Offgrid a uzemnění
Měl bych technický dotaz ohledně uzemnění v ostrovnim režimu. Ze sloupku s elektroměrem jde do hlavního rozvaděče v objektu AYKY 4x16 (L1, L2, L3, PEN). V hlavnim rozvaděči je PEN rozdělený na PE a N, na které mám připojený PE a N z výstupů měničů. Hlavní jistič je trvale schozený. Příští měsíc mi budou ze sloupku demontovat elektroměr (ruším odběrné místo), tzn.odpojí AYKY 4x16 a tedy i PEN. Tak a teď co s tím. Mám do země zakopat zemnící pás / zavrtat kolíky a jako PEN přivést do hlavního rozvaděče? Díky za rady.
4512kg VRLA GEL / 20kWp+
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5630
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 699
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Offgrid a uzemnění
Ano.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 4114
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 249
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Offgrid a uzemnění
Já nevím ale PE by jsi měl mít někde uzemněné no tak to přece nebudeš rušit.
Pokud je to uzemněné u elektroměru tak to taky nebudeš přece rušit?
Když to odběrné místo zrušíš tak vytáhnou přece pojistky před elektroměrem, seberou elektroměr - hdo a nebudou přece bourat a vykopávat kabely.
Jinak pokud je uzemnění u elektroměru a ty ten kabel - PEN odpojíš tak samozřejmě musíš udělat uzemnění jiné.
Pokud je to uzemněné u elektroměru tak to taky nebudeš přece rušit?
Když to odběrné místo zrušíš tak vytáhnou přece pojistky před elektroměrem, seberou elektroměr - hdo a nebudou přece bourat a vykopávat kabely.
Jinak pokud je uzemnění u elektroměru a ty ten kabel - PEN odpojíš tak samozřejmě musíš udělat uzemnění jiné.
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 


-
- Příspěvky: 7
- Registrován: pon kvě 18, 2015 5:44 pm
- Reputace: 0
Re: Offgrid a uzemnění
A budou opravdu demontovat kabel?
Standartne jen demontuji elektromer a zaplombuji....
Ale jinak ano vybudovat vlastni kvalitni zem.
Standartne jen demontuji elektromer a zaplombuji....
Ale jinak ano vybudovat vlastni kvalitni zem.
- yare
- Příspěvky: 133
- Registrován: pon zář 19, 2022 8:02 pm
- Reputace: 8
- Bydliště: ZM-SK
Re: Offgrid a uzemnění
A bod rozdelenia mas teraz ako uzemneny?
Kerberos 315C, 6x Amerisolar AS-EU-6P30 285W - VÝCHOD, 6x Amerisolar AS-EU-6P30285W - JUH
Growatt SPF 5000ES, 8x Hiwatt Solar Limited HW-M10/144H 550W - JUH , 4x Tigo Energy TS4-A-O
................................. 8x Hiwatt Solar Limited HW-M10/144H 550W - VÝCHOD
Pylontech, 5x LiFePO4 Pylontech US3000C Plus 48V, 18 kWh
Solar-Assistant - monitorovanie
Smart Home System - Simatic S7-300 CPU S7-315F-2 PN, Simatic WinCC Flexible Runtime, server - Debian-12.8.0
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5630
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 699
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Offgrid a uzemnění
Když se tak ptá, tak nijak, resp. využíval PEN z DS. Což samo o sobě není špatně.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- yare
- Příspěvky: 133
- Registrován: pon zář 19, 2022 8:02 pm
- Reputace: 8
- Bydliště: ZM-SK
Re: Offgrid a uzemnění
Norma STN 33 2000 4-41, 2019, priloha N4, sice nehovori ako nutnosti, ale ako o moznosti zemnenia bodu rozdelenia,
ale nutnost vyplyva z normy, podla toho, aka ochrana bude (je) pouzita v instalacii.
ale nutnost vyplyva z normy, podla toho, aka ochrana bude (je) pouzita v instalacii.
Kerberos 315C, 6x Amerisolar AS-EU-6P30 285W - VÝCHOD, 6x Amerisolar AS-EU-6P30285W - JUH
Growatt SPF 5000ES, 8x Hiwatt Solar Limited HW-M10/144H 550W - JUH , 4x Tigo Energy TS4-A-O
................................. 8x Hiwatt Solar Limited HW-M10/144H 550W - VÝCHOD
Pylontech, 5x LiFePO4 Pylontech US3000C Plus 48V, 18 kWh
Solar-Assistant - monitorovanie
Smart Home System - Simatic S7-300 CPU S7-315F-2 PN, Simatic WinCC Flexible Runtime, server - Debian-12.8.0
-
- Příspěvky: 275
- Registrován: úte bře 21, 2023 1:42 pm
- Reputace: 18
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7640
- Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Offgrid a uzemnění
Tak vždycky by to šlo udělat jako TT soustava, kde PE a N není spojený nikde
Ostrov založený na Epever IP5000-42-Plus + 2 pole s Tracer5420AN a Tracer6420AN + 18x Envision 305Ah LiFePO4
- yare
- Příspěvky: 133
- Registrován: pon zář 19, 2022 8:02 pm
- Reputace: 8
- Bydliště: ZM-SK
Re: Offgrid a uzemnění
Ano, ale aj v TT sustave musis mat nulovy bod uzemneny.
A uz sme zase pri pociatocnej otazke vanilka, ci musi vytvorit zemnenie
po odpojeni sa od DS.
A uz sme zase pri pociatocnej otazke vanilka, ci musi vytvorit zemnenie
po odpojeni sa od DS.
Kerberos 315C, 6x Amerisolar AS-EU-6P30 285W - VÝCHOD, 6x Amerisolar AS-EU-6P30285W - JUH
Growatt SPF 5000ES, 8x Hiwatt Solar Limited HW-M10/144H 550W - JUH , 4x Tigo Energy TS4-A-O
................................. 8x Hiwatt Solar Limited HW-M10/144H 550W - VÝCHOD
Pylontech, 5x LiFePO4 Pylontech US3000C Plus 48V, 18 kWh
Solar-Assistant - monitorovanie
Smart Home System - Simatic S7-300 CPU S7-315F-2 PN, Simatic WinCC Flexible Runtime, server - Debian-12.8.0
-
- Příspěvky: 1654
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace: 275
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Offgrid a uzemnění
Ono není vůbec od věci se zeptat, proč se to uzemnění v bodu rozdělení dělá. Hlavním důvodem je ochrana před přerušením PEN vodiče směrem od trafačky a tím způsobeným vznikem falešné nuly...
-
- Příspěvky: 935
- Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am
- Reputace: 85
- Lokalita: za Berounem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Offgrid a uzemnění
Nejsem normař, ale z podstaty věci: Pokud chceš, aby ti fungovaly proudové chrániče, tak je potřeba mít PEN uzeměný. Ale to uzemnění je potřeba mít opravdový - tedy nepočítej, že to vyřeší dvě tyče...
Na druhou stranu - izolovaná soustava má taky svoje výhody. V ČR jsme ale všichni zvyklí na uzemněnou soustavu, takže mnoho rad a zkušeností zde nezískáš.
Na druhou stranu - izolovaná soustava má taky svoje výhody. V ČR jsme ale všichni zvyklí na uzemněnou soustavu, takže mnoho rad a zkušeností zde nezískáš.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A, Orion 30A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
-
- Příspěvky: 1240
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 216
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Offgrid a uzemnění
IT síť se používá v průmyslu, výhodou je. že jeden zkrat libovolného pólu na kostru neznamená vybavení nadproudové ochrany, až druhý. Musíš ale hlídat izolační stav sítě, což trochu poleze do peněz.
https://www.sonepar.cz/hlidac-izolacnih ... -hig91-485
Uzemění také není zadarmo, ale je určitě spolehlivější, než jakákoliv elektronika.
https://www.sonepar.cz/hlidac-izolacnih ... -hig91-485
Uzemění také není zadarmo, ale je určitě spolehlivější, než jakákoliv elektronika.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 352
- Registrován: stř kvě 05, 2021 2:57 pm
- Reputace: 81
- Lokalita: Beroun, Příbram
Re: Offgrid a uzemnění
Přesně tak. Bohužel s demontáží elektroměru mi odpojí i PEN, takže pokud to chápu správně, nezbyde mi než zakopat pásovinu a zelonožlutým kabelem (bude stačit CYA16?) přivést do hlavního rozvaděče objektu jako PEN. V rozvaděči ho stejně jako původní PEN z DS rozdělím na PE a N.
4512kg VRLA GEL / 20kWp+
-
- Příspěvky: 1240
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 216
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Offgrid a uzemnění
Když doteď stačil AL16, tak Cu16 bude stačit určitě.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 2 Odpovědi
- 1204 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od tiborius
-
-
Menič solaredge SE7K ako offgrid.
od stanco » » v Přepínání sítě a FVE
Menič solaredge SE7K ako offgrid.
- 7 Odpovědi
- 2521 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od stanco
-
-
- 15 Odpovědi
- 6759 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od unicast
-
- 5 Odpovědi
- 1069 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od proasnet
-
- 18 Odpovědi
- 1519 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od tomas
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 0 hostů