výběr regulátoru

Diskuze na téma solárních, větrných a ostatních regulátorů, datové komunikace mezi regulátory a PC, instalace software, zapojení regulátorů, chování a zkušenosti s různými typy regulátorů.
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 597
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

výběr regulátoru

Příspěvek od Skrat »

Dobrý den.
Budu montovat panely 400Wp, Voc 36,94V ,Vm 30,92V. Mám dilema zda dokoupit regulátor MPPt na 150V nebo na 200V.Panely chci zapojit 3x do serie. Systém 48V Lion.Jaký napětí bude při -25 stupních??Děkuji za radu
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Franta2776
Příspěvky: 3121
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od Franta2776 »

Skrat píše:Dobrý den.
Budu montovat panely 400Wp, Voc 36,94V ,Vm 30,92V. Mám dilema zda dokoupit regulátor MPPt na 150V nebo na 200V.Panely chci zapojit 3x do serie. Systém 48V Lion.Jaký napětí bude při -25 stupních??Děkuji za radu
Podívej se do Datashet toho panelu,tam je teplotní koeficient.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 597
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od Skrat »

Temp Coefficient of Pmax -0.36%/°C
Temp Coefficient of ISC +0.05%/°C
Temp Coefficient of VOC -0.28%/°C
NMOT 41±3°C

Ale jak to počítat nevím
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 575
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Bydliště: Semily

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od sindyk »

Tak STC je při 25 °C, jestli se nemýlím? Tak pro -25 °C je to rozdíl 50 °C. Takže 36,94 V * 1,0028^50 je 42,48 V při -25 °C, počítám to dobře?

Mimochodem, co mají všichni s tím označováním napětí písmenem V místo U? Asi se používá obojí, ale to V je mi nějak proti srsti :-)
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
jahodovák
Příspěvky: 2023
Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
Lokalita: podhůří Orlických hor
Výkon panelů [Wp]: 7500
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od jahodovák »

napětí se označovalo U a jeho velikost pak ve voltech,milivoltech kilovoltech,mikrovoltech....jak bys poznal že to bylo myšleno ve voltech a ne jinak...
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 575
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Bydliště: Semily

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od sindyk »

jahodovák píše:napětí se označovalo U a jeho velikost pak ve voltech,milivoltech kilovoltech,mikrovoltech....jak bys poznal že to bylo myšleno ve voltech a ne jinak...
Asi jsem nebyl pochopen, jde mi o značení na panelech, třeba Voc, Vmp atd., já bych normálně psal Uoc nebo Ump.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 597
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od Skrat »

Velice děkuji.Tak mohu schánět regulátor MPPt do 150V.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Matess
Příspěvky: 1734
Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
Lokalita: Šumperk
Bydliště: Šumperk

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od Matess »

no opravte mě, ale já to počítal takto
Voc x (1+((50st. rozdil x 0.28%na stupen)/100 kompenzace procent))

36.94 x (1 + ((50x0.28)/100)) = 36.94 x 1.14 = 42.11V
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 575
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Bydliště: Semily

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od sindyk »

Tak tady si myslím, že nepočítáš úplně správně. S každou změnou o 1 °C se mění i základ, ze kterého se počítá další změna, takže se nevynásobí koeficient 0,28% změnou teploty, ale změna teploty se musí použít jako exponent koeficientu.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 597
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od Skrat »

teť ste mne zaskočily.Panely jsem obědnal.Obědnal sem i Lion baterky od Mikela 14kousků 150Ah.Tak a zbývá ten regulátor.Na přesným výpočtu netrvám,jen mám strach abych nepoškodil regulátor.Budu zapojovat tyto panely 3s .Kdybych to zaokhroulil tak víc jak 43V nedaj to je dohromady 129V,tím pádem mám i rezervu,malou ale mám.Takovou zimu aby tu bylo -25stupňů jen tak nepamatuji.Mám za to že naposled kolem roku 2002
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Matess
Příspěvky: 1734
Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
Lokalita: Šumperk
Bydliště: Šumperk

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od Matess »

neboj se toho... 150V (145V v axpertu) je prostě na 3 panely jak prdel na hrnec.

pokud to teda nejsou ty vysokonapěťový halfcuty...

viz např.: https://www.i4wifi.cz/cs/268337-canadia ... cs3w-460ms
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 597
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od Skrat »

panely jsou LEAPTON LP182*182-M-54-MB jak sem uvedl:400Wp, Voc 36,94V ,Vm 30,92V.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 597
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od Skrat »

zatím uvažuji o regulátoru EPsolar 150VDC/100A 10415 AN - 12/24/48V.
Mám už doma dva 6415AN na 24V systému a makaj dobře
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Matess
Příspěvky: 1734
Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
Lokalita: Šumperk
Bydliště: Šumperk

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od Matess »

poměr cena / výkon epsolaru je podle mě dost dobrý. Jsou tu lepší, ale taky mnohem dražší regulátory. Za mě je epsolar (epever) dobrou volbou.
eman
Příspěvky: 1584
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od eman »

Které jsou ty lepší regulátory, jestli se mohu zeptat?
Děkuji
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
MartinF
Příspěvky: 77
Registrován: stř úno 16, 2022 7:25 pm

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od MartinF »

42.11V ?

Nevim :roll:
Přílohy
400W.pdf
(35.85 KiB) Staženo 155 x
8,08kWp (V - 1,680kWp, J - 3,04kWp, Z - 3,36kWp), Victron MP2 5000VA, 2 * (Victron MPPT 250/85), 2 * ( LiFePo4 16x 280Ah Eve), Victron Smartshunte + BMS
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 597
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od Skrat »

Epsolar 6415AN jak provozuji na 24V jsem nechal ject na plno--trochu přepalenováno.Dal 61,5A víc ani ťuk. Jel v tomto zápřahu ca 3hodiny.Teplota chladiče asi 50stupńů. Po týto zkušenosti tvrdím že něco vydrží,ale pro jistotu sem dal malý ventilátor na 12V z Pc tak aby se vzrůstajicí teplotou zvyšoval otáčky a chladil zadní chladič regulátoru.Po této upravě uš se ohřál na max 40 stupňů.
Tak věřím že ten 100A bude taky Ok.Jen se bojím toho ,že časem dokoupím další panely a začne to vše na novo:Další panely,další baterky atd.... Je to nekonečný
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
FRSO
Příspěvky: 2391
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od FRSO »

eman píše:Které jsou ty lepší regulátory, jestli se mohu zeptat?
Děkuji
Třeba Victron, Studer.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 597
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od Skrat »

tak je vyřešeno.Nemusím se bát nárustu napětí v zimě.Prodejce mi volal že regulátor 10415AN omylem zařadil do prodeje a přitom ho nemá.Za stejnou cenu mi pošle 10420AN to jest do 200V.
Tak všem děkuji za snahu pomoct.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 575
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Bydliště: Semily

Re: výběr regulátoru

Příspěvek od sindyk »

MatinF píše:42.11V ?

Nevim :roll:
Ok, nechal jsem to být, ale budu teda dokazovat.

Vezměme Matessův vzorec pro změnu o 50 °C, kde výsledek je 42,11 V. Teď zkusme stejný vzorec použít pro výpočet Uoc při 0 °C, což je změna o 25 °C. Vyjde nám nějakých 39,5258 V. Spočítáme ještě jednu stejně velkou změnu z 0 °C na -25 °C, což je zase změna o 25 °C. Výsledek bude 42,2926 V, a to není 42,11 V, přitom jsme na -25 °C, ne? Neměli bychom náhodou dojít ke stejnému výsledku? Protože dvě změny o 25 °C by měly být stejné jako jedna změna o 50 °C, nebo snad ne? Ta charakteristika přece může mít jen jednu křivku a se znalostí koeficientu a libovolného bodu (nemusím vždycky vycházet z 25 °C) přece musím umět spočítat kterýkoliv jiný bod.

Ta tabulka samozřejmě kecá.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek