Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Měniče Axpert
Pajavk
Příspěvky: 210
Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm

Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvek od Pajavk »

Ahoj,

pořídil jsem nově tenhle měnič. Baterky mám 525Ah trakci a na střeše 6x 210Wp.
Krom ohřevu vody na to jede vše v baráku. Jakým způsobem jistit výstup z měniče, dal jsem tam 10A jistič ale co sem tu četl tak při zkratu jistič stejně nevybavuje a shoří měnič :?

další otázka furt nevim jestli to mám správně nastavený pro to olovo, přijde mi, že si ten nabíječ žije vlastním životem.
Bulk mám na 29V a float 27,5V a typ flooded. Ale z panelů si bere jen polovinu, dneska bylo jasno chladno a místo kilowaty si bral z panelů max 500W a nabíjel sotva 17A. Baterka se už dva dny nepovařila :roll: Je tohle chování normální ?

podívejte se kdyžtak na grafy i pár dní zpět jestli tam nemám něco blbě nastavenýho ale nevim co, manuál mám projet už asi desetkrát

Díky za rady

http://89.248.244.138/dashboard/view?id=1
Uživatelský avatar
JonasPP
Příspěvky: 1204
Registrován: pon srp 31, 2015 11:36 am
Bydliště: Okolie Popradu SR

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvek od JonasPP »

Prešiel som si každy graf a je to jasne. Nabijanie maš nastavene podľa soc,nie podla napätia. Len neviem ako je to možne,keď môj axpert taku možnosť hadam ani nema.

Proste v skratke,olovo ma svoju učinnosť a aj časovo straca energiu a dane nabijanie buď tieto stratene % nezapočitava,alebo sa proste neresetuje soc pri dosiahnuti absorbcie.

Viac ti poradi ten,čo pozna podrobne manual od tohto modelu.
Mix panelov podľa potreby zapojene -9,2kWp papierovo +-5,6kW skutočnych;
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
chatař
Příspěvky: 861
Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvek od chatař »

Nejsem si jist, čím to je, ale jasné je, že máš málo panelů. Axpert VM je vsokonapěťový, a z šesti panelů asi nemáš víc, než 200 V. Při zátěži to ještě spadne. Já mám stejného Axperta, ale 10 panelů, a funguje skvěle, nabíjí jak z praku. Maximální PV napětí pro daný měnič je 500V, takže bys tam kolem 300V měl mít i při zátěži, aby se mu to líbilo. Přidej panely a uvidíš. Jinak ten jistič 10 A na výstupu mám taky, zatím jsem zkrat nevyyrobil, ale zajímalo by mě, jak to je s tím shořením měniče. To by mě štvalo.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
Pajavk
Příspěvky: 210
Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvek od Pajavk »

chatař píše:Nejsem si jist, čím to je, ale jasné je, že máš málo panelů. Axpert VM je vsokonapěťový, a z šesti panelů asi nemáš víc, než 200 V. Při zátěži to ještě spadne. Já mám stejného Axperta, ale 10 panelů, a funguje skvěle, nabíjí jak z praku. Maximální PV napětí pro daný měnič je 500V, takže bys tam kolem 300V měl mít i při zátěži, aby se mu to líbilo. Přidej panely a uvidíš. Jinak ten jistič 10 A na výstupu mám taky, zatím jsem zkrat nevyyrobil, ale zajímalo by mě, jak to je s tím shořením měniče. To by mě štvalo.
určitě ne, panely mám 2s3p. Tenhle axpert nemá právě VN vstup

SOLAR CHARGER:
Maximum PV Array Power 1500W
Charging Current 60 A
Maximum PV Array Open Circuit Voltage 145 VDC
napětí panelů může být v libovolném rozsahu od napětí baterie do 145V naprázdno. Operační rozsah do 115Vmpp.

když se podíváš do grafů tak pár dní zpátky jel normálně kilowattu ze slunce ale poslední dny s bídou 500w i když svítilo jak o život
chatař
Příspěvky: 861
Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvek od chatař »

Aho, tak to pardon, chybka se vloudila. :D Pak je to opravdu záhada. Snad ti poradí zkušenější. Ale s tím jištěním by mě to taky zajímalo.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
camel1cz
Příspěvky: 805
Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3780
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvek od camel1cz »

chatař píše:Jinak ten jistič 10 A na výstupu mám taky, zatím jsem zkrat nevyyrobil, ale zajímalo by mě, jak to je s tím shořením měniče. To by mě štvalo.
To, že někomu shořel axpert po zkratu na výstupu (za jisticem) jsem taky někde tady četl. A taky mě to zajímá - ví někdo víc?

Možná by to řešily rychlé pojistky na o něco víc než maximální proud. On jistič je hodně pomalý a na zlomek vteřiny pustí i násobky svého nominálu. Ta pojistka reaguje rychleji a lip omezuje proud. Co na to zdejší elektrogurove?
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [3s4p AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
rva
Příspěvky: 3936
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvek od rva »

Za ty roky, co Axperty používám, už zažily řadu zkratů na výstupu. Dokonce se jednou na výstupu Axpert setkal s jinou fází. Vše přežily. Jsou to už kmeti a mají nárok na křemíkové nebe, ale stále běží.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvek od ota »

Potvrzuji, ani mě se zkratem nepodařilo odpálit Axperta.
Jediné poškození co se mi povedlo udělat bylo přepólování bateriového vstupu. Odešly výkonové mosfety, závada opravena, ten stroj běhá od r. 2014 dodnes.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
Pajavk
Příspěvky: 210
Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvek od Pajavk »

a když je používáte, poradíte mi proč se nabíjení chová takhle divně ?
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvek od youda »

Pajavk píše:Ahoj,

pořídil jsem nově tenhle měnič. Baterky mám 525Ah trakci a na střeše 6x 210Wp.
Krom ohřevu vody na to jede vše v baráku. Jakým způsobem jistit výstup z měniče, dal jsem tam 10A jistič ale co sem tu četl tak při zkratu jistič stejně nevybavuje a shoří měnič :?

další otázka furt nevim jestli to mám správně nastavený pro to olovo, přijde mi, že si ten nabíječ žije vlastním životem.
Bulk mám na 29V a float 27,5V a typ flooded. Ale z panelů si bere jen polovinu, dneska bylo jasno chladno a místo kilowaty si bral z panelů max 500W a nabíjel sotva 17A. Baterka se už dva dny nepovařila :roll: Je tohle chování normální ?

podívejte se kdyžtak na grafy i pár dní zpět jestli tam nemám něco blbě nastavenýho ale nevim co, manuál mám projet už asi desetkrát

Díky za rady

http://89.248.244.138/dashboard/view?id=1
iccc.PNG
Pajavk,
Máš to monitorovaný přes ICC, viď?
Odečítání SOC máš nastavený pomocí Victron BMV700, nebo jen aproximací z napětí baterie?

Co mne na grafech zaráží jsou 3 věci:

1) za poslední dva dny to ukazuje, že se vůbec nevybíjela baterie:
batt.PNG
batt.PNG (11.65 KiB) Zobrazeno 2365 x
2) monitoring dále ukazuje, že AC jede dva dny z DS, nikoliv z FVE:
dsfve.PNG
dsfve.PNG (8.29 KiB) Zobrazeno 2365 x
3) SOC (aproximované z napětí?) přes noc klesá výrazně méně, než kolik klesalo minulý týden:
socaprox.PNG
socaprox.PNG (22.69 KiB) Zobrazeno 2365 x
Jestli ten monitoring tedy čtu správně, tak prostě dva dny jedeš z DS a nevybíjíš baterii. Ta tím pádem stále zůstává na poměrně vysokém napětí. Jelikož je to Olovo a nikoliv Lithium, tak tato baterie klade u konce nabíjení velký odpor. Tedy, je-li už její napětí hodně vysoko, nabíjecí proud výrazně klesá. Jelikož na měniči zároveň není AC spotřeba, je logické, že SCC omezí výkon z panelů, protože ho nemá kam dát.

Moje rada:
Asi bys měl napájení spotřebičů přepnout z DS zpět na FVE.
Chceš-li baterii skutečně povařit, pak je potřeba ručně zvýšit nabíjecí napětí a provést manuální ekvalizaci.

Ale možná se pletu.
Youda
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
Pajavk
Příspěvky: 210
Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvek od Pajavk »

youda píše:
Pajavk píše:Ahoj,

pořídil jsem nově tenhle měnič. Baterky mám 525Ah trakci a na střeše 6x 210Wp.
Krom ohřevu vody na to jede vše v baráku. Jakým způsobem jistit výstup z měniče, dal jsem tam 10A jistič ale co sem tu četl tak při zkratu jistič stejně nevybavuje a shoří měnič :?

další otázka furt nevim jestli to mám správně nastavený pro to olovo, přijde mi, že si ten nabíječ žije vlastním životem.
Bulk mám na 29V a float 27,5V a typ flooded. Ale z panelů si bere jen polovinu, dneska bylo jasno chladno a místo kilowaty si bral z panelů max 500W a nabíjel sotva 17A. Baterka se už dva dny nepovařila :roll: Je tohle chování normální ?

podívejte se kdyžtak na grafy i pár dní zpět jestli tam nemám něco blbě nastavenýho ale nevim co, manuál mám projet už asi desetkrát

Díky za rady

http://89.248.244.138/dashboard/view?id=1
iccc.PNG
Pajavk,
Máš to monitorovaný přes ICC, viď?
Odečítání SOC máš nastavený pomocí Victron BMV700, nebo jen aproximací z napětí baterie?

