Victron dodávka do siete-obmedzenie

Měniče Victron
Gazob
Příspěvky: 6
Registrován: úte led 26, 2021 8:01 pm

Victron dodávka do siete-obmedzenie

Nový příspěvek od Gazob »

Zdravím Vás

Mam Fv elektráreň zloženú s Victron multiplus2 +reg+baterie+huavei ondrid

Oba striedace su na jednej faze +huawei ma vlastny elektromer .

Problém mám s nastavením dodávky do siete .táto možnosť je v ESS ale striedac victron na to vôbec nereaguje - nastavím akúkoľvek hodnotu on ide aj tak výkonom aký má prebytok z DC .Samozrejme po nabití baterii .

Poprosím o radu prečo sa to deje


Prikladám foto zozbrazenia
Přílohy
Screenshot_20220430-125918_VRM.jpg
Soban
Příspěvky: 3938
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Victron dodávka do siete-obmedzenie

Nový příspěvek od Soban »

Nepřetahují se ty dva měniče?

Možná napsat jak je máš přesně zapojené kde jsou čidla?

Jak máš oba nastavené?
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Gazob
Příspěvky: 6
Registrován: úte led 26, 2021 8:01 pm

Re: Victron dodávka do siete-obmedzenie

Nový příspěvek od Gazob »

Oba meniče sú na jednej faze
Huawei je obyčajný ongrid a co vyrobí to aj vytlačí do L1

Victron je nastavený v režime ESS

3f elektromer je zapojený hneď za elektromerom od DS a druhy je na výstupe huawei .

Každopádne mi nastavenie obmedzenia dodávky do DS nereaguje na žiadnu zmenu hodnoty vo Victrone
Vždy tlaci všetko čo je naviac z regulátora po nabití batt.

Dik
Soban
Příspěvky: 3938
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Victron dodávka do siete-obmedzenie

Nový příspěvek od Soban »

No a kde máš umístěné proudové čidlo, pokud jsem koukal na popis tak k tomu victronu by se mělo dát připojit zda to nefunguje pouze s ním.

A nebo to pak máš blbě nastavené že to nebere a nereaguje na data z toho elektroměru.

S tím nepomůžu.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Diablo1st
Příspěvky: 1851
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Victron dodávka do siete-obmedzenie

Nový příspěvek od Diablo1st »

Gazob píše:
Oba meniče sú na jednej faze
Huawei je obyčajný ongrid a co vyrobí to aj vytlačí do L1

Victron je nastavený v režime ESS

3f elektromer je zapojený hneď za elektromerom od DS a druhy je na výstupe huawei .

Každopádne mi nastavenie obmedzenia dodávky do DS nereaguje na žiadnu zmenu hodnoty vo Victrone
Vždy tlaci všetko čo je naviac z regulátora po nabití batt.

Dik
Aké tam máte elektromery (typ, značka).

Možno je problém v tom, že sú tam zapojené dva elektromery. K Victronom je odporúčaný elektormer ET340, ktorý meria buď 3f alebo je tam špeciálny režim, kedy na L1 meria prúd v sieti a na L2 sa pripojí on-grid menič. Táto funkcia sa musí povoliť v nastaveniach!
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS