Dva natočené panely paralelně
Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
-
- Příspěvky: 677
- Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
- Bydliště: Liptov
Re: Dva natočené panely paralelně
pri Epever XTRA regulátoroch je písané že si prúd obmedzia na nominál a max. výkon môže byť 1,5 násobok nominálneho...
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
-
- Příspěvky: 1243
- Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
- Lokalita: Senec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
- Kapacita baterie [kWh]: malá
- Bydliště: Slovensko
Re: Dva natočené panely paralelně
Ok...ale nech počítam akokolvek dva 285w panely paralelne sú ovela viacej ako 1,5 násobok
Neviem či to stojí zato preťažiť to prúdovo na vstupe,a potom sa čudovať že čo také sa asi tak mohlo stať že to zrazu prestane fungovať
Neviem či to stojí zato preťažiť to prúdovo na vstupe,a potom sa čudovať že čo také sa asi tak mohlo stať že to zrazu prestane fungovať
málo kwp , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion + 60V 198Ah Lifepo4 , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 3481
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Re: Dva natočené panely paralelně
...max. výkon môže byť 1,5 násobok nominálneho...
Pre dané systémové napätie !
Pre dané systémové napätie !
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Příspěvky: 677
- Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
- Bydliště: Liptov
Re: Dva natočené panely paralelně
Ako píše náš priateľ VLKAZAJAC - jeden panel ešte na 12V je OK, ale už asi od 3 panelov vyššie je minimálne optimum 24V...vlkazajac píše:- je ekonomicky neefektívne mať systém na nízkom napätí - v hre je cena regulátorov, cena medi a istiacich prvkov.
Budeš postupne pridávať panely a to prúdové zaťaženie začne rásť. Tohto roku v apríli u mňa už bolo pár dní ked mi zo 6 panelov 280Wp tieklo aj viac ako 60A.
Výhoda pri 24V systéme je že regulátory na takéto napätie sa dajú ešte kúpiť ešte za lacné ceny oproti 48V a viac voltovým systémom
EDIT - áno samozrejme myslel som pre 24V systém...
EDIT 2 - ak sa panely natočia ako píše jeden na východ a druhý na západ tak by to mohlo byť ok, len panely musia mať určitý sklon, lebo pokiaľ ich dá "na plocho" tak v lete budú oslnené oba aj ráno aj večer a napoludnie by svietilo slnko na oba tak to bude určite cez 10 A a to je už veľa
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
-
- Příspěvky: 292
- Registrován: úte kvě 22, 2018 6:38 am
- Lokalita: Zvolen
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3960
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Bydliště: ZV
Re: Dva natočené panely paralelně
Trochu sa to tu pomiešalo, môj prípad a prípad Zdenda7.
Pokiaľ ide o mňa, tak si myslím, že to mám zatiaľ vyriešené k spokojnosti.
Ak bude chcieť niekto prispieť, tak poprosím do mojej témy, nech to tu nemiešame. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 7&start=80
Pokiaľ ide o prípad Zdenda7, keď pridá ešte jeden panel orientovaný na západ a pod vhodným uhlom, tak nič nepokazí.
Celkový maximálny nabíjací prúd sa mu zvýši možno o tretinu, alebo ani to - podľa natočenia panelov.
Pokiaľ ide o mňa, tak si myslím, že to mám zatiaľ vyriešené k spokojnosti.
Ak bude chcieť niekto prispieť, tak poprosím do mojej témy, nech to tu nemiešame. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 7&start=80
Pokiaľ ide o prípad Zdenda7, keď pridá ešte jeden panel orientovaný na západ a pod vhodným uhlom, tak nič nepokazí.
Celkový maximálny nabíjací prúd sa mu zvýši možno o tretinu, alebo ani to - podľa natočenia panelov.
Panel 270 Wp ZV
Panely 3960 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 5000 VA/24V, Bojler/Victron 3000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
Panely 3960 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 5000 VA/24V, Bojler/Victron 3000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 3481
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Re: Dva natočené panely paralelně
Isteže sa pomiešalo, vymieňame si poznatky na základe podobných vlastných podmienok. Veľmi často sa budujú systémy "na skúšku" s otvorenou možnosťou potom ich prípadne rozšíriť.... To je nevhodný postup, treba si stanoviť cieľ a podľa toho naraz alebo hoci opatrne-postupne budovať.
Sám som za niekoľko rokov kúpil dva meniče, niekoľko regulátorov, desiatky metrov káblov a desiatky káblových očiek a slabých poistiek naviac, na moju ťarchu.
Vyžmýkať z jestvujúceho maximum môže byť už len nekrológ nad hrobom.
Poďme k veci. Tamtá možnosť 1,5 násobného FV poľa je uvedená v manuáli ako "z praxe", nie ako definovaná technická podmienka. V originálnom data liste od regulátora je okrem schopnosti obmedzovať výstupný výkon či prúd aj poznámočka :
" When the internal temperature is 81℃, the reducing power charging mode is turned on. "
V českom manuáli je preložená, hoci neúplne. Čo to znamená ? Asi to, že môže pri prepanelovaní reálne dôjsť k prehriatiu a regulátor začína uberať.... Mám zato, že toto môže nastať skôr v 12 V systéme ako v 24 V systéme kvôli vyšším prúdom na vstupe - ale to lepšie posúdia odborníci.
Je celkom legitímne pripomínať, že systém treba budovať k nejakému obrazu, ktorý si stanovíme na začiatku. Ak založíme špeciálne vlákno na túto tému, o pol roka oň možno už nikto ani nezavadí.
Sám som za niekoľko rokov kúpil dva meniče, niekoľko regulátorov, desiatky metrov káblov a desiatky káblových očiek a slabých poistiek naviac, na moju ťarchu.
Vyžmýkať z jestvujúceho maximum môže byť už len nekrológ nad hrobom.
Poďme k veci. Tamtá možnosť 1,5 násobného FV poľa je uvedená v manuáli ako "z praxe", nie ako definovaná technická podmienka. V originálnom data liste od regulátora je okrem schopnosti obmedzovať výstupný výkon či prúd aj poznámočka :
" When the internal temperature is 81℃, the reducing power charging mode is turned on. "
V českom manuáli je preložená, hoci neúplne. Čo to znamená ? Asi to, že môže pri prepanelovaní reálne dôjsť k prehriatiu a regulátor začína uberať.... Mám zato, že toto môže nastať skôr v 12 V systéme ako v 24 V systéme kvôli vyšším prúdom na vstupe - ale to lepšie posúdia odborníci.
Je celkom legitímne pripomínať, že systém treba budovať k nejakému obrazu, ktorý si stanovíme na začiatku. Ak založíme špeciálne vlákno na túto tému, o pol roka oň možno už nikto ani nezavadí.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Příspěvky: 292
- Registrován: úte kvě 22, 2018 6:38 am
- Lokalita: Zvolen
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3960
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Bydliště: ZV
Re: Dva natočené panely paralelně
Ja mám doma elektrické kúrenie. V mojom veku už nebudem budovať systém s ktorým by som mohol kúriť, možno teraz budem môcť predhrievať vodu do bojlera.
Ako cieľ som si dal, čo najviac vykryť VT.
Na systém mam už pripojené skoro všetky malé spotrebič a spotrebiče ktoré sú stále napájané.
Za vyše troch rokov čo som systém prevádzkoval s jedným 270Wp panelom som spotrebu vo VT znížil o 2/3.
Hneď prvý rok mi prišli na kontrolu či nemám čierny odber.
Teraz v tomto zapojení túto spotrebu znížim ešte viac, lebo na systém pripájam aj chladničku.
Druhá vec, ja to mám ako koníček – hračku na dôchodok, tak žiadnu návratnosť nepočítam.
Pokiaľ ide o preťaženie regulátora, tak zatiaľ mu to nehrozilo.
Panely mám do polkruhu, tak nikdy nepôjdu všetky naraz na plný výkon.
Pôvodne som tam chcel dať dva na tracker, no pri dnešných cenách panelov som to radšej vyriešil takto.
Panely budú na zemi, tak si ich môžem natočiť ako budem potrebovať, tak aby nedošlo k preťaženiu regulátora.
Teraz to mám v garáži, no pôjde to na miesto z nižšou teplotou okolia.
Regulátor mal zatiaľ najvyššiu teplotu 44,6°C, pri prúde z regulátora 38,09A.
Ako cieľ som si dal, čo najviac vykryť VT.
Na systém mam už pripojené skoro všetky malé spotrebič a spotrebiče ktoré sú stále napájané.
Za vyše troch rokov čo som systém prevádzkoval s jedným 270Wp panelom som spotrebu vo VT znížil o 2/3.
Hneď prvý rok mi prišli na kontrolu či nemám čierny odber.
Teraz v tomto zapojení túto spotrebu znížim ešte viac, lebo na systém pripájam aj chladničku.
Druhá vec, ja to mám ako koníček – hračku na dôchodok, tak žiadnu návratnosť nepočítam.
Pokiaľ ide o preťaženie regulátora, tak zatiaľ mu to nehrozilo.
Panely mám do polkruhu, tak nikdy nepôjdu všetky naraz na plný výkon.
Pôvodne som tam chcel dať dva na tracker, no pri dnešných cenách panelov som to radšej vyriešil takto.
Panely budú na zemi, tak si ich môžem natočiť ako budem potrebovať, tak aby nedošlo k preťaženiu regulátora.
Teraz to mám v garáži, no pôjde to na miesto z nižšou teplotou okolia.
Regulátor mal zatiaľ najvyššiu teplotu 44,6°C, pri prúde z regulátora 38,09A.
Panel 270 Wp ZV
Panely 3960 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 5000 VA/24V, Bojler/Victron 3000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
Panely 3960 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 5000 VA/24V, Bojler/Victron 3000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 25 Odpovědi
- 5158 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Ukonvej
-
-
Sériově a paralelně zapojené panely ve stringu.
od kadlos » » v Zapojení panelů
Sériově a paralelně zapojené panely ve stringu.
- 7 Odpovědi
- 7120 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JonasPP
-
-
- 12 Odpovědi
- 3011 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Alex88
-
- 14 Odpovědi
- 1179 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od panpepe
-
- 15 Odpovědi
- 784 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis