Projekt na FV

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
Efa
Příspěvky: 4
Registrován: pát zář 30, 2022 6:42 pm

Projekt na FV

Nový příspěvek od Efa »

Potřebuji udělat projekt na hybridní FV z důvodu přihlášení na ČEZ. FV je již nainstaloné. Složení: 27 panelů Longi 370 W Half Cut, Střídač Growatt Mod 10KTL3-XH, Smartmeter Eastron SDM630-Modbus, 3x Growatt battery ARK-2.5H-A1 (2,5kWh) + Growatt BMS for SPH. FV namontovala firma Techsun.
PetrDubi
Příspěvky: 1574
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Projekt na FV

Nový příspěvek od PetrDubi »

Pokud firma nestavěla podle předem vytvořené dokumentace, tak by měla dodat alespoň projekt skutečnéh provedení a ten už ti na přihlášení stačí. Mimochodem bez projektu by ti neměl ani revizák udělat revizi.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
Efa
Příspěvky: 4
Registrován: pát zář 30, 2022 6:42 pm

Re: Projekt na FV

Nový příspěvek od Efa »

Materiál pochází z polska a byl jsem rád, že jsem vůbec sehnal firmu která mi to namontovala. Revize ještě není a bez projektu revizi neudělám. Firma nemá projektanta a montují pro jiné společnosti.
Pawel
Příspěvky: 890
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: Projekt na FV

Nový příspěvek od Pawel »

Osobně pochybuji že vám to připojí na 10 kWp je 7.5kWh baterka docela málo.
Efa
Příspěvky: 4
Registrován: pát zář 30, 2022 6:42 pm

Re: Projekt na FV

Nový příspěvek od Efa »

Kromě baterie je ještě 500 l bojler OKC 500 NTRR s 3f patronou 6.6 kW.
Efa
Příspěvky: 4
Registrován: pát zář 30, 2022 6:42 pm

Re: Projekt na FV

Nový příspěvek od Efa »

Efa píše:
Potřebuji udělat projekt na hybridní FV z důvodu přihlášení na ČEZ. FV je již nainstaloné. Složení: 27 panelů Longi 370 W Half Cut, Střídač Growatt Mod 10KTL3-XH, Smartmeter Eastron SDM630-Modbus, 3x Growatt battery ARK-2.5H-A1 (2,5kWh) + Growatt BMS for SPH. FV namontovala firma Techsun.
.

Takže projekt už mám, teď už jenom revize. Mám, ale dotaz. Ví někdo jak nastavit střídač Growatt Mod 10KTL3-XH do režimu Off grid. Vím, že to umí, ale nevím za jakých podmínek se sám do tohoto režimu nastaví. Přitom baterie ještě není
připojena. V tomto režimu už třeba jel 1/2 hodin a pak se sám přepnul do On Grid.
Uživatelský avatar
deer
Příspěvky: 2
Registrován: sob říj 22, 2022 12:19 pm

Re: Projekt na FV

Nový příspěvek od deer »

Ahoj potřeboval bych radu, mám stejný měnič i smartmeter jak uvádíš. (bez baterek) pokud je smartmeter zapojení na svorce A a B, tak jsem připjil na komunikačním konektoru v GROWATT pin 3 a 4, měnič hlásí někdy chybu 401 (komunikace smartmeter)
Když jedu v režimu přetoku, tak se sítě/spotřeba vyváží (to samozřejmě nechci snad tu kw nepoznají) pokud nastavím export limiter ON -Meter, tak elekrgii ze soláru nejde..
díky za radu.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5309
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Projekt na FV

Nový příspěvek od cipis »

Proč si takové krámy kupujete, když to pak neumíte ani nastavit?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
bublich
Příspěvky: 407
Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am

Re: Projekt na FV

Nový příspěvek od bublich »

Jo,a ještě se tady pak ptejte. :mrgreen:
Uživatelský avatar
deer
Příspěvky: 2
Registrován: sob říj 22, 2022 12:19 pm

Re: Projekt na FV

Nový příspěvek od deer »

cipis píše:
Proč si takové krámy kupujete, když to pak neumíte ani nastavit?
ptám se proto, že i když jedeš podle návodu, tak to stejně nejde, myslel že proto ty forá jsou....
Uživatelský avatar
petr1ab
Příspěvky: 1
Registrován: ned led 29, 2023 5:32 pm
Lokalita: Praha

Re: Projekt na FV

Nový příspěvek od petr1ab »

Efa píše:
Efa píše:
Potřebuji udělat projekt na hybridní FV z důvodu přihlášení na ČEZ. FV je již nainstaloné. Složení: 27 panelů Longi 370 W Half Cut, Střídač Growatt Mod 10KTL3-XH, Smartmeter Eastron SDM630-Modbus, 3x Growatt battery ARK-2.5H-A1 (2,5kWh) + Growatt BMS for SPH. FV namontovala firma Techsun.
.

Takže projekt už mám, teď už jenom revize. Mám, ale dotaz. Ví někdo jak nastavit střídač Growatt Mod 10KTL3-XH do režimu Off grid. Vím, že to umí, ale nevím za jakých podmínek se sám do tohoto režimu nastaví. Přitom baterie ještě není
připojena. V tomto režimu už třeba jel 1/2 hodin a pak se sám přepnul do On Grid.
Ahoj, rozjel si to?? Ted to resim take. Zda je mozne aby jel bez baterie jako off grid jen kdyz jede slunko.. S pripojenou siti se zda funguje..
Dik
pavelK
Příspěvky: 45
Registrován: sob srp 21, 2021 2:38 pm
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 5

Re: Projekt na FV

Nový příspěvek od pavelK »

Sám jsem si podal přihlášku FV na ČEZ.
První mi neprošla , proto že jsem uváděl výkon měniče max 5000W
přišla mi zamitnutá žádost že max výkon na připojení je 3500W na fázi

Odpověď ČEZ

Dobrý den,
z níže uvedeného důvodu musíme zamítnout vaši žádost o připojení zařízení k distribuční soustavě číslo 41223xxxxxxx ze dne 19.04.2024.

Na předmětném odběrném místě je požadováno připojení jednofázového střídače, což nesplňuje podmínku stanovenou vyhláškou 16 ze dne 13. ledna 2016 (aktualizace 1.1.2022) o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, § 2, písmeno d), kde je pro připojení mikrozdroje stanoveno omezení jmenovitého střídavého fázového proudu do 16 A na fázi včetně, což u jednofázového připojení odpovídá výkonu 3,700 kW. Z tohoto důvodu bohužel Vaši žádost na připojení mikrozdroje s instalovaným výkonem 5,000 kW zamítáme.


Druhou žádost jsem přizpůsobil podle požadavku na výkon a ta byla scvhálena, teď řeším projekt a revizi :wall:

Dobrý den,
reagujeme na Vaši Žádost o připojení číslo 41223xxxxxxxx týkající se odběrného místa na adrese xxxxxxxxxxxxxxx Ostrava, EAN 8591824xxxxxxxxxxxxx.

Vaší žádosti jsme vyhověli a zasíláme Vám návrh Smlouvy.
Návrh Smlouvy si zobrazte a zároveň elektronicky podepište ZDE, a to nejpozději do 30 dní od doručení této zprávy.
Nedoručíte-li nám ve výše uvedené lhůtě zpět podepsaný návrh Smlouvy, nebude možné Váš požadavek realizovat.
Z Vaší strany je potřeba zajistit přípravu odběrného místa a doložení splnění Technických podmínek připojení, tj. těchto dokladů:
• Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení v odběrném místě/výrobny a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu.
• Protokol o nastavení ochran, pokud není součástí zprávy o výchozí revizi.
• Odsouhlasená aktualizovaná projektová dokumentace skutečného provedení Výrobny.
• Příloha smlouvy Chování výrobny v síti potvrzená montážní firmou.

Elektroinstalační práce vám mohou zajistit naši spolupracující revizní technici. Jejich seznam naleznete ZDE.
Stav vaší žádosti můžete sledovat na naší webové stránce www.cezdistribuce.cz nebo v Distribučním portále.

S pozdravem
ČEZ Distribuce, a. s.
Měnič REVO II 5.5kW
16 x 550W panely JINKO
EaSun.eu / PowMr.eu - ohřev vody s využitím přebytků
Soban
Příspěvky: 3934
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Projekt na FV

Nový příspěvek od Soban »

Nějak to nechápu proč to musíte mít připojeno k DS?

Já mám FVE a nic s DS nemám, maximálně v zimě z DS dobíjím baterku.....
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5309
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Projekt na FV

Nový příspěvek od cipis »

Třeba protože chce sdílet elektřinu na své další odběrné místo. Třeba toto bych chtěl v budoucnu řešit i já.
Na baráku elektrárna, no a na bytě potom elektřina z toho baráku. A aby to bylo možné (od července), tak musíš to "zdrojové" místo oficiálně připojit.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
pavelK
Příspěvky: 45
Registrován: sob srp 21, 2021 2:38 pm
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 5

Re: Projekt na FV

Nový příspěvek od pavelK »

No já mám ON GRID měnič. tak k přetokům dochází i když k minimálním.
A taky že mi zdechla baterie a není prozatím na novou :(

A ano do budoucna sdílení má význam, chci dodávat rodině ::fv::
Měnič REVO II 5.5kW
16 x 550W panely JINKO
EaSun.eu / PowMr.eu - ohřev vody s využitím přebytků
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5309
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Projekt na FV

Nový příspěvek od cipis »

A co jsi tam teda napsal a co chceš zapojit?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
pavelK
Příspěvky: 45
Registrován: sob srp 21, 2021 2:38 pm
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 5

Re: Projekt na FV

Nový příspěvek od pavelK »

cipis píše: pon kvě 13, 2024 12:07 pm
A co jsi tam teda napsal a co chceš zapojit?
Nic zvláštního:podle stránek
https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-vyr ... ky-do-site
a jen pár základních údajů na registraci po zadání EAN elektroměru,

jen je potřeba dodržet max výkon 3700W na fázi, i když má měnič vyšší výkon,
dá se to samozřejmě omezi počtem panelů, odběrem z FV atd ....
Měnič REVO II 5.5kW
16 x 550W panely JINKO
EaSun.eu / PowMr.eu - ohřev vody s využitím přebytků
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5309
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Projekt na FV

Nový příspěvek od cipis »

Počty panelů to už omezit nejde. Alespoň to tu někdo někde psal, že měl sice výkonný střídač, ale malé pole. Tak že to dříve uznávali, ale teď už ne.
Tj. střídač musí mít opravdu nominální výkon těch 3,7 kW - v revizi je zařízení s nominálním výkonem uvedené.
Ona je z principu možnost omezit výkon panely blbost. Když mám baterku, tak z ní mohu vytáhnout i násobně víc, než z panelů.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Soban
Příspěvky: 3934
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Projekt na FV

Nový příspěvek od Soban »

A u sdílení tě těch 3kW vytáhne a skrz to dělat opičárny?

Něco jiného by bylo při připojení 50kW pak si z toho posílat třeba 20kW jinam má význam.....
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
glottis
Příspěvky: 2674
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Projekt na FV

Nový příspěvek od glottis »

Zadne velke opicarny to nejsou, ikdyz by to nechtel sdile ma to smysl. Me prifazovani a tri ongridove stridace, co daj jen 1700W kazdy pokrejou 90% spotreby i s nabijenim auta. Bez omezovani kohokoliv doma.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek