JK BMS - Victron
Zdravím prosím o radu ohledně nastavení parametrů pro BMS JK-B2A20S20P ideálně pokud má někdo výpis s parametry, něco jsem nastavil podle toho co jsem dohledal ale v něčem si nejsem jistý. Jaká nastavit napětí na MP2 a MPPT 250/100. Díky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: JK BMS - Victron
Nic nevíme takže těžko něco radit.
Nevíme zda máš lifepo4 či liion, nevíme jaké parametry potřebuješ nastavit, nevíme byla li baterka dodaná s BMS nebo každé samostatně, zda jsi to skládal atd.......
Nevíme zda máš lifepo4 či liion, nevíme jaké parametry potřebuješ nastavit, nevíme byla li baterka dodaná s BMS nebo každé samostatně, zda jsi to skládal atd.......
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1808
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS - Victron
Díky za upozornění koukám že mi vypadl typ baterie. Baterie LifePO4 16s EVE LF280K, BMS dodána zvlášť. Skládal jsem sám. Jde mi o to kdy nastavit balancování a celkově všechny hodnoty abych mohl porovnat. Díky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1818
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: JK BMS - Victron
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 1808
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS - Victron
Ahoj lze pres RS485 pripojit k Cebro 2ks JK BMS pro vzdalene sledovani parametru BMS? Pro hodnoty SOC bude smartshunt. Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 944
- Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
- Bydliště: Trnava, Slovensko
Re: JK BMS - Victron
Standartna verzia JK-BMS ma seriovy port na ktory sa pripaja RS485 modul, ktory ale len konvertuje signal s TTL na RS485 urovne + galvanicke oddelenie. Samotny komunikacny protokol je bez zmeny, a bohuzial bez moznosti nastavenia adresy BMSky, takze nie je mozne pripojit viacero JK BMS na spolocny RS485 port (kabel).
Takze aby to islo pripojit k Cebro, muselo by Cebro podporovat nativny protokol JK BMS a pre kazdu mat zvlast port.
Takze aby to islo pripojit k Cebro, muselo by Cebro podporovat nativny protokol JK BMS a pre kazdu mat zvlast port.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
-
- Příspěvky: 647
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS - Victron
Pripojit to jde, ale musi byt pro kazdou BMS extra USB-RS485 kabel. Aktualne ale jen budou videt nejaka data, ale nebude to mit vliv na rizeni nabijeni, soc a dalsi... ale tak alespon je to v planu, ze jednou to ten ovladac umet bude
-
- Příspěvky: 1808
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS - Victron
Diky za info s tim jsem pocital ze budou muset byt dva prevodniky. Ja musim dat USB hub protoze uz mam volne na Cebro jen jedno USB. Nevim zda vzit origo Victron RS485 nebo to v priloze, Andy rikal ze je take izolovany. Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1818
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: JK BMS - Victron
Ja som zobral pre ET340 tento prevodník a funguje bez problémov.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 647
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS - Victron
Pozor na to, že ten ale není galvanicky oddělený, tak není obecně k použití všude.
-
- Příspěvky: 1808
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS - Victron
Ten co jsem daval obrazek nebo ten co posilal Diablo?:)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 647
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS - Victron
Diablo1st, protože to, co jsi poslal ty je jen fotka s cenou, ani ne holé pcb, takže tam to nepozná nikdo. Jen s ohledem na cenu mi to přijde velmi nepravděpodobné
-
- Příspěvky: 1818
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: JK BMS - Victron
Pre moje pochopenie: kedy je dobré použiť galvanicky izolované a kedy neizolované?
Popravde som toto moc neriešil. Pozrel som si originál victron kábel a podľa toho som objednal alternatívu, keďže origo stojí raketu.
Popravde som toto moc neriešil. Pozrel som si originál victron kábel a podľa toho som objednal alternatívu, keďže origo stojí raketu.
Naposledy upravil(a) Diablo1st dne ned lis 27, 2022 7:24 pm, celkem upraveno 1 x.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 2571
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: JK BMS - Victron
Použitím izolovaného nic nezkazis. Když máš na obou stranách napájení. Dobré je to použít vždy kdy si někde jistý jestli ty dvě zařízení mají společnou zem. Taky to by design funguje jako přizpůsobení logických úrovni.
Máš pak třeba před mppt přepěťovky, za mppt přepěťovky a pak to člověk spojí před data když se pak něco stane můžeš si bordel zanést někam kde to nečekáš.
Treba j amam esp32 napajene po POE. Pripojene na dve BMS. Nemam zdani jak je potencialove udelane to poe ve switchi a ani nevim, jak to je udpelane v JK BMS (nedej boze kdyz rozepne). Tak jsem pouzil galvanicke oddeleni k oboum BMS a mel jsem tu i esp32 desku s izolovanym poe napajenim. Tak mam to ESP totalne oddelene od vseho. To izolovane POE uz je tam navic ale deska se tu valela tak proc ne a kdo vi, co k tomu v budoucnu jeste pripojim
a Jeste edit Jednou jsme si pri hrani s arduinem skrtnul dram, nevim jakym, nekde o ftdi adapter. A komp umrel. Zdechla deska za 6000 od te doby pouzivam ftdi izolovane, spi izolovane, mam par usb izolatoru a kdyz si nejsm ejisty tak izoluju
Máš pak třeba před mppt přepěťovky, za mppt přepěťovky a pak to člověk spojí před data když se pak něco stane můžeš si bordel zanést někam kde to nečekáš.
