Prepetovky obecne a testy

Novinky na MyPower.CZ, podpora, návrhy, nápady, náměty, stížnosti ...
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2623
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Prepetovky obecne a testy

Nový příspěvek od NOPARasito »

Ahoj, resil jsem prepetovky.
Jako celek a taky jejich kvalitu a bod "zlomu".
Test probehl merakem izolacniho odporu.
IMG-20200831-WA0004.jpeg
Tady tak trochu 140V garantovano a zlom je 230V!!!!
Mate moznost testu u sebe???
Diky
Pozn.: Overeni orientacniho "meraku" jsem zkusil na transil 150V a v testu probehlo 160V. Tak uchylka do 10% je pro me akceptovatelna.
IMG-20200831-WA0014.jpeg
DanoP
Příspěvky: 944
Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Prepetovky obecne a testy

Nový příspěvek od DanoP »

A technicky list si pozeral? Aka hodnota je uvedena v napěťová ochranná hladina (ochranná úroveň)?
Citel_DS210DC.PNG
Zvodice_pojmy.PNG
Este V-A charakteristika varistoru (casto pouzivanych v prepetovkach)
VAristor_VA.PNG
Pozor na meranie prepatoviek postavenych na iskristi - tam sa neda merat jednoduchym zvysovanim DC napatia, je tam skok ked dojde k preskoku iskry a napatie padne (resp. prud vyskoci).
Naposledy upravil(a) DanoP dne stř zář 02, 2020 3:24 pm, celkem upraveno 1 x.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2623
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: Prepetovky obecne a testy

Nový příspěvek od NOPARasito »

Ok poridis prepetovku na 130V provoz a dostanes jebu 400V. To prece je lepsi rovnou chraneny spotrebic hodit do kose!!!
Papir snese vse, proto jsem hodil dotaz, jestli muze nekdo overit svoji prepetovku.
Ja totiz tem papirum nejak prestavam verit.
kodl69
Příspěvky: 7727
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Prepetovky obecne a testy

Nový příspěvek od kodl69 »

tím měřičem izolačního stavu měříš něco, co se blíží miliampérovému bodu, to výrobce často taky udává. je to napětí, při kterým teče přepěťovkou 1mA. V katalogu by to mělo být k dohledání. Ostatně co to je za výrobek, pravá čína z aliexpresu?
To výdržný napětí je jasná věc, třeba pro přepěťovky TII je obvykle 1.5kV, což je taky pro aparáty s 230V AC smrtelný. Ale obvykle nezačnou hořet plamenem...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2623
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: Prepetovky obecne a testy

Nový příspěvek od NOPARasito »

kodl69 píše:
tím měřičem izolačního stavu měříš něco, co se blíží miliampérovému bodu, to výrobce často taky udává. je to napětí, při kterým teče přepěťovkou 1mA. V katalogu by to mělo být k dohledání. Ostatně co to je za výrobek, pravá čína z aliexpresu?
To výdržný napětí je jasná věc, třeba pro přepěťovky TII je obvykle 1.5kV, což je taky pro aparáty s 230V AC smrtelný. Ale obvykle nezačnou hořet plamenem...
Jo je to Ali.
Ale meril jsem ted v hokne i tyto na AC.
Pocitam stejnosmer 2x.
Tudiz 185V na 320Vku(maximalni napeti)UC teda 335V.
Vychazi mi 370V, to asi taky moc neochrani.
Mozna je lepsi vyzkousena CINA jak nevyskousena a domenkova EU.
IMG_20200902_150654.jpg
Mam takovej pocit, ze stejne maji doma vsichni neco zapojeno, ale jestli neco pobere nikdo netusi
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne stř zář 02, 2020 3:53 pm, celkem upraveno 1 x.
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2623
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: Prepetovky obecne a testy

Nový příspěvek od NOPARasito »

DanoP píše:
A technicky list si pozeral? Aka hodnota je uvedena v napěťová ochranná hladina (ochranná úroveň)?
Citel_DS210DC.PNG
Zvodice_pojmy.PNG
Este V-A charakteristika varistoru (casto pouzivanych v prepetovkach)
VAristor_VA.PNG
Pozor na meranie prepatoviek postavenych na iskristi - tam sa neda merat jednoduchym zvysovanim DC napatia, je tam skok ked dojde k preskoku iskry a napatie padne (resp. prud vyskoci).
Jj prepetovky na jiskristi jsou 1kV a výš, to uz mam v reseni za sebou.
dano
Příspěvky: 396
Registrován: pát zář 01, 2017 8:54 am

Re: Prepetovky obecne a testy

Nový příspěvek od dano »

Ja som meral prepatovky v resp. VA charakteristiku na meraci elektroniek, mam tam dva zdroje 0-1000V ovladane cez seriak/USB, takze si viem navolit krok max. napatie a prud a rovno mi to nakresli graf. Pulzne viem merat prud do 500mA. Meral som prepatovky od roznych vyrobcov a +- to sedelo s tym co uvadza vyrobca a to aj vratane tych cinskych z ali. Co s tym urobi prud niekolko kA neviem, to nemam ako otestovat. Zalezi o aky stupen ochrany sa jedna, ale je to tak, ako pise kodl. Prepatie byva vo forme kratkej spicky, vyrobca tusim udava 8/20uS, ale efektivita ochrany zalezi na mnohych faktoroch. Podstatny je odpor uzemnenia a impedancia vedenia pred, za a medzi jednotlivymi stupnami ochran, aby na kratkych usekoch vedenia bola vhodna impedancia pouzivaju sa aj tlmivky.
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2623
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: Prepetovky obecne a testy

Nový příspěvek od NOPARasito »

Jj Kodl69 mel pravdu s testovacim proudem ;-)
IMG_20200902_155726.jpg
Uživatelský avatar
beethowen
Příspěvky: 875
Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
Bydliště: Brno-venkov

Re: Prepetovky obecne a testy

Nový příspěvek od beethowen »

NOPARasito píše:
Jj Kodl69 mel pravdu s testovacim proudem ;-)
IMG_20200902_155726.jpg
On to myslel trochu jinak. Ty máš u multimetru měřicí proud pro odpory cca 1mA.
Ale výrobci varistorů, transilů a podobných věcí uvádějí při jakém napětí teče součástkou 1mA, tj. vlastně takový zlom v té nelineární VA charakteristice toho prvku, dá se říct takové otevírací napětí. Samozřejmě ten testovací proud a napětí má každý výrobce jiné a je to jiné taky dle výkonu a typu součástky. Viz. např.:
https://www.littelfuse.com/~/media/elec ... et.pdf.pdf
https://www.littelfuse.com/~/media/elec ... et.pdf.pdf
U těch jiskřišť je to samozřejmě jinak, to je úplně jiný typ součástky:
https://www.littelfuse.com/~/media/elec ... et.pdf.pdf
Jinak kdyby chtěl někdo dělat pokusy, tak Littelfuse má takový sample program a posílá vzorky součástek zdarma.
Ono v těch přepěťovkách nic moc víc není.
rva
Příspěvky: 4002
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Prepetovky obecne a testy

Nový příspěvek od rva »

Ony varistory snad stárnou, při vyšším napětí rychleji - http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... eti--13123
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2623
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: Prepetovky obecne a testy

Nový příspěvek od NOPARasito »

beethowen píše:
NOPARasito píše:
Jj Kodl69 mel pravdu s testovacim proudem ;-)
IMG_20200902_155726.jpg
On to myslel trochu jinak. Ty máš u multimetru měřicí proud pro odpory cca 1mA.
Ale výrobci varistorů, transilů a podobných věcí uvádějí při jakém napětí teče součástkou 1mA, tj. vlastně takový zlom v té nelineární VA charakteristice toho prvku, dá se říct takové otevírací napětí. Samozřejmě ten testovací proud a napětí má každý výrobce jiné a je to jiné taky dle výkonu a typu součástky. Viz. např.:
https://www.littelfuse.com/~/media/elec ... et.pdf.pdf
https://www.littelfuse.com/~/media/elec ... et.pdf.pdf
U těch jiskřišť je to samozřejmě jinak, to je úplně jiný typ součástky:
https://www.littelfuse.com/~/media/elec ... et.pdf.pdf
Jinak kdyby chtěl někdo dělat pokusy, tak Littelfuse má takový sample program a posílá vzorky součástek zdarma.
Ono v těch přepěťovkách nic moc víc není.
Ja to taky pochopil, ten 1mA je takova hranice, ze ano nebo ne. Lepsi by bylo samozrejme o rad vys tj.10mA.
Nemam. Takze si musim vystacit s timto aspon na hrubej odhad.
Pozn.: Vicemene to jedu pres vetev mereni izolacniho stavu.
kodl69
Příspěvky: 7727
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Prepetovky obecne a testy

Nový příspěvek od kodl69 »

Spíš o tom stárnutí - zkus si to měřit za rok, dva, až to pochytá nějaký špičky, a nedejbože bude připojeno k napětí blížícímu se maximu. Určitě bude ten mA bod na nižším napětí. Ostatně stárnutí a zvyšování unikajícího proudu (snižování napětí mA bodu) je obvykle důvod konce přepěťovky. Časem začne téct proud i při jmen. napětí, přepěťovka se přehřeje a odpojí ji jednorázová tepelná pojistka - a tady pozor na provedení, pokud to ta pojistka nevypne, tak hoří rozvaděč.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
DanoP
Příspěvky: 944
Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Prepetovky obecne a testy

Nový příspěvek od DanoP »

Preto sa uz davnejsie robia prepatovky kde je kombinovane iskriste a varistor napr. DS131VGS-230
Citel_VGS.PNG
Citel_VGS.PNG (41.72 KiB) Zobrazeno 1792 x
V tomto pripade vyrobca dava zaruku 10 rokov. Podobne mam na vstupe (AC-in) a vystupe (AC out) menica.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
radot
Příspěvky: 66
Registrován: pát pro 28, 2018 7:49 pm

Re: Prepetovky obecne a testy

Nový příspěvek od radot »

Ahoj,

Čínske prepäťovky nemusia byť zlé ale mám skúsenosť že oem výroba píše bludy na štítku.

Z tvojej fotky nevidieť parametre ale podľa farby (červená resp. červeno-oranžová) to je jednoznačne kategória B.
Kategóriu D majú v žltom prevedení, C v bielom.
12x Poly Amerisolar 285Wp východne, 12x Poly Amerisolar 285Wp západne, 17x CALB LiFePo4 200Ah, EMUS BMS, EASUN ISolar SMV III 5KW (500V MPPT)
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: Prepetovky obecne a testy

Nový příspěvek od ota »

Neznal jsem kategorie A. B. C.
tak jsem to nastudoval a třeba se to někomu bude taky hodit.
36445C10-A216-4D7C-9541-69918A380990.png
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2623
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: Prepetovky obecne a testy

Nový příspěvek od NOPARasito »

ota píše:
Neznal jsem kategorie A. B. C.
tak jsem to nastudoval a třeba se to někomu bude taky hodit.
36445C10-A216-4D7C-9541-69918A380990.png
Tak ta cervena na fotce je T2.(na wiki je jeste dodatek k Otovu obrazku )
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/P%C5%99 ... A1_ochrana
Mozna Kodl69 poopravi???
kodl69
Příspěvky: 7727
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Prepetovky obecne a testy

Nový příspěvek od kodl69 »

Wiki je dobře, na tom obrázku jsou písmena naiopak, aspoň v Evropě. Ony jsou (byly) na ty přepěťovky dvě normy, každá z jiné skupiny. Kategorie B,C, D se přesně neshoduje s T1, T2, T3, ale tak nějak zhruba...
Co je potřeba si uvědomit, tak dnes běžný T1+T2 v jednom je ochrana před bleskovým proudem, obvykle max 12.5kA, tj pouze pro kabelové přívody, a při těch 12.5kA bleskovém impulsu 10/350us je výdržné napětí podle T1 a pro impuls přepěťový jako T2 je impuls 20/50us při proudu tuším 2kA. takže pokud přijde doopravdy proud z blesku, řádu 10kA/modul, tak bude v rozvodu 2.5kV (ne li víc díky indukci vodičů mezi sebou). Pokud má být ochrana proti přepětí "doopravdy", ne jenom pro pojišťovnu, tak doporučuju tohle: https://www.saltek.eu/vyrobky/flp-bc-maxi-vs3 - pro 30kA na modul udrží napětí pod 850V, což potom někde 10m daleko už dokáže "srovnat" nějaká levná přepěťovka T3 nebo D. Naopak jednomodulová T1+T2 i značková https://www.saltek.eu/vyrobky/flp-125-v3 udrží 900V jenom pro 5kA, ale pro 12.5kA (jmen, proud) už je to 1.5kV, což odpovídá tomu, že se o blesk "podělí" bleskosvod a přepěťovka 1:1 a pro LPS III je výpočtová hodnota blesku 50kA, pro T2 100kA... A kdo zaručí, že blesk, co trefí můj dům, bude mít 50kA a ne 200kA?
P.S. Saltek má ty hodnoty výdržnýho napětí o dost nižší, než požaduje norma, a jak to bude u něčeho z aliexpresu si netroufnu tvrdit. Takže znovu: Odpovídající ochrana proti přepětí + revize + pojištění =minimální vlastní náklady na odstranění škod.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek