Offgrid a uzemnění

Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
vanilka
Příspěvky: 352
Registrován: stř kvě 05, 2021 2:57 pm
Reputace: 81
Lokalita: Beroun, Příbram

Offgrid a uzemnění

Nový příspěvek od vanilka »

Měl bych technický dotaz ohledně uzemnění v ostrovnim režimu. Ze sloupku s elektroměrem jde do hlavního rozvaděče v objektu AYKY 4x16 (L1, L2, L3, PEN). V hlavnim rozvaděči je PEN rozdělený na PE a N, na které mám připojený PE a N z výstupů měničů. Hlavní jistič je trvale schozený. Příští měsíc mi budou ze sloupku demontovat elektroměr (ruším odběrné místo), tzn.odpojí AYKY 4x16 a tedy i PEN. Tak a teď co s tím. Mám do země zakopat zemnící pás / zavrtat kolíky a jako PEN přivést do hlavního rozvaděče? Díky za rady.
4512kg VRLA GEL / 20kWp+
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5630
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 699
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Offgrid a uzemnění

Nový příspěvek od cipis »

Ano.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Soban
Příspěvky: 4114
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 249
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Offgrid a uzemnění

Nový příspěvek od Soban »

Já nevím ale PE by jsi měl mít někde uzemněné no tak to přece nebudeš rušit.

Pokud je to uzemněné u elektroměru tak to taky nebudeš přece rušit?

Když to odběrné místo zrušíš tak vytáhnou přece pojistky před elektroměrem, seberou elektroměr - hdo a nebudou přece bourat a vykopávat kabely.

Jinak pokud je uzemnění u elektroměru a ty ten kabel - PEN odpojíš tak samozřejmě musíš udělat uzemnění jiné.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
bestial
Příspěvky: 7
Registrován: pon kvě 18, 2015 5:44 pm
Reputace: 0

Re: Offgrid a uzemnění

Nový příspěvek od bestial »

A budou opravdu demontovat kabel?
Standartne jen demontuji elektromer a zaplombuji....
Ale jinak ano vybudovat vlastni kvalitni zem.
Uživatelský avatar
yare
Příspěvky: 133
Registrován: pon zář 19, 2022 8:02 pm
Reputace: 8
Bydliště: ZM-SK

Re: Offgrid a uzemnění

Nový příspěvek od yare »

A bod rozdelenia mas teraz ako uzemneny?

Kerberos 315C, 6x Amerisolar AS-EU-6P30 285W - VÝCHOD, 6x Amerisolar AS-EU-6P30285W - JUH
Growatt SPF 5000ES, 8x Hiwatt Solar Limited HW-M10/144H 550W - JUH , 4x Tigo Energy TS4-A-O
................................. 8x Hiwatt Solar Limited HW-M10/144H 550W - VÝCHOD
Pylontech, 5x LiFePO4 Pylontech US3000C Plus 48V, 18 kWh
Solar-Assistant - monitorovanie
Smart Home System - Simatic S7-300 CPU S7-315F-2 PN, Simatic WinCC Flexible Runtime, server - Debian-12.8.0
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5630
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 699
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Offgrid a uzemnění

Nový příspěvek od cipis »

Když se tak ptá, tak nijak, resp. využíval PEN z DS. Což samo o sobě není špatně.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
yare
Příspěvky: 133
Registrován: pon zář 19, 2022 8:02 pm
Reputace: 8
Bydliště: ZM-SK

Re: Offgrid a uzemnění

Nový příspěvek od yare »

Norma STN 33 2000 4-41, 2019, priloha N4, sice nehovori ako nutnosti, ale ako o moznosti zemnenia bodu rozdelenia,
ale nutnost vyplyva z normy, podla toho, aka ochrana bude (je) pouzita v instalacii.

Kerberos 315C, 6x Amerisolar AS-EU-6P30 285W - VÝCHOD, 6x Amerisolar AS-EU-6P30285W - JUH
Growatt SPF 5000ES, 8x Hiwatt Solar Limited HW-M10/144H 550W - JUH , 4x Tigo Energy TS4-A-O
................................. 8x Hiwatt Solar Limited HW-M10/144H 550W - VÝCHOD
Pylontech, 5x LiFePO4 Pylontech US3000C Plus 48V, 18 kWh
Solar-Assistant - monitorovanie
Smart Home System - Simatic S7-300 CPU S7-315F-2 PN, Simatic WinCC Flexible Runtime, server - Debian-12.8.0
Miyuki
Příspěvky: 275
Registrován: úte bře 21, 2023 1:42 pm
Reputace: 18
Lokalita: Praha
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7640
Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Offgrid a uzemnění

Nový příspěvek od Miyuki »

Tak vždycky by to šlo udělat jako TT soustava, kde PE a N není spojený nikde
Ostrov založený na Epever IP5000-42-Plus + 2 pole s Tracer5420AN a Tracer6420AN + 18x Envision 305Ah LiFePO4
Uživatelský avatar
yare
Příspěvky: 133
Registrován: pon zář 19, 2022 8:02 pm
Reputace: 8
Bydliště: ZM-SK

Re: Offgrid a uzemnění

Nový příspěvek od yare »

Ano, ale aj v TT sustave musis mat nulovy bod uzemneny.
A uz sme zase pri pociatocnej otazke vanilka, ci musi vytvorit zemnenie
po odpojeni sa od DS.

Kerberos 315C, 6x Amerisolar AS-EU-6P30 285W - VÝCHOD, 6x Amerisolar AS-EU-6P30285W - JUH
Growatt SPF 5000ES, 8x Hiwatt Solar Limited HW-M10/144H 550W - JUH , 4x Tigo Energy TS4-A-O
................................. 8x Hiwatt Solar Limited HW-M10/144H 550W - VÝCHOD
Pylontech, 5x LiFePO4 Pylontech US3000C Plus 48V, 18 kWh
Solar-Assistant - monitorovanie
Smart Home System - Simatic S7-300 CPU S7-315F-2 PN, Simatic WinCC Flexible Runtime, server - Debian-12.8.0
unicast
Příspěvky: 1654
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace: 275
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Offgrid a uzemnění

Nový příspěvek od unicast »

Ono není vůbec od věci se zeptat, proč se to uzemnění v bodu rozdělení dělá. Hlavním důvodem je ochrana před přerušením PEN vodiče směrem od trafačky a tím způsobeným vznikem falešné nuly...
luky
Příspěvky: 935
Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am
Reputace: 85
Lokalita: za Berounem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12

Re: Offgrid a uzemnění

Nový příspěvek od luky »

Nejsem normař, ale z podstaty věci: Pokud chceš, aby ti fungovaly proudové chrániče, tak je potřeba mít PEN uzeměný. Ale to uzemnění je potřeba mít opravdový - tedy nepočítej, že to vyřeší dvě tyče...
Na druhou stranu - izolovaná soustava má taky svoje výhody. V ČR jsme ale všichni zvyklí na uzemněnou soustavu, takže mnoho rad a zkušeností zde nezískáš.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A, Orion 30A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
pibi
Příspěvky: 1240
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 216
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Offgrid a uzemnění

Nový příspěvek od pibi »

IT síť se používá v průmyslu, výhodou je. že jeden zkrat libovolného pólu na kostru neznamená vybavení nadproudové ochrany, až druhý. Musíš ale hlídat izolační stav sítě, což trochu poleze do peněz.
https://www.sonepar.cz/hlidac-izolacnih ... -hig91-485
Uzemění také není zadarmo, ale je určitě spolehlivější, než jakákoliv elektronika.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
vanilka
Příspěvky: 352
Registrován: stř kvě 05, 2021 2:57 pm
Reputace: 81
Lokalita: Beroun, Příbram

Re: Offgrid a uzemnění

Nový příspěvek od vanilka »

cipis píše: čtv úno 27, 2025 5:18 pm
Když se tak ptá, tak nijak, resp. využíval PEN z DS. Což samo o sobě není špatně.
Přesně tak. Bohužel s demontáží elektroměru mi odpojí i PEN, takže pokud to chápu správně, nezbyde mi než zakopat pásovinu a zelonožlutým kabelem (bude stačit CYA16?) přivést do hlavního rozvaděče objektu jako PEN. V rozvaděči ho stejně jako původní PEN z DS rozdělím na PE a N.
4512kg VRLA GEL / 20kWp+
pibi
Příspěvky: 1240
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 216
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Offgrid a uzemnění

Nový příspěvek od pibi »

Když doteď stačil AL16, tak Cu16 bude stačit určitě.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], PetrDubi a 0 hostů