Jak zapojit 20ks 500Wp panelů
Mám dotaz ohledně zapojení 20ks 500Wp panelů pro střídač Deye 10kW. Má 2x MPPT a DC1 a DC2.
Viz foto: Napětí Voc je 54.2V na panel, chci 20ks panelů 500Wp.
Dle výrobce střídače Deye já mám zapojit 10 a 10 do série dva stringy a zapojit do DC1 a DC2. To je na string 542V.
Mám opravdu brát údaj střídače že umí na každý vstup DC takové napětí ? Případně bylo by lepší nějaké jiné zapojení panelů a proč ?
Díky
Viz foto: Napětí Voc je 54.2V na panel, chci 20ks panelů 500Wp.
Dle výrobce střídače Deye já mám zapojit 10 a 10 do série dva stringy a zapojit do DC1 a DC2. To je na string 542V.
Mám opravdu brát údaj střídače že umí na každý vstup DC takové napětí ? Případně bylo by lepší nějaké jiné zapojení panelů a proč ?
Díky
- hurvayz
- Příspěvky: 950
- Registrován: čtv bře 20, 2014 9:17 pm
- Reputace: 112
- Bydliště: Skoro u SK
Re: Jak zapojit 20ks 500Wp panelů
Ano, zapojení výrobce je správné. Jiné zapojení ani není snad možné.
Okolo 11kWp, soustava několika měničů krmící soustavu několik bojlerů.
-
- Příspěvky: 3
- Registrován: ned črc 24, 2022 9:06 pm
- Reputace: 0
Re: Jak zapojit 20ks 500Wp panelů
Díky za odpověď. Viděl jsem různá sério paralerní zapojení u jiných střídačů a nevím proč se dělají. Třeba známý to má 22ks panelů celkem 9.9kWp a různě sério paralerní zapojení.