ICC monitoring

Automatizace, řízení, měření, logování a programování s využitím platformy Raspberry Pi.
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2623
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: ICC monitoring

Příspěvek od NOPARasito »

fonta píše:
NOPARasito píše:Kdo pouziva GPIO na raspberry rizene pres ICC???
Rad bych zjistil jestli je take odezva na zmenu hodnot hoooodne vlazna ;-(.

Pouzivam a je to s tou reakci tak ... na vytěžovaní přebytku atd ale funkční
mam na tom bojler a klimy s nastalenim priorit a uz me to slape 2 roky bez problému
Ok odezva i 40sekund ti nevadi???
fonta
Příspěvky: 49
Registrován: sob dub 28, 2018 9:13 am
Bydliště: Olomouc

Re: ICC monitoring

Příspěvek od fonta »

No to co to pouzivam ne, ikdyz dnes bych to uz resil jinak pres mqtt tam je reakce okamžitá, ale uz to zas je vic propojených systému a problémů
(ten rozdíl podrží baterky)
3,4 kWp JZ poly, 3,3 kWp JV mono + Axpert - MAX II 8000W, 8x 50Ah Pylontech US2000B+C Plus + ICC software monitor + 80l bojler, https://pvoutput.org/list.jsp?id=78193&sid=69344
Uživatelský avatar
rege
Příspěvky: 156
Registrován: úte bře 19, 2019 8:03 pm
Bydliště: Vychod SK

Re: ICC monitoring

Příspěvek od rege »

ja som kupil licenciu na APM, ale ma to obmedzenie len na 4 zariadenia. tiez moznosti konfiguracie nic moc, takze vsetko ovladam cez mqtt a hassio
Uživatelský avatar
lemra79
Příspěvky: 494
Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
Lokalita: Usteckoorlicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Bydliště: Usteckoorlicko

Re: ICC monitoring

Příspěvek od lemra79 »

Co se týče rychlosti vytěžování, tak jsem s tím začátkem roku bojoval. V mém případě (pip5048MG) musí být vytěžování skoro on-line. Už se mi to asi podařilo urychlit, bipass dlouho nebyl.

Respektive nebyl od té doby, co jsem vrtal v programu arduina, ale hlavně od PIPa odpojil DS. Asi je to blbost, ale subjektivně se mi zdá, že pip má od té doby, co nemá DS, snahu víc se trápit a vykrejvat přetížení, co si o tom myslíte?
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
josse
Příspěvky: 1184
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: ICC monitoring

Příspěvek od josse »

fonta píše:No to co to pouzivam ne, ikdyz dnes bych to uz resil jinak pres mqtt tam je reakce okamžitá, ale uz to zas je vic propojených systému a problémů
(ten rozdíl podrží baterky)
Hlavní problém je chybovost té komunikace s měničem, s tím nikdo moc neudělá. Občas nějaká zpráva vypadne, děje se to často. Obvykle se mě připojí druhý spící do 10 sekund, ale časy okolo 30-40 sekund jsou občas normální, protože vypadnou dvě zprávy po sobě... To je hned. USB je uvnitř asi o něco lepší než RS232, ale 100% to taky není.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
josse
Příspěvky: 1184
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: ICC monitoring

Příspěvek od josse »

lemra79 píše:Co se týče rychlosti vytěžování, tak jsem s tím začátkem roku bojoval. V mém případě (pip5048MG) musí být vytěžování skoro on-line. Už se mi to asi podařilo urychlit, bipass dlouho nebyl.

Respektive nebyl od té doby, co jsem vrtal v programu arduina, ale hlavně od PIPa odpojil DS. Asi je to blbost, ale subjektivně se mi zdá, že pip má od té doby, co nemá DS, snahu víc se trápit a vykrejvat přetížení, co si o tom myslíte?
To je pravda, když nemá možnost bypass, pak se snaží až do těch 10kW... Samozřejmě krátké...
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
matobabetak
Příspěvky: 534
Registrován: čtv pro 01, 2016 10:54 am

Re: ICC monitoring

Příspěvek od matobabetak »

dnes sa podarilo rozchodit icc a axperta, vdaka za pomoc. maju akciu za 40usd tak nieje o com. ako nastavim sadzbu? je tu capital coat a utility tarif... mam cenu 0,14€/kwh
[6x235W poly, axpert 2,4kw,lion samsung sdi 24V 190Ah, 10x 1kwh 18650 bloky, total 15kwh, rashberyy pi4, ICC, zaloha kipor 3kw elektrocentrala
https://pvoutput.org/list.jsp?id=84584&sid=74995
Vitek
Příspěvky: 1964
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: ICC monitoring

Příspěvek od Vitek »

matobabetak píše:dnes sa podarilo rozchodit icc a axperta, vdaka za pomoc. maju akciu za 40usd tak nieje o com. ako nastavim sadzbu? je tu capital coat a utility tarif... mam cenu 0,14€/kwh
capital costs si dej třeba cenu instalace v EUR například a do utility tarif ( cena za jednotku ) si nastav 0,14 EUR

V denních přehledech pak vidíš výrobu v kwh a cenu za tu energii

V.
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2623
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: ICC monitoring

Příspěvek od NOPARasito »

lemra79 píše:Co se týče rychlosti vytěžování, tak jsem s tím začátkem roku bojoval. V mém případě (pip5048MG) musí být vytěžování skoro on-line. Už se mi to asi podařilo urychlit, bipass dlouho nebyl.

Respektive nebyl od té doby, co jsem vrtal v programu arduina, ale hlavně od PIPa odpojil DS. Asi je to blbost, ale subjektivně se mi zdá, že pip má od té doby, co nemá DS, snahu víc se trápit a vykrejvat přetížení, co si o tom myslíte?
Tu rychlost odezvy mozna Manie poresi. Psal mi ze se na to zkusi kouknout. Ale chce to cas. Jako na ochranu na pretizeni menice to zatim neni. To uz radsi pouzit proudove rele.
fonta
Příspěvky: 49
Registrován: sob dub 28, 2018 9:13 am
Bydliště: Olomouc

Re: ICC monitoring

Příspěvek od fonta »

Dneska sem narazil na : Programmatically read data from your Voltronic, Axpert, Mppsolar PIP, Voltacon, Effekta etc Inverter and send it to Home Assistant via MQTT - Works with RS232 & USB!

https://github.com/ned-kelly/docker-vol ... eassistant

https://community.home-assistant.io/t/p ... usb/119053
3,4 kWp JZ poly, 3,3 kWp JV mono + Axpert - MAX II 8000W, 8x 50Ah Pylontech US2000B+C Plus + ICC software monitor + 80l bojler, https://pvoutput.org/list.jsp?id=78193&sid=69344
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2623
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: ICC monitoring

Příspěvek od NOPARasito »

Vypada že Manie jiz odebral filtr z GPIO, je to verze 1.16. doporucuju tem kteri chteji pomalé, hladké at si zazalohuji a ti co chteji odezvu hned na stav tak to verze 1.16 na update resi.
Bacha po upgrade musite napsat Maniemu o nove licencni cislo!!!!(pro GPIO)
fonta
Příspěvky: 49
Registrován: sob dub 28, 2018 9:13 am
Bydliště: Olomouc

Re: ICC monitoring

Příspěvek od fonta »

NOPARasito píše:Vypada že Manie jiz odebral filtr z GPIO, je to verze 1.16. doporucuju tem kteri chteji pomalé, hladké at si zazalohuji a ti co chteji odezvu hned na stav tak to verze 1.16 na update resi.
Bacha po upgrade musite napsat Maniemu o nove licencni cislo!!!!(pro GPIO)
Ahoj a jako mas poslední verzi před touto prosím te ? a pri kontrole updatu nic nenajde a Error reading update ... uz sem psal Manie tak uvidíme
3,4 kWp JZ poly, 3,3 kWp JV mono + Axpert - MAX II 8000W, 8x 50Ah Pylontech US2000B+C Plus + ICC software monitor + 80l bojler, https://pvoutput.org/list.jsp?id=78193&sid=69344
Vitek
Příspěvky: 1964
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: ICC monitoring

Příspěvek od Vitek »

Ahoj já mám ted aktualizovanou 1.16, GPIO, jak píše parazit, manie poslal lic číslo do hodiny od požádání. vše na první dobrou....
Upgradoval jsem dále na verzi 2.998 pro mě se nic zásadního nezměnilo, nenašel jsem zatím rozdíl.... nebot jsem to moc neprobádal...
kdyžtak napiš co máš za verzi GPIO a ICC
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2623
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: ICC monitoring

Příspěvek od NOPARasito »

fonta píše:
NOPARasito píše:Vypada že Manie jiz odebral filtr z GPIO, je to verze 1.16. doporucuju tem kteri chteji pomalé, hladké at si zazalohuji a ti co chteji odezvu hned na stav tak to verze 1.16 na update resi.
Bacha po upgrade musite napsat Maniemu o nove licencni cislo!!!!(pro GPIO)
Ahoj a jako mas poslední verzi před touto prosím te ? a pri kontrole updatu nic nenajde a Error reading update ... uz sem psal Manie tak uvidíme
Mel jsem 1.14 ta byla zpomalena tzv.s filtrem pro hladky beh. 1.15 byla jen cca hod. byla uz rychla, jenze necetla hodnoty.
1.16 je ted posledni a je dost rychla, tusim pujde vyuzit i jako omezovac na zpusob proudovych rele.
IMG_20200418_164225.jpg
fonta
Příspěvky: 49
Registrován: sob dub 28, 2018 9:13 am
Bydliště: Olomouc

Re: ICC monitoring

Příspěvek od fonta »

Díky Manie uz provedl update i opravu kontroly nove verze.
3,4 kWp JZ poly, 3,3 kWp JV mono + Axpert - MAX II 8000W, 8x 50Ah Pylontech US2000B+C Plus + ICC software monitor + 80l bojler, https://pvoutput.org/list.jsp?id=78193&sid=69344
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2623
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: ICC monitoring

Příspěvek od NOPARasito »

fonta píše:Díky Manie uz provedl update i opravu kontroly nove verze.
Asi jsi ted s rychlosti odezvy spokojenej???
brana
Příspěvky: 74
Registrován: sob dub 08, 2017 6:16 pm
Lokalita: Humpolec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: dost
Kapacita baterie [kWh]: stale malo
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: ICC monitoring

Příspěvek od brana »

kluci taky vam to dela ta nova verze?
http://prntscr.com/sdad4g

nebo nekde plavu v nastaveni?
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2623
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: ICC monitoring

Příspěvek od NOPARasito »

brana píše:kluci taky vam to dela ta nova verze?
http://prntscr.com/sdad4g

nebo nekde plavu v nastaveni?
Me ne tolik, ale strili mi to nekde k 60kW(p)
Screenshot_2020-05-08-18-20-28-768_com.realvnc.viewer.android.jpg
a u baterky nekde k 10kW.
Ale to mam i na verzi 2,996
Vitek
Příspěvky: 1964
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: ICC monitoring

Příspěvek od Vitek »

Ahojte, nemám prontscreen ale v poslední aktualizaci ve verzi 2.999 zde přímo píše že to vyřešil. dříve mi to taky dělalo od té doby co používám verzi poslední aktuální jsem si ničeho nevšiml. ahoj Víťa
brana
Příspěvky: 74
Registrován: sob dub 08, 2017 6:16 pm
Lokalita: Humpolec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: dost
Kapacita baterie [kWh]: stale malo
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: ICC monitoring

Příspěvek od brana »

no ne ze by mne nepotesil vykom prez milon))
ja s tim PC zapasim neustale,ale aspoň ze nejsem az tak blbej)treba to opravi ,nez jsem aktualizoval,tak to nedělalo,ale
ja stále to nastavovani delam systémem pokus/omyl )))))
tak dik za info kluci)

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek