Napěťová spoušť

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
ElektroEzs
Příspěvky: 1831
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Napěťová spoušť

Příspěvek od ElektroEzs »

Odkud napájet napěťové spouště jističů panelů? Nainstaloval jsem do rozvaděče na půdě i do rozvaděče v garáži jističe panelů s napěťovou spouští 24-48VDC, napadl mě externí zálohovaný zdroj nebo vzít napětí z půlky LIFEPO ještě před BMS aby bylo možné panely shodit i při vypnutí BMS. Spouště jsou vyvedeny na nouzové tlačítko stejně tak dálkové ovládání MPPT 250/100 a MP2. Jaké řešení bude lepší? Díky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1831
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Napěťová spoušť

Příspěvek od ElektroEzs »

Nikdo nepouziva napetove spouste?:))
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
cipis
Příspěvky: 5188
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Napěťová spoušť

Příspěvek od cipis »

Možná někteří o tom ani neví, protože se tady pro to používá termín "vyrážeč" ...
A na alíkovi shunt release.
Pod napěťovou spouští to někteří vůbec neznají.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Dagus
Příspěvky: 1988
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Napěťová spoušť

Příspěvek od Dagus »

Hele sám s tím koketuju a jediné rozumné řešení je podle mě externí okruh https://www.czc.cz/eaton-3s-mini-fr-36w ... cXEALw_wcB
Prostě něco malého slušného, jen bych šel kvůli tomu do 12V. Jinak z akupacku bych to nebral, nebo max druhý záložní okruh, kdyby vypadla hlavní malá ups.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Soban
Příspěvky: 3844
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Napěťová spoušť

Příspěvek od Soban »

Já bych to právě bral z baterek ze sběrnice k měničům.

Moje úvaha když baterky fungují tak běží elektrárna a vyrážeče mají smysl pro odpojení.

Když by se náhodou baterky odpojily tak stejně elektrárna nepoběží, takže jedině kde bude napětí tak z panelů a to dojde k regulátorům a teoreticky by mělo být napětí na sběrnici a to by mělo stačit na spuštění vyrážeče, když nesvítí tak i na panelech nic nebude tak není co odpojovat.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
soami
Příspěvky: 767
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Napěťová spoušť

Příspěvek od soami »

Řeším to externě přes PLC s UPS. Vyrážecí cívka na 230V, spínaná přes relé v PLC.
Solarnoob
Příspěvky: 129
Registrován: pát dub 29, 2022 9:35 am
Lokalita: Kadaň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1680

Re: Napěťová spoušť

Příspěvek od Solarnoob »

soami píše:Řeším to externě přes PLC s UPS. Vyrážecí cívka na 230V, spínaná přes relé v PLC.
reším to úplně stejně PLC reaguje lokálně a autonomně a to samé mám v HA včetně "Total stop tlačítka" pro řízené odpojení FVE z provozu.
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
ElektroEzs
Příspěvky: 1831
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Napěťová spoušť

Příspěvek od ElektroEzs »

Ta UPS vypadá dobře ale mám cívky 24-48V. Myslel sem že vzít to přímo z LIFEPO přes pojistku stejně po odmáčknutí stopky se cívka po vyražení sama odpojí. Při 12V už je to větší proud pro cívky.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1831
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Napěťová spoušť

Příspěvek od ElektroEzs »

Budu připojovat přes Jablotron 100 aby byla možnost dálkově odstavit FVE a vyrazit cívky, v rozvaděči je požární čidlo které bude mít také možnost odpojit FVE
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1831
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Napěťová spoušť

Příspěvek od ElektroEzs »

Odpojujete i baterie? Já zatím pouze rozepnu vstup na MPPT a MP2 pro dálkové ovládání ale nevím zda je to dostatečné.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
mika
Příspěvky: 140
Registrován: stř říj 06, 2021 9:03 pm
Lokalita: Praha Západ
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Napěťová spoušť

Příspěvek od mika »

Ja mam extra okruh z baterky. Spouste jsou tusim do 60VDC. Shodim pak vsechno, baterku vstup, vystup i PV. Mam tedy ctyri. Baterka to da i kdyz bude mit namale, spouste hned obvod rozpoji.

Kdyz to vse vypadne najednou je to pekna rana. Pod zatezi jsem to nezkousel, aby mi neco neodeslo. Mam pozarni cidlo dve BMS a stop tlacitko
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
ElektroEzs
Příspěvky: 1831
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Napěťová spoušť

Příspěvek od ElektroEzs »

Ja mam jistic TOMZN 125A s vyrážecí cívkou v kombiboxu na půdě i v rozvaděči u rugulátoru. Baterku zatím odpojovat nebudu zároveň s vyhazovací cívkou vypnu měnič i MPPT. Jistič na 250A jsem nenašel který by se dal dát k baterii. Na co dvě BMS?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Dagus
Příspěvky: 1988
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Napěťová spoušť

Příspěvek od Dagus »

Huawei používá 2P 125A jističe spojené plochou mědí jako 250A jistič. Kdyby jsi redukci chtěl, tak ještě jednu mám. Tomzn má 2p 125A jističe. Jinak tomzn na 55v aku bych ještě asi kousnul, ale na FV pole? Testoval jsi to už s hasičákem vypnout pod zátěží? Aby z bezpečnostního odpojení nebylo požární cvičení na půdě. Co používáš za to kouřové čidlo co má relé výstup? Jablotron? Nemáte někdo něco smart, ale i s nějakým výstupem jako relé?
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
soami
Příspěvky: 767
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Napěťová spoušť

Příspěvek od soami »

Od TOMZN mám DC jistič 250A - pokud by měl někdo zájem, je k dispozici.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 91#p182867
Jelikož jsem šel do 2.packu baterií, změnil jsem to na nožovky.
ElektroEzs
Příspěvky: 1831
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Napěťová spoušť

Příspěvek od ElektroEzs »

Netestoval jsem jeste nemam porad komplet zapojene. Vaham zda nedat oez. Jinak pouzivam Jablotron sbernicovy detektor ktery spina rele na vystupnim modulu. Na baterce mam taky nozovku 200A a na druhou baterku pripravenou take, dal jsem nozovky i pro MP2 a MPPT. Nevim zda je vubec nutne odpojovat baterku kdyz rozpojenim kontaktu dalkoveho ovladani vypnu Victron MP2 a MPPT 250/100 u toho jeste spousti vyrazim panely.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
soami
Příspěvky: 767
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Napěťová spoušť

Příspěvek od soami »

Já baterie neodpojuji. Můžu odpojit panely, stejně tak stykačem měnič. Baterii "snad" pohlídá BMS, protože nemám BMS s odpojovacím relé. Beru to tak, že když je odpojeno napájení a odběr, tak o moc víc pro to udělat nemůžu.
Dagus
Příspěvky: 1988
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Napěťová spoušť

Příspěvek od Dagus »

Jasný kluci, ale to morální dilema jestli dát za šnajdra 2p63A 1800Kč+1200 za napěťovou spoušť*2 nebo jít do Číny je hrozný. OEZ taky možnost, ale ceny dost podobné šnajdru, nejlevněji vychazel ETI.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
soami
Příspěvky: 767
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Napěťová spoušť

Příspěvek od soami »

Je pravda, že se jedná primárně o bezpečnostní funkci. Na druhou stranu všichni asi řeší finance. Tu CN spoušť (Taixi MX na 230V) jsem ověřoval několikrát 1s impulsem a fungovala bez problému. Jistič od TOMZN mám spíš pro manuální odstavení, jsou předřazeny pojistky. Ale nějak vnitřně věřím, že TOMZN není úplný šmejd, vzhledem k velikosti a obratu firmy.
ElektroEzs
Příspěvky: 1831
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Napěťová spoušť

Příspěvek od ElektroEzs »

Tak sem to vyměnil za OEZ LTN-UC-40C-2 proud stringů je 33A a napěťovou spoušť SV-LT-X060. Trošku jsem k tomu byl nakloněný a Dagus mě nějak utvrdil:) Ale u známého jsem viděl vypnutí TOMZN 63A pod zatížením a fungoval. Je fakt že to je bezpečnostní prvek a cena 1112,- a 650,- není tolik.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1831
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Napěťová spoušť

Příspěvek od ElektroEzs »

Jen pořád váhám zda externí zdroj nebo to vzít z aku před BMS přes pojistku, cívka se stejně hned po vyražení odpojí. Extrení zdroj opět spotřeba na víc.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek