Svodič přepětí

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
ElektroEzs
Příspěvky: 1915
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Svodič přepětí

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Do rozvaděče na půdu mám přivedeny 3 JZ stringy po 4 panelech 455wp vodičem 4mm2 nejdelší část cca 12m(konec stringu) zde přijde Citel DS240-280V odsud jde do garáže 6m 16m2 do regulátoru Victron 250/100 má zde být druhý citel nebo platí že jsem do 10m? Na domě instalován hromosvod a dodržena vzdálenost 70cm. Na půdu vytažen z HOP vodič 70mm2 10m udělána svorkovnice kam přijdou připojit pospojení konstrukce, svodičů. Zítra budu dávat panely dáváte konektory na kraje panelů aby byli přístupné nebo necháváte pod panelama na profilu? Diky
Přílohy
D8097568-520E-4F76-A1E4-8353FF0B0AC2.jpeg
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5309
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Svodič přepětí

Nový příspěvek od cipis »

To má být opačně, prvně na přepěťovku, pak teprve na ten Varius vpravo.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Karlik73
Příspěvky: 95
Registrován: sob pro 18, 2021 4:41 pm

Re: Svodič přepětí

Nový příspěvek od Karlik73 »

Podle me staci ten jeden
Quickyprd
Příspěvky: 249
Registrován: úte kvě 26, 2020 3:50 pm

Re: Svodič přepětí

Nový příspěvek od Quickyprd »

Svodič asi bude drazší než ty odpojovače a combiner. Zase je tam větší riziko požáru při pořádném výboji. Ale asi je zásadní, že tam svodič je a je hned u panelů a nepůjde výboj až do baráku.
ElektroEzs
Příspěvky: 1915
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Svodič přepětí

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Diky z info prehodim prvni na svodic pak na varius. Nebo nahoru dat do rozvadece ETI T1+T2 a dolu pak citel na 280v regulator ma 250v
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Quickyprd
Příspěvky: 249
Registrován: úte kvě 26, 2020 3:50 pm

Re: Svodič přepětí

Nový příspěvek od Quickyprd »

Pokud opravdu máš dodrženou vzdálenost od hromosvodu (ale i třeba traverz pod střechou, ocelových trubek apod....prostě nic přes co by to mohlo přeskočit ), tak stačí T2. T1 je o pěkný kus drazší. Já mám plechovou střechu, takže tam mám Saltek T1 za 6tisíc, holt plech je plech.
Uživatelský avatar
lwq
Příspěvky: 465
Registrován: úte dub 10, 2012 10:42 pm
Lokalita: Mělník
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Bydliště: MistyMountain

Re: Svodič přepětí

Nový příspěvek od lwq »

Ja bych k tomu dodal, ze bych doporucil drzet prepetovky od jednoho vyrobce, jsou tak spolu testovane (ac normy jsou ano). Podle me urovne chapani by pred vstupem kabelu do domu mel byt SVP T1 (nebo T1/T2, idealne bez svodovych prodou a s signalizaci na dalku, vite o tom ze stav SPD je treba kontrolovat idealne denne?), pod strechou na pude SVP T2 (T1/T2) oboji pokryje napriklad CITEL DS60VGPV-500 a v rozvadeci jeste jeden tenhle kousek ci jen varistorovy SVP T2.
Pokud chce byt clovek extra-safe tak co nejblize spotrebicum ma byt jeste SVP T3 (ale to nikdo nedela).
A to vse nehlede na vzdalenosti od hromosvodu atp - jde o 20t, tedy typicky jednotky procent nakladu, ale chrani to zbytek za stovky tisic, nepocitaje vybaveni v dome.
A posledni vec - nezapominejte na SVP T1 na privodu z distribucni site venku a SVP T2 v rozvadeci v dome. Odsud taky muze cosi nepekneho dorazit.
ElektroEzs
Příspěvky: 1915
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Svodič přepětí

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ve strese zadny zelezo nemam ale kabel ktery pujde k hop pujde kolem traverzy v dome neni jak jinak se k hop dostat+konstrukce sdk.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
kodl69
Příspěvky: 7726
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Svodič přepětí

Nový příspěvek od kodl69 »

Jenom trochu logiky: co asi znamená HOP? není to náhodou hlavní ochranná přípojnice? A nemají se s ní spojit všechny kovové hmoty v objektu? Je kostra na sádroš kovová? je traverza kovová?
Dívám se ještě na tu fotku. Vidím tam krásnej 1.5 závit před připojením přep. ochrany, doporučuju předrátovat úplně jinak. Pokud bude vývod dole vpravo (vodiče před a za SPD by neměly být v souběhu, a co nejklratší) , tak přívody zapojit do spodních svorek OPV10 (dle katalogu OEZ to tak může být), nahoře propojit 2p lištou i s přep. ochranou , pak zapojit opv14 z SPD a dole vývod. Co nejkratší přívody k SPD jsou základ, průřez vodič epospojování taky. Možná by místo opv14 byl lepší jistič s vyrážecí cívkou pro možnost vypnutí stringů už na půdě, potom by se propoj nahoře udělal komplet 2p kolíčkovou lištou...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
ElektroEzs
Příspěvky: 1915
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Svodič přepětí

Nový příspěvek od ElektroEzs »

kodl69:Ahoj je mi jasný že má být spojené vše ale nikdy sem neviděl pospojené překlady a sdk konstrukce, dokážu připojit traverzu kolem které půjdu. Předrátuji jak říkáš. Jen k HOP od svodičů nejkraší cesta 12m. Dát na půdu do toho rozvaděče T1 nebo T2? Pro Victron 250/100 použít citel ds240-280v?díky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1915
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Svodič přepětí

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Uzemňujete panely mezi sebou a poslední ke konstrukci nebo každý panel zvlášť ke konstrukci? Pro MMPT 250/100 Použít Citel DS240-220V(max.provozní napětí 275V) nebo DS240-280(max. provozní napětí 350V)? Díky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
kodl69
Příspěvky: 7726
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Svodič přepětí

Nový příspěvek od kodl69 »

T1 Nebo T2: volba je jasná, pokud jsou panely v ochranném prostoru bleskosvodu, stačí T2, pokud ne, a jsou s ním spojeny, tak T1.
U Citelu DS240 mi přijde, že mají trochu guláš v datasheetech, podle nich je udávané napětí provozní mezi + a -, ale měřil jsem miliampérový bod DS240-95V DC a mezi PE a + stejně jako mezi PE a - jsem naměřil 160V pro proud 1mA, a potom mezi + a -cca 300V, celkem logicky, na DS240-350DC už mi nestačil měřák s rozsahem do 500V... Nějak mi přijde, že vlastně udávají napětí mezi + PE, a - a PE, ne mezi + a - , ostatně to už by několik mnou instalovanejch přepěťovek muselo vybavit. jenom pro info datasheet DC240-95DC: https://citel.fr/serverFile/getSpreadsh ... 1&langId=1
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
eman
Příspěvky: 1769
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Svodič přepětí

Nový příspěvek od eman »

Chlapi, jaké máte svodiče u stringů do 150V?
Mám v kombiboxu na střeše svodič CITEL DS240S-220DC, ale string je do 120V. Navíc mám plechovou střechu bez hromosvodu.

Podle diskuzí, bych měl mít na každý string T1 svodič s napětím do 150V, ale takový jsem nenašel a navíc ty T1 stojí pěkný ranec.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5309
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Svodič přepětí

Nový příspěvek od cipis »

Ten citel se dela i na nizsi napeti (DS240S-110DC je na 150 V, ale delaji i jeste nizsi).
Teoreticky spravna volba je nahore t1 a az dole tady ty citely, ktere jsou t2.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
eman
Příspěvky: 1769
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Svodič přepětí

Nový příspěvek od eman »

Mě je divné, že ty Citely vypadají všechny stejně a svodiče od kvalitních značek jsou větší a mnohem dražší. Trochu se bojím, aby to nebyla jenom přebarvená čína a v reálu nebyly kničemu.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5309
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Svodič přepětí

Nový příspěvek od cipis »

Vsak je to jen T2.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Migel
Příspěvky: 1237
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Svodič přepětí

Nový příspěvek od Migel »

Pozri si od salteku..
Ja nemam bleskozvod a tiez som rozmyslal co dat do kombiboxu k panelom pod strechu..a nakoniec vyhral saltek T1+T2
Mam stringy do 90V tak som dal tuto verziu
https://www.saltek.eu/produkty/flp-pv275-vu
A dolu na fasade pred vstupom do technickej mam uz citel T2 do 130v (regulator mam do 150v)
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5309
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Svodič přepětí

Nový příspěvek od cipis »

citel 130 je na 180, ne 150 ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
ElektroEzs
Příspěvky: 1915
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Svodič přepětí

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ja daval na 150V regl citel 110 ten je do 150V
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
skybor
Příspěvky: 1072
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh

Re: Svodič přepětí

Nový příspěvek od skybor »

Možná blbý dotaz. Jaký je praktický rozdíl v tom jestli dám Citel 110 (na 150V) nebo Citel 130 (na 180V) ? Mám na mysli samozřejmě na stringy a regl do 150V.

Jako, že by to mělo zachránit regl před malým přepětím si moc nemyslím. Já myslím, že tam jsou ty přepěťovky spíš na ochranu před megapřepětím ...
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek