SOLAX X3 hybrid 10.0-D-E
Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
-
- Příspěvky: 17
- Registrován: úte led 04, 2022 10:29 am
SOLAX X3 hybrid 10.0-D-E
Dávám do provozu výše uvedený střídač a ztroskotal jsem úplně na začátku při nastavení, kdy to po mě chce přístupový pin (4místný kód). Můžete někdo poradit, jak se k němu dostanu?? Nemám na mysli uživatelský přístup, ale "servisní". Díky, díky, díky
-
- Příspěvky: 11
- Registrován: sob bře 12, 2022 5:32 pm
Re: SOLAX X3 hybrid 10.0-D-E
Já jsem někde četl, že univerzální kód je 2014.
Packy
Packy
-
- Příspěvky: 3
- Registrován: pon dub 04, 2022 6:23 am
Re: SOLAX X3 hybrid 10.0-D-E
Je to 2014
-
- Příspěvky: 17
- Registrován: úte led 04, 2022 10:29 am
Re: SOLAX X3 hybrid 10.0-D-E
vyzkouším a dám vědět ! díky
-
- Příspěvky: 17
- Registrován: úte led 04, 2022 10:29 am
Re: SOLAX X3 hybrid 10.0-D-E
Pánové, klobouček-bingo. Diky moc.
-
- Příspěvky: 17
- Registrován: úte led 04, 2022 10:29 am
Re: SOLAX X3 hybrid 10.0-D-E
Tak se to úspěšně podařilo rozchodit. První zkušenosti s provozem (zakázané přetoky do sítě) jsou v podstatě dobré-zatím se s tím “sžívám”. Ta appka od solaxu je docela zoufalá (aktualizace dat každých 5 minut, v podstatě online ze záznamu ). C o mne překvapuje, že i přes dostaek kapacity baterek, resp. Výkonu panelů si systém podle appky neustále nějaké watty přicucává ze sítě? Je to tak O.K.?
-
- Příspěvky: 67
- Registrován: čtv bře 07, 2019 9:47 am
Re: SOLAX X3 hybrid 10.0-D-E
Kolko je to nejaké waty?
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: SOLAX X3 hybrid 10.0-D-E
Ta apka nezobrazuje 5 minutový průměr, ale aktuální stav co 5 minut. Za další milisekundu to může být úplně jinak. Navíc všechny ty hodnoty nejsou změřeny ve stejný okamžik. Kolísá to kolem nuly podle toho jak se vypínají a zapínají spotřebiče.
Distribuční 4-Q elektroměr to průměruje na sekundy, takže pokud to střídač do sekundy energeticky vyreguluje na 0. Tak elektroměr naměří 0. Důležité je, co naměří distribuční elektroměr a jakou má toleranci měření na 0 hodnotě výkonu.
Distribuční 4-Q elektroměr to průměruje na sekundy, takže pokud to střídač do sekundy energeticky vyreguluje na 0. Tak elektroměr naměří 0. Důležité je, co naměří distribuční elektroměr a jakou má toleranci měření na 0 hodnotě výkonu.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 17
- Registrován: úte led 04, 2022 10:29 am
Re: SOLAX X3 hybrid 10.0-D-E
To dává smysl. Díky
-
- Příspěvky: 63
- Registrován: čtv čer 11, 2015 7:22 pm
Re: SOLAX X3 hybrid 10.0-D-E
Konečně se mi dostal nový solax do ruky a mám s ním nějaký problémy:
1) tak to ja zase pro změnu i z historických grafů mám přetoky docela velke a "stabilní" i pri omezení na nulu nevíte někdo co bych mohl mít špatně ? (zapojení měřiče CINT DSTU666, jiný rezim, nebo něco ?) (radsi jsem to pak vypnul...)
2) (meter setting mam (meter, enable, addr - 1 a 2 direction positive)
3) někde jsme četl, že jde aktualizovat i na dálku, ale nikde jsem nenašel kde se k tomu proklikat...
4) nejde někde nastavit aby ta aktualizace screenu nebyla jednou za 5 minut, ale rychleji ?
1) tak to ja zase pro změnu i z historických grafů mám přetoky docela velke a "stabilní" i pri omezení na nulu nevíte někdo co bych mohl mít špatně ? (zapojení měřiče CINT DSTU666, jiný rezim, nebo něco ?) (radsi jsem to pak vypnul...)
2) (meter setting mam (meter, enable, addr - 1 a 2 direction positive)
3) někde jsme četl, že jde aktualizovat i na dálku, ale nikde jsem nenašel kde se k tomu proklikat...
4) nejde někde nastavit aby ta aktualizace screenu nebyla jednou za 5 minut, ale rychleji ?
-
- Příspěvky: 5
- Registrován: pon dub 18, 2022 8:30 pm
Re: SOLAX X3 hybrid 10.0-D-E
No myslím že vím, je to v nastavení střídače . Běžte do servistního nastavení ( kód 2014) a pak najděte položku Phase Unbalanced defaultně je vypnutá , tak jí zapněte a střídač se pak bude řídit po fázích to znamená, že bude hledat nulu každé fáze. Já mám přetoky neměřitelné tedy pod 1W.
-
- Příspěvky: 17
- Registrován: úte led 04, 2022 10:29 am
Re: SOLAX X3 hybrid 10.0-D-E
Díky za radu, i já jsem jí využil a uvidíme. Taky jsem měl doposud nějaké přetoky, sice malé, ale byly na grafu vidět. Jednou, dvakrát za den ale vystřelily krátkodobě i na 1,5 kw....tak uvidíme. Ještě mám dotaz, předpokládám, že máš i baterie, na kolik máš nastavenou minimální kapacitu? Já jsem nastavil 25%, uvažuji jít na 20%...??
-
- Příspěvky: 17
- Registrován: úte led 04, 2022 10:29 am
Re: SOLAX X3 hybrid 10.0-D-E
rouchi píše:Konečně se mi dostal nový solax do ruky a mám s ním nějaký problémy:
1) tak to ja zase pro změnu i z historických grafů mám přetoky docela velke a "stabilní" i pri omezení na nulu nevíte někdo co bych mohl mít špatně ? (zapojení měřiče CINT DSTU666, jiný rezim, nebo něco ?) (radsi jsem to pak vypnul...)
2) (meter setting mam (meter, enable, addr - 1 a 2 direction positive)
3) někde jsme četl, že jde aktualizovat i na dálku, ale nikde jsem nenašel kde se k tomu proklikat...
4) nejde někde nastavit aby ta aktualizace screenu nebyla jednou za 5 minut, ale rychleji ?
ad3) - aktualizovat na dálku lze z aplikace v mobilu (Solaxcloud) v menu nastavení střídače
ad4) - nelze, 5 minutová aktualizace je daná
-
- Příspěvky: 17
- Registrován: úte led 04, 2022 10:29 am
Re: SOLAX X3 hybrid 10.0-D-E
rouchi píše:Konečně se mi dostal nový solax do ruky a mám s ním nějaký problémy:
1) tak to ja zase pro změnu i z historických grafů mám přetoky docela velke a "stabilní" i pri omezení na nulu nevíte někdo co bych mohl mít špatně ? (zapojení měřiče CINT DSTU666, jiný rezim, nebo něco ?) (radsi jsem to pak vypnul...)
2) (meter setting mam (meter, enable, addr - 1 a 2 direction positive)
3) někde jsme četl, že jde aktualizovat i na dálku, ale nikde jsem nenašel kde se k tomu proklikat...
4) nejde někde nastavit aby ta aktualizace screenu nebyla jednou za 5 minut, ale rychleji ?
Ještě jsem se koukal na ten Váš graf, Vy tam nemáte stabilní přetoky, spíš tam stabilně ze sítě odebíráte, nebo??
-
- Příspěvky: 17
- Registrován: úte led 04, 2022 10:29 am
Re: SOLAX X3 hybrid 10.0-D-E
Janek píše:No myslím že vím, je to v nastavení střídače . Běžte do servistního nastavení ( kód 2014) a pak najděte položku Phase Unbalanced defaultně je vypnutá , tak jí zapněte a střídač se pak bude řídit po fázích to znamená, že bude hledat nulu každé fáze. Já mám přetoky neměřitelné tedy pod 1W.
Díky, vyzkoušeno, přetoky se stabilizovaly na minimum.
-
- Příspěvky: 4
- Registrován: čtv črc 14, 2022 3:27 am
Re: SOLAX X3 hybrid 10.0-D-E
Existuje u Solaxu X3 moznost nastavit, aby se baterie ihned, nebo v planovanou dobu vybily do site? (Tedy planovany pretok)
-
- Příspěvky: 7627
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: SOLAX X3 hybrid 10.0-D-E
Další co si nepřečetl podmínky tohoto fóra.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 4
- Registrován: čtv črc 14, 2022 3:27 am
Re: SOLAX X3 hybrid 10.0-D-E
Dekuji za odpoved. Precetl a nechapu souvislost s mou otazkou.kodl69 píše:Další co si nepřečetl podmínky tohoto fóra.
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: SOLAX X3 hybrid 10.0-D-E
Tak si to precti jeste jednou, evidentne sis to neprecetl poradne ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 2391
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: SOLAX X3 hybrid 10.0-D-E
S tím běž na FB, sem to nepatří.mgazda píše:Existuje u Solaxu X3 moznost nastavit, aby se baterie ihned, nebo v planovanou dobu vybily do site? (Tedy planovany pretok)
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Solax X3 Hybrid a nastavení měniče v Solax Cloud přes Web
od pavelstnl » » v Hybridní elektrárny
Solax X3 Hybrid a nastavení měniče v Solax Cloud přes Web
- 3 Odpovědi
- 7390 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pavelstnl
-
-
-
Solax X3 Hybrid G4 + Solax EV Charger G2 + Nord Genius 3000
od adol » » v Hybridní elektrárny
Solax X3 Hybrid G4 + Solax EV Charger G2 + Nord Genius 3000
- 3 Odpovědi
- 828 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TomHC
-
-
- 2 Odpovědi
- 2800 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od tomas
-
- 133 Odpovědi
- 54007 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od FRSO
-
- 19 Odpovědi
- 6404 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetrDubi