Ostrov s Green Cell 24VDC 230VAC 3000W

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
paves
Příspěvky: 6
Registrován: úte srp 16, 2022 4:00 pm

Ostrov s Green Cell 24VDC 230VAC 3000W

Příspěvek od paves »

Ahoj, mám několik dotazů k ostrovu který stavím.

Green Cell 24VDC 230VAC 3000W (https://www.levne-baterky.cz/Solarni-me ... escription)
4x panel (https://www.eshopelektronika.cz/fotovol ... -cerny-ram)
2x olovo 12V 180Ah (https://www.eshopelektronika.cz/trakcni ... -180ah-c20)

vize je taková mít čtyři panely -dva v sérii a dvě sériové dvojice paralelně. Rozsah FV napětí pro MPPT: 30 - 120VDC, panely na prázdno mají 40,9V -dva v sérii tedy 82V. nebo je lepší mít všechny čtyři parelelně?

1. otázka: Je tedy panely dva v sérii a obě dvojice paralelně, nebo všechny čtyři paralelně?

2. otázka: K měniči bude připojený bojler (dražice z upravenou spirálou na 1kW) v popisu střídače je napsáno "Měnič má max výstup MPPT 60A tudíž cca 1600w..." mám to tedy chápat tak, že v ideálních podmínkách bude měnič fungovat tak, že zátěž 1600w půjde "z panelů" a zbytek do výkonu 3000W by se "dotáhl" z baterie? Takže z důvodu životnosti baterie a vlastně funkce celého systému je ideální ve slunečený den používat zátěž jen do cca 1600W?

Děkuji za odpovědi :)
cipis
Příspěvky: 5170
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Ostrov s Green Cell 24VDC 230VAC 3000W

Příspěvek od cipis »

1. Orientace, stíny, ..., obecně za a)
2. Ano, to se dotáhne z baterie (či dalších reglů), ve tvém případě 3000-4x370= 1520 W půjde z baterky. Tedy ze slunka jen těch 4x370 - ztráty.

Spočítal sis, kolik ti ty panely dodají za den?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
rva
Příspěvky: 3937
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Ostrov s Green Cell 24VDC 230VAC 3000W

Příspěvek od rva »

Úplně na začátku si zodpověz, jestli se jedná o konečný stav, nebo jestli máš možnost rozšíření. Pokud je možnost rozšíření, tak začni rovnou na 48V - i ten tvůj měnič patří pod řadu "Axpert" kde je spousta podobných krabic od různých prodejců na 48V. Baterie LiFePo4 - nejlevněji nakoupit přes aliexpress + BMS, ale i tady na fóru to jeden člen prodává rovnou s BMS za příznivou cenu a se zárukou.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
paves
Příspěvky: 6
Registrován: úte srp 16, 2022 4:00 pm

Re: Ostrov s Green Cell 24VDC 230VAC 3000W

Příspěvek od paves »

cipis píše:1. Orientace, stíny, ..., obecně za a)
2. Ano, to se dotáhne z baterie (či dalších reglů), ve tvém případě 3000-4x370= 1520 W půjde z baterky. Tedy ze slunka jen těch 4x370 - ztráty.

Spočítal sis, kolik ti ty panely dodají za den?
1. stíny nejsou, orientace je čistý jih
2. myslel jsem to spíš že měnič neumí víc než 1500W, i kdybych měl další strig tak regulátor neumí pracovat s více než 1500W -i v popisu píší že se nedoporučuje překračovat 2000W. proto jsem zvolil panely 4x370W
3. nespočítal, musím se podívat na to jak se to počítá.
paves
Příspěvky: 6
Registrován: úte srp 16, 2022 4:00 pm

Re: Ostrov s Green Cell 24VDC 230VAC 3000W

Příspěvek od paves »

rva píše:Úplně na začátku si zodpověz, jestli se jedná o konečný stav, nebo jestli máš možnost rozšíření. Pokud je možnost rozšíření, tak začni rovnou na 48V - i ten tvůj měnič patří pod řadu "Axpert" kde je spousta podobných krabic od různých prodejců na 48V. Baterie LiFePo4 - nejlevněji nakoupit přes aliexpress + BMS, ale i tady na fóru to jeden člen prodává rovnou s BMS za příznivou cenu a se zárukou.
je to konečný stav, mám to jako "hračku" a stačí když na to pojede bojler (četl jsem o bel, oplockém atd...) ale zvolil jsem tuhle variantu pro další využití v domácnosti.
Samozřejmě je možné že přístí rok bude vše k prodeji na bazaru a budu tvořit přechod na 48V atd... :D
cipis
Příspěvky: 5170
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Ostrov s Green Cell 24VDC 230VAC 3000W

Příspěvek od cipis »

3. takže prostě střeleno od boku, aniž by sis ověřil, jestli to je rentabilní, jestli budeš mí dobíjenou baterii a kolik to toho ohřeje ... Ale píšeš hračka, sice ne nejlevnější, ale kluci si musí furt hrát ...

Tady výpočet doby ohřevu https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a- ... teple-vody
a tady výpočet zisku z FV https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
paves
Příspěvky: 6
Registrován: úte srp 16, 2022 4:00 pm

Re: Ostrov s Green Cell 24VDC 230VAC 3000W

Příspěvek od paves »

pokrok s ostrovem :) green cell měnič umřel, reklamace, nemožnost jiného kusu, vrácení peněz...
Místo green cell koupeno REVO VP3000-24.
u REVA se píše:
Operating Voltage Range: 30-23V
MAx.Solar voltage (VOC): 80VDC
na střeše mám 4x panel který má:
Voltage at Pmax (Vmp): 34,10V
Open-Circuit Voltage (Voc): 41.40V

Můžu je použít všechny v paralelním zapojení?
bokser01
Příspěvky: 1535
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Ostrov s Green Cell 24VDC 230VAC 3000W

Příspěvek od bokser01 »

JJ můžeš je dát paralelně a až ti umře revo které kvalitou taky nezáří. Tak pokud budeš chtít zůstat u 24V tak pořiď na zdejším shopu MUST 3kw. Já jsem s ním plně spokojen
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
paves
Příspěvky: 6
Registrován: úte srp 16, 2022 4:00 pm

Re: Ostrov s Green Cell 24VDC 230VAC 3000W

Příspěvek od paves »

jsem ve frontě s předobjednávkou na zdejším shopu na MUST 3kw, tak uvidím kdy dojde...

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek