Horalova FVE
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 2740
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 284
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Horalova FVE
a kde mas propojeny MET s hromosvodem? Neni to moc daleko? Sis dal prepetovku na nizsi napeti a pak to muzes degradovat tim, ze prepetovka bude na uplne jinem potencialu nez tvoje zem.
-
- Příspěvky: 1072
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 165
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Horalova FVE
U té garáže jsou svody od uzemění panelů a hromosvodů připojeny ke stejnému pásku v zemi, ten pak pokračuje pod dvorem k domu, tam je připojena MET a další svody.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 7
- Registrován: stř pro 25, 2024 3:51 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Semily
Re: Horalova FVE
Pibi, máš prosím komplet blokové schéma zapojení? Mohl by jsi ho sem prosím dát? Myslím že by se mohlo spousta lidí podle tebe přiučit. Včetně mě. Díky.
-
- Příspěvky: 1072
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 165
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Horalova FVE
Čeho přesně?
Sám se učím za pochodu.
Sám se učím za pochodu.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 7
- Registrován: stř pro 25, 2024 3:51 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Semily
Re: Horalova FVE
Podstatě všeho co jsi teď vytvořil. Nebo to co máš namalované.
-
- Příspěvky: 1072
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 165
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Horalova FVE
Během příštího víkendu zkusím malůvky uvést do aktuálního stavu a dát sem.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 1072
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 165
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Horalova FVE
Trochu jsem aktualizoval schémata zapojení a dokreslil nejbližší plány.VencaHejral píše: ↑pon led 13, 2025 11:22 pmPodstatě všeho co jsi teď vytvořil. Nebo to co máš namalované.
Příští týden hlásí příjemné počasí, tak chci namontovat a připojit 6 panelů na JV fasádu a ve sklepě vybetonovat soklík pro 2 racky v kotelně + vyvrtat pár prostupů.
https://dedra.pl/product-cze-41758-Vrta ... 7616S.html
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 70
- Registrován: pon čer 24, 2024 10:02 am
- Reputace: 6
- Lokalita: Horná Nitra
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Horalova FVE
len malý dotaz. v čom kreslíš schémy prosím?
-
- Příspěvky: 1072
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 165
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Horalova FVE
Ve starém Eagle.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 7
- Registrován: stř pro 25, 2024 3:51 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Semily
Re: Horalova FVE
Super, díky. Zase se mám kde inspirovat.
-
- Příspěvky: 2751
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace: 121
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Horalova FVE
Jak je řešený běžné pospojování rámů u FVE? Panely vidím bez uzemnění, naopak minus je uzemněn u Victron regulátoru což mi něco říká, že to Victron vyloženě nedoporučuje nebo zakazuje. Lze to nějak obecně rozvést, jestli to je pracovní verze nebo ne finální a tudíž ve skutečnosti to bude jinak. ??
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 1072
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 165
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Horalova FVE
Rámy panelů mám uzeměné 8mm AlMgSi kulatinou, která je vedena spolu s kabely do země a v kombiboxu spojená s přepěťovkou.
Minus je uzeměn za regulátory (48VDC), Victron naopak nařizuje uzemění jednoho pólu.
Minus je uzeměn za regulátory (48VDC), Victron naopak nařizuje uzemění jednoho pólu.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Kdo je online