Prepetovky obecne a testy
Novinky na MyPower.CZ, podpora, návrhy, nápady, náměty, stížnosti ...
-
- Příspěvky: 2623
- Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
- Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota
Prepetovky obecne a testy
Ahoj, resil jsem prepetovky.
Jako celek a taky jejich kvalitu a bod "zlomu".
Test probehl merakem izolacniho odporu. Tady tak trochu 140V garantovano a zlom je 230V!!!!
Mate moznost testu u sebe???
Diky
Pozn.: Overeni orientacniho "meraku" jsem zkusil na transil 150V a v testu probehlo 160V. Tak uchylka do 10% je pro me akceptovatelna.
Jako celek a taky jejich kvalitu a bod "zlomu".
Test probehl merakem izolacniho odporu. Tady tak trochu 140V garantovano a zlom je 230V!!!!
Mate moznost testu u sebe???
Diky
Pozn.: Overeni orientacniho "meraku" jsem zkusil na transil 150V a v testu probehlo 160V. Tak uchylka do 10% je pro me akceptovatelna.
-
- Příspěvky: 944
- Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
- Bydliště: Trnava, Slovensko
Re: Prepetovky obecne a testy
A technicky list si pozeral? Aka hodnota je uvedena v napěťová ochranná hladina (ochranná úroveň)?
Este V-A charakteristika varistoru (casto pouzivanych v prepetovkach)
Pozor na meranie prepatoviek postavenych na iskristi - tam sa neda merat jednoduchym zvysovanim DC napatia, je tam skok ked dojde k preskoku iskry a napatie padne (resp. prud vyskoci).
Naposledy upravil(a) DanoP dne stř zář 02, 2020 3:24 pm, celkem upraveno 1 x.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
-
- Příspěvky: 2623
- Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
- Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota
Re: Prepetovky obecne a testy
Ok poridis prepetovku na 130V provoz a dostanes jebu 400V. To prece je lepsi rovnou chraneny spotrebic hodit do kose!!!
Papir snese vse, proto jsem hodil dotaz, jestli muze nekdo overit svoji prepetovku.
Ja totiz tem papirum nejak prestavam verit.
Papir snese vse, proto jsem hodil dotaz, jestli muze nekdo overit svoji prepetovku.
Ja totiz tem papirum nejak prestavam verit.
-
- Příspěvky: 7727
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Prepetovky obecne a testy
tím měřičem izolačního stavu měříš něco, co se blíží miliampérovému bodu, to výrobce často taky udává. je to napětí, při kterým teče přepěťovkou 1mA. V katalogu by to mělo být k dohledání. Ostatně co to je za výrobek, pravá čína z aliexpresu?
To výdržný napětí je jasná věc, třeba pro přepěťovky TII je obvykle 1.5kV, což je taky pro aparáty s 230V AC smrtelný. Ale obvykle nezačnou hořet plamenem...
To výdržný napětí je jasná věc, třeba pro přepěťovky TII je obvykle 1.5kV, což je taky pro aparáty s 230V AC smrtelný. Ale obvykle nezačnou hořet plamenem...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 2623
- Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
- Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota
Re: Prepetovky obecne a testy
Jo je to Ali.kodl69 píše:tím měřičem izolačního stavu měříš něco, co se blíží miliampérovému bodu, to výrobce často taky udává. je to napětí, při kterým teče přepěťovkou 1mA. V katalogu by to mělo být k dohledání. Ostatně co to je za výrobek, pravá čína z aliexpresu?
To výdržný napětí je jasná věc, třeba pro přepěťovky TII je obvykle 1.5kV, což je taky pro aparáty s 230V AC smrtelný. Ale obvykle nezačnou hořet plamenem...
Ale meril jsem ted v hokne i tyto na AC.
Pocitam stejnosmer 2x.
Tudiz 185V na 320Vku(maximalni napeti)UC teda 335V.
Vychazi mi 370V, to asi taky moc neochrani.
Mozna je lepsi vyzkousena CINA jak nevyskousena a domenkova EU. Mam takovej pocit, ze stejne maji doma vsichni neco zapojeno, ale jestli neco pobere nikdo netusi
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne stř zář 02, 2020 3:53 pm, celkem upraveno 1 x.
-
- Příspěvky: 2623
- Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
- Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota
Re: Prepetovky obecne a testy
Jj prepetovky na jiskristi jsou 1kV a výš, to uz mam v reseni za sebou.DanoP píše:A technicky list si pozeral? Aka hodnota je uvedena v napěťová ochranná hladina (ochranná úroveň)?Este V-A charakteristika varistoru (casto pouzivanych v prepetovkach) Pozor na meranie prepatoviek postavenych na iskristi - tam sa neda merat jednoduchym zvysovanim DC napatia, je tam skok ked dojde k preskoku iskry a napatie padne (resp. prud vyskoci).
-
- Příspěvky: 396
- Registrován: pát zář 01, 2017 8:54 am
Re: Prepetovky obecne a testy
Ja som meral prepatovky v resp. VA charakteristiku na meraci elektroniek, mam tam dva zdroje 0-1000V ovladane cez seriak/USB, takze si viem navolit krok max. napatie a prud a rovno mi to nakresli graf. Pulzne viem merat prud do 500mA. Meral som prepatovky od roznych vyrobcov a +- to sedelo s tym co uvadza vyrobca a to aj vratane tych cinskych z ali. Co s tym urobi prud niekolko kA neviem, to nemam ako otestovat. Zalezi o aky stupen ochrany sa jedna, ale je to tak, ako pise kodl. Prepatie byva vo forme kratkej spicky, vyrobca tusim udava 8/20uS, ale efektivita ochrany zalezi na mnohych faktoroch. Podstatny je odpor uzemnenia a impedancia vedenia pred, za a medzi jednotlivymi stupnami ochran, aby na kratkych usekoch vedenia bola vhodna impedancia pouzivaju sa aj tlmivky.
-
- Příspěvky: 2623
- Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
- Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota
Re: Prepetovky obecne a testy
Jj Kodl69 mel pravdu s testovacim proudem
-
- Příspěvky: 875
- Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
- Bydliště: Brno-venkov
Re: Prepetovky obecne a testy
On to myslel trochu jinak. Ty máš u multimetru měřicí proud pro odpory cca 1mA.NOPARasito píše:Jj Kodl69 mel pravdu s testovacim proudem
Ale výrobci varistorů, transilů a podobných věcí uvádějí při jakém napětí teče součástkou 1mA, tj. vlastně takový zlom v té nelineární VA charakteristice toho prvku, dá se říct takové otevírací napětí. Samozřejmě ten testovací proud a napětí má každý výrobce jiné a je to jiné taky dle výkonu a typu součástky. Viz. např.:
https://www.littelfuse.com/~/media/elec ... et.pdf.pdf
https://www.littelfuse.com/~/media/elec ... et.pdf.pdf
U těch jiskřišť je to samozřejmě jinak, to je úplně jiný typ součástky:
https://www.littelfuse.com/~/media/elec ... et.pdf.pdf
Jinak kdyby chtěl někdo dělat pokusy, tak Littelfuse má takový sample program a posílá vzorky součástek zdarma.
Ono v těch přepěťovkách nic moc víc není.
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
-
- Příspěvky: 4005
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Prepetovky obecne a testy
Ony varistory snad stárnou, při vyšším napětí rychleji - http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... eti--13123
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 2623
- Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
- Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota
Re: Prepetovky obecne a testy
Ja to taky pochopil, ten 1mA je takova hranice, ze ano nebo ne. Lepsi by bylo samozrejme o rad vys tj.10mA.beethowen píše:On to myslel trochu jinak. Ty máš u multimetru měřicí proud pro odpory cca 1mA.NOPARasito píše:Jj Kodl69 mel pravdu s testovacim proudem
Ale výrobci varistorů, transilů a podobných věcí uvádějí při jakém napětí teče součástkou 1mA, tj. vlastně takový zlom v té nelineární VA charakteristice toho prvku, dá se říct takové otevírací napětí. Samozřejmě ten testovací proud a napětí má každý výrobce jiné a je to jiné taky dle výkonu a typu součástky. Viz. např.:
https://www.littelfuse.com/~/media/elec ... et.pdf.pdf
https://www.littelfuse.com/~/media/elec ... et.pdf.pdf
U těch jiskřišť je to samozřejmě jinak, to je úplně jiný typ součástky:
https://www.littelfuse.com/~/media/elec ... et.pdf.pdf
Jinak kdyby chtěl někdo dělat pokusy, tak Littelfuse má takový sample program a posílá vzorky součástek zdarma.
Ono v těch přepěťovkách nic moc víc není.
Nemam. Takze si musim vystacit s timto aspon na hrubej odhad.
Pozn.: Vicemene to jedu pres vetev mereni izolacniho stavu.
-
- Příspěvky: 7727
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Prepetovky obecne a testy
Spíš o tom stárnutí - zkus si to měřit za rok, dva, až to pochytá nějaký špičky, a nedejbože bude připojeno k napětí blížícímu se maximu. Určitě bude ten mA bod na nižším napětí. Ostatně stárnutí a zvyšování unikajícího proudu (snižování napětí mA bodu) je obvykle důvod konce přepěťovky. Časem začne téct proud i při jmen. napětí, přepěťovka se přehřeje a odpojí ji jednorázová tepelná pojistka - a tady pozor na provedení, pokud to ta pojistka nevypne, tak hoří rozvaděč.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 944
- Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
- Bydliště: Trnava, Slovensko
Re: Prepetovky obecne a testy
Preto sa uz davnejsie robia prepatovky kde je kombinovane iskriste a varistor napr. DS131VGS-230
V tomto pripade vyrobca dava zaruku 10 rokov. Podobne mam na vstupe (AC-in) a vystupe (AC out) menica.1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
-
- Příspěvky: 66
- Registrován: pát pro 28, 2018 7:49 pm
Re: Prepetovky obecne a testy
Ahoj,
Čínske prepäťovky nemusia byť zlé ale mám skúsenosť že oem výroba píše bludy na štítku.
Z tvojej fotky nevidieť parametre ale podľa farby (červená resp. červeno-oranžová) to je jednoznačne kategória B.
Kategóriu D majú v žltom prevedení, C v bielom.
Čínske prepäťovky nemusia byť zlé ale mám skúsenosť že oem výroba píše bludy na štítku.
Z tvojej fotky nevidieť parametre ale podľa farby (červená resp. červeno-oranžová) to je jednoznačne kategória B.
Kategóriu D majú v žltom prevedení, C v bielom.
12x Poly Amerisolar 285Wp východne, 12x Poly Amerisolar 285Wp západne, 17x CALB LiFePo4 200Ah, EMUS BMS, EASUN ISolar SMV III 5KW (500V MPPT)
-
- Příspěvky: 2298
- Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
- Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Re: Prepetovky obecne a testy
Neznal jsem kategorie A. B. C.
tak jsem to nastudoval a třeba se to někomu bude taky hodit.
tak jsem to nastudoval a třeba se to někomu bude taky hodit.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
-
- Příspěvky: 2623
- Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
- Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota
Re: Prepetovky obecne a testy
Tak ta cervena na fotce je T2.(na wiki je jeste dodatek k Otovu obrazku )ota píše:Neznal jsem kategorie A. B. C.
tak jsem to nastudoval a třeba se to někomu bude taky hodit.
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/P%C5%99 ... A1_ochrana
Mozna Kodl69 poopravi???
-
- Příspěvky: 7727
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Prepetovky obecne a testy
Wiki je dobře, na tom obrázku jsou písmena naiopak, aspoň v Evropě. Ony jsou (byly) na ty přepěťovky dvě normy, každá z jiné skupiny. Kategorie B,C, D se přesně neshoduje s T1, T2, T3, ale tak nějak zhruba...
Co je potřeba si uvědomit, tak dnes běžný T1+T2 v jednom je ochrana před bleskovým proudem, obvykle max 12.5kA, tj pouze pro kabelové přívody, a při těch 12.5kA bleskovém impulsu 10/350us je výdržné napětí podle T1 a pro impuls přepěťový jako T2 je impuls 20/50us při proudu tuším 2kA. takže pokud přijde doopravdy proud z blesku, řádu 10kA/modul, tak bude v rozvodu 2.5kV (ne li víc díky indukci vodičů mezi sebou). Pokud má být ochrana proti přepětí "doopravdy", ne jenom pro pojišťovnu, tak doporučuju tohle: https://www.saltek.eu/vyrobky/flp-bc-maxi-vs3 - pro 30kA na modul udrží napětí pod 850V, což potom někde 10m daleko už dokáže "srovnat" nějaká levná přepěťovka T3 nebo D. Naopak jednomodulová T1+T2 i značková https://www.saltek.eu/vyrobky/flp-125-v3 udrží 900V jenom pro 5kA, ale pro 12.5kA (jmen, proud) už je to 1.5kV, což odpovídá tomu, že se o blesk "podělí" bleskosvod a přepěťovka 1:1 a pro LPS III je výpočtová hodnota blesku 50kA, pro T2 100kA... A kdo zaručí, že blesk, co trefí můj dům, bude mít 50kA a ne 200kA?
P.S. Saltek má ty hodnoty výdržnýho napětí o dost nižší, než požaduje norma, a jak to bude u něčeho z aliexpresu si netroufnu tvrdit. Takže znovu: Odpovídající ochrana proti přepětí + revize + pojištění =minimální vlastní náklady na odstranění škod.
Co je potřeba si uvědomit, tak dnes běžný T1+T2 v jednom je ochrana před bleskovým proudem, obvykle max 12.5kA, tj pouze pro kabelové přívody, a při těch 12.5kA bleskovém impulsu 10/350us je výdržné napětí podle T1 a pro impuls přepěťový jako T2 je impuls 20/50us při proudu tuším 2kA. takže pokud přijde doopravdy proud z blesku, řádu 10kA/modul, tak bude v rozvodu 2.5kV (ne li víc díky indukci vodičů mezi sebou). Pokud má být ochrana proti přepětí "doopravdy", ne jenom pro pojišťovnu, tak doporučuju tohle: https://www.saltek.eu/vyrobky/flp-bc-maxi-vs3 - pro 30kA na modul udrží napětí pod 850V, což potom někde 10m daleko už dokáže "srovnat" nějaká levná přepěťovka T3 nebo D. Naopak jednomodulová T1+T2 i značková https://www.saltek.eu/vyrobky/flp-125-v3 udrží 900V jenom pro 5kA, ale pro 12.5kA (jmen, proud) už je to 1.5kV, což odpovídá tomu, že se o blesk "podělí" bleskosvod a přepěťovka 1:1 a pro LPS III je výpočtová hodnota blesku 50kA, pro T2 100kA... A kdo zaručí, že blesk, co trefí můj dům, bude mít 50kA a ne 200kA?
P.S. Saltek má ty hodnoty výdržnýho napětí o dost nižší, než požaduje norma, a jak to bude u něčeho z aliexpresu si netroufnu tvrdit. Takže znovu: Odpovídající ochrana proti přepětí + revize + pojištění =minimální vlastní náklady na odstranění škod.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Menič 3000W, zátež, skúsenosti, testy.
od Majacik15 » » v Střídače, měniče napětí, invertory
Menič 3000W, zátež, skúsenosti, testy.
- 13 Odpovědi
- 2068 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Majacik15
-
-
- 0 Odpovědi
- 1159 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mikel