Axpert VM 24V 3000W Plus PF1
Měniče Axpert
-
- Příspěvky: 258
- Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
Axpert VM 24V 3000W Plus PF1
Ahoj,
pořídil jsem nově tenhle měnič. Baterky mám 525Ah trakci a na střeše 6x 210Wp.
Krom ohřevu vody na to jede vše v baráku. Jakým způsobem jistit výstup z měniče, dal jsem tam 10A jistič ale co sem tu četl tak při zkratu jistič stejně nevybavuje a shoří měnič
další otázka furt nevim jestli to mám správně nastavený pro to olovo, přijde mi, že si ten nabíječ žije vlastním životem.
Bulk mám na 29V a float 27,5V a typ flooded. Ale z panelů si bere jen polovinu, dneska bylo jasno chladno a místo kilowaty si bral z panelů max 500W a nabíjel sotva 17A. Baterka se už dva dny nepovařila Je tohle chování normální ?
podívejte se kdyžtak na grafy i pár dní zpět jestli tam nemám něco blbě nastavenýho ale nevim co, manuál mám projet už asi desetkrát
Díky za rady
http://89.248.244.138/dashboard/view?id=1
pořídil jsem nově tenhle měnič. Baterky mám 525Ah trakci a na střeše 6x 210Wp.
Krom ohřevu vody na to jede vše v baráku. Jakým způsobem jistit výstup z měniče, dal jsem tam 10A jistič ale co sem tu četl tak při zkratu jistič stejně nevybavuje a shoří měnič
další otázka furt nevim jestli to mám správně nastavený pro to olovo, přijde mi, že si ten nabíječ žije vlastním životem.
Bulk mám na 29V a float 27,5V a typ flooded. Ale z panelů si bere jen polovinu, dneska bylo jasno chladno a místo kilowaty si bral z panelů max 500W a nabíjel sotva 17A. Baterka se už dva dny nepovařila Je tohle chování normální ?
podívejte se kdyžtak na grafy i pár dní zpět jestli tam nemám něco blbě nastavenýho ale nevim co, manuál mám projet už asi desetkrát
Díky za rady
http://89.248.244.138/dashboard/view?id=1
-
- Příspěvky: 1204
- Registrován: pon srp 31, 2015 11:36 am
- Bydliště: Okolie Popradu SR
Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1
Prešiel som si každy graf a je to jasne. Nabijanie maš nastavene podľa soc,nie podla napätia. Len neviem ako je to možne,keď môj axpert taku možnosť hadam ani nema.
Proste v skratke,olovo ma svoju učinnosť a aj časovo straca energiu a dane nabijanie buď tieto stratene % nezapočitava,alebo sa proste neresetuje soc pri dosiahnuti absorbcie.
Viac ti poradi ten,čo pozna podrobne manual od tohto modelu.
Proste v skratke,olovo ma svoju učinnosť a aj časovo straca energiu a dane nabijanie buď tieto stratene % nezapočitava,alebo sa proste neresetuje soc pri dosiahnuti absorbcie.
Viac ti poradi ten,čo pozna podrobne manual od tohto modelu.
Mix panelov podľa potreby zapojene -9,2kWp papierovo +-5,6kW skutočnych;
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1
Nejsem si jist, čím to je, ale jasné je, že máš málo panelů. Axpert VM je vsokonapěťový, a z šesti panelů asi nemáš víc, než 200 V. Při zátěži to ještě spadne. Já mám stejného Axperta, ale 10 panelů, a funguje skvěle, nabíjí jak z praku. Maximální PV napětí pro daný měnič je 500V, takže bys tam kolem 300V měl mít i při zátěži, aby se mu to líbilo. Přidej panely a uvidíš. Jinak ten jistič 10 A na výstupu mám taky, zatím jsem zkrat nevyyrobil, ale zajímalo by mě, jak to je s tím shořením měniče. To by mě štvalo.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 258
- Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1
určitě ne, panely mám 2s3p. Tenhle axpert nemá právě VN vstupchatař píše:Nejsem si jist, čím to je, ale jasné je, že máš málo panelů. Axpert VM je vsokonapěťový, a z šesti panelů asi nemáš víc, než 200 V. Při zátěži to ještě spadne. Já mám stejného Axperta, ale 10 panelů, a funguje skvěle, nabíjí jak z praku. Maximální PV napětí pro daný měnič je 500V, takže bys tam kolem 300V měl mít i při zátěži, aby se mu to líbilo. Přidej panely a uvidíš. Jinak ten jistič 10 A na výstupu mám taky, zatím jsem zkrat nevyyrobil, ale zajímalo by mě, jak to je s tím shořením měniče. To by mě štvalo.
SOLAR CHARGER:
Maximum PV Array Power 1500W
Charging Current 60 A
Maximum PV Array Open Circuit Voltage 145 VDC
napětí panelů může být v libovolném rozsahu od napětí baterie do 145V naprázdno. Operační rozsah do 115Vmpp.
když se podíváš do grafů tak pár dní zpátky jel normálně kilowattu ze slunce ale poslední dny s bídou 500w i když svítilo jak o život
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1
Aho, tak to pardon, chybka se vloudila. Pak je to opravdu záhada. Snad ti poradí zkušenější. Ale s tím jištěním by mě to taky zajímalo.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 806
- Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
- Lokalita: Lounsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3780
- Kapacita baterie [kWh]: 18
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1
To, že někomu shořel axpert po zkratu na výstupu (za jisticem) jsem taky někde tady četl. A taky mě to zajímá - ví někdo víc?chatař píše:Jinak ten jistič 10 A na výstupu mám taky, zatím jsem zkrat nevyyrobil, ale zajímalo by mě, jak to je s tím shořením měniče. To by mě štvalo.
Možná by to řešily rychlé pojistky na o něco víc než maximální proud. On jistič je hodně pomalý a na zlomek vteřiny pustí i násobky svého nominálu. Ta pojistka reaguje rychleji a lip omezuje proud. Co na to zdejší elektrogurove?
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [3s4p AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
-
- Příspěvky: 4005
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1
Za ty roky, co Axperty používám, už zažily řadu zkratů na výstupu. Dokonce se jednou na výstupu Axpert setkal s jinou fází. Vše přežily. Jsou to už kmeti a mají nárok na křemíkové nebe, ale stále běží.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 2298
- Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
- Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1
Potvrzuji, ani mě se zkratem nepodařilo odpálit Axperta.
Jediné poškození co se mi povedlo udělat bylo přepólování bateriového vstupu. Odešly výkonové mosfety, závada opravena, ten stroj běhá od r. 2014 dodnes.
Jediné poškození co se mi povedlo udělat bylo přepólování bateriového vstupu. Odešly výkonové mosfety, závada opravena, ten stroj běhá od r. 2014 dodnes.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
-
- Příspěvky: 258
- Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1
a když je používáte, poradíte mi proč se nabíjení chová takhle divně ?
-
- Příspěvky: 3073
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1
Pajavk,Pajavk píše:Ahoj,
pořídil jsem nově tenhle měnič. Baterky mám 525Ah trakci a na střeše 6x 210Wp.
Krom ohřevu vody na to jede vše v baráku. Jakým způsobem jistit výstup z měniče, dal jsem tam 10A jistič ale co sem tu četl tak při zkratu jistič stejně nevybavuje a shoří měnič
další otázka furt nevim jestli to mám správně nastavený pro to olovo, přijde mi, že si ten nabíječ žije vlastním životem.
Bulk mám na 29V a float 27,5V a typ flooded. Ale z panelů si bere jen polovinu, dneska bylo jasno chladno a místo kilowaty si bral z panelů max 500W a nabíjel sotva 17A. Baterka se už dva dny nepovařila Je tohle chování normální ?
podívejte se kdyžtak na grafy i pár dní zpět jestli tam nemám něco blbě nastavenýho ale nevim co, manuál mám projet už asi desetkrát
Díky za rady
http://89.248.244.138/dashboard/view?id=1
Máš to monitorovaný přes ICC, viď?
Odečítání SOC máš nastavený pomocí Victron BMV700, nebo jen aproximací z napětí baterie?
Co mne na grafech zaráží jsou 3 věci:
1) za poslední dva dny to ukazuje, že se vůbec nevybíjela baterie: 2) monitoring dále ukazuje, že AC jede dva dny z DS, nikoliv z FVE: 3) SOC (aproximované z napětí?) přes noc klesá výrazně méně, než kolik klesalo minulý týden: Jestli ten monitoring tedy čtu správně, tak prostě dva dny jedeš z DS a nevybíjíš baterii. Ta tím pádem stále zůstává na poměrně vysokém napětí. Jelikož je to Olovo a nikoliv Lithium, tak tato baterie klade u konce nabíjení velký odpor. Tedy, je-li už její napětí hodně vysoko, nabíjecí proud výrazně klesá. Jelikož na měniči zároveň není AC spotřeba, je logické, že SCC omezí výkon z panelů, protože ho nemá kam dát.
Moje rada:
Asi bys měl napájení spotřebičů přepnout z DS zpět na FVE.
Chceš-li baterii skutečně povařit, pak je potřeba ručně zvýšit nabíjecí napětí a provést manuální ekvalizaci.
Ale možná se pletu.
Youda
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
-
- Příspěvky: 258
- Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1
ano monitoring se tahá z dat axperta, mám pouze tenhle meničyouda píše:Pajavk,Pajavk píše:Ahoj,
pořídil jsem nově tenhle měnič. Baterky mám 525Ah trakci a na střeše 6x 210Wp.
Krom ohřevu vody na to jede vše v baráku. Jakým způsobem jistit výstup z měniče, dal jsem tam 10A jistič ale co sem tu četl tak při zkratu jistič stejně nevybavuje a shoří měnič
další otázka furt nevim jestli to mám správně nastavený pro to olovo, přijde mi, že si ten nabíječ žije vlastním životem.
Bulk mám na 29V a float 27,5V a typ flooded. Ale z panelů si bere jen polovinu, dneska bylo jasno chladno a místo kilowaty si bral z panelů max 500W a nabíjel sotva 17A. Baterka se už dva dny nepovařila Je tohle chování normální ?
podívejte se kdyžtak na grafy i pár dní zpět jestli tam nemám něco blbě nastavenýho ale nevim co, manuál mám projet už asi desetkrát
Díky za rady
http://89.248.244.138/dashboard/view?id=1
Máš to monitorovaný přes ICC, viď?
Odečítání SOC máš nastavený pomocí Victron BMV700, nebo jen aproximací z napětí baterie?
Co mne na grafech zaráží jsou 3 věci:
1) za poslední dva dny to ukazuje, že se vůbec nevybíjela baterie: 2) monitoring dále ukazuje, že AC jede dva dny z DS, nikoliv z FVE: 3) SOC (aproximované z napětí?) přes noc klesá výrazně méně, než kolik klesalo minulý týden: Jestli ten monitoring tedy čtu správně, tak prostě dva dny jedeš z DS a nevybíjíš baterii. Ta tím pádem stále zůstává na poměrně vysokém napětí. Jelikož je to Olovo a nikoliv Lithium, tak tato baterie klade u konce nabíjení velký odpor. Tedy, je-li už její napětí hodně vysoko, nabíjecí proud výrazně klesá. Jelikož na měniči zároveň není AC spotřeba, je logické, že SCC omezí výkon z panelů, protože ho nemá kam dát.
Moje rada:
Asi bys měl napájení spotřebičů přepnout z DS zpět na FVE.
Chceš-li baterii skutečně povařit, pak je potřeba ručně zvýšit nabíjecí napětí a provést manuální ekvalizaci.
Ale možná se pletu.
Youda
1) mám nastaveno, že při 23V se přepne na DS a zpět na baterii se přepne na 26V
2) to je tím, že zpět by se měl přepnout při 26V ale takovýho napětí ta baterie nedosáhla
3) minule sem tu baterku vybil až někam k 23V, při jaký voltáži bych měl ukončovat vybíjení abych ji nezabil ? zdálo se mi to už dost nízko
ty hodnoty patrně nejsou optimální, jak bych měl mít nastaveno ty voltáže s 525Ah zaplaveným olovem ?
snížím teď těch 26V aby se přeplo na baterii a uvidíme co to udělá
ono je to asi mým nepochopením práce toho nabíječe, doteď jsem měl klasické hloupé regulátory co každý den projely fáze nabíjení
díky za rady
-
- Příspěvky: 3073
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1
Naopak, SCC v Axpertu je mnohem hloupější, než standalone regulátory Midnite, Epsolar, Victron atd.
Navíc, SCC v Axpertu trpí chybou tzvaného "premature float bug" a krom toho taky dost blbě měří napětí. Půl voltu sem-tam, to není pro Axpert žádná míra. Další průser Axperta je, že nechápe, že při vyšším zatížení chvilkově klesne napětí na baterii. Takže se ti může na DS přepínat dřív, než by bylo skutečně potřeba. Stačí zapnout pračku, nebo čajovou konvici.
Dva z výše uvedených problémů řeší neoficiální patch s funkcemi "premature float bug fix" a "kettle compensation". Jen mám takové tušení, že tento FW zrovna pro tvůj model asi nebude. Primárně se dělá pro vybrané 48V modely. Blbě měřené napětí akumulátoru se dá trochu zkalibrovat. Mimochodem, častým problémem 24V instalací jsou:
- nedostatečně tlusté kabely k AKU
- přechodový odpor na špatně utažené propojce nebo některém kabelovém oku
Pro začátek si to nastav třeba takto:
Alternativně bys to mohl vyřešit ještě tak, že zbylé panely připojíš k té samé baterece přes některý z těch původních reglů. Protože tento regl je chytřejší než SCC v Axpertu, povede se mu baterku dokrmit vždycky lépe. Právě na ty poslední fáze a přechod z bulku do floatu jsou přídavné samostatné regly hodně dobrý doplněk Axperta.
Co se týče přepínání FVE/DS, tak do budoucna ti doporčuju dokoupit si k ICC ještě BMV700, což je měřící bočník s displejem a USB komunikací. ICC si z něj umí vytáhnout přesné SOC a Axperta pak bude přepínat podle něj, nikoliv podle napětí. V návodu k ICC je to tom určitě aspoň jeden odstavec.
Navíc, SCC v Axpertu trpí chybou tzvaného "premature float bug" a krom toho taky dost blbě měří napětí. Půl voltu sem-tam, to není pro Axpert žádná míra. Další průser Axperta je, že nechápe, že při vyšším zatížení chvilkově klesne napětí na baterii. Takže se ti může na DS přepínat dřív, než by bylo skutečně potřeba. Stačí zapnout pračku, nebo čajovou konvici.
Dva z výše uvedených problémů řeší neoficiální patch s funkcemi "premature float bug fix" a "kettle compensation". Jen mám takové tušení, že tento FW zrovna pro tvůj model asi nebude. Primárně se dělá pro vybrané 48V modely. Blbě měřené napětí akumulátoru se dá trochu zkalibrovat. Mimochodem, častým problémem 24V instalací jsou:
- nedostatečně tlusté kabely k AKU
- přechodový odpor na špatně utažené propojce nebo některém kabelovém oku
Pro začátek si to nastav třeba takto:
- SWITCH TO DS: 24.5V (SOC cca 70%)
SWITCH TO FVE: 25.0V (SOC cca 90%)
FLOAT: 27.5V
BULK: 30V
Alternativně bys to mohl vyřešit ještě tak, že zbylé panely připojíš k té samé baterece přes některý z těch původních reglů. Protože tento regl je chytřejší než SCC v Axpertu, povede se mu baterku dokrmit vždycky lépe. Právě na ty poslední fáze a přechod z bulku do floatu jsou přídavné samostatné regly hodně dobrý doplněk Axperta.
Co se týče přepínání FVE/DS, tak do budoucna ti doporčuju dokoupit si k ICC ještě BMV700, což je měřící bočník s displejem a USB komunikací. ICC si z něj umí vytáhnout přesné SOC a Axperta pak bude přepínat podle něj, nikoliv podle napětí. V návodu k ICC je to tom určitě aspoň jeden odstavec.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
-
- Příspěvky: 1982
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1
Ahoj říkaj o mě že jsem odporník.Pajavk píše:ano monitoring se tahá z dat axperta, mám pouze tenhle meničyouda píše:Pajavk,Pajavk píše:Ahoj,
pořídil jsem nově tenhle měnič. Baterky mám 525Ah trakci a na střeše 6x 210Wp.
Krom ohřevu vody na to jede vše v baráku. Jakým způsobem jistit výstup z měniče, dal jsem tam 10A jistič ale co sem tu četl tak při zkratu jistič stejně nevybavuje a shoří měnič
další otázka furt nevim jestli to mám správně nastavený pro to olovo, přijde mi, že si ten nabíječ žije vlastním životem.
Bulk mám na 29V a float 27,5V a typ flooded. Ale z panelů si bere jen polovinu, dneska bylo jasno chladno a místo kilowaty si bral z panelů max 500W a nabíjel sotva 17A. Baterka se už dva dny nepovařila Je tohle chování normální ?
podívejte se kdyžtak na grafy i pár dní zpět jestli tam nemám něco blbě nastavenýho ale nevim co, manuál mám projet už asi desetkrát
Díky za rady
http://89.248.244.138/dashboard/view?id=1
Máš to monitorovaný přes ICC, viď?
Odečítání SOC máš nastavený pomocí Victron BMV700, nebo jen aproximací z napětí baterie?
Co mne na grafech zaráží jsou 3 věci:
1) za poslední dva dny to ukazuje, že se vůbec nevybíjela baterie: 2) monitoring dále ukazuje, že AC jede dva dny z DS, nikoliv z FVE: 3) SOC (aproximované z napětí?) přes noc klesá výrazně méně, než kolik klesalo minulý týden: Jestli ten monitoring tedy čtu správně, tak prostě dva dny jedeš z DS a nevybíjíš baterii. Ta tím pádem stále zůstává na poměrně vysokém napětí. Jelikož je to Olovo a nikoliv Lithium, tak tato baterie klade u konce nabíjení velký odpor. Tedy, je-li už její napětí hodně vysoko, nabíjecí proud výrazně klesá. Jelikož na měniči zároveň není AC spotřeba, je logické, že SCC omezí výkon z panelů, protože ho nemá kam dát.
Moje rada:
Asi bys měl napájení spotřebičů přepnout z DS zpět na FVE.
Chceš-li baterii skutečně povařit, pak je potřeba ručně zvýšit nabíjecí napětí a provést manuální ekvalizaci.
Ale možná se pletu.
Youda
1) mám nastaveno, že při 23V se přepne na DS a zpět na baterii se přepne na 26V
2) to je tím, že zpět by se měl přepnout při 26V ale takovýho napětí ta baterie nedosáhla
3) minule sem tu baterku vybil až někam k 23V, při jaký voltáži bych měl ukončovat vybíjení abych ji nezabil ? zdálo se mi to už dost nízko
ty hodnoty patrně nejsou optimální, jak bych měl mít nastaveno ty voltáže s 525Ah zaplaveným olovem ?
snížím teď těch 26V aby se přeplo na baterii a uvidíme co to udělá
ono je to asi mým nepochopením práce toho nabíječe, doteď jsem měl klasické hloupé regulátory co každý den projely fáze nabíjení
díky za rady
máš štěstí že jdu kolem..
2V resp 24 V je tak dejme tomu ještě hratelné.
nabíjej baterku na 29,4 ze solárů
float si dej 27 V je potřeba do floatu přepnout až po správně dlouhé absorbci...
tímhle nic nezkazíš....
jakou máš kapacitu z plné do prázdné baterie máš 525 Ah, tak by mě zajímala reálná kapacita a reálné zatěžování...
Vítek s olovem
-
- Příspěvky: 258
- Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1
kluci díky za rady, ten nabíječ mě teda nepotěšil doufal sem, že ten axpert je právě allinone řešení a nemusím tak mít další extra regulátory
vypsal jsem teď ještě celé nastavení toho měniče jak to aktuálně mám
01 SBU
02 100A
03 UPS
05 USE
06 LFE
07 EFE
09 50Hz
11 40A
12 24V
13 25V
16 OSO
18 BOF
19 FEP
20 LON
22 AON
23 BYE
25 FEN
26 30V
27 27,5V
29 21V
30 EEN
31 29,2V
33 60
34 120
35 30D
36 AEN
tady jsem vyfotil manuál co k tomu měniči je a taky průměr kabelu od baterky k měniči + celou sestavu, snad tam neuvidíte nějaký "velký špatný"
https://photos.app.goo.gl/vZ7AyZy7vw5bPV2o7
i teď potom přenastavení hodnot jsem na nějakejch 450W ze slunce a to je teď přímej osvit panelů
jinak kolik má ta baterka reálně kapacitu by mě taky zajímalo ale nemám to čím změřit, modelářská vybíječka co mám umí jen 1A a to by trvalo týden, můžu nějak kapacitu změřit měničem, pustit třeba samotatně 2kw přímotop apod. ?
vypsal jsem teď ještě celé nastavení toho měniče jak to aktuálně mám
01 SBU
02 100A
03 UPS
05 USE
06 LFE
07 EFE
09 50Hz
11 40A
12 24V
13 25V
16 OSO
18 BOF
19 FEP
20 LON
22 AON
23 BYE
25 FEN
26 30V
27 27,5V
29 21V
30 EEN
31 29,2V
33 60
34 120
35 30D
36 AEN
tady jsem vyfotil manuál co k tomu měniči je a taky průměr kabelu od baterky k měniči + celou sestavu, snad tam neuvidíte nějaký "velký špatný"
https://photos.app.goo.gl/vZ7AyZy7vw5bPV2o7
i teď potom přenastavení hodnot jsem na nějakejch 450W ze slunce a to je teď přímej osvit panelů
jinak kolik má ta baterka reálně kapacitu by mě taky zajímalo ale nemám to čím změřit, modelářská vybíječka co mám umí jen 1A a to by trvalo týden, můžu nějak kapacitu změřit měničem, pustit třeba samotatně 2kw přímotop apod. ?
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1
Bolo by vhodné sem hodiť napatie všetkých článkov baterky:
1. pri 29 V
2. pri 24 - 25 V
A tiež prúd pri akom to bolo merané.
1. pri 29 V
2. pri 24 - 25 V
A tiež prúd pri akom to bolo merané.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 1982
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1
Souhlas je třeba zjistit jak jsou na tom ostatní články... je možné že jeden je v prdelirottenkiwi píše:Bolo by vhodné sem hodiť napatie všetkých článkov baterky:
1. pri 29 V
2. pri 24 - 25 V
A tiež prúd pri akom to bolo merané.
ještě jedna věc dělal jsi už ekvalizaci s novými baterkami? máš správné hustoty? domkážeš nám sem poslat základní data o baterkách? abysme neházeli čísla a baterky po smrti, nejlepší by bylo hustotu v nabitém stavu... např po ekvalizaci...
lze?
Víta
-
- Příspěvky: 1204
- Registrován: pon srp 31, 2015 11:36 am
- Bydliště: Okolie Popradu SR
Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1
Ja teda neviem. Nejdeme taketo veci riešiť videohovorom cez skype,masanger,že niekto presne pozera na to,ako sa čo sprava. Ono minutovy rozhovor takymto spôsobom porieši zopar dni pisania. No a ohladne kapacity,tak sa da merať hocijak,napriklad aj tebou navrhnutym priamotopom,ale tak odmeraš použitelnu kapacitu za meničom,teda budeš mať iba odhad,ak rataš,že menič ma učinnosť pri 2kW asi 92-93%.
Mix panelov podľa potreby zapojene -9,2kWp papierovo +-5,6kW skutočnych;
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
-
- Příspěvky: 1982
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1
Tak se toho ujmi předejte si telefon a zavolej mu... taky sem volal kdekomu když potřeboval pomoct.... napiš mu SZ a uělej s ním všechno nutné tak aby jeho baterky byly spolehlivé.JonasPP píše:Ja teda neviem. Nejdeme taketo veci riešiť videohovorom cez skype,masanger,že niekto presne pozera na to,ako sa čo sprava. Ono minutovy rozhovor takymto spôsobom porieši zopar dni pisania. No a ohladne kapacity,tak sa da merať hocijak,napriklad aj tebou navrhnutym priamotopom,ale tak odmeraš použitelnu kapacitu za meničom,teda budeš mať iba odhad,ak rataš,že menič ma učinnosť pri 2kW asi 92-93%.
Jinak autorovi dávám plusbod za desulfátor.
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1
Tu sa ukazuje ďalšia medzera na trhu s FVE:
1. konzultant - pred ...
2. optimalizátor FVE - po ...
Som zvedavý aké platy majú títo v .ch .au či .us.
1. konzultant - pred ...
2. optimalizátor FVE - po ...
Som zvedavý aké platy majú títo v .ch .au či .us.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 1982
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1
Autore PajaVK napiš mi tvé číslo so SZ já se na to nemužu dívat. probereme to po telefonu zadarmo jako vždyrottenkiwi píše:Tu sa ukazuje ďalšia medzera na trhu s FVE:
1. konzultant - pred ...
2. optimalizátor FVE - po ...
Som zvedavý aké platy majú títo v .ch .au či .us.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 0 Odpovědi
- 753 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od davis
-
- 10 Odpovědi
- 935 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva
-
- 9 Odpovědi
- 788 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Skrat
-
- 24 Odpovědi
- 2630 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Robo
-
- 33 Odpovědi
- 3261 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od glottis