Nastavenie wattrouter eco

Ohřev TUV, aku nádrže, boilery, ohřívače vody, vytápění, klimatizace
Lock338
Příspěvky: 20
Registrován: stř dub 27, 2022 10:45 pm

Nastavenie wattrouter eco

Nový příspěvek od Lock338 »

Poprosil by som o spravne nastavenie wattrouter cez pc co treba nastavit mam novu fv goodwe 2000-ns iba na prihrev bojlera dražice kombinácia kotol plus špirála na elektriku ta je zapojena na kabel do zasuvky a z fv mi ide prúd cez wattrouter do ssr ado tej zasuvky ale mam pocit ze to hreje iba z normalnej siete a nie z fv co by mohlo byt zle? To ssr ma blikat alebo svietiť?
zbek
Příspěvky: 445
Registrován: ned bře 31, 2019 1:49 pm

Re: Nastavenie wattrouter eco

Nový příspěvek od zbek »

Bliká nebo i svítí podle velikosti přetoku , pokud je malý přetok tak bliká a při velkým sviti trvale . Pokud se ti zda že to jede jenom ze sítě a ne z panelu tak muže byt špatně nastaven směr , topí ti to v noci ?
FV 3,57 Kwp měnič GW3648D-ES bat 4x pylontech us2000 .FV 2 Kwp měnič GW5048 D-ES bat 3x pylontech us2000
Iggi
Příspěvky: 44
Registrován: pon úno 04, 2013 10:54 pm

Re: Nastavenie wattrouter eco

Nový příspěvek od Iggi »

A dobre máš PTP-čka osadené?