8,8kWp 3faz na trackeru

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Vitek
Příspěvky: 1964
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od Vitek »

Ahoj Kvarko, na tuto otazku odpovidal nparazito jemu to udajně tak funguje že se omezí max proud na 60 A a jede to dál... u mě bohužel nemám dostatečný výkon na to abych to zkusil ( panely rozhazene na všechny světové strany.

Samotnýho mě to zajímá protože mám v plánu přepanelovat hodně. zatím nevím o nikom jiným než NOPARasito kdo to údajmě provozuje na limitu.

No a protože mě navštívil ježíšek dojde brzy k posílení střídače. který zapojím jako nabíječ.

Ten tvuj nabíječ nevim zda komunikuje a nevim zda do ICC nebo podobnýho monitorovacího systému vyčteš z toho data.

zdraví Víťa
kvako1
Příspěvky: 613
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kvako1 »

dikes, ja jak nad tim uvažuju tak to nemužu moc přepanelovat.
na tom trackeru je to stejne jako v letě tak v zimě. některé dny to sype naplno.
tim že bych některe stringy vypl v letě , bych nic nedosáhl..

takže tohle mam vyřešeno, do 500W navíc asi nebude vadit..

ale, timto mi nastava problem s panelama pokud je pospojuji jinak , abych šel těsně na ten limit , tak mi to vychází blbě.
musel bych dat dohromady rozdílne panely.

šlo by tedy dat dohromady panely 210Wp a 310Wp ? i napěti maji rozdílné 37 a 40 V
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
Uživatelský avatar
beethowen
Příspěvky: 874
Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
Bydliště: Brno-venkov

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od beethowen »

kvako1 píše:dikes, ja jak nad tim uvažuju tak to nemužu moc přepanelovat.
na tom trackeru je to stejne jako v letě tak v zimě. některé dny to sype naplno.
tim že bych některe stringy vypl v letě , bych nic nedosáhl..

takže tohle mam vyřešeno, do 500W navíc asi nebude vadit..

ale, timto mi nastava problem s panelama pokud je pospojuji jinak , abych šel těsně na ten limit , tak mi to vychází blbě.
musel bych dat dohromady rozdílne panely.

šlo by tedy dat dohromady panely 210Wp a 310Wp ? i napěti maji rozdílné 37 a 40 V
Budeš předpokládám spojovat sériově. Jaké mají udávané proudy? Výsledný proud celé série bude potom omezovat nejslabší z panelů.
Uživatelský avatar
beethowen
Příspěvky: 874
Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
Bydliště: Brno-venkov

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od beethowen »

kvako1 píše:ano , dik za odpovědi, ale stale jste mi nenapsali co to uděla u toho stropu, vypne se a restartuje nebo to jenom omezí a jede dál ?

uvažuju nad tímhle
https://www.ebay.ie/itm/162110679361

da se na to pověsit 8 kw
string do 480v Tak jak to mam rád.. :)
musim to prostudovat jestli to bude komunikovat stěmi pipy..
Tento regulátor dá na výstupu do baterie max. 50A, což je cca 2500W při 50V.
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od diablo007 »

Ta cena 1700 eur za mppt je dost nesmysl když celý axpert vyjde pod 1000. Necháš ho vyplej když nepotřebuješ výkon a mppt vyjde na polovinu navíc s větším vykonem
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2623
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od NOPARasito »

kvako1 píše:ano , dik za odpovědi, ale stale jste mi nenapsali co to uděla u toho stropu, vypne se a restartuje nebo to jenom omezí a jede dál..
Kdyby restartoval, tak bych tipl, ze rele ktere spousti nabijeni pres MPPT by slo sakramensky do kytek. V nabijeni mi Axpert nikdy nezacvakal.
Ja mam 7stringu po 3P(225W Jinko).
7x8A(7-7,5A) v maximu pri 100V.
kvako1
Příspěvky: 613
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kvako1 »

diablo007 píše:Ta cena 1700 eur za mppt je dost nesmysl když celý axpert vyjde pod 1000. Necháš ho vyplej když nepotřebuješ výkon a mppt vyjde na polovinu navíc s větším vykonem
špatně koukaš na tu cenu je to 1100eur cca,
da se i levněji.
je to jako 2x PIP 5048. takže to vyjde levněji.

msuim to ještě promyslet

co ty stringy, muže se to nějak kombinovat ruzne panely ?
dik.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
Uživatelský avatar
beethowen
Příspěvky: 874
Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
Bydliště: Brno-venkov

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od beethowen »

kvako1 píše:
diablo007 píše:Ta cena 1700 eur za mppt je dost nesmysl když celý axpert vyjde pod 1000. Necháš ho vyplej když nepotřebuješ výkon a mppt vyjde na polovinu navíc s větším vykonem
špatně koukaš na tu cenu je to 1100eur cca,
da se i levněji.
je to jako 2x PIP 5048. takže to vyjde levněji.

msuim to ještě promyslet

co ty stringy, muže se to nějak kombinovat ruzne panely ?
dik.
2xPIP bude 2x4kW nabíjení. PCM50 umí nabíjet pouze 50A, sice zvládne i systémové napětí baterií 120VDC, při kterém (a to ještě při equalizaci) je ten výkon udávaný (160Vx50A=8kW). Nepředpokládám, že používáš 120VDC systémové napětí. Takže při systému 48VDC bude výkon pouze 2,5kW. Jinak ale je ten regulátor dobrý a kvalitní.

Ke kombinaci panelů: Napiš údaje z panelů ne jenom 210W a 300W. To je málo na rozumnou odpověď.
Vitek
Příspěvky: 1964
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od Vitek »

kvako1 píše:
diablo007 píše:Ta cena 1700 eur za mppt je dost nesmysl když celý axpert vyjde pod 1000. Necháš ho vyplej když nepotřebuješ výkon a mppt vyjde na polovinu navíc s větším vykonem
špatně koukaš na tu cenu je to 1100eur cca,
da se i levněji.
je to jako 2x PIP 5048. takže to vyjde levněji.

msuim to ještě promyslet

co ty stringy, muže se to nějak kombinovat ruzne panely ?
dik.
Stringy kombinovat mužeš. jestli se ale ptáš na to zda když nasadíš do 3S 2kusy 310 a 1 ks 210 výkon bude ( proud krát napětí ) ale s největší pravděpodobností většina paralelních panelů nastaví MPPT napětí jinak než by se libilo poli o 3S třeba 6P

Jestli je otazka 3S 310W a k tomu 3S 210W bude napětí MPPT někde mezi nima takže ze 310 nevytahneš 310W. z 210 taky nevytahneš 210W jedny maj totiž napětí MPPT vyšší a druhý nižší.
Ani v jednom případě tedy nebude výkon nejvyšší možný.

Otázka je jestli náhodou ten rozdíl 3V nezpusobí jen změnu v řádu procent, pak se neboj a použij to co máš.

Rozhodně ne ale 3S ze 210 a 310 v serii. to ne. to si u 310W panelu omezíš proud tim 210panelem ( tan má svuj limit a vic skrz něj neprojde.

AHoj VíŤa
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2623
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od NOPARasito »

Vitek píše:
kvako1 píše:
diablo007 píše:Ta cena 1700 eur za mppt je dost nesmysl když celý axpert vyjde pod 1000. Necháš ho vyplej když nepotřebuješ výkon a mppt vyjde na polovinu navíc s větším vykonem
špatně koukaš na tu cenu je to 1100eur cca,
da se i levněji.
je to jako 2x PIP 5048. takže to vyjde levněji.

msuim to ještě promyslet

co ty stringy, muže se to nějak kombinovat ruzne panely ?
dik.
Stringy kombinovat mužeš. jestli se ale ptáš na to zda když nasadíš do 3S 2kusy 310 a 1 ks 210 výkon bude ( proud krát napětí ) ale s největší pravděpodobností většina paralelních panelů nastaví MPPT napětí jinak než by se libilo poli o 3S třeba 6P

Jestli je otazka 3S 310W a k tomu 3S 210W bude napětí MPPT někde mezi nima takže ze 310 nevytahneš 310W. z 210 taky nevytahneš 210W jedny maj totiž napětí MPPT vyšší a druhý nižší.
Ani v jednom případě tedy nebude výkon nejvyšší možný.

Otázka je jestli náhodou ten rozdíl 3V nezpusobí jen změnu v řádu procent, pak se neboj a použij to co máš.

Rozhodně ne ale 3S ze 210 a 310 v serii. to ne. to si u 310W panelu omezíš proud tim 210panelem ( tan má svuj limit a vic skrz něj neprojde.

AHoj VíŤa
No teoreticky 3S z 210W a 3S z 310W s rozdilem skoro 10V pri cca 8A tj, bez zateze naprazdno ty panely s napetim 37V budou muset sezrat 80W, takze u 8S to bude cca 8x24W jestli dobre počítám.
V zaberu to je burta, ale naprazdno pri nabitych baterkach jiz ne. Pokud se mylim, byl by dobrej test.
Dat ty panely paralelne s danym stringem a bez zateze zmerit klestakem co mezi nima poteče ;-).
I dobre by bylo pri testu vyzkouset stiny, co dokazi udělat za neplechu.
Osobne mam s timto jevem zkusenost.
Tim, ze se mi v posledni dobe naskytlo dokoupit a castecne domontovat, ale nazapojit ruzne druhy panelu, konstrukce, napeti a systemu, tak bych mohl vyzkouset test, ale u me je to o case ;-(, kterej nemam ;-((((.
Treba me nekdo predbehne. Stejne bych vytvoril nove vlakno ;-).
kvako1
Příspěvky: 613
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kvako1 »

myslel jsem dva stringy
jeden 12 x 210w 26,3V 7,99A -315V string
druhy 9x 310W 33.6 V 9.25A -302V string

takhle bych je dal do jednoho měniče. rozdil nějakých 13V , stíny žádne..
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2623
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od NOPARasito »

kvako1 píše:myslel jsem dva stringy
jeden 12 x 210w 26,3V 7,99A -315V string
druhy 9x 310W 33.6 V 9.25A -302V string

takhle bych je dal do jednoho měniče. rozdil nějakých 13V , stíny žádne..
Tohle by nemuselo delat extra neplechu
Uživatelský avatar
beethowen
Příspěvky: 874
Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
Bydliště: Brno-venkov

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od beethowen »

kvako1 píše:myslel jsem dva stringy
jeden 12 x 210w 26,3V 7,99A -315V string
druhy 9x 310W 33.6 V 9.25A -302V string

takhle bych je dal do jednoho měniče. rozdil nějakých 13V , stíny žádne..
To je v pohodě, myslel jsem, že to chceš kombinovat do jednoho stringu různé panely, tam by ses potom ochudil o minimálně 1A proudu.
kvako1
Příspěvky: 613
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kvako1 »

beethowen píše:
kvako1 píše: 2xPIP bude 2x4kW nabíjení. PCM50 umí nabíjet pouze 50A, sice zvládne i systémové napětí baterií 120VDC, při kterém (a to ještě při equalizaci) je ten výkon udávaný (160Vx50A=8kW). Nepředpokládám, že používáš 120VDC systémové napětí. Takže při systému 48VDC bude výkon pouze 2,5kW. Jinak ale je ten regulátor dobrý a kvalitní.

.
no to je tada blbina.. to jsem si nevšiml.. pověsit tam mužeš 8 kWp ale dobiji jenom necele 3 kW..
K čemu to potom je dobre ??

MPPT Range @ System Voltage 64-, 96-, 128-, 160-384VDC @ 48V, 72V, 96V, 120V
Max PV Input Voltage 480VDC
Max PV Input Current 40A
Max PV Input Power up to 8000W
Recommended Battery Type Flooded, GEL, or AGM Lead Acid
Nominal Battery Voltage 48V, 72V, 96V, 120VDC
Max Charging Current 50A
Standby Power <4W
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
Vitek
Příspěvky: 1964
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od Vitek »

kvako1 píše:
beethowen píše:
kvako1 píše: 2xPIP bude 2x4kW nabíjení. PCM50 umí nabíjet pouze 50A, sice zvládne i systémové napětí baterií 120VDC, při kterém (a to ještě při equalizaci) je ten výkon udávaný (160Vx50A=8kW). Nepředpokládám, že používáš 120VDC systémové napětí. Takže při systému 48VDC bude výkon pouze 2,5kW. Jinak ale je ten regulátor dobrý a kvalitní.

.
no to je tada blbina.. to jsem si nevšiml.. pověsit tam mužeš 8 kWp ale dobiji jenom necele 3 kW..
K čemu to potom je dobre ??

MPPT Range @ System Voltage 64-, 96-, 128-, 160-384VDC @ 48V, 72V, 96V, 120V
Max PV Input Voltage 480VDC
Max PV Input Current 40A
Max PV Input Power up to 8000W
Recommended Battery Type Flooded, GEL, or AGM Lead Acid
Nominal Battery Voltage 48V, 72V, 96V, 120VDC
Max Charging Current 50A
Standby Power <4W
Ahoj dneska jsem testoval v mém vlákně a na makesky blue vlákně zgenerálkovaný regulátor. za 3000 kč i s dopravou. má výkon pole až 2800Wp výstup 48V 60A to je možná i silnější než tvuj regulator a za zlomek ceny zřejmě...
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2623
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od NOPARasito »

kvako1 píše:
beethowen píše:
kvako1 píše: 2xPIP bude 2x4kW nabíjení. PCM50 umí nabíjet pouze 50A, sice zvládne i systémové napětí baterií 120VDC, při kterém (a to ještě při equalizaci) je ten výkon udávaný (160Vx50A=8kW). Nepředpokládám, že používáš 120VDC systémové napětí. Takže při systému 48VDC bude výkon pouze 2,5kW. Jinak ale je ten regulátor dobrý a kvalitní.

.
no to je tada blbina.. to jsem si nevšiml.. pověsit tam mužeš 8 kWp ale dobiji jenom necele 3 kW..
K čemu to potom je dobre ??

MPPT Range @ System Voltage 64-, 96-, 128-, 160-384VDC @ 48V, 72V, 96V, 120V
Max PV Input Voltage 480VDC
Max PV Input Current 40A
Max PV Input Power up to 8000W
Recommended Battery Type Flooded, GEL, or AGM Lead Acid
Nominal Battery Voltage 48V, 72V, 96V, 120VDC
Max Charging Current 50A
Standby Power <4W
Tam je dulezitej proud, kterej resp. UI krivce udava vykon. UxI=P.
Uplne stejne to funguje prave na tech PIP. Proud je limitni a kdyby jsi mel bateri na vice jak 48V(resp.v max. skoro 59V) treba na 120V protahnes vice vykonu (2xtolik). Tusim to maji kvuli pouzitym trandakum ;-).
Ps.: Koupil by jsi a cucel proc????!!!!
Nečteš/nevíš.
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2623
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od NOPARasito »

To Vitek: pozor Kvako ma stringy 450V!!!
Uživatelský avatar
beethowen
Příspěvky: 874
Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
Bydliště: Brno-venkov

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od beethowen »

kvako1 píše:
beethowen píše:
kvako1 píše: 2xPIP bude 2x4kW nabíjení. PCM50 umí nabíjet pouze 50A, sice zvládne i systémové napětí baterií 120VDC, při kterém (a to ještě při equalizaci) je ten výkon udávaný (160Vx50A=8kW). Nepředpokládám, že používáš 120VDC systémové napětí. Takže při systému 48VDC bude výkon pouze 2,5kW. Jinak ale je ten regulátor dobrý a kvalitní.

.
no to je tada blbina.. to jsem si nevšiml.. pověsit tam mužeš 8 kWp ale dobiji jenom necele 3 kW..
K čemu to potom je dobre ??

MPPT Range @ System Voltage 64-, 96-, 128-, 160-384VDC @ 48V, 72V, 96V, 120V
Max PV Input Voltage 480VDC
Max PV Input Current 40A
Max PV Input Power up to 8000W
Recommended Battery Type Flooded, GEL, or AGM Lead Acid
Nominal Battery Voltage 48V, 72V, 96V, 120VDC
Max Charging Current 50A
Standby Power <4W
Ono je to podobné u většiny regulátorů. Bývají univerzální např. pro systémové napětí 12/24/48V a proud je pro všechny tyto napětí do bateríí omezený na nějakou hodnotu, která plyne z použitých součástek a tím i jejich proudového zatížení. No a přenášené výkony jsou potom dané součinem napětí baterie a max. proudu, který regulátor umožňuje. takže potom logicky pro nižší napětí to nevychází tak hezky.
On je to hodně výkonný regulátor, ale je dělaný spíše na větší systémové napětí a max. výkon potom přenáší při syst. napětí 120VDC, což z nás asi nikdo nepoužívá.
Mě by se to líbilo jet třeba na 96V nebo 120V, ale sehnat na to měnič je asi taky celkem problém.

No vidím, že než jsem to napsal, tak mě už někteří předběhli.
Vitek
Příspěvky: 1964
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od Vitek »

NOPARasito píše:To Vitek: pozor Kvako ma stringy 450V!!!
já jen hlásil co testuju... :-) nic víc...
každopádně nic nenutí KVARKA použít 3S :-) a levnej regulator....
Uživatelský avatar
beethowen
Příspěvky: 874
Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
Bydliště: Brno-venkov

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od beethowen »

Pokud chceš něco opravdu silného a dobrého, tak tady to je hodně OK: https://www.studer-innotec.com/media/do ... 120_en.pdf
Ale teda za úplně jiné peníze.
Naposledy upravil(a) beethowen dne sob lis 16, 2019 8:09 pm, celkem upraveno 1 x.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek