8,8kWp 3faz na trackeru
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 1964
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Ahoj Kvarko, na tuto otazku odpovidal nparazito jemu to udajně tak funguje že se omezí max proud na 60 A a jede to dál... u mě bohužel nemám dostatečný výkon na to abych to zkusil ( panely rozhazene na všechny světové strany.
Samotnýho mě to zajímá protože mám v plánu přepanelovat hodně. zatím nevím o nikom jiným než NOPARasito kdo to údajmě provozuje na limitu.
No a protože mě navštívil ježíšek dojde brzy k posílení střídače. který zapojím jako nabíječ.
Ten tvuj nabíječ nevim zda komunikuje a nevim zda do ICC nebo podobnýho monitorovacího systému vyčteš z toho data.
zdraví Víťa
Samotnýho mě to zajímá protože mám v plánu přepanelovat hodně. zatím nevím o nikom jiným než NOPARasito kdo to údajmě provozuje na limitu.
No a protože mě navštívil ježíšek dojde brzy k posílení střídače. který zapojím jako nabíječ.
Ten tvuj nabíječ nevim zda komunikuje a nevim zda do ICC nebo podobnýho monitorovacího systému vyčteš z toho data.
zdraví Víťa
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
dikes, ja jak nad tim uvažuju tak to nemužu moc přepanelovat.
na tom trackeru je to stejne jako v letě tak v zimě. některé dny to sype naplno.
tim že bych některe stringy vypl v letě , bych nic nedosáhl..
takže tohle mam vyřešeno, do 500W navíc asi nebude vadit..
ale, timto mi nastava problem s panelama pokud je pospojuji jinak , abych šel těsně na ten limit , tak mi to vychází blbě.
musel bych dat dohromady rozdílne panely.
šlo by tedy dat dohromady panely 210Wp a 310Wp ? i napěti maji rozdílné 37 a 40 V
na tom trackeru je to stejne jako v letě tak v zimě. některé dny to sype naplno.
tim že bych některe stringy vypl v letě , bych nic nedosáhl..
takže tohle mam vyřešeno, do 500W navíc asi nebude vadit..
ale, timto mi nastava problem s panelama pokud je pospojuji jinak , abych šel těsně na ten limit , tak mi to vychází blbě.
musel bych dat dohromady rozdílne panely.
šlo by tedy dat dohromady panely 210Wp a 310Wp ? i napěti maji rozdílné 37 a 40 V
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
-
- Příspěvky: 874
- Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
- Bydliště: Brno-venkov
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Budeš předpokládám spojovat sériově. Jaké mají udávané proudy? Výsledný proud celé série bude potom omezovat nejslabší z panelů.kvako1 píše:dikes, ja jak nad tim uvažuju tak to nemužu moc přepanelovat.
na tom trackeru je to stejne jako v letě tak v zimě. některé dny to sype naplno.
tim že bych některe stringy vypl v letě , bych nic nedosáhl..
takže tohle mam vyřešeno, do 500W navíc asi nebude vadit..
ale, timto mi nastava problem s panelama pokud je pospojuji jinak , abych šel těsně na ten limit , tak mi to vychází blbě.
musel bych dat dohromady rozdílne panely.
šlo by tedy dat dohromady panely 210Wp a 310Wp ? i napěti maji rozdílné 37 a 40 V
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
-
- Příspěvky: 874
- Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
- Bydliště: Brno-venkov
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Tento regulátor dá na výstupu do baterie max. 50A, což je cca 2500W při 50V.kvako1 píše:ano , dik za odpovědi, ale stale jste mi nenapsali co to uděla u toho stropu, vypne se a restartuje nebo to jenom omezí a jede dál ?
uvažuju nad tímhle
https://www.ebay.ie/itm/162110679361
da se na to pověsit 8 kw
string do 480v Tak jak to mam rád..
musim to prostudovat jestli to bude komunikovat stěmi pipy..
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Ta cena 1700 eur za mppt je dost nesmysl když celý axpert vyjde pod 1000. Necháš ho vyplej když nepotřebuješ výkon a mppt vyjde na polovinu navíc s větším vykonem
-
- Příspěvky: 2623
- Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
- Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Kdyby restartoval, tak bych tipl, ze rele ktere spousti nabijeni pres MPPT by slo sakramensky do kytek. V nabijeni mi Axpert nikdy nezacvakal.kvako1 píše:ano , dik za odpovědi, ale stale jste mi nenapsali co to uděla u toho stropu, vypne se a restartuje nebo to jenom omezí a jede dál..
Ja mam 7stringu po 3P(225W Jinko).
7x8A(7-7,5A) v maximu pri 100V.
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
špatně koukaš na tu cenu je to 1100eur cca,diablo007 píše:Ta cena 1700 eur za mppt je dost nesmysl když celý axpert vyjde pod 1000. Necháš ho vyplej když nepotřebuješ výkon a mppt vyjde na polovinu navíc s větším vykonem
da se i levněji.
je to jako 2x PIP 5048. takže to vyjde levněji.
msuim to ještě promyslet
co ty stringy, muže se to nějak kombinovat ruzne panely ?
dik.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
-
- Příspěvky: 874
- Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
- Bydliště: Brno-venkov
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
2xPIP bude 2x4kW nabíjení. PCM50 umí nabíjet pouze 50A, sice zvládne i systémové napětí baterií 120VDC, při kterém (a to ještě při equalizaci) je ten výkon udávaný (160Vx50A=8kW). Nepředpokládám, že používáš 120VDC systémové napětí. Takže při systému 48VDC bude výkon pouze 2,5kW. Jinak ale je ten regulátor dobrý a kvalitní.kvako1 píše:špatně koukaš na tu cenu je to 1100eur cca,diablo007 píše:Ta cena 1700 eur za mppt je dost nesmysl když celý axpert vyjde pod 1000. Necháš ho vyplej když nepotřebuješ výkon a mppt vyjde na polovinu navíc s větším vykonem
da se i levněji.
je to jako 2x PIP 5048. takže to vyjde levněji.
msuim to ještě promyslet
co ty stringy, muže se to nějak kombinovat ruzne panely ?
dik.
Ke kombinaci panelů: Napiš údaje z panelů ne jenom 210W a 300W. To je málo na rozumnou odpověď.
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
-
- Příspěvky: 1964
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Stringy kombinovat mužeš. jestli se ale ptáš na to zda když nasadíš do 3S 2kusy 310 a 1 ks 210 výkon bude ( proud krát napětí ) ale s největší pravděpodobností většina paralelních panelů nastaví MPPT napětí jinak než by se libilo poli o 3S třeba 6Pkvako1 píše:špatně koukaš na tu cenu je to 1100eur cca,diablo007 píše:Ta cena 1700 eur za mppt je dost nesmysl když celý axpert vyjde pod 1000. Necháš ho vyplej když nepotřebuješ výkon a mppt vyjde na polovinu navíc s větším vykonem
da se i levněji.
je to jako 2x PIP 5048. takže to vyjde levněji.
msuim to ještě promyslet
co ty stringy, muže se to nějak kombinovat ruzne panely ?
dik.
Jestli je otazka 3S 310W a k tomu 3S 210W bude napětí MPPT někde mezi nima takže ze 310 nevytahneš 310W. z 210 taky nevytahneš 210W jedny maj totiž napětí MPPT vyšší a druhý nižší.
Ani v jednom případě tedy nebude výkon nejvyšší možný.
Otázka je jestli náhodou ten rozdíl 3V nezpusobí jen změnu v řádu procent, pak se neboj a použij to co máš.
Rozhodně ne ale 3S ze 210 a 310 v serii. to ne. to si u 310W panelu omezíš proud tim 210panelem ( tan má svuj limit a vic skrz něj neprojde.
AHoj VíŤa
-
- Příspěvky: 2623
- Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
- Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
No teoreticky 3S z 210W a 3S z 310W s rozdilem skoro 10V pri cca 8A tj, bez zateze naprazdno ty panely s napetim 37V budou muset sezrat 80W, takze u 8S to bude cca 8x24W jestli dobre počítám.Vitek píše:Stringy kombinovat mužeš. jestli se ale ptáš na to zda když nasadíš do 3S 2kusy 310 a 1 ks 210 výkon bude ( proud krát napětí ) ale s největší pravděpodobností většina paralelních panelů nastaví MPPT napětí jinak než by se libilo poli o 3S třeba 6Pkvako1 píše:špatně koukaš na tu cenu je to 1100eur cca,diablo007 píše:Ta cena 1700 eur za mppt je dost nesmysl když celý axpert vyjde pod 1000. Necháš ho vyplej když nepotřebuješ výkon a mppt vyjde na polovinu navíc s větším vykonem
da se i levněji.
je to jako 2x PIP 5048. takže to vyjde levněji.
msuim to ještě promyslet
co ty stringy, muže se to nějak kombinovat ruzne panely ?
dik.
Jestli je otazka 3S 310W a k tomu 3S 210W bude napětí MPPT někde mezi nima takže ze 310 nevytahneš 310W. z 210 taky nevytahneš 210W jedny maj totiž napětí MPPT vyšší a druhý nižší.
Ani v jednom případě tedy nebude výkon nejvyšší možný.
Otázka je jestli náhodou ten rozdíl 3V nezpusobí jen změnu v řádu procent, pak se neboj a použij to co máš.
Rozhodně ne ale 3S ze 210 a 310 v serii. to ne. to si u 310W panelu omezíš proud tim 210panelem ( tan má svuj limit a vic skrz něj neprojde.
AHoj VíŤa
V zaberu to je burta, ale naprazdno pri nabitych baterkach jiz ne. Pokud se mylim, byl by dobrej test.
Dat ty panely paralelne s danym stringem a bez zateze zmerit klestakem co mezi nima poteče .
I dobre by bylo pri testu vyzkouset stiny, co dokazi udělat za neplechu.
Osobne mam s timto jevem zkusenost.
Tim, ze se mi v posledni dobe naskytlo dokoupit a castecne domontovat, ale nazapojit ruzne druhy panelu, konstrukce, napeti a systemu, tak bych mohl vyzkouset test, ale u me je to o case ;-(, kterej nemam ;-((((.
Treba me nekdo predbehne. Stejne bych vytvoril nove vlakno .
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
myslel jsem dva stringy
jeden 12 x 210w 26,3V 7,99A -315V string
druhy 9x 310W 33.6 V 9.25A -302V string
takhle bych je dal do jednoho měniče. rozdil nějakých 13V , stíny žádne..
jeden 12 x 210w 26,3V 7,99A -315V string
druhy 9x 310W 33.6 V 9.25A -302V string
takhle bych je dal do jednoho měniče. rozdil nějakých 13V , stíny žádne..
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
-
- Příspěvky: 2623
- Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
- Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Tohle by nemuselo delat extra neplechukvako1 píše:myslel jsem dva stringy
jeden 12 x 210w 26,3V 7,99A -315V string
druhy 9x 310W 33.6 V 9.25A -302V string
takhle bych je dal do jednoho měniče. rozdil nějakých 13V , stíny žádne..
-
- Příspěvky: 874
- Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
- Bydliště: Brno-venkov
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
To je v pohodě, myslel jsem, že to chceš kombinovat do jednoho stringu různé panely, tam by ses potom ochudil o minimálně 1A proudu.kvako1 píše:myslel jsem dva stringy
jeden 12 x 210w 26,3V 7,99A -315V string
druhy 9x 310W 33.6 V 9.25A -302V string
takhle bych je dal do jednoho měniče. rozdil nějakých 13V , stíny žádne..
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
no to je tada blbina.. to jsem si nevšiml.. pověsit tam mužeš 8 kWp ale dobiji jenom necele 3 kW..beethowen píše:kvako1 píše: 2xPIP bude 2x4kW nabíjení. PCM50 umí nabíjet pouze 50A, sice zvládne i systémové napětí baterií 120VDC, při kterém (a to ještě při equalizaci) je ten výkon udávaný (160Vx50A=8kW). Nepředpokládám, že používáš 120VDC systémové napětí. Takže při systému 48VDC bude výkon pouze 2,5kW. Jinak ale je ten regulátor dobrý a kvalitní.
.
K čemu to potom je dobre ??
MPPT Range @ System Voltage 64-, 96-, 128-, 160-384VDC @ 48V, 72V, 96V, 120V
Max PV Input Voltage 480VDC
Max PV Input Current 40A
Max PV Input Power up to 8000W
Recommended Battery Type Flooded, GEL, or AGM Lead Acid
Nominal Battery Voltage 48V, 72V, 96V, 120VDC
Max Charging Current 50A
Standby Power <4W
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
-
- Příspěvky: 1964
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Ahoj dneska jsem testoval v mém vlákně a na makesky blue vlákně zgenerálkovaný regulátor. za 3000 kč i s dopravou. má výkon pole až 2800Wp výstup 48V 60A to je možná i silnější než tvuj regulator a za zlomek ceny zřejmě...kvako1 píše:no to je tada blbina.. to jsem si nevšiml.. pověsit tam mužeš 8 kWp ale dobiji jenom necele 3 kW..beethowen píše:kvako1 píše: 2xPIP bude 2x4kW nabíjení. PCM50 umí nabíjet pouze 50A, sice zvládne i systémové napětí baterií 120VDC, při kterém (a to ještě při equalizaci) je ten výkon udávaný (160Vx50A=8kW). Nepředpokládám, že používáš 120VDC systémové napětí. Takže při systému 48VDC bude výkon pouze 2,5kW. Jinak ale je ten regulátor dobrý a kvalitní.
.
K čemu to potom je dobre ??
MPPT Range @ System Voltage 64-, 96-, 128-, 160-384VDC @ 48V, 72V, 96V, 120V
Max PV Input Voltage 480VDC
Max PV Input Current 40A
Max PV Input Power up to 8000W
Recommended Battery Type Flooded, GEL, or AGM Lead Acid
Nominal Battery Voltage 48V, 72V, 96V, 120VDC
Max Charging Current 50A
Standby Power <4W
-
- Příspěvky: 2623
- Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
- Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Tam je dulezitej proud, kterej resp. UI krivce udava vykon. UxI=P.kvako1 píše:no to je tada blbina.. to jsem si nevšiml.. pověsit tam mužeš 8 kWp ale dobiji jenom necele 3 kW..beethowen píše:kvako1 píše: 2xPIP bude 2x4kW nabíjení. PCM50 umí nabíjet pouze 50A, sice zvládne i systémové napětí baterií 120VDC, při kterém (a to ještě při equalizaci) je ten výkon udávaný (160Vx50A=8kW). Nepředpokládám, že používáš 120VDC systémové napětí. Takže při systému 48VDC bude výkon pouze 2,5kW. Jinak ale je ten regulátor dobrý a kvalitní.
.
K čemu to potom je dobre ??
MPPT Range @ System Voltage 64-, 96-, 128-, 160-384VDC @ 48V, 72V, 96V, 120V
Max PV Input Voltage 480VDC
Max PV Input Current 40A
Max PV Input Power up to 8000W
Recommended Battery Type Flooded, GEL, or AGM Lead Acid
Nominal Battery Voltage 48V, 72V, 96V, 120VDC
Max Charging Current 50A
Standby Power <4W
Uplne stejne to funguje prave na tech PIP. Proud je limitni a kdyby jsi mel bateri na vice jak 48V(resp.v max. skoro 59V) treba na 120V protahnes vice vykonu (2xtolik). Tusim to maji kvuli pouzitym trandakum .
Ps.: Koupil by jsi a cucel proc????!!!!
Nečteš/nevíš.
-
- Příspěvky: 2623
- Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
- Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
To Vitek: pozor Kvako ma stringy 450V!!!
-
- Příspěvky: 874
- Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
- Bydliště: Brno-venkov
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Ono je to podobné u většiny regulátorů. Bývají univerzální např. pro systémové napětí 12/24/48V a proud je pro všechny tyto napětí do bateríí omezený na nějakou hodnotu, která plyne z použitých součástek a tím i jejich proudového zatížení. No a přenášené výkony jsou potom dané součinem napětí baterie a max. proudu, který regulátor umožňuje. takže potom logicky pro nižší napětí to nevychází tak hezky.kvako1 píše:no to je tada blbina.. to jsem si nevšiml.. pověsit tam mužeš 8 kWp ale dobiji jenom necele 3 kW..beethowen píše:kvako1 píše: 2xPIP bude 2x4kW nabíjení. PCM50 umí nabíjet pouze 50A, sice zvládne i systémové napětí baterií 120VDC, při kterém (a to ještě při equalizaci) je ten výkon udávaný (160Vx50A=8kW). Nepředpokládám, že používáš 120VDC systémové napětí. Takže při systému 48VDC bude výkon pouze 2,5kW. Jinak ale je ten regulátor dobrý a kvalitní.
.
K čemu to potom je dobre ??
MPPT Range @ System Voltage 64-, 96-, 128-, 160-384VDC @ 48V, 72V, 96V, 120V
Max PV Input Voltage 480VDC
Max PV Input Current 40A
Max PV Input Power up to 8000W
Recommended Battery Type Flooded, GEL, or AGM Lead Acid
Nominal Battery Voltage 48V, 72V, 96V, 120VDC
Max Charging Current 50A
Standby Power <4W
On je to hodně výkonný regulátor, ale je dělaný spíše na větší systémové napětí a max. výkon potom přenáší při syst. napětí 120VDC, což z nás asi nikdo nepoužívá.
Mě by se to líbilo jet třeba na 96V nebo 120V, ale sehnat na to měnič je asi taky celkem problém.
No vidím, že než jsem to napsal, tak mě už někteří předběhli.
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
-
- Příspěvky: 1964
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
já jen hlásil co testuju... nic víc...NOPARasito píše:To Vitek: pozor Kvako ma stringy 450V!!!
každopádně nic nenutí KVARKA použít 3S a levnej regulator....
-
- Příspěvky: 874
- Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
- Bydliště: Brno-venkov
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Pokud chceš něco opravdu silného a dobrého, tak tady to je hodně OK: https://www.studer-innotec.com/media/do ... 120_en.pdf
Ale teda za úplně jiné peníze.
Ale teda za úplně jiné peníze.
Naposledy upravil(a) beethowen dne sob lis 16, 2019 8:09 pm, celkem upraveno 1 x.
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 28 Odpovědi
- 2845 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od zemich
-
-
Zrcadla na trackeru směrovaná na panely
od mypower.cz » » v Fotovoltaické panely
Zrcadla na trackeru směrovaná na panely
- 31 Odpovědi
- 3339 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vlkazajac
-
-
- 2 Odpovědi
- 1325 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mypower.cz
-
-
nemohu se rozhodnout jaké 2 sfázované měniče na 8kWp pole
od ZdZ » » v Střídače, měniče napětí, invertory
nemohu se rozhodnout jaké 2 sfázované měniče na 8kWp pole
- 65 Odpovědi
- 2463 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ZdZ
-
-
-
Změna návrhu: panely 2,8kWp, baterie 16 x LiFePo, regul. EPs
od tomo68 » » v Plánované elektrárny
Změna návrhu: panely 2,8kWp, baterie 16 x LiFePo, regul. EPs
- 27 Odpovědi
- 1345 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pawel
-