Co mne na grafech zaráží jsou 3 věci:

1) za poslední dva dny to ukazuje, že se vůbec nevybíjela baterie:
batt.PNG
2) monitoring dále ukazuje, že AC jede dva dny z DS, nikoliv z FVE:
dsfve.PNG
3) SOC (aproximované z napětí?) přes noc klesá výrazně méně, než kolik klesalo minulý týden:
socaprox.PNG
Jestli ten monitoring tedy čtu správně, tak prostě dva dny jedeš z DS a nevybíjíš baterii. Ta tím pádem stále zůstává na poměrně vysokém napětí. Jelikož je to Olovo a nikoliv Lithium, tak tato baterie klade u konce nabíjení velký odpor. Tedy, je-li už její napětí hodně vysoko, nabíjecí proud výrazně klesá. Jelikož na měniči zároveň není AC spotřeba, je logické, že SCC omezí výkon z panelů, protože ho nemá kam dát.

Moje rada:
Asi bys měl napájení spotřebičů přepnout z DS zpět na FVE.
Chceš-li baterii skutečně povařit, pak je potřeba ručně zvýšit nabíjecí napětí a provést manuální ekvalizaci.

Ale možná se pletu.
Youda
ano monitoring se tahá z dat axperta, mám pouze tenhle menič

1) mám nastaveno, že při 23V se přepne na DS a zpět na baterii se přepne na 26V
2) to je tím, že zpět by se měl přepnout při 26V ale takovýho napětí ta baterie nedosáhla
3) minule sem tu baterku vybil až někam k 23V, při jaký voltáži bych měl ukončovat vybíjení abych ji nezabil ? zdálo se mi to už dost nízko

ty hodnoty patrně nejsou optimální, jak bych měl mít nastaveno ty voltáže s 525Ah zaplaveným olovem ?
snížím teď těch 26V aby se přeplo na baterii a uvidíme co to udělá

ono je to asi mým nepochopením práce toho nabíječe, doteď jsem měl klasické hloupé regulátory co každý den projely fáze nabíjení

díky za rady ;)
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvek od youda »

Naopak, SCC v Axpertu je mnohem hloupější, než standalone regulátory Midnite, Epsolar, Victron atd.
Navíc, SCC v Axpertu trpí chybou tzvaného "premature float bug" a krom toho taky dost blbě měří napětí. Půl voltu sem-tam, to není pro Axpert žádná míra. Další průser Axperta je, že nechápe, že při vyšším zatížení chvilkově klesne napětí na baterii. Takže se ti může na DS přepínat dřív, než by bylo skutečně potřeba. Stačí zapnout pračku, nebo čajovou konvici.

Dva z výše uvedených problémů řeší neoficiální patch s funkcemi "premature float bug fix" a "kettle compensation". Jen mám takové tušení, že tento FW zrovna pro tvůj model asi nebude. Primárně se dělá pro vybrané 48V modely. Blbě měřené napětí akumulátoru se dá trochu zkalibrovat. Mimochodem, častým problémem 24V instalací jsou:
- nedostatečně tlusté kabely k AKU
- přechodový odpor na špatně utažené propojce nebo některém kabelovém oku

Pro začátek si to nastav třeba takto:
  • SWITCH TO DS: 24.5V (SOC cca 70%)
    SWITCH TO FVE: 25.0V (SOC cca 90%)
    FLOAT: 27.5V
    BULK: 30V
Správně by mělo stačit 29V bulk, ale jak jsem psal výše, asi to blbě měří. Na těch 30V bulk to ze stávajících 29V zvedej postupně po desetinách a sleduj, jak se rozjede nabíjecí proud. Problém Olova je, že u konce se nabíjí strašně dlouho, jak klade velký odpor. A tím déle se nabíjí do plného napětí, čím větší má kapacitu. Narozdíl od lithia má ale olovo jednu výhodu - hodně toho odpustí a když k němu připojíš měkký zdroj, tak olovo si jeho napětí vždycky stáhne dolů.

Alternativně bys to mohl vyřešit ještě tak, že zbylé panely připojíš k té samé baterece přes některý z těch původních reglů. Protože tento regl je chytřejší než SCC v Axpertu, povede se mu baterku dokrmit vždycky lépe. Právě na ty poslední fáze a přechod z bulku do floatu jsou přídavné samostatné regly hodně dobrý doplněk Axperta.

Co se týče přepínání FVE/DS, tak do budoucna ti doporčuju dokoupit si k ICC ještě BMV700, což je měřící bočník s displejem a USB komunikací. ICC si z něj umí vytáhnout přesné SOC a Axperta pak bude přepínat podle něj, nikoliv podle napětí. V návodu k ICC je to tom určitě aspoň jeden odstavec.
IUoU_charging_graph.png
batteryvoltagegraph24.png
batteryvoltagegraph24.png (13.75 KiB) Zobrazeno 2005 x
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
Vitek
Příspěvky: 1964
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvek od Vitek »

Pajavk píše:
youda píše:
Pajavk píše:Ahoj,

pořídil jsem nově tenhle měnič. Baterky mám 525Ah trakci a na střeše 6x 210Wp.
Krom ohřevu vody na to jede vše v baráku. Jakým způsobem jistit výstup z měniče, dal jsem tam 10A jistič ale co sem tu četl tak při zkratu jistič stejně nevybavuje a shoří měnič :?

další otázka furt nevim jestli to mám správně nastavený pro to olovo, přijde mi, že si ten nabíječ žije vlastním životem.
Bulk mám na 29V a float 27,5V a typ flooded. Ale z panelů si bere jen polovinu, dneska bylo jasno chladno a místo kilowaty si bral z panelů max 500W a nabíjel sotva 17A. Baterka se už dva dny nepovařila :roll: Je tohle chování normální ?

podívejte se kdyžtak na grafy i pár dní zpět jestli tam nemám něco blbě nastavenýho ale nevim co, manuál mám projet už asi desetkrát

Díky za rady

http://89.248.244.138/dashboard/view?id=1
iccc.PNG
Pajavk,
Máš to monitorovaný přes ICC, viď?
Odečítání SOC máš nastavený pomocí Victron BMV700, nebo jen aproximací z napětí baterie?

Co mne na grafech zaráží jsou 3 věci:

1) za poslední dva dny to ukazuje, že se vůbec nevybíjela baterie:
batt.PNG
2) monitoring dále ukazuje, že AC jede dva dny z DS, nikoliv z FVE:
dsfve.PNG
3) SOC (aproximované z napětí?) přes noc klesá výrazně méně, než kolik klesalo minulý týden:
socaprox.PNG
Jestli ten monitoring tedy čtu správně, tak prostě dva dny jedeš z DS a nevybíjíš baterii. Ta tím pádem stále zůstává na poměrně vysokém napětí. Jelikož je to Olovo a nikoliv Lithium, tak tato baterie klade u konce nabíjení velký odpor. Tedy, je-li už její napětí hodně vysoko, nabíjecí proud výrazně klesá. Jelikož na měniči zároveň není AC spotřeba, je logické, že SCC omezí výkon z panelů, protože ho nemá kam dát.

Moje rada:
Asi bys měl napájení spotřebičů přepnout z DS zpět na FVE.
Chceš-li baterii skutečně povařit, pak je potřeba ručně zvýšit nabíjecí napětí a provést manuální ekvalizaci.

Ale možná se pletu.
Youda
ano monitoring se tahá z dat axperta, mám pouze tenhle menič

1) mám nastaveno, že při 23V se přepne na DS a zpět na baterii se přepne na 26V
2) to je tím, že zpět by se měl přepnout při 26V ale takovýho napětí ta baterie nedosáhla
3) minule sem tu baterku vybil až někam k 23V, při jaký voltáži bych měl ukončovat vybíjení abych ji nezabil ? zdálo se mi to už dost nízko

ty hodnoty patrně nejsou optimální, jak bych měl mít nastaveno ty voltáže s 525Ah zaplaveným olovem ?
snížím teď těch 26V aby se přeplo na baterii a uvidíme co to udělá

ono je to asi mým nepochopením práce toho nabíječe, doteď jsem měl klasické hloupé regulátory co každý den projely fáze nabíjení

díky za rady ;)
Ahoj říkaj o mě že jsem odporník.
máš štěstí že jdu kolem..
2V resp 24 V je tak dejme tomu ještě hratelné.
nabíjej baterku na 29,4 ze solárů

float si dej 27 V je potřeba do floatu přepnout až po správně dlouhé absorbci...
tímhle nic nezkazíš....

jakou máš kapacitu z plné do prázdné baterie máš 525 Ah, tak by mě zajímala reálná kapacita a reálné zatěžování...
Vítek s olovem
Pajavk
Příspěvky: 210
Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvek od Pajavk »

kluci díky za rady, ten nabíječ mě teda nepotěšil doufal sem, že ten axpert je právě allinone řešení a nemusím tak mít další extra regulátory

vypsal jsem teď ještě celé nastavení toho měniče jak to aktuálně mám

01 SBU
02 100A
03 UPS
05 USE
06 LFE
07 EFE
09 50Hz
11 40A
12 24V
13 25V
16 OSO
18 BOF
19 FEP
20 LON
22 AON
23 BYE
25 FEN
26 30V
27 27,5V
29 21V
30 EEN
31 29,2V
33 60
34 120
35 30D
36 AEN

tady jsem vyfotil manuál co k tomu měniči je a taky průměr kabelu od baterky k měniči + celou sestavu, snad tam neuvidíte nějaký "velký špatný"
https://photos.app.goo.gl/vZ7AyZy7vw5bPV2o7

i teď potom přenastavení hodnot jsem na nějakejch 450W ze slunce a to je teď přímej osvit panelů
jinak kolik má ta baterka reálně kapacitu by mě taky zajímalo ale nemám to čím změřit, modelářská vybíječka co mám umí jen 1A a to by trvalo týden, můžu nějak kapacitu změřit měničem, pustit třeba samotatně 2kw přímotop apod. ?
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvek od rottenkiwi »

Bolo by vhodné sem hodiť napatie všetkých článkov baterky:

1. pri 29 V
2. pri 24 - 25 V

A tiež prúd pri akom to bolo merané.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Vitek
Příspěvky: 1964
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvek od Vitek »

rottenkiwi píše:Bolo by vhodné sem hodiť napatie všetkých článkov baterky:

1. pri 29 V
2. pri 24 - 25 V

A tiež prúd pri akom to bolo merané.
Souhlas je třeba zjistit jak jsou na tom ostatní články... je možné že jeden je v prdeli
ještě jedna věc dělal jsi už ekvalizaci s novými baterkami? máš správné hustoty? domkážeš nám sem poslat základní data o baterkách? abysme neházeli čísla a baterky po smrti, nejlepší by bylo hustotu v nabitém stavu... např po ekvalizaci...

lze?

Víta
Uživatelský avatar
JonasPP
Příspěvky: 1204
Registrován: pon srp 31, 2015 11:36 am
Bydliště: Okolie Popradu SR

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvek od JonasPP »

Ja teda neviem. Nejdeme taketo veci riešiť videohovorom cez skype,masanger,že niekto presne pozera na to,ako sa čo sprava. Ono minutovy rozhovor takymto spôsobom porieši zopar dni pisania. No a ohladne kapacity,tak sa da merať hocijak,napriklad aj tebou navrhnutym priamotopom,ale tak odmeraš použitelnu kapacitu za meničom,teda budeš mať iba odhad,ak rataš,že menič ma učinnosť pri 2kW asi 92-93%.
Mix panelov podľa potreby zapojene -9,2kWp papierovo +-5,6kW skutočnych;
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Vitek
Příspěvky: 1964
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvek od Vitek »

JonasPP píše:Ja teda neviem. Nejdeme taketo veci riešiť videohovorom cez skype,masanger,že niekto presne pozera na to,ako sa čo sprava. Ono minutovy rozhovor takymto spôsobom porieši zopar dni pisania. No a ohladne kapacity,tak sa da merať hocijak,napriklad aj tebou navrhnutym priamotopom,ale tak odmeraš použitelnu kapacitu za meničom,teda budeš mať iba odhad,ak rataš,že menič ma učinnosť pri 2kW asi 92-93%.
Tak se toho ujmi předejte si telefon a zavolej mu... taky sem volal kdekomu když potřeboval pomoct.... napiš mu SZ a uělej s ním všechno nutné tak aby jeho baterky byly spolehlivé.


Jinak autorovi dávám plusbod za desulfátor.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvek od rottenkiwi »

Tu sa ukazuje ďalšia medzera na trhu s FVE:
1. konzultant - pred ...
2. optimalizátor FVE - po ...

Som zvedavý aké platy majú títo v .ch .au či .us.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Vitek
Příspěvky: 1964
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvek od Vitek »

rottenkiwi píše:Tu sa ukazuje ďalšia medzera na trhu s FVE:
1. konzultant - pred ...
2. optimalizátor FVE - po ...

Som zvedavý aké platy majú títo v .ch .au či .us.
Autore PajaVK napiš mi tvé číslo so SZ já se na to nemužu dívat. probereme to po telefonu zadarmo :-) jako vždy :-)

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek