Vytápění krbem aneb šílené vedro
Ohřev TUV, aku nádrže, boilery, ohřívače vody, vytápění, klimatizace
-
- Příspěvky: 1566
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Vytápění krbem aneb šílené vedro
Rád bych se zeptal jak řešit nepříjemné vedro v mé místnosti s krbem...
Je to krb z výměníkem který rozhání teplo do dalších 3 místností s radiátorem. No v ostatních místnostech je ne uplně teplo a v mé místnosti s krbem je na padnutí... Při zemi teplota menší o 15°C než nad urovni hlavy. Napadlo mě vzhledem k tomu že příčky jsou ze sádrokartonu propojit mojí místnost s ostatními nahoře pod stropem ventilátorem a tím honit teplý vzduch po baráku... Spínat třeba termostatem. Topit méně nejde protože pak je kosa v ostatních místnostech a u mě tak akorát. No nevím jak z toho ven.
Je to krb z výměníkem který rozhání teplo do dalších 3 místností s radiátorem. No v ostatních místnostech je ne uplně teplo a v mé místnosti s krbem je na padnutí... Při zemi teplota menší o 15°C než nad urovni hlavy. Napadlo mě vzhledem k tomu že příčky jsou ze sádrokartonu propojit mojí místnost s ostatními nahoře pod stropem ventilátorem a tím honit teplý vzduch po baráku... Spínat třeba termostatem. Topit méně nejde protože pak je kosa v ostatních místnostech a u mě tak akorát. No nevím jak z toho ven.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 1597
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Vytápění krbem aneb šílené vedro
Rozhání se teplý vzduch trubkama (di dalších místností) nebo je to teplovodní výměník a do místností jde voda?
Jestli je to vzduch a nemáš v trubkách ventilátor, tak to může být ten problém, protože bez ventilátoru to funguje jenom do několika metrů a není to tak účinný a ještě by měl být zajištěný určitý sklon potrubí..
Jestli je to vzduch a nemáš v trubkách ventilátor, tak to může být ten problém, protože bez ventilátoru to funguje jenom do několika metrů a není to tak účinný a ještě by měl být zajištěný určitý sklon potrubí..
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5393
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Vytápění krbem aneb šílené vedro
S tím moc zkušeností nemám, ale v místnosti, cca. 50m3, jsem zkoušel krbová kamna 5kW. No u kamen vedro jak sviňa a na druhém konci místnosti zima. Koupil jsem tehdy ten ventilátor, co se otáčí pomocí Peltieru, no a pnajednou všude příjemně. Tak tohle by mohlo pomoci na ten velký spád teploty v místnosti.
Píše, že tam má radiátory, tak asi teplovodní výměník, tam netuším, malé čerpadlo? Je to samotížka? Jaká je tam teplota vody v trubkách? Malé radiátory na tepelné ztráty místností?
Píše, že tam má radiátory, tak asi teplovodní výměník, tam netuším, malé čerpadlo? Je to samotížka? Jaká je tam teplota vody v trubkách? Malé radiátory na tepelné ztráty místností?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1566
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Vytápění krbem aneb šílené vedro
Ano je to výměník s radiátory s oběhovým čerpadlem. čerpadlo se spouští při 40°C teplotě výměníku a voda v trubkách stabilně mívá kolem 45°C. Asi jsme ten krb daly moc výkonný na tu obytnou část nebo nevím... Ono je naprd že ten krb má sice regulaci tahu jenže tu mám furt vypnutou a i tak fajrujou fest. Jediné co mě napadá to vedro nahoře prostě rozproudit po baráku.
EDIT: Netuším jak funguje tohle ale co ty radiátory zesílit? jenže tím točením kolečka se nic nestane neví někdo jak to funguje?
EDIT: Netuším jak funguje tohle ale co ty radiátory zesílit? jenže tím točením kolečka se nic nestane neví někdo jak to funguje?
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 891
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Vytápění krbem aneb šílené vedro
Nesmíte dát na kecy obchodníků jak je to výhodné topení. Důležitý je poměr výkonu do vzduchu a vody. Aby měl výměník do vody požadovaný výkon tak se musí jet - přikládat takřka na max. Potom ale celý výkon do vzduchu zůstane v jedné místnosti a je jasné že se při venkovní teplotě kolem 10st místnost přetopí během 30 minut a to se tak mohla ohřát jen voda v radiátorech a teplo v místnostech skoro žádné. Je to velká slabost tohoto systému a další je malá účinnost krbu a hlavně za mě bordel v domě.
-
- Příspěvky: 188
- Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
- Lokalita: Přerovsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
Re: Vytápění krbem aneb šílené vedro
Tohle jsem řešil celkem nedávno. Jelikož jsem měl možnost volby, dal jsem si krbovou vložku s co nejmenším vyzařováním do prostoru, asi 2 kw do obýváku a i tak mám v krbové obestavbě prostup stropem do horního patra 150 mm pro odvod přebytečného tepla. A k tomu podlahové vytápění a to se chová jinak než radiátory.
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
baterie 40kw
-
- Příspěvky: 377
- Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm
Re: Vytápění krbem aneb šílené vedro
Měl jsem stejný problém a vyřešila to jiná kamna. Koupil jsem teplovodní vložku, která má menší výkon do místnosti a nechal udělat uzavřenou sálavou obestavbu. Tj. žádné mřízky do místnosti.bokser01 píše:Rád bych se zeptal jak řešit nepříjemné vedro v mé místnosti s krbem...
Je to krb z výměníkem který rozhání teplo do dalších 3 místností s radiátorem. No v ostatních místnostech je ne uplně teplo a v mé místnosti s krbem je na padnutí... Při zemi teplota menší o 15°C než nad urovni hlavy. Napadlo mě vzhledem k tomu že příčky jsou ze sádrokartonu propojit mojí místnost s ostatními nahoře pod stropem ventilátorem a tím honit teplý vzduch po baráku... Spínat třeba termostatem. Topit méně nejde protože pak je kosa v ostatních místnostech a u mě tak akorát. No nevím jak z toho ven.
Je to vložka, která má kolem výměníku vatu, navíc dvířka jsou dvojsklo. 11 kW do vody, 3 kW do místnosti.
Taky mi přijde důležité nemít klasický plechový kouřovod, ale izolovaný komín až ke kamnům. Nebo kouřovod schovat do té uzavřené obestavby.
Honit horký přepálený vzduch po domě rourama samozřejmě jde, ale není to nic zdravého. Já osobně to nesnáším, ale co člověk, to názor.
-
- Příspěvky: 95
- Registrován: ned čer 26, 2022 9:27 pm
- Lokalita: Brno
- Výkon panelů [Wp]: 9,9
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Vytápění krbem aneb šílené vedro
NA to je lepší podlahové topení a pouštět už při 30 st. Švagr to má takhle na chalupě a je to OK. Asi máš malé radiátory - byl by problém přidat?
-
- Příspěvky: 7752
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Vytápění krbem aneb šílené vedro
Já jdsem to vyřešil úplně jinak. Uprostřed baráku je postavená těžká akumulační pec, do horního patra je část pece uděláná jako teplovzdušný topení, ale celý patro se vytápí sáláním nízkoteplotního zdroje. Tj pec má na povrchu max 45°C, přes dvířka moc tepla nejde, a to ze dvou důvodů: 1.) je tam pokovený dvojitý sklo, 2.) aktivně v tom topeništi hoří cca 2-3 hodiny denně. Žádný trubky s vodou, žádný radiátory, čidla, čerpadla, prostě minimum věcí, který se můžou pokazit, a ten zbytek se dá opravit šamotovou maltou.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 7752
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Vytápění krbem aneb šílené vedro
ty nepoznáš ventil na radiátoru? Na tom plastu je + - tj otevřeno/zavřeno... Sice to doma nemám, ale už jsem to párkrát v životě viděl. Zároveň je to místo, kam se montuje temostatická hlavice... Ano, ve škole se to neučí.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 3528
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Vytápění krbem aneb šílené vedro
Já nějaké zkušenosti s topením mám:)))V tomto případě je zřeimé, že topidlo na daný prostor je špatně nadimenzované.Výkon je větší než tepelná ztráta místnosti v které je umístěno.Většinou velký výkon do vzduchu a malý do vody.Správné je vyměnit nebo zaizolovat topidlo.Pošlete foto topidla.
Bohužel topidla s malým výkonem do vzduchu a velkým do vody jsou drahá.
Já mám toto starší verzi 13/10, 4kW do vzduchu a 10kw do vody a při dlouhém topení stejně dojde k přetopení.
https://www.centrumvytapeni.cz/verner-1 ... menikem-2/
Bohužel topidla s malým výkonem do vzduchu a velkým do vody jsou drahá.
Já mám toto starší verzi 13/10, 4kW do vzduchu a 10kw do vody a při dlouhém topení stejně dojde k přetopení.
https://www.centrumvytapeni.cz/verner-1 ... menikem-2/
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 1566
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Vytápění krbem aneb šílené vedro
Díky za rozsáhlou diskusi na toto téma ani jsem nečekal že se tu rozjede tolik názorů atd Zeptám se ještě nemůže to být i tlakem? Jestli to nemám víc natlakovat (nejsem topenář) takže tomu nerozumím kolik by měl být správný tlak a pod... Na fotce vidíte aktuální hodnoty při topení
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 377
- Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm
Re: Vytápění krbem aneb šílené vedro
Tlakem to určitě není, to je OK.bokser01 píše:Díky za rozsáhlou diskusi na toto téma ani jsem nečekal že se tu rozjede tolik názorů atd Zeptám se ještě nemůže to být i tlakem? Jestli to nemám víc natlakovat (nejsem topenář) takže tomu nerozumím kolik by měl být správný tlak a pod... Na fotce vidíte aktuální hodnoty při topení
Naopak si myslím, že těch 40 stupňů je málo, kamna půjdou rychleji do háje. Nedehtuje ten výměník? Většina výrobců doporučuje 55 stupňů minimum.
-
- Příspěvky: 667
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Vytápění krbem aneb šílené vedro
kodl69: už několikrát jsi zmiňoval tu svoji pec, máš nějakou fotku? zajimalo by mě, jak je to velké a jak to vypadá
----
jinak k problému - to je hodně běžné, protože kdo by doma nechtěl koukat do ohně... ale když se to spočítá jak chce, tak nejde ohřát studenou vodu pro místnosti a nepřetopit místnost s kamny. Ty vydávají teplo už jen co se voda teprve ohřívá a radiátory ještě hodinu nebudou topit. Nejlepší kamna s výměníkem dají 20 % tepla do místnosti a zbytek do vody, ale i to je moc, pokud to není fakt veliká hala. Při topení s teplovodním výměníkem nejde topit kamna jedna místnost a vše ostatní vodou. Musíš rozdělit dům podobným poměrem jako máš voda ku vzduch a část domu topit tím vzduchem. Udělat nějaké teplovzdušné rozvody. Jiné řešení není.
K teplotě vody, tak při 40 stupních z toho děláš kondenzační kamna a shnije ti to velmi rychle, plus zadehtovaný komín. Mrzet tě to ale asi nebude, že budeš mít důvod se jich zbavit
----
jinak k problému - to je hodně běžné, protože kdo by doma nechtěl koukat do ohně... ale když se to spočítá jak chce, tak nejde ohřát studenou vodu pro místnosti a nepřetopit místnost s kamny. Ty vydávají teplo už jen co se voda teprve ohřívá a radiátory ještě hodinu nebudou topit. Nejlepší kamna s výměníkem dají 20 % tepla do místnosti a zbytek do vody, ale i to je moc, pokud to není fakt veliká hala. Při topení s teplovodním výměníkem nejde topit kamna jedna místnost a vše ostatní vodou. Musíš rozdělit dům podobným poměrem jako máš voda ku vzduch a část domu topit tím vzduchem. Udělat nějaké teplovzdušné rozvody. Jiné řešení není.
K teplotě vody, tak při 40 stupních z toho děláš kondenzační kamna a shnije ti to velmi rychle, plus zadehtovaný komín. Mrzet tě to ale asi nebude, že budeš mít důvod se jich zbavit
-
- Příspěvky: 4047
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Vytápění krbem aneb šílené vedro
Základem je mít zaizolovaný barák. Pak není tak důležité, kde je umístěn zdroje tepla. A nejsou potřeba radiátory. Krb (bez výměníku) mám v přízemí, nad krbem jde otvorem samotíží vzduch do patra odkud se ochlazený vrací schodištěm zpět až se dostane ke krbu.
V místnosti s krbem je (pomaloběžný) stropní ventilátor zajišťující teplý vzduch u podlahy. V patře je chladněji a každý si dle teplotních preferencí najde místo s optimální teplotou. Doplňkové zdroje tepla (podlahové topení, klimatizace) se používají když je nadbytek fotovoltaické elektřiny.
Má to své mouchy, ale u starého baráku, který kdysi fungoval jenom jako letní byt, to je vždy o kompromisech.
V místnosti s krbem je (pomaloběžný) stropní ventilátor zajišťující teplý vzduch u podlahy. V patře je chladněji a každý si dle teplotních preferencí najde místo s optimální teplotou. Doplňkové zdroje tepla (podlahové topení, klimatizace) se používají když je nadbytek fotovoltaické elektřiny.
Má to své mouchy, ale u starého baráku, který kdysi fungoval jenom jako letní byt, to je vždy o kompromisech.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 3528
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Vytápění krbem aneb šílené vedro
rva píše:Základem je mít zaizolovaný barák. Pak není tak důležité, kde je umístěn zdroje tepla. A nejsou potřeba radiátory. Krb (bez výměníku) mám v přízemí, nad krbem jde otvorem samotíží vzduch do patra odkud se ochlazený vrací schodištěm zpět až se dostane ke krbu.
V místnosti s krbem je (pomaloběžný) stropní ventilátor zajišťující teplý vzduch u podlahy. V patře je chladněji a každý si dle teplotních preferencí najde místo s optimální teplotou. Doplňkové zdroje tepla (podlahové topení, klimatizace) se používají když je nadbytek fotovoltaické elektřiny.
Má to své mouchy, ale u starého baráku, který kdysi fungoval jenom jako letní byt, to je vždy o kompromisech.
Dovolím si nesouhlasit.Zaizolovaný barák má menší tepelnou ztrátu než starý.Takže potřebuje slabši zdroj tepla.Vétšinou po zaizolováni je potřeba dát i kotel s menším výkonem nebo akumulační nádobu,aby kotel pracoval v optimálním pásmu účinnosti.Jinak krb nebo kotel bude převážnou dobu dehtovat.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 3528
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Vytápění krbem aneb šílené vedro
Pokud máš při teplotě vody 40st místnost v které je krb přetopenou je velká pravděpodobnost,že výkon do vody je malý a do vzduchu velký.Teplota topné vody by se měla držet okolo 60st a zpátečky o 5-10 st měně.bokser01 píše:Díky za rozsáhlou diskusi na toto téma ani jsem nečekal že se tu rozjede tolik názorů atd Zeptám se ještě nemůže to být i tlakem? Jestli to nemám víc natlakovat (nejsem topenář) takže tomu nerozumím kolik by měl být správný tlak a pod... Na fotce vidíte aktuální hodnoty při topení
To vypadá celé špatně.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 1566
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Vytápění krbem aneb šílené vedro
No nutno dodat že to čidlo není ve výměníku ale na trubce z něj cca 30cm od kamen. Takže teplota vody uvnitř bude určitě vyšší.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 2722
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Vytápění krbem aneb šílené vedro
a cerpadlo je dostatecne vykone?
-
- Příspěvky: 377
- Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm
Re: Vytápění krbem aneb šílené vedro
Jestli tam má na výstupu 40 stupňů, tak určitě je.glottis píše:a cerpadlo je dostatecne vykone?
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 108 Odpovědi
- 9532 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Marek_Kuřim
-
- 13 Odpovědi
- 1157 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od unicast
-
-
Soumrak nad vytápění dřevem v krbovkách?
od mypower.cz » » v Soběstačnost
Soumrak nad vytápění dřevem v krbovkách?
- 15 Odpovědi
- 2835 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od matobabetak
-
-
-
Aku nádrž s kombinací zdrojů vytápění
od vk_1 » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
Aku nádrž s kombinací zdrojů vytápění
- 72 Odpovědi
- 8497 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kybos
-
-
- 36 Odpovědi
- 3204 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mypower.cz