Huawei SUN 2000 4ktl l1 častý restart
Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
-
- Příspěvky: 9
- Registrován: úte srp 23, 2022 5:57 pm
Huawei SUN 2000 4ktl l1 častý restart
Ahojte, prosím vás nainštalovali nám FVE
2stringy každý 5x 380wp panel
Problém nastáva keď je spotreba, je odber z meniča aj z gridu. Menic prestane pracovať ako by sa reštartoval.
Nastavené je aktuálne bez prietoku do siete.
Dakujem
2stringy každý 5x 380wp panel
Problém nastáva keď je spotreba, je odber z meniča aj z gridu. Menic prestane pracovať ako by sa reštartoval.
Nastavené je aktuálne bez prietoku do siete.
Dakujem
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Huawei SUN 2000 4ktl l1 častý restart
Reklamace?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 2391
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Huawei SUN 2000 4ktl l1 častý restart
Tak nejlépe se zeptat toho, kdo to instaloval.MilanTN píše:Ahojte, prosím vás nainštalovali nám FVE
2stringy každý 5x 380wp panel
Problém nastáva keď je spotreba, je odber z meniča aj z gridu. Menic prestane pracovať ako by sa reštartoval.
Nastavené je aktuálne bez prietoku do siete.
Dakujem
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 60
- Registrován: čtv říj 06, 2022 10:22 am
Re: Huawei SUN 2000 4ktl l1 častý restart
5x35V (běžné napětí pro 380Wp panely, nepíšete jaké máte, resp. jaké mají char.) a střídač, co má 200V jako startovací napětí. To nevypadá dobře, až se panely zahřejí, tak to nebude fungovat.
Buď zapojit všech 10panelů do jednoho stringu (pokud je to možné), nebo přidat panely, nebo jiný střídač ... .
M.
Buď zapojit všech 10panelů do jednoho stringu (pokud je to možné), nebo přidat panely, nebo jiný střídač ... .
M.
-
- Příspěvky: 9
- Registrován: úte srp 23, 2022 5:57 pm
Re: Huawei SUN 2000 4ktl l1 častý restart
Problém bol so zapojením a meraním na fáze, odstránil som to. Už ho nereštartuje.
Tento menič by mal mat štartovacie 100V je to 1F. Aktuálne je tam okolo 155V na každom stringu tak snáď to nebude robiť problémy v lete.
Tento menič by mal mat štartovacie 100V je to 1F. Aktuálne je tam okolo 155V na každom stringu tak snáď to nebude robiť problémy v lete.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
GoodWe 2000-XS paralelne zapojenie alebo huawei
od MilanTN » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
GoodWe 2000-XS paralelne zapojenie alebo huawei
- 1 Odpovědi
- 1531 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Diablo1st
-
-
- 31 Odpovědi
- 1757 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PavelR
-
- 38 Odpovědi
- 2155 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od johny.h
-
- 24 Odpovědi
- 5232 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od stannanek
-
- 1 Odpovědi
- 1665 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Thoma_CPU