Treba j amam esp32 napajene po POE. Pripojene na dve BMS. Nemam zdani jak je potencialove udelane to poe ve switchi a ani nevim, jak to je udpelane v JK BMS (nedej boze kdyz rozepne). Tak jsem pouzil galvanicke oddeleni k oboum BMS a mel jsem tu i esp32 desku s izolovanym poe napajenim. Tak mam to ESP totalne oddelene od vseho. To izolovane POE uz je tam navic ale deska se tu valela tak proc ne a kdo vi, co k tomu v budoucnu jeste pripojim
a Jeste edit Jednou jsme si pri hrani s arduinem skrtnul dram, nevim jakym, nekde o ftdi adapter. A komp umrel. Zdechla deska za 6000 od te doby pouzivam ftdi izolovane, spi izolovane, mam par usb izolatoru a kdyz si nejsm ejisty tak izoluju
Naposledy upravil(a) glottis dne ned lis 27, 2022 6:57 pm, celkem upraveno 2 x.
-
- Příspěvky: 647
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS - Victron
Problém je hlavně v tom, co se stane, když se nějaká normální cesta přeruší, kudy pak poteče proud k plusu či mínusu, po tom, co nějaký drát se poškodil, přehryzla myš, plus odpojila pojistka, mínus odpojila BMS,... Spousta lidí pořídí levnější alternativu a taky jim funguje. Ten problém ale právě nastane, až se přeruší nějaká normální cesta a proud si začne hledat alternativu. V některých případech je to jedno, protože to připojíš třeba do usb notebooku jedoucího z baterky nebo jiné zařízení, které není příliš rozvětvené a sedí to na stejném zdroji. Tady je problém v tom, že u BMS se mínus pro tu datovou komunikaci bere před fety odpojujícími výsup BMS, aby o tom BMS mohla poslat informaci... a pak je propojeno mínus baterie přes BMS - RS485 - Cerbo - sběrnici (např Lynx Distributor) - Měnič, MPPT,... no a ten drátek vážně není stavěn na 100A. (Není to jediný možný příklad problémů)
Victron doporučuje, aby bylo vše izolované, např cerbo manuál:
https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... ation.html odstavec Isolation
(kdo to bude číst, všimněte si zmínky o použití UTP (nestíněných) kabelů, kde to někdo chce občas "vylepšit" stíněním)
Většina věcí není problém, protože Cerbo má všechny porty již izolované. Výjimkou je USB. Při použití USB-VE.Direct, USB-RS485,... přímo od victronu, tak jsou všechny tyto adaptéry taktéž izolované. Pak vše funguje. Alternativou může být použití třeba jednotlivě izolovaného usb hubu např https://www.duppa.net/shop/isolated-4-p ... uart-ftdi/
Jinak v případě JK BMS pokud je připojení přes RS485 (a ne na přímo přes USB-UART na BMS), tak mám pocit, že ten RS485 adaptér od JK, co se strká do BMS již obsahuje galvanické oddělení. Jenže jistý si tím jsem jen na 95 % a právě teď se mi tu informaci nedaří znovu dohledat, tak mě kdyžtak neberte za slovo
Victron doporučuje, aby bylo vše izolované, např cerbo manuál:
https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... ation.html odstavec Isolation
(kdo to bude číst, všimněte si zmínky o použití UTP (nestíněných) kabelů, kde to někdo chce občas "vylepšit" stíněním)
Většina věcí není problém, protože Cerbo má všechny porty již izolované. Výjimkou je USB. Při použití USB-VE.Direct, USB-RS485,... přímo od victronu, tak jsou všechny tyto adaptéry taktéž izolované. Pak vše funguje. Alternativou může být použití třeba jednotlivě izolovaného usb hubu např https://www.duppa.net/shop/isolated-4-p ... uart-ftdi/
Jinak v případě JK BMS pokud je připojení přes RS485 (a ne na přímo přes USB-UART na BMS), tak mám pocit, že ten RS485 adaptér od JK, co se strká do BMS již obsahuje galvanické oddělení. Jenže jistý si tím jsem jen na 95 % a právě teď se mi tu informaci nedaří znovu dohledat, tak mě kdyžtak neberte za slovo
-
- Příspěvky: 7627
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS - Victron
Taky bych dodal varování o galvanickým oddělení, Už jsem nějaký BMS moduly/ USB převodníky díky neopatrnosti zničil, takže už používám pouze galvanicky oddělený verze nebo něco, co není nikam jinam než k vlastní baterce připojený ( komunikace BT nebo WIFI)
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 1808
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS - Victron
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 647
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS - Victron
No nikde v popisu tam není slovo isolated ani uvedeno jaký chip to používá, aby šlo ověřit v datasheetu. Zároveň platí, že běžně převodníky izolované nejsou, izolované=složitější obvod, dražší výroba a součástky a co číňan nemusí zaplatit, to nezaplatí... suma sumárum, tipl bych, že na 90 % tenhle izolovaný nebude
-
- Příspěvky: 944
- Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
- Bydliště: Trnava, Slovensko
Re: JK BMS - Victron
RS485 modul k JK BMS ma galvanicke oddelenie pre RS 485, t.j. A.B, GND su oddelene od BMS.
Viac info tu https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ve#p178947
Viac info tu https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ve#p178947
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
-
- Příspěvky: 1808
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS - Victron
Tady pisou izolovany otazka zda je to pravda?:D
https://m.aliexpress.com/item/400129246 ... 93e2fcbfba
https://m.aliexpress.com/item/400129246 ... 93e2fcbfba
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Victron system 2,5kW + 4x 110Ah Victron baterie, prosim pomo
od badumi1 » » v Hybridní elektrárny
Victron system 2,5kW + 4x 110Ah Victron baterie, prosim pomo
- 20 Odpovědi
- 3438 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rottenkiwi
-
-
- 3 Odpovědi
- 1701 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od FRSO
-
- 14 Odpovědi
- 2165 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od feliz navidad
-
- 11 Odpovědi
- 777 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Diablo1st