Lze se obejit bez hlášení sol. el. Čezu

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
jirizq
Příspěvky: 2
Registrován: ned dub 10, 2022 6:50 pm

Lze se obejit bez hlášení sol. el. Čezu

Nový příspěvek od jirizq »

Zdravim,

Na strese mam 4,5kwp, v prvni fazi budu mit 16 článků LIFEPO4 15kwh s BMS 48V.
V druhé fázi planuju jeste rozsireni na 30kwh na 2x16 clanku 48v a dalších 10 panelů ale ty pouze na přímé nabíjení baterie, jelikož v okamžitém výkonu více než 5kw moc nevyužiji.

Mám Tč na topeni a podlahove vytapeni a ohrev TUV.
Roční spotřeba 13MWh - bazen 3,5MWh, 4,5MWh Tč topeni, 1,6MWh - ohrev TUV pres cerpadlo, 3,5MWh spotřeba domácnosti.

CHtěl bych měnič Axpert KING 5kw a chci se zeptat zda je nutno něco řešit s Čezem, když by měl být střídač odělen od sítě.Chci dobírat to co nebude v bateriích, tak přes 1 fázi ze sítě.
Může se dostat něco zpět? Nechci řešit s nimi ideálně nic.
Nemám žádnou dotaci.

Děkuji
Atman
Příspěvky: 373
Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
Lokalita: Śenkvice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 28
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Šenkvice - Slovensko

Re: Lze se obejit bez hlášení sol. el. Čezu

Nový příspěvek od Atman »

TČ je jednofázové? Ak nie sú v dome žiadne trojfázové spotrebiče a menič nebude ongrid tak by tam nemal byť žiaden problém. Pozor aj napr. pri varnej doske, máva vstup na 3 fázy. A pri nedostatku FV elektriny budeš mať 2/3 domu bez elektriny?
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Soban
Příspěvky: 3934
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Lze se obejit bez hlášení sol. el. Čezu

Nový příspěvek od Soban »

Pokud nebudeš nic dodávat do sítě tak nic nepotřebuješ řešit.

Takže pak to musíš řešit nějak tak aby nebyly přetoky, což king nedělá protože tam je dvojitá konverze AC->DC->AC.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5310
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Lze se obejit bez hlášení sol. el. Čezu

Nový příspěvek od cipis »

Varná deska má jen dva vstupy, když je vhodně dimenzovaný nulák, tak ani nemusí být fázově posunuté. Dělá se to z toho důvodu, aby se to vůbec dalo nějak rozumně připojit, když je potřeba větší výkon. Tedy místo 1x16A je to 2x16A. Ale většina desek umí i jednu, resp. má možnost omezení maximálního výkonu. Takže se to dá provozovat i na jednom jističi, v případě, že to bude slabší, tak snížit výkon desky.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
jirizq
Příspěvky: 2
Registrován: ned dub 10, 2022 6:50 pm

Re: Lze se obejit bez hlášení sol. el. Čezu

Nový příspěvek od jirizq »

Tepelne cerpadlo mam 1 fazi, a na vareni ano jsou tam 2 faze ale prave chci proverit jestli jedna faze napaji nejake plotenky a druha jine... pak bych nechal jednu fazi pres menic a druhou ze site a hotovo...
No a vetsinu baraku chci prepojit na 1 fazi tam kde neni extra odber.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5310
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Lze se obejit bez hlášení sol. el. Čezu

Nový příspěvek od cipis »

Najdi od te desky manual, vsechny by mely jit pripojit i na jednu fazi, s nastavenim omezeni max. vykonu.

