Pšoukání v baterii?
Olověné baterie, údržba, servis, dobíjení, rady, tipy, návody ...
-
- Příspěvky: 1579
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Reputace: 102
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Pšoukání v baterii?
Vlastním baterie solarfarm olovouhlíkové 200Ah 4ks
Float mám dle data sheetu 13,7V na článek
Absorbci má datasheet 14,4-14,8V - cycle use
Já nastavil 14,4V
Tedy mám v 24V systému při absorbci 28,8V
Když jsem byl včera u měniče tak v čase mraku kdy přestal na chvilku střídač dělat kravál bylo slyšet u baterky takové pšššvrrr několikrát jak když foukám do brčka nebo tak něco nevím jak to popsat prostě ne že by bublala ale takové pšoukání... Je to normální nebo ne? Přisuzuji to vyrovnávání tlaku v baterii? Nemám radši tu absorbci ještě ubrat?
Balancéry samozřejmostí...
Float mám dle data sheetu 13,7V na článek
Absorbci má datasheet 14,4-14,8V - cycle use
Já nastavil 14,4V
Tedy mám v 24V systému při absorbci 28,8V
Když jsem byl včera u měniče tak v čase mraku kdy přestal na chvilku střídač dělat kravál bylo slyšet u baterky takové pšššvrrr několikrát jak když foukám do brčka nebo tak něco nevím jak to popsat prostě ne že by bublala ale takové pšoukání... Je to normální nebo ne? Přisuzuji to vyrovnávání tlaku v baterii? Nemám radši tu absorbci ještě ubrat?
Balancéry samozřejmostí...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 3968
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 231
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Pšoukání v baterii?
Skontroluj jaký tam teče proud....není nastaven na velkou hodnotu?
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
- sindyk
- Příspěvky: 578
- Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
- Reputace: 50
- Bydliště: Semily
Re: Pšoukání v baterii?
Já mám teda raději float 27 V a absorpci 28,2 V. Nabíjecí proud mám 60 A, což vychází při mém zapojení 3p2s 20 A na jednu větev. Nepozoruju nic zvláštního. U těch dvoustovek asi nebude nabíjecí proud problém, v pohodě dají 40 A, 4 kusy v zapojení 2p2s tedy 80 A s prstem v nose. Spíš bych trochu ubral to napětí.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
-
- Příspěvky: 1579
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Reputace: 102
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pšoukání v baterii?
sindyk píše:Já mám teda raději float 27 V a absorpci 28,2 V. Nabíjecí proud mám 60 A, což vychází při mém zapojení 3p2s 20 A na jednu větev. Nepozoruju nic zvláštního. U těch dvoustovek asi nebude nabíjecí proud problém, v pohodě dají 40 A, 4 kusy v zapojení 2p2s tedy 80 A s prstem v nose. Spíš bych trochu ubral to napětí.
No teď do nich jde 60A ze střídače při plném výkonu a 24A max z druhého MPPT. Uberu tedy napětí. Dnes jsem tento jev nepozoroval ale nerad bych je odpráskl nevědomky... v datasheetu je max 50A a já mám 2S2P takže 100A by měl být strop který tedy nedosahuji. Možná uberu tedy o 10A v střídači nebo ještě něco připojím za trvalou zátěž abych si zase neomezoval výkon panelů
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 3968
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 231
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Pšoukání v baterii?
Teď jde o to zda do každého teče stejně? Může do jednoho téci třeba pouze 20A a do druhého ten zbytek 60A a už to přetěžuje tu jednu která pšouká.
Takže máš správně ty baterie spojené, přívody k spotřebiči + od první baterky a - od té poslední?
Přemeřils že se proud rozděluje rovnoměrně?
Takže máš správně ty baterie spojené, přívody k spotřebiči + od první baterky a - od té poslední?
Přemeřils že se proud rozděluje rovnoměrně?
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1579
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Reputace: 102
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pšoukání v baterii?
Soban píše:Teď jde o to zda do každého teče stejně? Může do jednoho téci třeba pouze 20A a do druhého ten zbytek 60A a už to přetěžuje tu jednu která pšouká.
Takže máš správně ty baterie spojené, přívody k spotřebiči + od první baterky a - od té poslední?
Přemeřils že se proud rozděluje rovnoměrně?
To by mohlo být ono mám spojeno 2 serie a jejich + a - spojuji paralelně a z toho to vede to měniče takže jsou to 2 větve obě přes pojistku.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 3968
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 231
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Pšoukání v baterii?
Tak ty dvě větve co spojuješ paralelně musí mít plusy stejně dlouhé a mínusy taky stejně dlouhé.
A chce to přeměřit že teče do každé větve stejný proud, pokud ne budeš ho muset omezit aby jsi nepřekročil hodnoty na baterku.
Krásně je to popsáno tady: Wiring-Unlimited-EN.pdf na straně 18
A chce to přeměřit že teče do každé větve stejný proud, pokud ne budeš ho muset omezit aby jsi nepřekročil hodnoty na baterku.
Krásně je to popsáno tady: Wiring-Unlimited-EN.pdf na straně 18
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1579
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Reputace: 102
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pšoukání v baterii?
Soban píše:Tak ty dvě větve co spojuješ paralelně musí mít plusy stejně dlouhé a mínusy taky stejně dlouhé.
A chce to přeměřit že teče do každé větve stejný proud, pokud ne budeš ho muset omezit aby jsi nepřekročil hodnoty na baterku.
Krásně je to popsáno tady: Wiring-Unlimited-EN.pdf na straně 18
Je to divné ale teď mi jde do baterky 10A napětí na ní je 28,6V a ozývá se z baterek takové jakoby občasné zašumění a pšouknutí... Zkusím upravit to nabíjecí napětí při tak malém proudu by to rozhodně dělat nemělo. Možná je to napětí fakt vysoko
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 1579
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Reputace: 102
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pšoukání v baterii?
Tohle jsem vyčetl na jednom foru:
Gelovou baterii,nesmíme hňahňat vyšším napětím,než....u 12V backy do 13,8V.Pokud se napětí na baterii blíží 13,8V,tak začne (poslechem na baterce,pokud je tam ještě gel a ne prach) baterie plynovat,(bublat,vřít) a pod.a to není dobré,jelikož se z gelu,elektrolýzou,voda prostě ztratí.
Gelovou baterii,nesmíme hňahňat vyšším napětím,než....u 12V backy do 13,8V.Pokud se napětí na baterii blíží 13,8V,tak začne (poslechem na baterce,pokud je tam ještě gel a ne prach) baterie plynovat,(bublat,vřít) a pod.a to není dobré,jelikož se z gelu,elektrolýzou,voda prostě ztratí.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 1579
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Reputace: 102
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pšoukání v baterii?
Tak jsem v měniči přepl na GEL baterku myslím si že olovo uhlíková baterie je k tomu hodně blízko.
Parametry nastavení posílám v obrázku tak jak ty napětí baterie float a absorb. nastavil deuflautně měnič
Parametry nastavení posílám v obrázku tak jak ty napětí baterie float a absorb. nastavil deuflautně měnič
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 2419
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Reputace: 154
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Pšoukání v baterii?
V podstatě jsou uhlíkové i aku AGM od Hopecke, nabíjím je na: Bulk 14,40V/13,40V float bez problému už 10let a nic nepšuká, stejně nastavuji i Gelovku co mám jako náhradní a taky OK. V podstatě se nabíjí stejně Gel i Agm aku co jsem viděl na datesheetech. Důležité je, aby to MPPT správně reguloval, tj, po dosažení napětí 14,40V a nastaveném zbytkovém proudu přešel do float, tak je to ok. Mppt Victron mám nastaven na 14,40V/13,40V, konečný proud pro 200Ah aku cca 1A.bokser01 píše:Tak jsem v měniči přepl na GEL baterku myslím si že olovo uhlíková baterie je k tomu hodně blízko.
Parametry nastavení posílám v obrázku tak jak ty napětí baterie float a absorb. nastavil deuflautně měnič
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 1579
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Reputace: 102
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pšoukání v baterii?
FRSO píše:V podstatě jsou uhlíkové i aku AGM od Hopecke, nabíjím je na: Bulk 14,40V/13,40V float bez problému už 10let a nic nepšuká, stejně nastavuji i Gelovku co mám jako náhradní a taky OK. V podstatě se nabíjí stejně Gel i Agm aku co jsem viděl na datesheetech. Důležité je, aby to MPPT správně reguloval, tj, po dosažení napětí 14,40V a nastaveném zbytkovém proudu přešel do float, tak je to ok. Mppt Victron mám nastaven na 14,40V/13,40V, konečný proud pro 200Ah aku cca 1A.bokser01 píše:Tak jsem v měniči přepl na GEL baterku myslím si že olovo uhlíková baterie je k tomu hodně blízko.
Parametry nastavení posílám v obrázku tak jak ty napětí baterie float a absorb. nastavil deuflautně měnič
Tak to přesně je MPPT jede absorbci po dobu 180 minut kdy když dosáhne bodu absorbce začne omezovat proud a přepne na float kdy už v podstatě jde do baterie nula prd. Někdy se stane že po dobu těch 180 minut bodu nedosáhne a přepne na float který už drží zbytek dne. Změna nastává když třeba jede větší zátěž a výkon na hodinu poklesne a napětí se dostane třeba na 25V a nějakou dobu tam je vrátí se Z5 k absorbci ale když se zvedne výkon a v podstatě behem chvíle dosáhne bodu absorbce omezuje proud v řádech několika ampér je to schopné třeba během 10 minut snížit proud o desítky ampér a pak přepne na float. Třeba dnes kdy jsem byl v práci a zapomněl zapnout bojler přes vzdálený přístup tak něž jsem přijel z práce tak nateklo do baterie 2,8Kwh z panelů a při príjezdu domů bylo MPPT ve stavu float kdy do baterie šla prakticky nula a panely pokrývaly jen zátěž. Snížil jsem parametry a uvidím jak se to bude chovat dále každopádně jsem rád za rady protože baterky mě stály poměrně dost peněz a nerad bych si je svou nedbalostí odpálil
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 3968
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 231
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Pšoukání v baterii?
Pokud je baterka bez vody - nešplouchá tak třeba nastavovat typ na AGM/GEL pokud šplouchá tak normální olovo.
U AGM/GEL je zakázaná ekvalizace.
Baterky které nemají vodu nesmí pšoukat!
U baterek kde voda dolít jde to nevadí, tam kde nejde třeba opatrně s ekvalizací nepoužívat moc často.
U AGM/GEL je zakázaná ekvalizace.
Baterky které nemají vodu nesmí pšoukat!
U baterek kde voda dolít jde to nevadí, tam kde nejde třeba opatrně s ekvalizací nepoužívat moc často.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1579
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Reputace: 102
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pšoukání v baterii?
Tak jsem nastavil menší proudy a od té doby to nepozoruji... Co mě ale dnes znepokojilo (nevím zda to je ok) Je to že všechny 4 články mají "pupky" z boku na baterii. Ne nijak výrazné ale jedna má třeba mírné zvlnění uprostřed, jiná má mírné zvlnění na 3 místech z boku. Není to nic velkého když tak se pokusím nafotit. Zkusím to zkontrolovat večer kdy nebude nabíjeno. Baterie nejdou pod 25,6V do rána. většinou jsou do 2 hodiny dobité a regulátor omezi dobíjení téměř na nulu.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 1808
- Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
- Reputace: 182
- Lokalita: Šumperk
- Bydliště: Šumperk
Re: Pšoukání v baterii?
obvykle to znamená poškozenou, těsně před smrtí, nebo mrtvou gelovku... ale ukaž fotky.
-
- Příspěvky: 1579
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Reputace: 102
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pšoukání v baterii?
Matess píše:obvykle to znamená poškozenou, těsně před smrtí, nebo mrtvou gelovku... ale ukaž fotky.
Přidávám fotky pokusil jsem se to nafotit co nejlépe. Kdybych po ní dnes neprojel rukou tak si toho nevšimnu.
Baterie drží napětí bez problémů. Nic nenasvědčuje tomu že by byly nějak poškozené.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 1808
- Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
- Reputace: 182
- Lokalita: Šumperk
- Bydliště: Šumperk
Re: Pšoukání v baterii?
tak to je ještě dobré... já myslel že tam máš vyloženě malé bubliny trčící z baterie.
-
- Příspěvky: 3968
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 231
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Pšoukání v baterii?
Neřeš to u AGM/GEL je to v pořádku, pokud je to od výroby, prostě šetří na materiálu.
Skoukni: https://www.youtube.com/watch?v=aOfoCZUU8VQ
Tam to odborník vysvětluje a ukazuje.
Skoukni: https://www.youtube.com/watch?v=aOfoCZUU8VQ
Tam to odborník vysvětluje a ukazuje.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1579
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Reputace: 102
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pšoukání v baterii?
Díky chlapi. Tohle video jsem si hned našel. Také jsem hned googloval a děsil se exploze baterie Proto jsem se tady hned zeptal abych si nezadělával na nějaký problém
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 1579
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Reputace: 102
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pšoukání v baterii?
Něco je stále špatně... Byl jsem u nich teď odpoledne a měly napětí 14,2V na článek při přiložení ucha k článkům bylo slyšet slabé šumění a pak když jsem byl v místnosti kousek od baterek dost hlasité pšouknutí až písknutí z ventylu... Takže furt je něco blbě... Zkusím to ještě stáhnout níže ale už i tak jsem na spodní hranici datasheetu.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 0 hostů