ostrovný menič s ATS
ahojte potreboval by som poradiť samozrejme ak to bude možné ďakujem
Mám ostrovný menič, ktorý nie je nijako prepojený s distribučnou sieťou (DS) – teda nedostáva žiadne napájanie zo siete. Chcem tento menič pripojiť na automatický prepínač zdrojov (ATS) tak, aby ATS prepínalo jeden zásuvkový okruh medzi:
-Distribučnou sieťou (DS)
-Ostrovným meničom
Zároveň aby nedochádzalo k pretokom do DS. Ako to správne zapojiť? Vedel by mi niekto nakresliť schému?
Povedzme, že prúdové chrániče momentálne zapájať nebudem.
Ako uzemniť menič? Vziať PE z rozvádzača a spojiť ho so zemniacou skrutkou na meniči, alebo mu vybudovať vlastné uzemnenie? Alebo uzemniť plávajúce N meniča?
Ako správne napojiť menič na ATS, priamo L,N sieť na ATS a L,N meniča na ATS ? ATS výstup L,N na zásuvky, pričom PE zo zásuvky bude na PE svorkovnici v rozvádzači? Takýmto zapojením nameriam v zásuvke potenciál medzi N a PE, ak je ATS prepnuté na menič nie ?
Vedel by mi prosím niekto nakresliť jednoduchú schému bez prúdových chráničov a ističov?
Ističe si tam samozrejme dám – na prívod DS, teda medzi DS a ATS, takisto na prívod z meniča, teda medzi menič a ATS. Vývod zásuvkového okruhu tiež zabezpečím ističom.
V zásuvke nebude nič zložité, bude tam Bitcoin ťažiaci prístroj, respektíve PC.
A samozrejme viem, že môj ATS sa nemôže prepínať pod záťažou.
Mám ostrovný menič, ktorý nie je nijako prepojený s distribučnou sieťou (DS) – teda nedostáva žiadne napájanie zo siete. Chcem tento menič pripojiť na automatický prepínač zdrojov (ATS) tak, aby ATS prepínalo jeden zásuvkový okruh medzi:
-Distribučnou sieťou (DS)
-Ostrovným meničom
Zároveň aby nedochádzalo k pretokom do DS. Ako to správne zapojiť? Vedel by mi niekto nakresliť schému?
Povedzme, že prúdové chrániče momentálne zapájať nebudem.
Ako uzemniť menič? Vziať PE z rozvádzača a spojiť ho so zemniacou skrutkou na meniči, alebo mu vybudovať vlastné uzemnenie? Alebo uzemniť plávajúce N meniča?
Ako správne napojiť menič na ATS, priamo L,N sieť na ATS a L,N meniča na ATS ? ATS výstup L,N na zásuvky, pričom PE zo zásuvky bude na PE svorkovnici v rozvádzači? Takýmto zapojením nameriam v zásuvke potenciál medzi N a PE, ak je ATS prepnuté na menič nie ?
Vedel by mi prosím niekto nakresliť jednoduchú schému bez prúdových chráničov a ističov?
Ističe si tam samozrejme dám – na prívod DS, teda medzi DS a ATS, takisto na prívod z meniča, teda medzi menič a ATS. Vývod zásuvkového okruhu tiež zabezpečím ističom.
V zásuvke nebude nič zložité, bude tam Bitcoin ťažiaci prístroj, respektíve PC.
A samozrejme viem, že môj ATS sa nemôže prepínať pod záťažou.
-
- Příspěvky: 1124
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 182
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: ostrovný menič s ATS
"A samozrejme viem, že môj ATS sa nemôže prepínať pod záťažou."
Proč tam chceš automatický? Když to nebudeš přepínat pod zátěží, tak musíš zátěž vypnout, přepnout zdroj a zase ji zapnout. Na to stačí ruční přepínač.
O jaký měnič se jedná?
Proč tam chceš automatický? Když to nebudeš přepínat pod zátěží, tak musíš zátěž vypnout, přepnout zdroj a zase ji zapnout. Na to stačí ruční přepínač.
O jaký měnič se jedná?
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 6
- Registrován: sob úno 01, 2025 6:03 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Bratislava
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 4920
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: ostrovný menič s ATS
Pretože viem že cez leto to FVE dokáže uživiť a v noci to uživia batérie. Čiže to ATS sa podstate prepínať nebude budem ho prepínať ja manuálne na zimu. Áno stačil by ručný ale dostal som od kamaráta automatický pre ktorý nenašiel využitie Čiže by som ho rád použil miesto kupovania nového.... ATS ktoré mám za samozrejme dá prepnúť manuálne a aj sa bude prepínať manuálne. Menič mám menej známy ale je to nejaká Čína Qoltec 3,5kw taký zelený prikladám odkaz https://www.qoltec.com/product/qoltec-h ... mppt-sinus. V prípade potreby viem doposlať aj odkaz na manual ale nič som tam ohľadne uzemnenia nenašiel. Menič má síce vstup zem,N,L ale výstup má už iba L,N samozrejme zemniacu skrutku na plášti.
Naposledy upravil(a) Erik485 dne sob úno 01, 2025 8:01 pm, celkem upraveno 1 x.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5472
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 661
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: ostrovný menič s ATS
Stejne tam ten obycejny rucni musis dat. Kvuli servisu a bypassu, az se ti ten darovany srot rozesere nebo v horsim pripade vyhori ...
Poradny ATS stoji takove prachy, ze se nedava zdarma ...
Poradny ATS stoji takove prachy, ze se nedava zdarma ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 6
- Registrován: sob úno 01, 2025 6:03 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Bratislava
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 4920
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: ostrovný menič s ATS
Áno počul som, že sú tie ATS kazivé, avšak viac menej som našiel, že sa kazia pri častom prepínaní. Ja by som ho prepínal 1 až 2 x ročne a manuálne... Ale zároveň som naň našiel aj kladné recenzie, navyše je určený pre 125A a mne by cez to tieklo 6A, čiže je mnohonásobne predimenzovaný, aj ak by som bral v úvahu " Tie čínske prúdy"
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5472
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 661
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: ostrovný menič s ATS
Je ti lito par stovek za osvedceny vyrobek?
Takovou velkou potvoru nenarves do rozvadece. Klasicky prepinac siti naprosto s prehledem.
Jen, ze ti to nekdo dal zadarmo, tak to mermomoci chces pouzit, aniz bys vlastne pouzival tu automatiku?
Koukam, ze radsi ten krap, co se mi tu vali, radsi vyhodim do elektroodpadu, nez to nekomu davat ...
Takovou velkou potvoru nenarves do rozvadece. Klasicky prepinac siti naprosto s prehledem.
Jen, ze ti to nekdo dal zadarmo, tak to mermomoci chces pouzit, aniz bys vlastne pouzival tu automatiku?
Koukam, ze radsi ten krap, co se mi tu vali, radsi vyhodim do elektroodpadu, nez to nekomu davat ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 410
- Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
- Reputace: 36
- Lokalita: Stredocesky kraj
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: ostrovný menič s ATS
Na 2x rocne staci 1-0-2 prepinac Hager sft340. Ja som ho od aprila minuleho roku uz prepol snad aj 20x. Obcas to zvladnem aj "bezvypadkovo".
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
-
- Příspěvky: 6
- Registrován: sob úno 01, 2025 6:03 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Bratislava
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 4920
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: ostrovný menič s ATS
Nie nechcem to použiť nasilu len, preto, že mi to niekto dal. Skôr, preto, že tomu kúsok verím... Dohladával som si informácie pozeral rôzne videá, čítal články. V konečnom dôsledku som zistil, že to je 50/50 kladné a záporné recenzie . Ako som povedal mne cez to bude tiecť maximálne 6A a budem to prepínať len manuálne pri vypnutej záťaži... Bude na tom 1 zásuvka nie celý dom. Nemusíš sa do mňa hneď obúvať...
-
- Příspěvky: 1297
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Reputace: 125
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: ostrovný menič s ATS
No kedze si sem nedal o aky typ toho prepinaca konkretne ide...(ale asi vieme)... tak na sto peero je to cinsky a teda tych 125A je asi tak 12A nasich...
A ako to prepinat a spojit?..nuz mas dve moznosti(teraz sa urcite ozve Soban )
Prva..: bud budes prepinat L aj N medzi DS a FV
Druha..: budes prepinat len L medzi DS a FV
Ak budes mat "svoje" uzemnenie tak aj tak ho budes musiet spojit s PE z DS.
A ako to prepinat a spojit?..nuz mas dve moznosti(teraz sa urcite ozve Soban )
Prva..: bud budes prepinat L aj N medzi DS a FV
Druha..: budes prepinat len L medzi DS a FV
Ak budes mat "svoje" uzemnenie tak aj tak ho budes musiet spojit s PE z DS.
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 1124
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 182
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: ostrovný menič s ATS
Zemnící svorku na měniči připoj k hlavní uzemňovací svorce, N spoj natvrdo, pro přepínání fáze si kup 1modulový 3polohový přepínač sítí Tracon SVK1-63 nebo ETI SSQ 140 za necelé 2stovky a budeš happy.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5472
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 661
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: ostrovný menič s ATS
Eriku, nikdo se do tebe neobouva.
Ale kdyz uvazujes chybne, tak neni jina moznost, nez ti to opakovane vyvracet.
Jestli chces prepinat jedinou zasuvku, tak na to pouzij jednomodulovy prepinac siti, co stoji na allegru par stovek. Vleze se ti to do standardniho rozvadece, a naprosto s prehledem splni to, co vyzadujes.
Ta cinska mrdka, kdyz stejne nechces automatiku, tak je naprosto k nicemu. Je to akorat plitvani casem a penezi, protoze k tomu budes muset koupit mnohem hlubsi rozvadec, nez co by ti stacil na vsechno ostatni.
Ale kdyz uvazujes chybne, tak neni jina moznost, nez ti to opakovane vyvracet.
Jestli chces prepinat jedinou zasuvku, tak na to pouzij jednomodulovy prepinac siti, co stoji na allegru par stovek. Vleze se ti to do standardniho rozvadece, a naprosto s prehledem splni to, co vyzadujes.
Ta cinska mrdka, kdyz stejne nechces automatiku, tak je naprosto k nicemu. Je to akorat plitvani casem a penezi, protoze k tomu budes muset koupit mnohem hlubsi rozvadec, nez co by ti stacil na vsechno ostatni.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 6
- Registrován: sob úno 01, 2025 6:03 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Bratislava
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 4920
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: ostrovný menič s ATS
Okej presvedčili ste ma ..... Vyberiem sa teda asi cestou ktorú napísal (pibi). Ak tomu teda správne rozumiem tak zemniacu svorku meniča (PE uzemňovaciu skrutku na plášti meniča) pripojím na hlavnú uzemňovaciu svorkovnicu v rozvádzači (PE DS). Výstupné N meniča pripojím na N svorkovnicu ( N DS). A fázu teda L budem prepínať Tracon SVK1-63. Teda PE a N meniča bude trvalo pripojené k DS či už prepínač prepol L s DS alebo meniča ? chápem tomu správne ?
-
- Příspěvky: 1124
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 182
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: ostrovný menič s ATS
Ano.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 3990
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 232
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: ostrovný menič s ATS
Jinak já ten čínskej přepínač mám a pokud se nepřepíná často a při přepínání pouze L je v pohodě.
Kde je problém uvnitř jsou mikrospínače co odpojují ovládací cívky a ty jak zahaprují tak ovládací cívky shoří..
Na ruční přepínání je to zase zbytečně velká kráva, a je o krapánek vyšší takže musíš mít vyšší krabici.
Takže pokud to přepínat budeš ručně tak zapojit jak už psaly:
Měnič N na N v rozvaděči (modré dráty)
Měnič PE - krabice na PE v rozvaděči (zeleno žlutý)
Měnič L na ten přepínač z rozvaděče nějaké L taky na přepínač a výstup z přepínače na jistič a zásuvku......
Přepínač stačí na 16A a jistič na tu jednu zásuvku 10A (měnič dá max 13A a 13A jistič je zbytečný určitě tam nebudeš mít takový odběr).
Kde je problém uvnitř jsou mikrospínače co odpojují ovládací cívky a ty jak zahaprují tak ovládací cívky shoří..
Na ruční přepínání je to zase zbytečně velká kráva, a je o krapánek vyšší takže musíš mít vyšší krabici.
Takže pokud to přepínat budeš ručně tak zapojit jak už psaly:
Měnič N na N v rozvaděči (modré dráty)
Měnič PE - krabice na PE v rozvaděči (zeleno žlutý)
Měnič L na ten přepínač z rozvaděče nějaké L taky na přepínač a výstup z přepínače na jistič a zásuvku......
Přepínač stačí na 16A a jistič na tu jednu zásuvku 10A (měnič dá max 13A a 13A jistič je zbytečný určitě tam nebudeš mít takový odběr).
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1124
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 182
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: ostrovný menič s ATS
Těžko říct, jestli přepínače sítí na různé proudy jsou jinak řešené, nerozebíral jsem. U Traconu jsou 16, 32 i 63A za stejnou cenu, tak nevím, jestli náhodou nejsou identické, jen s různým potiskem. Bral jsem všechny 63A.
https://cz.traconelectric.com/categorie ... -prepinace
https://cz.traconelectric.com/categorie ... -prepinace
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 6
- Registrován: sob úno 01, 2025 6:03 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Bratislava
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 4920
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: ostrovný menič s ATS
Dobre ďakujem za odpovede. Ešte mám otázku predpokladám, že, preto do DS nebudem mať keďže sa L nikdy nespojí medzi meničom a DS ak to zapojím takto...
-
- Příspěvky: 6
- Registrován: sob úno 01, 2025 6:03 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Bratislava
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 4920
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: ostrovný menič s ATS
Ešte to skúsim viac ozrejmiť a dodatočne sa opýtať. Menič mám v garáži ak by som to chcel zapojiť tak, ako ste mi písali vyššie musel by som z rozvádzača do garáže dotiahnuť PE rozvádzač - menič. Otázka nemôžem prepojiť zemniacu skrutku s N meniča hneď za meničom a do rozvádzača by mi prichádzal už iba N meniča, ktoré už bude za meničom s PE prepojené ? Teda toto N by som zapojil už iba v svorkovnici N v rozvádzači ?
-
- Příspěvky: 1124
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 182
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: ostrovný menič s ATS
Předpokládám, že do garáže máš dotáhnutý přívod TN-S - zvlášť PE a zvlášť N + 1, nebo 3 fáze, takže už N a PE znova nespojuješ. N připojíš na N svorku a PE na kostru měniče.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], FRSO a 0 hostů