Spínání bojleru dle napětí baterie.

Ohřev TUV, aku nádrže, boilery, ohřívače vody, vytápění, klimatizace
chatař
Příspěvky: 861
Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm

Spínání bojleru dle napětí baterie.

Příspěvek od chatař »

Zdravím všechny. Poprosil bych o radu zkušené solárníky. Řeším problém, jak odpojit bojlér ve chvíli, kdy solární výkon klesne, a bojler by mi začal sosat elektřinu z baterie. Prostě nějaký bazmek, který by hlídal napětí baterie, a při jeho poklesu pod float napětí by odpojil bojler elektronicky, nebo přes relé, to už je jedno. Wattrouter se mi kvůli bojleru kupovat nechce, a pořád to hlídat mě už nebaví. :D Za případné reakce děkuju.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
knopis
Příspěvky: 123
Registrován: úte říj 29, 2013 10:45 am

Re: Spínání bojleru dle napětí baterie.

Příspěvek od knopis »

https://www.aliexpress.com/item/3303159 ... 4c4dn7cjZn

Koupil jsem to že budu hlídat přídavnou baterku v obytňáku ale ještě jsem to nezkoušel...
Pokud stačí přesnost 0,1V tak by to mohlo stačit...
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: Spínání bojleru dle napětí baterie.

Příspěvek od vlkazajac »

Myslím, že by Ti lepšie poslúžilo monitorovanie prúdu z FV poľa. Keď je málo, odstaviť bojler.

Lepšia možnosť - kybosov regulátor - zapadla prachom ? U mňa cvrliká od rána do večera na 27,1 V podľa :))
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 717
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: Spínání bojleru dle napětí baterie.

Příspěvek od shuty »

myslim ze kybosuv vytazovac posluzi dobre ak by bolo treba nieco ine tak treba skusit pristroje na monotorovanie baterie.

HB404, alebo bmv700... napriklad...
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
chatař
Příspěvky: 861
Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm

Re: Spínání bojleru dle napětí baterie.

Příspěvek od chatař »

knopis píše:https://www.aliexpress.com/item/3303159 ... 4c4dn7cjZn

Koupil jsem to že budu hlídat přídavnou baterku v obytňáku ale ještě jsem to nezkoušel...
Pokud stačí přesnost 0,1V tak by to mohlo stačit...
Dík. To vypadá zajímavě, na českém trhu by něco podobného nebylo?
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
jiri59
Příspěvky: 62
Registrován: ned úno 26, 2017 10:29 pm
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 1200
Kapacita baterie [kWh]: malá

Re: Spínání bojleru dle napětí baterie.

Příspěvek od jiri59 »

Já používám pro vytěžování do boileru podle napětí baterie modul Shelly UNI např. zde https://www.yatun.cz/produkty/SHELLY-UNI/ .
Modul je vhodný pouze pro systém 24 V. K modulu je nutno připojit relé které zvládne proudovou zátěž boileru.
V modulu se nastaví napětí pro sepnutí a pro rozepnutí. Výhodou je sledování napětí baterie na dálku (mám aplikaci v mobilu), dá se tím sledovat i teplota čidly DALLAS (DS18B20).
ostrov = panel 5S 250 Wp + EASUN 3500 +(4 x NiCd NKO118 nabízím za odvoz) + 2,8kWh Lion z 18650
chatař
Příspěvky: 861
Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm

Re: Spínání bojleru dle napětí baterie.

Příspěvek od chatař »

vlkazajac píše:Myslím, že by Ti lepšie poslúžilo monitorovanie prúdu z FV poľa. Keď je málo, odstaviť bojler.

Lepšia možnosť - kybosov regulátor - zapadla prachom ? U mňa cvrliká od rána do večera na 27,1 V podľa :))
Dík za reakci, vlkazajaci. No nevím, monitoring proudu FV pole. Proud není všechno, výkon záleží i na napětí. Mně připadá jednodušší sledování napětí baterie. A ten "Kybosův vytěžovač" jak se to dá sehnat?
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
chatař
Příspěvky: 861
Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm

Re: Spínání bojleru dle napětí baterie.

