Povolení FVE 100 kW

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Uživatelský avatar
Morak
Příspěvky: 1
Registrován: stř zář 21, 2022 10:46 am

Povolení FVE 100 kW

Nový příspěvek od Morak »

Dobrý den,

potřeboval bych poradit při následující situaci:
- projektuji továrnu
- investor by rád na střeše FVE, kterou by využíval pro vlastní potřebu (výroba, chlazení atd.)
- FVE by byla ideální cca 100 kW
- při podání žádosti o povlení na EG.D jsem narazil (nemají kapacitu na linky VN)
- čistě ostrovní systém není vhodný (výroba musí "běžet" i když nebude svítit)

FVE i tak chceme realizovat - ale jak ji povolit a zapojit?

Děkují za názory / nasměrování.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5311
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Povolení FVE 100 kW

Nový příspěvek od cipis »

Proč žádáš o povolení 100kW elektrárny EG.D? To se snad žádá na stavebním úřadě.
Po EG.D snad chceš jen přípojku pro továrnu.
A jestli ti nejsou schopni dotáhnout požadovaný příkon, tak ti žádné povolení nepomůže.
Jsme na fóru, kde se neprodává, tak předpokládám, že chceš pro vlastní spotřebu, takže dodávat nebudeš.
Jestli ano, tak jsi na špatném fóru.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2579
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Povolení FVE 100 kW

Nový příspěvek od tomas »

udělal bych tam mikrosíť
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 977#p93790
a v případě nedostatku bych tu síť přiživoval 4Q rekuperačním frekvenčním měničem s odělovacím trafem. Trafo tam stejně budete mít pokud vám dovolí z VNka alespoň odběr. Takže z trafa přímo do toho frekvenčního měniče např: QUATROFREM 400
https://www.vonsch.sk/produkty/quatrofrem.php?lang=sk
a k tomu automatický bypass pro případ poruchy střídače který ale bude blokovat zdroje.
Pak jak EG.D navýší kapacitu tak to můžete přifázovat bez nějakých složitých úprav.

Pokud EG.D nedovolí připojit ani odběr, tak pak snad nějaká kogenerace nebo něco vodíkového ale to asi ještě pár let potrvá.

Já jsem nedávno zapojil 7 kusů Solax Hybrid 15kW s panely 99,9 kW + akumulaci cca 120kWh a je schopné to fungovat i v ostrovu.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2579
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Povolení FVE 100 kW

Nový příspěvek od tomas »

Z ČEZem to teď je kupodivu trošku lepší než s EG.D.
Například ČEZu napsali že požadovaný rezervovaný výkon 270 kW připojí buď teď ale bez přetoků nebo až dokončí rozvodnu 10.2025 i s přetoky.
EG.D zřejmě zamítá vše. Zkuste jim navrhnout že to bude bez přetoků, jestli na to nepřistoupí a když tak požadujete výpočty že ani zdroj bez přetoků není možné připojit, pak bych to tlačil přes ERÚ pokud to odmítnou prokázat. Samozřejmě si oni do výpočtů dosadí takové vstupní hodnoty že to nemusí vyjít, to už potom nemáte jak ověřit. Ale bez přetoků by to těžko mohlo nevyjít, leda že by ani odběr nebyl možný.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek