Balancování 2S2P 12V
Olověné baterie, údržba, servis, dobíjení, rady, tipy, návody ...
-
- Příspěvky: 1535
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Balancování 2S2P 12V
Zdravím
Mám články olovouhlíkové 12V 200Ah zapojené 2S2P
Tedy baterii 24V 400Ah
Vše šlape ok ale pozoruji že články se nad 13,8V začnou rozjíždět.
Nabíjení mám max 30A proudem
každá dvojice v serii má svůj balancer. rozdíl mezi články dnes byl při 25A proudu do baterek a napětí na nich 28,2V
14,02V a 14,18V. Je to normální že takto při vyšším napětí začnou ujíždět? spojené do serie jsou pásovinou a vodiče ke každé řadě 16mm2. Nabíječ dosáhne bodu absorbce (nastaveno 28,2V při tom maximálním možném proudu 30A a pak pozvolna omezuje proud a přepne do floatu.
Díky za rady.
Mám články olovouhlíkové 12V 200Ah zapojené 2S2P
Tedy baterii 24V 400Ah
Vše šlape ok ale pozoruji že články se nad 13,8V začnou rozjíždět.
Nabíjení mám max 30A proudem
každá dvojice v serii má svůj balancer. rozdíl mezi články dnes byl při 25A proudu do baterek a napětí na nich 28,2V
14,02V a 14,18V. Je to normální že takto při vyšším napětí začnou ujíždět? spojené do serie jsou pásovinou a vodiče ke každé řadě 16mm2. Nabíječ dosáhne bodu absorbce (nastaveno 28,2V při tom maximálním možném proudu 30A a pak pozvolna omezuje proud a přepne do floatu.
Díky za rady.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 2391
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Balancování 2S2P 12V
JO, můžou se rozjíždět, záleží na propojení těch aku jak máš udělané, délky stejné od aku, atd a zda jsi je zbalancoval před zapojením do systému-paralelně 4 kusy na napětí 14,4V cca 1 hod pak na 14,1V 24 hod, pak je nechat den odpojené od nabíječky a následně rozpojit a zapojit do systému 2S2P.bokser01 píše:Zdravím
Mám články olovouhlíkové 12V 200Ah zapojené 2S2P
Tedy baterii 24V 400Ah
Vše šlape ok ale pozoruji že články se nad 13,8V začnou rozjíždět.
Nabíjení mám max 30A proudem
každá dvojice v serii má svůj balancer. rozdíl mezi články dnes byl při 25A proudu do baterek a napětí na nich 28,2V
14,02V a 14,18V. Je to normální že takto při vyšším napětí začnou ujíždět? spojené do serie jsou pásovinou a vodiče ke každé řadě 16mm2. Nabíječ dosáhne bodu absorbce (nastaveno 28,2V při tom maximálním možném proudu 30A a pak pozvolna omezuje proud a přepne do floatu.
Díky za rady.
Naposledy upravil(a) FRSO dne stř čer 22, 2022 4:12 pm, celkem upraveno 1 x.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 1535
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Balancování 2S2P 12V
Jo balancér každá dvojice má která to do pulhodiny srovná. Víc jak necelých 0,2V neuletí. Ale radši se optám... To co píšeš před zapojením jsem nedělal. Dokonce na webu ostrovníelektrárny.cz (teď nevím přesně název) Píšou že se baterie má nějako formátovat? O olovauhliku bych tohle nepředpokládal.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Balancování 2S2P 12V
Řešíš nesmysly, prostě to neřeš.
Balancer tam je tak není co řešit, daleko důležitější bude průřez kabelů, podle mě 16mm2 je málo, mě se hřejí i 25mm2 a to z baterky teklo většinou kolem 60-70A při 2kW zátěži zbytek z panelů.
Jinak při 24V 400Ah bych se nebál nastavit nabíjecí proud na 60A ale pokud chceš mít jistotu tak normálně 40A.
Balancer tam je tak není co řešit, daleko důležitější bude průřez kabelů, podle mě 16mm2 je málo, mě se hřejí i 25mm2 a to z baterky teklo většinou kolem 60-70A při 2kW zátěži zbytek z panelů.
Jinak při 24V 400Ah bych se nebál nastavit nabíjecí proud na 60A ale pokud chceš mít jistotu tak normálně 40A.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1535
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Balancování 2S2P 12V
No já se radši optal zda to je OK Hele těch 30A mi bohatě vyhovuje. Baterka se pěkně nabíjí pomalu a plynule a do rána s ní stejně většinou nejdu pod 25,6V. ale těch 40A by tomu asi neuškodilo mrknu na to.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 2391
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Balancování 2S2P 12V
Jak jsi přišel na to, že se má nabíjet ten aku jen na 28,2V, na toto napětí se má po velkém vybití aku nabíjet až 48 hod, běžně by se měl nabíjet na 28,8V ABS, Float cca 27V dle teploty okolí. Ke konci už neteče velký nabíjecí proud, tak to balancer podrží a srovná, nevím co máš za typ toho balanceru. Jinak olovo-uhlík je v podstatě AGM akumulátor s dotováním uhlíku kvůli omezení sulfatace článků.bokser01 píše:Zdravím
Mám články olovouhlíkové 12V 200Ah zapojené 2S2P
Tedy baterii 24V 400Ah
Vše šlape ok ale pozoruji že články se nad 13,8V začnou rozjíždět.
Nabíjení mám max 30A proudem
každá dvojice v serii má svůj balancer. rozdíl mezi články dnes byl při 25A proudu do baterek a napětí na nich 28,2V
14,02V a 14,18V. Je to normální že takto při vyšším napětí začnou ujíždět? spojené do serie jsou pásovinou a vodiče ke každé řadě 16mm2. Nabíječ dosáhne bodu absorbce (nastaveno 28,2V při tom maximálním možném proudu 30A a pak pozvolna omezuje proud a přepne do floatu.
Díky za rady.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 1535
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Balancování 2S2P 12V
Dával jsem to dolů jak proud tak napětí... když jsem do nich pouštěl 60-70A s napětím 28,8V tak jsem si všimnul jednoho dne když jsem u toho byl za slunce že pobulávají a bylo slyšet i pšouknutí ventilu. od té doby co jsem dal proud 30A a napětí 28,2V je klid
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 2391
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Balancování 2S2P 12V
Aha, tak to jo, asi nesnesou tak velký nabíjecí proud, ale 40A 2S2P by měli vydržet, to je 1/10C.bokser01 píše:Dával jsem to dolů jak proud tak napětí... když jsem do nich pouštěl 60-70A s napětím 28,8V tak jsem si všimnul jednoho dne když jsem u toho byl za slunce že pobulávají a bylo slyšet i pšouknutí ventilu. od té doby co jsem dal proud 30A a napětí 28,2V je klid
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Balancování 2S2P 12V
40A by to mělo vydržet bez problémů a 28.2V je taky OK to je na baterku 14.1 což je OK, daleko důležitější než 28.2 nebo 28.4 je jak dlouho to ta nabíječka drží na těch 28.2V než přejde do floatu na 27V.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1535
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Balancování 2S2P 12V
Takto se to chovalo dnes. Přidávám grafy
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Balancování 2S2P 12V
Tak 1.5h pokud není baterka hodně vybitá by mělo být OK.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 2391
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Balancování 2S2P 12V
Ale na tom grafu jsou jiná napětí než uvádíš co máš nastavené, něco neukazuje správně.bokser01 píše:Takto se to chovalo dnes. Přidávám grafy
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Balancování 2S2P 12V
Toto jsem nesledoval, ale koukám znovu a napětí tam máš 28.5V a float 27,4V prostě fakt to chce měřit přímo na baterkách......
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1535
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Balancování 2S2P 12V
No to je tím že do grafu ukládám data z inventoru. kde to posílá o cca 0,3V vyšší napětí než MPPT strana. čím to je netuším...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 3 Odpovědi
- 1054 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
- 20 Odpovědi
- 2032 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
-
Výbuch EVE 304 Ah při balancování na 3,65V
od Ivo12s » » v LiFe*
Výbuch EVE 304 Ah při balancování na 3,65V
- 30 Odpovědi
- 4768 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pave69
-
-
- 5 Odpovědi
- 1649 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od xmasin
-
- 5 Odpovědi
- 895 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od glottis