Balancer-palič

Olověné baterie, údržba, servis, dobíjení, rady, tipy, návody ...
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 593
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Balancer-palič

Příspěvek od Skrat »

Prosím nemáte někdo schéma balanceru 4x12V.Mám 4 kousky baterek na 48V a jedna je asi vadná-při nabíjení se na ní oběví 14,7V.Přitom regulátor je nastaven na 56V.Jedná se o olovo AGM.K baterkám mám tři kousky orginál balanceru HA01.Mám vyskoušeno že k baterce dám paraelně žárovku 30W a vše OK.Tak sem si myslel že bych zapojil na každou baterii takovej palič-napětí vystoupá na 14,2V a začala by svítit žárovka tím bych udržoval baterku na přijatelné urovni.Nejlépe aby šlo to napětí regulovat.Děkuji za nasměrování
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: Balancer-palič

Příspěvek od vlkazajac »

Obávam sa, že je neskoro. Pripojené balancery zjavne nestačia vyriešiť problém, ktorý je neodvratný. Postihnutá batéria sa ako jedna zo štyroch dá vybalancovať, ale tu už došlo k strate kapacity niektorého článku v batérii. Pri zvládnutí napätia 12 V bloku sa bude vnútri batérie stále zväčšovať rozdiel medzi článkami, až nastane kolaps.

Namiesto prikladania žiarovky / iného paliča by som ešte skúsil pridať jeden identický balancér k páru, v ktorom je vadná batéria. Dočasu by to mohlo pomôcť, ale problém bude narastať až k spomenutému kolapsu.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: Balancer-palič

Příspěvek od ota »

A hlavně ta trpící 12V se skládá ze 6 seriových článků.
Nemáš bohužel možnost jak ověřit který z nich utrpěl jakou škodu. Nejspíše se vyvařil elektrolyt/gel. Možná vzít přesnou váhu a porovnat váhu baterky s těmi co takový šok nepostihl. Podle chybějící váhy zjistíš kolik vody doplnit.
Občas je na boku baterky poznat že se v článku dělo něco zlého.
První pomoc:
zjistit který článek/články mají méně elektrolytu
vylomit víčko a doplnit stříkačkou pár ml destilky
dobít ostatní baterky, ty u kterých napětí nevystoupalo, protože to je prapříčina problému.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 593
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: Balancer-palič

Příspěvek od Skrat »

Tento problém sem chtěl vyřešit za provozu.Je mi líto odpojit elektrárnu.No což o výkendu vše odpojím,dám baterky všechny paraelně a nabiju na 14V.Rozpojím u budu pozorovat jak se chovaj.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek