Re: wattrouter

Nový příspěvek od Iggi »

Ano viem, FVE chcem spínať len tú 3f špirálu. Čiže je možné použiť 3ks SSR relé a bude to možné regulovať od 0-4kw?
Díkes chlapi
stepan2
Příspěvky: 7
Registrován: čtv črc 15, 2021 4:25 pm
Reputace: 0

Re: wattrouter

Nový příspěvek od stepan2 »

Jo, prebytky do vyse 1,33kW na fazi to bude posilat do bojleru.
Iggi
Příspěvky: 50
Registrován: pon úno 04, 2013 10:54 pm
Reputace: 2

Re: wattrouter

Nový příspěvek od Iggi »

Super, tak kúpim 3ks SSR s nejakým lepším chladičom, nech nevyhorím :D :D
Diablo1st
Příspěvky: 2030
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace: 166
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: wattrouter

Nový příspěvek od Diablo1st »

Do 10A chladič netreba. Len sú odporúčané použiť ssr značky Carlo Gavazzi.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
Iggi
Příspěvky: 50
Registrován: pon úno 04, 2013 10:54 pm
Reputace: 2

Re: wattrouter

Nový příspěvek od Iggi »

Diablo1st
Příspěvky: 2030
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace: 166
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: wattrouter

Nový příspěvek od Diablo1st »

Ja mám namontované tieto Carlo Gavazzi RGS1A60D25KKEDIN. Tieto sa bez problémov zmestia do obyčajného rozvádzača, tie 20A sú už väčšie a buď treba hlbší rozvádzač, alebo treba vyrezať z plastového krytu.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
Iggi
Příspěvky: 50
Registrován: pon úno 04, 2013 10:54 pm
Reputace: 2

Re: wattrouter

Nový příspěvek od Iggi »

@Diablo1st Čiže na 4kw 3fázový bojler mi stačí 10A SSR relé. Ale oplatí sa viac kvoli životnosti a prehrievaniu 20A? Či to je jedno.
stepan2
Příspěvky: 7
Registrován: čtv črc 15, 2021 4:25 pm
Reputace: 0

Re: wattrouter

Nový příspěvek od stepan2 »

Jo, stačí, ale je potřeba dát pozor na chlazení. Natěsno v rozvodnici to nemusí stačit.
Nevím, jestli je to stejný typ jen s větším chladičem, nebo jiný SSR, ale výkonější SSR má typicky větší parazitní proud v klidu, takže není dobrý to přehánět.
Diablo1st
Příspěvky: 2030
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace: 166
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: wattrouter

Nový příspěvek od Diablo1st »

Iggi píše:
@Diablo1st Čiže na 4kw 3fázový bojler mi stačí 10A SSR relé. Ale oplatí sa viac kvoli životnosti a prehrievaniu 20A? Či to je jedno.
áno, ale budú to 3x10A SSR. Tým pádom bude SSR spínať len 1,33kW. U mňa spína SSR cez 2 roky 2,2kW bez problémov.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
Iggi
Příspěvky: 50
Registrován: pon úno 04, 2013 10:54 pm
Reputace: 2

Re: wattrouter

Nový příspěvek od Iggi »

Tak tak, spínať budú len 1,33kW, čiže kúpim tie 10A. Snáď to nezhorí :D
skybor
Příspěvky: 1303
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Reputace: 146
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 18kWh

Re: wattrouter

Nový příspěvek od skybor »

Diablo1st píše: pon úno 28, 2022 3:52 pm
V ostrove použiť zariadenie typu Wattrouter ide troška proti logike, keďže fungujú na základe pretokov a v ostrove pretoky neexistujú. Čiže treba ovládať spínanie bojlera na základe SOC.
Je mi jasné, že Wattrouter je určený primárně pro FVE připojené k DS s povolenými přetoky do DS, kdy sleduje přetoky a ty směruje do spotřebičů, které nepotřebují kontinuální napájení (nebo kontinuální plný výkon).
Ale Wattrouter má i možnost nastavení tzn. "offsetu" povoleného výkonu přetoků. Nešlo by toho přece jen využít i u ostovní FVE, kde by se třeba tento "offset" nastavil na max. požadovaný výkon z měničů a k Wattrouteru připojené spotřebiče by se tím pádem při větším odběru (např. zapnutí varné desky nebo jiného výkonného spotřebiče) začaly omezovat? Mám na mysli použít Wattrouter jako takový omezovač příkonu domácnosti.
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
stepan2
Příspěvky: 7
Registrován: čtv črc 15, 2021 4:25 pm
Reputace: 0

Re: wattrouter

Nový příspěvek od stepan2 »

Tak na tohle se používají proudový relé. Že se třeba vypíná bojler, pokud ostatní spotřebiče berou moc a hrozilo by shození hlavního jističe.
Jen to musí být nějaký hloupý spotřebič, ideálně bez jakékoliv elektroniky.
Wattrouter je na tohle dost overkill, ten se hlavně hodí pro přesné řízení přebytků přes SSR.
skybor
Příspěvky: 1303
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Reputace: 146
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 18kWh

Re: wattrouter

Nový příspěvek od skybor »

Děkuji za návrh alternativního řešení, ale mne by opravdu spíše zajímalo, jestli už to někdo nezkoušel řešit pomoci toho Wattrouteru. K tomuto možná pro většinu nesmyslnému řešení mne vede několik důvodů:

1) Mám jeden nevyužitý Wattrouter CWx SSR doma.
2) I kdybych ho neměl, tak se dá občas sehnat z druhé ruky za pár korun.
3) Připadá mi to jako komplexnější a variabilnější řešení než pomoci proudových relé.
4) Rád si hraju. A kdo si hraje nezlobí ...

Takže si jdu hrát ;)
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)