WEMOS D1 mini a Bezkontaktní relé SSR-40DA
Automatizace, řízení, měření, logování a programování s využitím platformy Arduino.
-
- Příspěvky: 137
- Registrován: pon srp 16, 2021 8:35 pm
- Reputace: 9
WEMOS D1 mini a Bezkontaktní relé SSR-40DA
Mám takový drobný problém, mám u WEMOSu připojeny 4 relé na pinech D3-D6 a na D9,D10 mám napojen převodník MAX485 a čtu data z EPSOLARU.
Dokud byly místo SSR relé napojeny normální relátka tak wemos normálně po restartu nebo přivedení napětí naběhnul a fungoval.
Pokud jsou připojeny SSR relé, po restartu nenaběhne, musím od SSR relé odpojit DC zem, restartovat wemos a připojit DC zem k relé. Pak vše běží normálně.
Má SSR relé nějaký velký počáteční odběr, že Wemos nenaběhne?
Dokud byly místo SSR relé napojeny normální relátka tak wemos normálně po restartu nebo přivedení napětí naběhnul a fungoval.
Pokud jsou připojeny SSR relé, po restartu nenaběhne, musím od SSR relé odpojit DC zem, restartovat wemos a připojit DC zem k relé. Pak vše běží normálně.
Má SSR relé nějaký velký počáteční odběr, že Wemos nenaběhne?
Kód: Vybrat vše
...
void setup()
{
pinMode(OVL_1, OUTPUT);
pinMode(OVL_2, OUTPUT);
pinMode(OVL_3, OUTPUT);
pinMode(OVL_4, OUTPUT);
pinMode(MAX485_RE_NEG, OUTPUT);
pinMode(MAX485_DE, OUTPUT);
digitalWrite(OVL_1, VYPNI);
digitalWrite(OVL_2, VYPNI);
digitalWrite(OVL_3, VYPNI);
digitalWrite(OVL_4, VYPNI);
// Init in receive mode
digitalWrite(MAX485_RE_NEG, 0);
digitalWrite(MAX485_DE, 0);
...
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
-
- Příspěvky: 1639
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Reputace: 281
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: WEMOS D1 mini a Bezkontaktní relé SSR-40DA
Můj názor je, že to dělají ty D3 a D4. Některý piny na ESP jsou při bootu háklivé na to, co tam připojíš a objevují se tam třeba i napětí. Tady je takový malý seznam:
GPIO16: pin is high at BOOT
GPIO0: boot failure if pulled LOW
GPIO2: pin is high on BOOT, boot failure if pulled LOW
GPIO15: boot failure if pulled HIGH
GPIO3: pin is high at BOOT
GPIO1: pin is high at BOOT, boot failure if pulled LOW
GPIO10: pin is high at BOOT
GPIO9: pin is high at BOOT
Ty GPIO 0 a 2 jsou ty, který tě zajímají. Relátko není problém, protože je ovládané přes pomocný tranzistor, který má ještě rezistor v bázi. Pokud tam připojíš SSR relé, které má vstupu optočlen, tak ta LEDka (případně další součástky) může uzemnit ten vstup a proto to nenastartuje. Tipnul bych si, že to bude dělat GPIO2 (D4).
Pokud to odpojení pomůže, tak zkus použít D1 a D2 místo toho D3 a D4 (pokud teda nepotřebuješ I2C).
GPIO16: pin is high at BOOT
GPIO0: boot failure if pulled LOW
GPIO2: pin is high on BOOT, boot failure if pulled LOW
GPIO15: boot failure if pulled HIGH
GPIO3: pin is high at BOOT
GPIO1: pin is high at BOOT, boot failure if pulled LOW
GPIO10: pin is high at BOOT
GPIO9: pin is high at BOOT
Ty GPIO 0 a 2 jsou ty, který tě zajímají. Relátko není problém, protože je ovládané přes pomocný tranzistor, který má ještě rezistor v bázi. Pokud tam připojíš SSR relé, které má vstupu optočlen, tak ta LEDka (případně další součástky) může uzemnit ten vstup a proto to nenastartuje. Tipnul bych si, že to bude dělat GPIO2 (D4).
Pokud to odpojení pomůže, tak zkus použít D1 a D2 místo toho D3 a D4 (pokud teda nepotřebuješ I2C).
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 137
- Registrován: pon srp 16, 2021 8:35 pm
- Reputace: 9
Re: WEMOS D1 mini a Bezkontaktní relé SSR-40DA
Zkusím dík.
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 24 Odpovědi
- 4270 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od fugas
-
- 1 Odpovědi
- 1225 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od antoni_sk
-
- 3 Odpovědi
- 1718 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od zovo
-
- 37 Odpovědi
- 7262 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od petrzobran
-
- 12 Odpovědi
- 1972 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od 250w_gridfree
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 0 hostů