Jedna z FV a druha z DS neni dobry napad, defacto uz porusujes pripojovaci podminky, protoze musis spojit nulaky ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
bokser01
Příspěvky: 1547
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Lze se obejit bez hlášení sol. el. Čezu

Nový příspěvek od bokser01 »

Takže chápu dobře když budu mít offgrid měnič respektive ostrov se zálohou sítí tak i kdyby na mě někdo poslal někoho z čezu a pod... Jsem v poho? Nebo bude handrkování zda to není mikrozdroj a pod? Zda je galvanicky oddělený od sítě atd? Bádal jsem nad něčím podobným... Zatím jedu 2 měsíc bez přívodu AC ale všichni víme jak to jde od září postupně do kopru s výrobou
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
Soban
Příspěvky: 3934
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Lze se obejit bez hlášení sol. el. Čezu

Nový příspěvek od Soban »

Jak tu řekly, pokud nebudeš mít přetoky, a rozvaděč je jinde jak u elektroměru tak ti můžou.....

Když někdo přijde že máš FVE - ano mám a je to ostrov a není to připojeno k DS......

A dodavateli musíš spřístupnit pouze přípojku takže dráty ze sloupu kabelu do rozveděče kde mají elektroměr.

Jinak já nemám výrobnu ale UPS a připojenou do zásuvky :-)
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
sasy
Příspěvky: 53
Registrován: sob čer 26, 2021 11:33 am

Re: Lze se obejit bez hlášení sol. el. Čezu

Nový příspěvek od sasy »

Přesně tak jak píšeš.Můžou mu akorát popřát příjemnej den.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5310
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Lze se obejit bez hlášení sol. el. Čezu

Nový příspěvek od cipis »

Sobane, a tu UPS mas nahlasenou? Zalozni zdroje se musi hlasit, na rozdil od odpojeneho, samotneho ostrova.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Quickyprd
Příspěvky: 249
Registrován: úte kvě 26, 2020 3:50 pm

Re: Lze se obejit bez hlášení sol. el. Čezu

Nový příspěvek od Quickyprd »

jen bokem k té varné desce. Mám indukci 4 plotýnkovou, 2fáze. Levé jedou na fázi z FVE a pravé ze sítě. Čili jedna fáze vždy na dvě plotny. Krásně se tím dát regulovat výkon měniče...zejména v zimě (potřebujete vodu na kafe a zrovna jede pračka, čerpadlo a vařím těstoviny např. a rychlovarku by to už nedalo...tak to dám na síťovou plotýnku s powerboostem a je to rychleji než v konvici :-D ). Je to jedna z mála věcí co jde mimo FVE.
Soban
Příspěvky: 3934
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Lze se obejit bez hlášení sol. el. Čezu

Nový příspěvek od Soban »

cipis píše:
Sobane, a tu UPS mas nahlasenou? Zalozni zdroje se musi hlasit, na rozdil od odpojeneho, samotneho ostrova.
NE

Proč bych to hlásil?

Jako beru to u záložních UPS které jsou ve fabrikách kde to zásobuje třeba celou halu.
Nebo uveřejných institucí, ale doma......

Už vidím jak každý hlásí UPS co má u PC.........

PS. Kdybych to chtěl nahlásit tak co se pro to musí udělat?
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
FRSO
Příspěvky: 2409
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Lze se obejit bez hlášení sol. el. Čezu

Nový příspěvek od FRSO »

cipis píše:
Sobane, a tu UPS mas nahlasenou? Zalozni zdroje se musi hlasit, na rozdil od odpojeneho, samotneho ostrova.
Od určitého výkonu tuším jo, ale EON to moc neřeší. Je ale spokojenější, když není na MPII připojen AC IN. Aku se dá dobíjet i jinak, než přes AC in. :D
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
sm@sh
Příspěvky: 68
Registrován: úte bře 29, 2022 9:16 am
Lokalita: PO-KE/SK
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4280
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Lze se obejit bez hlášení sol. el. Čezu

Nový příspěvek od sm@sh »

FRSO píše:
cipis píše:
Sobane, a tu UPS mas nahlasenou? Zalozni zdroje se musi hlasit, na rozdil od odpojeneho, samotneho ostrova.
Od určitého výkonu tuším jo, ale EON to moc neřeší. Je ale spokojenější, když není na MPII připojen AC IN. Aku se dá dobíjet i jinak, než přes AC in. :D
To nabijanie by ma zaujimalo, viete to prosim trosku objasnit cim je vhodne nabijat zo siete? Ja som zatial nasiel na 48V iba Mean Well PB-1000-48, ale nie som si isty ci je na LFP vhodna.

Diky.
1kW POLY JV, 3,2kW MONO SV na Smart Solar 250/100 + 250/60, Cerbo GX, EPever IP5000-42-plus, NARADA 125Ah + REPT 280Ah @ JBD/JK. V stave rozsirovania (Multiplus II 48V 5kW).
FRSO
Příspěvky: 2409
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Lze se obejit bez hlášení sol. el. Čezu

Nový příspěvek od FRSO »

sm@sh píše:
FRSO píše:
cipis píše:
Sobane, a tu UPS mas nahlasenou? Zalozni zdroje se musi hlasit, na rozdil od odpojeneho, samotneho ostrova.
Od určitého výkonu tuším jo, ale EON to moc neřeší. Je ale spokojenější, když není na MPII připojen AC IN. Aku se dá dobíjet i jinak, než přes AC in. :D
To nabijanie by ma zaujimalo, viete to prosim trosku objasnit cim je vhodne nabijat zo siete? Ja som zatial nasiel na 48V iba Mean Well PB-1000-48, ale nie som si isty ci je na LFP vhodna.

Diky.
JJ, nabíjet aku LFP nějakým Mean Wellem 48V běžně dostupným v prodejní síti na kterém se dá nastavit nabíjecí napětí i proud, jako AC použít DS s nějakým napěťovým relé při poklesu napětí aku, nebo noční tarif v kombinaci s napěťovým relé. Problém je jen, že musí být dostatečně výkonný měnič na to co potřebujete doma používat.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
jjjirikaj
Příspěvky: 11
Registrován: pát kvě 20, 2022 4:00 am

Re: Lze se obejit bez hlášení sol. el. Čezu

Nový příspěvek od jjjirikaj »

sm@sh píše:
FRSO píše:
cipis píše:
Sobane, a tu UPS mas nahlasenou? Zalozni zdroje se musi hlasit, na rozdil od odpojeneho, samotneho ostrova.
Od určitého výkonu tuším jo, ale EON to moc neřeší. Je ale spokojenější, když není na MPII připojen AC IN. Aku se dá dobíjet i jinak, než přes AC in. :D
To nabijanie by ma zaujimalo, viete to prosim trosku objasnit cim je vhodne nabijat zo siete? Ja som zatial nasiel na 48V iba Mean Well PB-1000-48, ale nie som si isty ci je na LFP vhodna.

Diky.
LFP či obecně Li-ion má obdobný způsob nabíjení jako olovo, pro které je PB-1000-48 oficiálně určen. Pokud PB-1000-48 přepneš na dvoustupňové nabíjení, tj. CC-CV, máš z něho normální nabíječku 16S LFP proudem (max.) 17.4A a konečné nabíjecí napětí bude 57.6V, tj. 3.6V na článek a nabíjení bude ukončeno při poklesu nabíjecího proudu pod 1.7A. Teplotní kompenzace není třeba, ale tu předpokládám používá stejně jen u 3stupňové pro regulaci float napětí u olova. Osobně bych z důvodu prodloužení životnosti baterie šel pod 3.6V, předpokládám, že po odkrytování se objeví trimr, kterým jde napětí nastavit, ale u tohoto (prsí se, že je to řízeno procesorem) je možné, že se to nastavuje přes SW. Netuším.
Co ale tuším je, že pokud se nebojíš "Číny", můžeš mít nabíječku obdobného výkonu za podstatně lepší peníz i s dodáním z EU , popřípadě mít vyšší výkon. Mám jakousi zkušenost obdobnými "stroji", u dvou 10A časem odešel NTC pro omezení proudového rázu při připojení na 230V, oprava za 10Kč, vlastní elektronika drží. 30A verze zatím bez závad. Pokud je zahájení nabíjení řízeno jinak než připojením do zásuvky :-) , doporučuji spínat v nule pomocí SSR a následně ho překlenout klasickým relé, samotné SSR hřeje. Snížení konečného nabíjecího napětí je vysoce vhodné, číňan nabíjí na 3.65V/článek.
Taiwan samozřejmě bude kvalitnější, má i PFC, ale je málem za dvojnásobek. A zde je ten odkaz:
aliexpress.com/item/4000086609860.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.91872fb6iyQBLk&algo_pvid=48874b17-6876-4ef2-ad73-56e47e8f4888&algo_exp_id=48874b17-6876-4ef2-ad73-56e47e8f4888-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000027596894450%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21CZK%21%214104.67%21%21%21%21%21%402100bb4c16553919888951701e71f7%2112000027596894450%21sea
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5310
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Lze se obejit bez hlášení sol. el. Čezu

Nový příspěvek od cipis »

Na ty MeanWelly zapomeňte. Sice se to chlubí tím, jak to údajně umí nabíjet i se zátěží, ale není to pravda. Jakmile je na baterkách připojen i měnič, tak to jede jen v pulsech a ne trvalým proudem dle dokumentace. Chová se tak 24V u mě a i 48V u kolegy, ostatně někde tady se to řešilo.
U 24V aku jsem to pořešil právě tím čínským zdrojem, přeštelovaným na 27,4V.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
FRSO
Příspěvky: 2409
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Lze se obejit bez hlášení sol. el. Čezu

Nový příspěvek od FRSO »

cipis píše:
Na ty MeanWelly zapomeňte. Sice se to chlubí tím, jak to údajně umí nabíjet i se zátěží, ale není to pravda. Jakmile je na baterkách připojen i měnič, tak to jede jen v pulsech a ne trvalým proudem dle dokumentace. Chová se tak 24V u mě a i 48V u kolegy, ostatně někde tady se to řešilo.
U 24V aku jsem to pořešil právě tím čínským zdrojem, přeštelovaným na 27,4V.
Který konkrétně nabíječ Mean Well na 48V to dělá ?, to je divné, pokud má proudové omezení, tak je jedno, jestli jede zároveň měnič, nebo ne.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5310
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Lze se obejit bez hlášení sol. el. Čezu

Nový příspěvek od cipis »

PB-1000-48
PB-600-24 je ten můj, viz. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=29&t=7575

Tu 48V měl Ivo, reklamoval to, nenašli závadu (samozřejmě to nejspíš zkusili jen a pouze s aku), já tu svou 24 ještě ani nestihl reklamovat. Prostě jak vypnu měniče, tak najede na plný výkon, jak běží měniče, tak hvííííí hvííííí hvííííí ....
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
jjjirikaj
Příspěvky: 11
Registrován: pát kvě 20, 2022 4:00 am

Re: Lze se obejit bez hlášení sol. el. Čezu

Nový příspěvek od jjjirikaj »

cipis píše:
PB-1000-48
PB-600-24 je ten můj, viz. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=29&t=7575

Tu 48V měl Ivo, reklamoval to, nenašli závadu (samozřejmě to nejspíš zkusili jen a pouze s aku), já tu svou 24 ještě ani nestihl reklamovat. Prostě jak vypnu měniče, tak najede na plný výkon, jak běží měniče, tak hvííííí hvííííí hvííííí ....
Nezkoušel jsi k nabíjené baterii připojit/odpojit místo měniče nějakou větší statickou zátěž? Zda to dělá taky nebo ne..
Buď to je nějaké vzájemné rušení, což je ale nepravděpodobné, protože samotný nabíječ si vyrobí dost svého nebo to je přílišná rychlost a "přecitlivělost" regulace nabíječe, která reaguje na proudové špičky odběru měniče (které vyhodnotí jako přetížení) tím, že se vypne a zase nabíhá.. Ovšem čekal bych, že baterie tohle díky svému "integračnímu efektu" bude omezovat.
Bylo by zajímavé se podívat na AC složku napětí/proudu baterie osciloskopem..

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek