Ahoj,
potřebuji poradit s hledáním krabice, která by měla tuto funkci:
Do krabice vede jednou 230 AC a z krabice vylézá třeba pět 230 AC okruhů označených 1. 2. 3. 4. 5.
Okruhy 1. a 2. a 3. jsou zapojeny přes rozpínací relé, monitorovány a normálně napájeny.
Okruhy 4. a 5. jsou zapojeny přes spínací relé, monitorovány a normálně bez napájení.
Je li na dvou okruzích 1-3 měřena zátěž větší než nastavitelná hodnota třeba 2 kW / okruh = dojde k rozepnutí a blokování nezatíženého okruhu a rozepnutí či blokování sepnutí relé okruhů 4. 5. až do poklesu zatížení.
Naopak není-li zatížení, na okruzích 1-3 měřeno méně jak např 0.8 kW sepne relé okruhů 4. 5.
Pokud by šlo ještě řídit podle času.....
Potřebuji nasměrovat co hledat, jestli něco takového vůbec existuje.
Děkuji Jarda
potřebuji poradit s hledáním krabice, která by měla tuto funkci:
Do krabice vede jednou 230 AC a z krabice vylézá třeba pět 230 AC okruhů označených 1. 2. 3. 4. 5.
Okruhy 1. a 2. a 3. jsou zapojeny přes rozpínací relé, monitorovány a normálně napájeny.
Okruhy 4. a 5. jsou zapojeny přes spínací relé, monitorovány a normálně bez napájení.
Je li na dvou okruzích 1-3 měřena zátěž větší než nastavitelná hodnota třeba 2 kW / okruh = dojde k rozepnutí a blokování nezatíženého okruhu a rozepnutí či blokování sepnutí relé okruhů 4. 5. až do poklesu zatížení.
Naopak není-li zatížení, na okruzích 1-3 měřeno méně jak např 0.8 kW sepne relé okruhů 4. 5.
Pokud by šlo ještě řídit podle času.....
Potřebuji nasměrovat co hledat, jestli něco takového vůbec existuje.
Děkuji Jarda
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
-
- Příspěvky: 239
- Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Táborsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Hlídač spotřeby
Hledej proudové relé:
https://www.elkoep.cz/hlidaci-proudova-rele
https://www.elkoep.cz/hlidaci-proudova-rele
-
- Příspěvky: 3936
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Hlídač spotřeby
Není to nejlevnější, ale třeba by vyhovoval hlídač proudového maxima - popis na https://www.bmr.cz/produkty/hlidani-el-odberu/hj306. Chytrá a spolehlivá "mašinka" na které se pomocí DIP přepínačů nastaví jaký může být max. odběr a ona ve dvou stupních pomocí svých relátek odpíná spotřebiče. Mašinka si pamatuje i to, jak se změnil odběr, když spotřebič odpojila a dle toho i ví, kdy se má pokusit spotřebič znovu připojit. Používal jsem to k odpojování nepreferovaných spotřebičů abych předcházel přetěžování měničů a jejich přepínání na bypass. Normálně se to používá u hlavního jističe kde to umožní snížit jeho hodnotu a teda platit distributorovi méně na paušálních platbách za velikost jističe.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 859
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
-
- Příspěvky: 558
- Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
- Lokalita: SK-ZA
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: SK (ZA)
Re: Hlídač spotřeby
Pouzil by som LK3 tinycontrol. 6 analogovych vstupov - moduly typu ACS711EX, 5x vystupne rele 10A, ovladat nimi stykace. Nevyhoda - treba to vediet zapojit, neni to uplne out-of-box riesenie. Vyhoda - cena, web rozhranie, vzdialeny pristup, netreba vediet nic programovat, podmienky jednoducho a kompletne nastavitelne cez web rozhranie (hysterezia a pod.).
-
- Příspěvky: 292
- Registrován: úte kvě 22, 2018 6:38 am
- Lokalita: Zvolen
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3960
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Bydliště: ZV
Re: Hlídač spotřeby
Tak ako píše stano22, použiť LK3.
Len Keraj asi chce merať AC prúd, tak by som použil prúdové snímače SCT-013-030 ak stačí merať AC prúd do 30A, ak viac tak SCT-013-000.
V LK3 sa dajú nastaviť rôzne podmienky spínania, asi by nebol problém nastaviť aj čas spínania.
Len Keraj asi chce merať AC prúd, tak by som použil prúdové snímače SCT-013-030 ak stačí merať AC prúd do 30A, ak viac tak SCT-013-000.
V LK3 sa dajú nastaviť rôzne podmienky spínania, asi by nebol problém nastaviť aj čas spínania.
Panel 270 Wp ZV
Panely 3960 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 5000 VA/24V, Bojler/Victron 3000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
Panely 3960 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 5000 VA/24V, Bojler/Victron 3000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
-
- Příspěvky: 181
- Registrován: ned kvě 01, 2022 2:02 pm
- Bydliště: Prostejov
Re: Hlídač spotřeby
Včera jsem instaloval proudové rele GEYA GRI8-06.
Bylo v akci za cca 450,- na Aliexpressu.
Dával jsem za něj ještě časové relé, abych prodloužil čas na opětovné připnutí bojleru.
Nebo je další varianta MMR-Pxx od OEZ.
Bylo v akci za cca 450,- na Aliexpressu.
Dával jsem za něj ještě časové relé, abych prodloužil čas na opětovné připnutí bojleru.
Nebo je další varianta MMR-Pxx od OEZ.
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
-
- Příspěvky: 558
- Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
- Lokalita: SK-ZA
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: SK (ZA)
Re: Hlídač spotřeby
Inak teda neviem, ake mate skusenosti s elkoep, ale takto skoncil crm91 po polroku ovladania cirkulacky. Podla mna to je odpad horsi nez ten hnoj z aliexpressu.
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Hlídač spotřeby
Nebylo tam přepětí na tom ovládacím vstupu nějaké impulzy?
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 348
- Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
- Lokalita: Poblíž Hradce Králové
- Systémové napětí: 48V
Re: Hlídač spotřeby
Děkuji všem za odpověď,
moc jste mi pomohli, nevěděl jsem co hledat.
Řešení prezentované RVA bude asi ono - blbuvzdorná krabice schovaná v rozvaděči ...
3 fáze, každá 2 stupně odpínání = tedy 9 úrovni výkonu. Jediné omezení jsou 3A na stykače, ale to se dá řešit.
Stano22 to Tinycontrol vypadá zajímavě, taková stavebnice něco jako Arduino na první pohled .. trochu se na to ještě kouknu ale k chytré domácnosti mám daleko... jak to funguje a má to nějakou komunitu?
Ještě jednou díky všem za ochotu.
Jarda
moc jste mi pomohli, nevěděl jsem co hledat.
Řešení prezentované RVA bude asi ono - blbuvzdorná krabice schovaná v rozvaděči ...
3 fáze, každá 2 stupně odpínání = tedy 9 úrovni výkonu. Jediné omezení jsou 3A na stykače, ale to se dá řešit.
Stano22 to Tinycontrol vypadá zajímavě, taková stavebnice něco jako Arduino na první pohled .. trochu se na to ještě kouknu ale k chytré domácnosti mám daleko... jak to funguje a má to nějakou komunitu?
Ještě jednou díky všem za ochotu.
Jarda
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
-
- Příspěvky: 558
- Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
- Lokalita: SK-ZA
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: SK (ZA)
Re: Hlídač spotřeby
Aj keby - pol roka nevadili? Ale neboli, na riadiaci vstup sla faza z cerpadla, cize po dobehu casovaca cerpadla (schodiskovy automat) na nastaveny cas blokoval opatovne spustenie (kym nevychladla voda v trubkach). Jedneho dna supa a bolo.Soban píše:Nebylo tam přepětí na tom ovládacím vstupu nějaké impulzy?
-
- Příspěvky: 558
- Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
- Lokalita: SK-ZA
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: SK (ZA)
Re: Hlídač spotřeby
Keraj: Komunita neviem, nepotreboval som. Manual mi vzdy zatial stacil. Na rozdiel or arduina netreba vediet v programovani ani zatat. Mam tych krabiciek na roznych miestach v roznych funkciach asi 15 a je to prekvapivo stabilne a spolahlive, za tie peniaze.
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Hlídač spotřeby
No a v tom může být zakopán pes, ono 100 malých špiček přepětí to vydrží až po 101 se to prošlehne, motory jsou na idukci svině.stano22 píše:Aj keby - pol roka nevadili? Ale neboli, na riadiaci vstup sla faza z cerpadla, cize po dobehu casovaca cerpadla (schodiskovy automat) na nastaveny cas blokoval opatovne spustenie (kym nevychladla voda v trubkach). Jedneho dna supa a bolo.Soban píše:Nebylo tam přepětí na tom ovládacím vstupu nějaké impulzy?
Co tam přesně shořelo? Ten napájecí obvod - tam nic není dva odpory, kondenzátor, usměrňovač, nebo hořela ta deska s tou elektronikou.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Hlídač spotřeby
Kdo ví, odkud to ELKO EP bere. To samé, ale s nálepkou ETI je o 300 Kč levnější ... Takže to bude beztak všechno přemalovaná čína.
Je tam pěkně odpadený ten rezistor
Nicméně, takové věci bych na přímo nikdy neprovozoval, mám to udělané tak, že výstupem ovládám stykač a ten až spíná "silovku".
Je tam pěkně odpadený ten rezistor
Nicméně, takové věci bych na přímo nikdy neprovozoval, mám to udělané tak, že výstupem ovládám stykač a ten až spíná "silovku".
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Hlídač spotřeby
Ono se tím ani na přímo nic nedá ovládat, nebo lépe řečeno já tím přímo ovládám proudovými relé PRI-51 2kW spirály, tam je relé s 8A kontaktem při AC1 zátěži.
Jinak CMR91H může spínat v AC2 250V/5A a v AC3 250V/3A v AC1 250V/16A
Měl jsem i CMR91H kterou jsem zničil takže jsem se koukal dovnitř a je to celkem slušně udělané, samozřejmě těžko budu zjištovat jak jsou dimenzované součástky.
Jinak CMR91H může spínat v AC2 250V/5A a v AC3 250V/3A v AC1 250V/16A
Měl jsem i CMR91H kterou jsem zničil takže jsem se koukal dovnitř a je to celkem slušně udělané, samozřejmě těžko budu zjištovat jak jsou dimenzované součástky.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Hlídač spotřeby
S ELKO nemáme špatné zkušenosti, ale proudově fakt nepřetěžovat.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 558
- Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
- Lokalita: SK-ZA
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: SK (ZA)
Re: Hlídač spotřeby
30W cerpadlo ovladat cez stykac? ehm.. schodiskovy automat to cerpadlo primarne spina 5 rokov (rovnaky kus)
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Hlídač spotřeby
Ano, proc tahat 230V do ovladacky? Jedu vsechno v 24V "logice" a az zaverecky spinaci prvek spina 230V.
Uz jen z toho prosteho duvodu, ze to kdykoliv cimkoliv nahradim a ne, ze me zastavi, ze na vstupu je 230V
Uz jen z toho prosteho duvodu, ze to kdykoliv cimkoliv nahradim a ne, ze me zastavi, ze na vstupu je 230V
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 558
- Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
- Lokalita: SK-ZA
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: SK (ZA)
Re: Hlídač spotřeby
cipis: tak ked vyrobca tvrdi, ze je na to prvok stavany... ale inak zaujimava teoria.
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Hlídač spotřeby
Tady podle mě nebyl zničen kontakt relé, ale zhořela napájecí část, a jde o to zda to bylo přepětím na napájení nebo na tom ovládacím vstupu.
Ještě jsem se koukal na fotku a tady to vypadá na problém s napájením, uhořelý odpor a vystřelené kondenzátory za usměrňovačem.
Nedostalo se tam náhodou 400V z jiné fáze na to napájení, špatné uzemění N vodiče a silný 3f motor?
Ještě jsem se koukal na fotku a tady to vypadá na problém s napájením, uhořelý odpor a vystřelené kondenzátory za usměrňovačem.
Nedostalo se tam náhodou 400V z jiné fáze na to napájení, špatné uzemění N vodiče a silný 3f motor?
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 31 Odpovědi
- 5119 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od gupa
-
-
GreenBonO jako vytěžovač hlavního jističe - hlídač maxima
od tomas » » v Elektroporadna
GreenBonO jako vytěžovač hlavního jističe - hlídač maxima
- 4 Odpovědi
- 1128 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Hyp
-
-
- 21 Odpovědi
- 3041 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od xmasin
-
- 13 Odpovědi
- 3273 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od luky
-
- 8 Odpovědi
- 2066 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ixo