Příspěvek od chatař »

jiri59 píše:Já používám pro vytěžování do boileru podle napětí baterie modul Shelly UNI např. zde https://www.yatun.cz/produkty/SHELLY-UNI/ .
Modul je vhodný pouze pro systém 24 V. K modulu je nutno připojit relé které zvládne proudovou zátěž boileru.
V modulu se nastaví napětí pro sepnutí a pro rozepnutí. Výhodou je sledování napětí baterie na dálku (mám aplikaci v mobilu), dá se tím sledovat i teplota čidly DALLAS (DS18B20).
No výborně, jiri59, to vypadá zajímavě. Systém 24V mám, a sledování na dálku nepotřebuju. Napětí baterie vidím na dálkovém monitoringu Axperta. Díky za dobrý tip.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
knopis
Příspěvky: 123
Registrován: úte říj 29, 2013 10:45 am

Re: Spínání bojleru dle napětí baterie.

Příspěvek od knopis »

chatař píše:
knopis píše:https://www.aliexpress.com/item/3303159 ... 4c4dn7cjZn

Koupil jsem to že budu hlídat přídavnou baterku v obytňáku ale ještě jsem to nezkoušel...
Pokud stačí přesnost 0,1V tak by to mohlo stačit...
Dík. To vypadá zajímavě, na českém trhu by něco podobného nebylo?
https://www.hadex.cz/m416-nabijeci-kont ... jGEALw_wcB
knopis
Příspěvky: 123
Registrován: úte říj 29, 2013 10:45 am

Re: Spínání bojleru dle napětí baterie.

Příspěvek od knopis »

knopis píše:
chatař píše:
knopis píše:https://www.aliexpress.com/item/3303159 ... 4c4dn7cjZn

Koupil jsem to že budu hlídat přídavnou baterku v obytňáku ale ještě jsem to nezkoušel...
Pokud stačí přesnost 0,1V tak by to mohlo stačit...
Dík. To vypadá zajímavě, na českém trhu by něco podobného nebylo?
https://www.hadex.cz/m416-nabijeci-kont ... jGEALw_wcB
...případně doplnit o relé s rozpínacím kontaktem...
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: Spínání bojleru dle napětí baterie.

Příspěvek od vlkazajac »

chatař píše:............ A ten "Kybosův vytěžovač" jak se to dá sehnat?
U mňa v skrinke ))

Hľadám lepšie foto a schému tu na fóre, nedarí sa, sú tu iné vlezlé témy.... Snažím sa, prosím trochu strpenia...
vyťažovač.jpg
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Tom_007
Příspěvky: 75
Registrován: stř črc 20, 2016 4:38 pm
Lokalita: Opavsko
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 1100
Kapacita baterie [kWh]: 1
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Spínání bojleru dle napětí baterie.

Příspěvek od Tom_007 »

Taky potřebuji něco na vytěžení...Ale nejsem takový zdatný elektrikář, abych si toto zbastlil. Něco hotového co by takto fungovalo?
4x poly 1100W; Epsolar 40A; Epsolar 20A; Kombiměnič Axpert PF1 24V/2000W; 24/12V systém.
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: Spínání bojleru dle napětí baterie.

Příspěvek od vlkazajac »

750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2771
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Spínání bojleru dle napětí baterie.

Příspěvek od kybos »

chatař píše:A ten "Kybosův vytěžovač" jak se to dá sehnat?
viewtopic.php?t=3588#p62607
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
FíraD
Příspěvky: 171
Registrován: pon dub 16, 2018 7:46 pm

Re: Spínání bojleru dle napětí baterie.

Příspěvek od FíraD »

Kybos se ale moc nemusí s axpertem. Ten padá na error 55. Vyměnil jsem i SSR se spínáním v nule za SSR s fázovým řízením. A problém trvá pořád. Aspoň u mě. Možná jsem koupil špatné SSR relé.
Koupil jsem toto: https://www.tme.eu/cz/details/ssr-2548r ... qlt-power/
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: Spínání bojleru dle napětí baterie.

Příspěvek od vlkazajac »

To tvrdil aj mobilik. Ja s meničom problém nemám.
Ale likviduje to tyristorovú reguláciu vo vysávači a u mňa tiež ovplyvnilo ladenie v receiveri. Takže nevysávam ))

Dám jeden tip. Vďaka tomuto vyťažovaniu nezahodím ani ťuk.
Ale....
Dá sa tento vyťažovač použiť tak, že sa nastaví napätie na hodnotu absorpčného napätia. V tej chvíli je to dokonalejšie ako každý regulátor na olove - NAOZAJ NIČ sa nezahodí. Treba potom len riešiť návrat do floatu.


Potom je ešte možnosť s HRN a stykačmi, mal som. Pridám link.
viewtopic.php?t=1317#p20645
Kua, to bolo dávno ............
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
chatař
Příspěvky: 861
Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm

Re: Spínání bojleru dle napětí baterie.

Příspěvek od chatař »

kybos píše:
chatař píše:A ten "Kybosův vytěžovač" jak se to dá sehnat?
viewtopic.php?t=3588#p62607
Děkuji za schéma, kybosi, vypadá to docela jednoduše, to by mohl dát i kutil. :D Ale zajímalo by mě, jestli nebude problém ( pro střídač) s častým spínáním. Napětí baterie klesne, bojlér se odpojí. Tím pádem napětí baterie ihned stoupne, a bojler se zapojí. A tak pořád dokola, pokud výkon na panelech bude hraniční. Někdo tu psal, že Axpert se s tím moc nesnáší. Nemíním ho sice zatěžovat na plný výkon, využiju jen 50%. Ale i tak.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2771
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Spínání bojleru dle napětí baterie.

Příspěvek od kybos »

Problém Axpeta není časté spínání zátěže ale to, že jde o HF měnič, který sleduje DC složku na výstupu. Při malé zátěži, když vytěžovač spíná nepravidelně jen sem tam nějakou půlperiodu se může stát, že spíná třeba jen samé liché a tím se u HF střídače rozhodí DC složka na výstupu a ochrana ho vypne. U LF střídačů s transformátorem na výstupu se to stát nemůže.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
chatař
Příspěvky: 861
Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm

Re: Spínání bojleru dle napětí baterie.

Příspěvek od chatař »

kybos píše:Problém Axpeta není časté spínání zátěže ale to, že jde o HF měnič, který sleduje DC složku na výstupu. Při malé zátěži, když vytěžovač spíná nepravidelně jen sem tam nějakou půlperiodu se může stát, že spíná třeba jen samé liché a tím se u HF střídače rozhodí DC složka na výstupu a ochrana ho vypne. U LF střídačů s transformátorem na výstupu se to stát nemůže.
Aha, dík za vysvětlení. Tož si to ještě nechám projít makovicí. :)
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
Tom_007
Příspěvky: 75
Registrován: stř črc 20, 2016 4:38 pm
Lokalita: Opavsko
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 1100
Kapacita baterie [kWh]: 1
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Spínání bojleru dle napětí baterie.

Příspěvek od Tom_007 »

vlkazajac píše:To tvrdil aj mobilik. Ja s meničom problém nemám.
Ale likviduje to tyristorovú reguláciu vo vysávači a u mňa tiež ovplyvnilo ladenie v receiveri. Takže nevysávam ))

Dám jeden tip. Vďaka tomuto vyťažovaniu nezahodím ani ťuk.
Ale....
Dá sa tento vyťažovač použiť tak, že sa nastaví napätie na hodnotu absorpčného napätia. V tej chvíli je to dokonalejšie ako každý regulátor na olove - NAOZAJ NIČ sa nezahodí. Treba potom len riešiť návrat do floatu.


Potom je ešte možnosť s HRN a stykačmi, mal som. Pridám link.
viewtopic.php?t=1317#p20645
Kua, to bolo dávno ............
HRN jsem používál teďkom, ale přimo na relé jsem měl spirálu. Není to úplně 100% a moc se mi to nelíbí.
GreenBono a Wattrouter na Axpertu fungují, když né Kybos?
4x poly 1100W; Epsolar 40A; Epsolar 20A; Kombiměnič Axpert PF1 24V/2000W; 24/12V systém.