UPS a střídač pro FVE
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 4
- Registrován: čtv srp 04, 2022 11:48 am
UPS a střídač pro FVE
1 kus je 4.6Kw na 230
a 2 kus je na 24kw na 3faze
+ nějaké střídače a náhradní díly
Pokud vím tak uvnitř je nabíječka , střídač DC/AC
Chci je využít pro FVE +- 5Kwp
Jsem vedle s myšlenkou "haknout" UPS na střídač a nabíječku ?
v případě že nejsem mimo
Je tady někdo kdo za úplatu poradí ? např. nejlépe za 1 kus těch UPS ?
Děkuji .
-
- Příspěvky: 4
- Registrován: čtv srp 04, 2022 11:48 am
Re: UPS a střídač pro FVE
Odpovím si sám co jsem zjistil
potřebuju
1/ solární nabíječku MPPT v klasickém UPS tato nabíječka není.
UPS se dá přepnout ručně do režimu ups --> zapnout střídač --.dodávky sinus do sítě z baterií.
Externí vstup z baterií je na UPS standartem.
UPS má vestavěnou aktivitu pro ochranu baterie před hlubokým vybitím a zajišťuje dlouhou životnost invertorové baterie.
Druh baterií se dá nastavit .
Pro "haknutí" standartního UPS tedy
Potřebuju jen regulátor solárního nabíjení. MPPT podle baterií a počtu které připojíš na externí vstup.Nebo do UPS.
pro střidač UPS 1 na 1 faze 230v 4.6kw potřebuješ 20x (12v 7ah) 240VDC typ YUASA /MP7-12 lead aci valve regulated 525,- x 20 = 9- 10 000,- a MPPT 240vdc za cca 5K nebo serioparalerní zapojení nabíjení z FVE přes několik MPPT DC/DC měničů za levnejc
potřebuju
1/ solární nabíječku MPPT v klasickém UPS tato nabíječka není.
UPS se dá přepnout ručně do režimu ups --> zapnout střídač --.dodávky sinus do sítě z baterií.
Externí vstup z baterií je na UPS standartem.
UPS má vestavěnou aktivitu pro ochranu baterie před hlubokým vybitím a zajišťuje dlouhou životnost invertorové baterie.
Druh baterií se dá nastavit .
Pro "haknutí" standartního UPS tedy
Potřebuju jen regulátor solárního nabíjení. MPPT podle baterií a počtu které připojíš na externí vstup.Nebo do UPS.
pro střidač UPS 1 na 1 faze 230v 4.6kw potřebuješ 20x (12v 7ah) 240VDC typ YUASA /MP7-12 lead aci valve regulated 525,- x 20 = 9- 10 000,- a MPPT 240vdc za cca 5K nebo serioparalerní zapojení nabíjení z FVE přes několik MPPT DC/DC měničů za levnejc
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 4 Odpovědi
- 648 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pepsin
-
- 1 Odpovědi
- 888 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od taran
-
- 0 Odpovědi
- 443 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od střídač_N
-
- 4 Odpovědi
- 970 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od idok
-
- 27 Odpovědi
- 2856 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od 10055