kde koupit takové "kousky"
Děkuji předem
sháním slaněné vodiče pro připojení silového DC.
35mm2 3m černý + 3m červený
50mm2 0,5m černý + 0,5m červený
70mm2 1,5m černý + 1,5m červený
Nejste někdo schopný dodat prosím?
Nebo dát tip, kde koupit takové "kousky"
Děkuji předem
Marek Svoboda
___________________________
Fyzikální zákony jdou velmi těžko obechcat, zvláště třeba ten Ohmův. Myslete na to, když se hrabete v elektrice.
oblíbená muzika: metal, folk, country
___________________________
Fyzikální zákony jdou velmi těžko obechcat, zvláště třeba ten Ohmův. Myslete na to, když se hrabete v elektrice.
oblíbená muzika: metal, folk, country
- beethowen
- Příspěvky: 877
- Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
- Reputace: 153
- Bydliště: Brno-venkov
Re: Kabely pro připojení silového DC
To ti ustřihnou kdekoliv. Problém bude asi 70mm a červená a modrá, to se moc nepoužívá.
Řešení může být i svařovací černý kabel a barevná smršťovačka na koncích.
Třeba tady: https://www.kvelektro.cz/vodice-81/prur ... a,EV000233
Řešení může být i svařovací černý kabel a barevná smršťovačka na koncích.
Třeba tady: https://www.kvelektro.cz/vodice-81/prur ... a,EV000233
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
-
- Příspěvky: 673
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Kabely pro připojení silového DC
Pokud to chceš v barvě, tak záleží jak moc je to pro tebe důležité. Třeba černý 50mm2 seženeš za 240 Kč/m. Zatímco červený už bude za skoro 600. Takže levnější je přeznačit kabel na koncích barevnou bužírkou. Kdyby jsi ale po té barvě fakt toužil a cena nevadila, já to sehnal na tme.eu
- Marek_Kuřim
- Příspěvky: 319
- Registrován: čtv led 10, 2013 1:24 pm
- Reputace: 18
- Lokalita: Blansko
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Blansko
Re: Kabely pro připojení silového DC
Což o to, i bych si připlatil, ale problém je min. odběr 5m.mihlit píše:Pokud to chceš v barvě, tak záleží jak moc je to pro tebe důležité. Třeba černý 50mm2 seženeš za 240 Kč/m. Zatímco červený už bude za skoro 600. Takže levnější je přeznačit kabel na koncích barevnou bužírkou. Kdyby jsi ale po té barvě fakt toužil a cena nevadila, já to sehnal na tme.eu

Marek Svoboda
___________________________
Fyzikální zákony jdou velmi těžko obechcat, zvláště třeba ten Ohmův. Myslete na to, když se hrabete v elektrice.
oblíbená muzika: metal, folk, country
___________________________
Fyzikální zákony jdou velmi těžko obechcat, zvláště třeba ten Ohmův. Myslete na to, když se hrabete v elektrice.
oblíbená muzika: metal, folk, country
-
- Příspěvky: 673
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Kabely pro připojení silového DC
Ah, jo na to jsem zapomněl... já mám vše v 50mm2, takže pro mě to vyšlo, že jsem nemusel kupovat extra moc navíc. Plus já to bral, protože jinde neměli silikonové a ty jsou obecně dražší jak pvc, tak to nebyl jen příplatek za barvu.
https://www.tme.eu/cz/katalog/?s_field= ... 1875866%3B
https://www.tme.eu/cz/katalog/?s_field= ... 1875866%3B
-
- Příspěvky: 381
- Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm
- Reputace: 48
Re: Kabely pro připojení silového DC
70mm2 modry a cerveny jsem kupoval po metrech v listopadu tady:
https://www.elektro-svitidla.com/cya-70 ... 047223.php
Ale ted uz jen na objednavku, tak se tam zeptej.
https://www.elektro-svitidla.com/cya-70 ... 047223.php
Ale ted uz jen na objednavku, tak se tam zeptej.
-
- Příspěvky: 276
- Registrován: pát kvě 09, 2014 8:11 pm
- Reputace: 14
Re: Kabely pro připojení silového DC
Co treba Emas,tam sezenes vse za rozumny ceny, i kdyz maj neco na dotaz, tak sezenou
-
- Příspěvky: 7814
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 953
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Kabely pro připojení silového DC
Normálně se na červenou vy... kup hnědej, ten mají v elvu, v elkovu, kdekoliv, a na oka si dej červenou smršťovku, když musíš, ona ta hnědá je červené nejblíž... V normě se stejně o barvách vodičů pro DC říká jenom to, že je to stejný jako pro AC, tj tnědá, černá šedá, a M vodič (to co je N u AC) má být světle modrej. PEM zelenožlutej s modrým přiznačením na konci (stejně jako PEN na AC)...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 1077
- Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
- Reputace: 54
- Lokalita: Okolí Uherského Brodu
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Kabely pro připojení silového DC
já nakupuju toto:
https://www.elron.cz/cz/eshop/kabely/pryzove/nsgafou
jemně laněný, cínovaný krásně se s tím dělá a 35mm2 je na 218A
a jak říká Kodl69 barevné smrštovky a bude to vymazlený
(Jak to dopadlo s tím střechařem?)
https://www.elron.cz/cz/eshop/kabely/pryzove/nsgafou
jemně laněný, cínovaný krásně se s tím dělá a 35mm2 je na 218A
a jak říká Kodl69 barevné smrštovky a bude to vymazlený
(Jak to dopadlo s tím střechařem?)
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
-
- Příspěvky: 2021
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Reputace: 210
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Kabely pro připojení silového DC
Taky bych šel do extra jemného. Po zkušenosti s jemně laněným z bms a obyč laněným bych víc jak 16tku obyč moc nechtěl. Dělal jsem obyč 70tku a to už je vyloženě opruz v malém poloměru. Ten jemný se kroutí jak žížala a ten obyč musíš silou ohýbat.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 673
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Kabely pro připojení silového DC
dub042: Když jsem jim psal na kabel dotaz, co nebyl skladem, tak mi emas odepsal, že není problém, ale minimální odběr je 100 m 
mopadzi & Dagus: pokud vám nevadí, že jde o gumovou izolaci, tak tento kabel má uvedenou třídu ohebnosti 6, takže by na tom měl být hodně dobře
https://www.svarecky-elektrody.cz/svaro ... mm/d-12526

mopadzi & Dagus: pokud vám nevadí, že jde o gumovou izolaci, tak tento kabel má uvedenou třídu ohebnosti 6, takže by na tom měl být hodně dobře
https://www.svarecky-elektrody.cz/svaro ... mm/d-12526
-
- Příspěvky: 1077
- Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
- Reputace: 54
- Lokalita: Okolí Uherského Brodu
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Kabely pro připojení silového DC
na elronu je na průřez NSGAFOU nejlevnější, navíc díky jemnému lanění můžeš jít o průřez níž, a pak není co řešit. Je tam tabulka proudové zatížitelnosti
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
-
- Příspěvky: 673
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Kabely pro připojení silového DC
No o průřez níž díky jemnému lanění určitě ne. Odpor je dán množstvím mědi. Ten je dán průřezem a podle toho jaká jsou tam lanka, tak se liší průměr jádra, ale mědi stejně.
Jinak kabel, co jsi dával odkaz, tak při 35 mm2 dává odpor 0,565 zatímco obyč ten gumák je 0,554 mohm, prakticky stejná hodnota daná tím průřezem.
Pokud jde o zatížitelnost kabelu, tak ta je kromě materiálu a průřezu jádra dána izolací, kolik vydrží stupňů. Běžné PVC izolace jedou do 70 stupňů +-, guma kolem 85-90 stupňů, což ti ale rozhodně neumožní jít o průřez dolu. Když už bys potřeboval o průřez dolu, tak může být ten silikonový kabel, protože jejich izolace dá do 180 stupňů (provozní teplota, ne krátká zkratová). Jen je potřeba brát v úvahu, že to stejně není úplně výhra, protože to teplo tam vznikne, měď ho vede dobře, takže pokud to bude přišroubováno na terminál, kde je šroub v plastu, může to poškodit teplotně ten plast.
Jinak kabel, co jsi dával odkaz, tak při 35 mm2 dává odpor 0,565 zatímco obyč ten gumák je 0,554 mohm, prakticky stejná hodnota daná tím průřezem.
Pokud jde o zatížitelnost kabelu, tak ta je kromě materiálu a průřezu jádra dána izolací, kolik vydrží stupňů. Běžné PVC izolace jedou do 70 stupňů +-, guma kolem 85-90 stupňů, což ti ale rozhodně neumožní jít o průřez dolu. Když už bys potřeboval o průřez dolu, tak může být ten silikonový kabel, protože jejich izolace dá do 180 stupňů (provozní teplota, ne krátká zkratová). Jen je potřeba brát v úvahu, že to stejně není úplně výhra, protože to teplo tam vznikne, měď ho vede dobře, takže pokud to bude přišroubováno na terminál, kde je šroub v plastu, může to poškodit teplotně ten plast.
-
- Příspěvky: 1077
- Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
- Reputace: 54
- Lokalita: Okolí Uherského Brodu
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Kabely pro připojení silového DC
ano je to možné, já jsem vycházel z těchto dvou tabulek obecná zatížitelnost a katalog NSGAFOU. Podotýkám, že nejsem projektant.
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
-
- Příspěvky: 649
- Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
- Reputace: 79
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 19845
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Havlíčkův Brod
Re: Kabely pro připojení silového DC
Případně použít dva, tři slabší kabely nalisované do jednoho oka. Běžně mám místo padesátky dvě pětadvacítky. Ve ždlabech se s tím pak lépe manipuluje, jen je třeba dodržovat stejnou délku slabších kabelů.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024), 14kWh (prosinec 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024), 14kWh (prosinec 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
-
- Příspěvky: 7814
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 953
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Kabely pro připojení silového DC
Taky řešení. Zatížitelnost obecně nezávisí jen na materiálu izolace, ale i na množství seskupených vodičů a jejich uložení, po jednom na kabel. roštu to bude výrazně víc, než hromada kabelů postahovaná stahovačkama dohromady, uložená ve skelné vatě...
Obecně ale 70mm2 pro "běžný" uložení v liště/ kabel žlabu těch 200A zvládne
Obecně ale 70mm2 pro "běžný" uložení v liště/ kabel žlabu těch 200A zvládne
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 3763
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 271
Re: Kabely pro připojení silového DC
No já měl do ted 25mm2 délka 2,5metru k měniči 5500VA občas to tahalo přes 100A a jen jednou byl kabel vlažný.Ono to max zatížení netrvá dlouho většinou 5-10min.50mm2 se mi zdá zbytečná.Nejlépe je pohledat staré kabely od svářeček mě se takový kabel válel na chatě cca 50let a teď našel použití:)))
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
- Marek_Kuřim
- Příspěvky: 319
- Registrován: čtv led 10, 2013 1:24 pm
- Reputace: 18
- Lokalita: Blansko
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Blansko
Re: Kabely pro připojení silového DC
Super, jsem rád, že se tu zároveň načala diskuze o dimenzování DC kabeláže.
Situace:
1) od regulátoru (60A) k pojistkovému terminálu u baterky (pojistka 63A
2) od regulátoru (60A) k pojistkovému terminálu u baterky (pojistka 63A)
3) od měniče (7,2kW) k pojistkovému terminálu u baterky (pojistka 160A)
4) od měniče (5kW) k pojistkovému terminálu u baterky (pojistka 120A)
5) od pojistkového terminálu k baterce
Moje představa dimenzování byla, při vzdálenostech do 2m
1) 35mm
2) 35mm
3) 50mm
4) 35mm
5) 70mm
Je to ok, nebo to mám ponížit???
Plánoval jsem takto dimenzování, abych mohl klidně spát, nebo odjet na dovolenou.
Situace:
1) od regulátoru (60A) k pojistkovému terminálu u baterky (pojistka 63A
2) od regulátoru (60A) k pojistkovému terminálu u baterky (pojistka 63A)
3) od měniče (7,2kW) k pojistkovému terminálu u baterky (pojistka 160A)
4) od měniče (5kW) k pojistkovému terminálu u baterky (pojistka 120A)
5) od pojistkového terminálu k baterce
Moje představa dimenzování byla, při vzdálenostech do 2m
1) 35mm
2) 35mm
3) 50mm
4) 35mm
5) 70mm
Je to ok, nebo to mám ponížit???
Plánoval jsem takto dimenzování, abych mohl klidně spát, nebo odjet na dovolenou.
Marek Svoboda
___________________________
Fyzikální zákony jdou velmi těžko obechcat, zvláště třeba ten Ohmův. Myslete na to, když se hrabete v elektrice.
oblíbená muzika: metal, folk, country
___________________________
Fyzikální zákony jdou velmi těžko obechcat, zvláště třeba ten Ohmův. Myslete na to, když se hrabete v elektrice.
oblíbená muzika: metal, folk, country
-
- Příspěvky: 7814
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 953
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Kabely pro připojení silového DC
1, 2.) 63A jištění? do 80A stačí 16mm2. Možná by tam ani tak tlustej kabel nešel zapojit.
3.)160A pojistku jsem měl dlouho na 35mm2, při zkratu pojistka vyletěla okamžitě... raděj bych tam dal 50mm2, třeba kvůli úbytku. A jestli je to XTM/XTH, tak raděj 200A pojistku, ale ta už je PN1...
Na 225A pojistku mám 70mm2, ale jenom proto, že ten kabel někde vyzbyl.
4.) 120A bez diskuze stačí 35mm2, teoreticky by stačilo i 25mm2
5.) Baterka má taky nějaký jištění? příp jakou má kapacitu, nebo max. dovolenej proud?
U baterek jsem instaloval 175A anderson odpojovače, u každé sady zvlášť, aby to bylo servisovatelný.
Doporučuju nepoužívat všechny možný průřezy, pak ti zůstane mrak odřezků, který zaplatíš,oproti tomu, když to něja racionalizuješ na průřezy dva...
3.)160A pojistku jsem měl dlouho na 35mm2, při zkratu pojistka vyletěla okamžitě... raděj bych tam dal 50mm2, třeba kvůli úbytku. A jestli je to XTM/XTH, tak raděj 200A pojistku, ale ta už je PN1...
Na 225A pojistku mám 70mm2, ale jenom proto, že ten kabel někde vyzbyl.
4.) 120A bez diskuze stačí 35mm2, teoreticky by stačilo i 25mm2
5.) Baterka má taky nějaký jištění? příp jakou má kapacitu, nebo max. dovolenej proud?
U baterek jsem instaloval 175A anderson odpojovače, u každé sady zvlášť, aby to bylo servisovatelný.
Doporučuju nepoužívat všechny možný průřezy, pak ti zůstane mrak odřezků, který zaplatíš,oproti tomu, když to něja racionalizuješ na průřezy dva...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
- Marek_Kuřim
- Příspěvky: 319
- Registrován: čtv led 10, 2013 1:24 pm
- Reputace: 18
- Lokalita: Blansko
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Blansko
Re: Kabely pro připojení silového DC
No, od baterky půjde jedna 70ka na 4 pojistky a z nich pak slabší k jednotlivým komponentům. Žádné další jištění na silovém DC neplánuji.kodl69 píše:1, 2.) 63A jištění? do 80A stačí 16mm2. Možná by tam ani tak tlustej kabel nešel zapojit.
3.)160A pojistku jsem měl dlouho na 35mm2, při zkratu pojistka vyletěla okamžitě... raděj bych tam dal 50mm2, třeba kvůli úbytku. A jestli je to XTM/XTH, tak raděj 200A pojistku, ale ta už je PN1...
Na 225A pojistku mám 70mm2, ale jenom proto, že ten kabel někde vyzbyl.
4.) 120A bez diskuze stačí 35mm2, teoreticky by stačilo i 25mm2
5.) Baterka má taky nějaký jištění? příp jakou má kapacitu, nebo max. dovolenej proud?
U baterek jsem instaloval 175A anderson odpojovače, u každé sady zvlášť, aby to bylo servisovatelný.
Doporučuju nepoužívat všechny možný průřezy, pak ti zůstane mrak odřezků, který zaplatíš,oproti tomu, když to něja racionalizuješ na průřezy dva...
Baterka bude 280Ah/48V
Pojistky jsou od Schracku pro FV aplikace, viz:
Pojistkový držák: https://elektrikshop.at/shop/Haustechni ... 17624.html
Pojistka: https://elektrikshop.at/shop/Haustechni ... 17623.html
Marek Svoboda
___________________________
Fyzikální zákony jdou velmi těžko obechcat, zvláště třeba ten Ohmův. Myslete na to, když se hrabete v elektrice.