Dobrý den,
mám gridfree měnič GWL s limiterem, k němu připojené 1kWp panely. Systém funguje dobře, ale samozřejmě není plně využitý - často se fláká, chtěl bych využít tento potenciál a přidat baterii. Moje vize je, že budu hlídat arduinem proudy a pokud nebude všechna energie využita, tak se bude nabíjet baterie. Energie uložená v baterii se využije v noci. Na obrázku návrh řešení, ale nejsem si jistý že je to dobrý způsob.
Moje dotazy:
1)máte jiný nápad jak to řešit?
2)můžu mít ve stejném obvodu mít 2 regulátory s tím, že bych původní nechal v MPPT režimu a nový nastavil na PWM?
3)jakým způsobem omezit proud z baterie?
4)vidíte problém ve spodním limitu napětí Gridfree měniče (45V)?
mám gridfree měnič GWL s limiterem, k němu připojené 1kWp panely. Systém funguje dobře, ale samozřejmě není plně využitý - často se fláká, chtěl bych využít tento potenciál a přidat baterii. Moje vize je, že budu hlídat arduinem proudy a pokud nebude všechna energie využita, tak se bude nabíjet baterie. Energie uložená v baterii se využije v noci. Na obrázku návrh řešení, ale nejsem si jistý že je to dobrý způsob.
Moje dotazy:
1)máte jiný nápad jak to řešit?
2)můžu mít ve stejném obvodu mít 2 regulátory s tím, že bych původní nechal v MPPT režimu a nový nastavil na PWM?
3)jakým způsobem omezit proud z baterie?
4)vidíte problém ve spodním limitu napětí Gridfree měniče (45V)?
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Přidání baterie ke Gridfree systému
Pokud budeš mít dostatečně silný mppt regulátor tak bych panely připojil na něj aby nabíjel baterií a až na baterii dál ten grid. Takže plný výkon co spracuje regulátor si rozdělí baterie se zátěží což je vlastně ten měnič .
Jinak to relé pro DC odpojení Arduina by při plném výkonu panelů byl celkem slušnej oblouk
Jinak to relé pro DC odpojení Arduina by při plném výkonu panelů byl celkem slušnej oblouk
-
- Příspěvky: 458
- Registrován: čtv kvě 07, 2020 2:35 am
Re: Přidání baterie ke Gridfree systému
1. Ten regulátor je asi Epsolar, 10 ampér a to je na 2s2p rozhodně málo.
2. Co to je za nesmysl připojovat baterii ke vstupu GF měniče? To jde?
Baterie bude předpokládám 4x12V nějaká trakce? Pro počet 4 panely bych s tím GF měničem už nepočítal, radši bych šel do PIP 3024 MSE a baterku na 24V bys ještě ušetřil za 2 kusy, i když baterek není nikdy dost.
2. Co to je za nesmysl připojovat baterii ke vstupu GF měniče? To jde?
Baterie bude předpokládám 4x12V nějaká trakce? Pro počet 4 panely bych s tím GF měničem už nepočítal, radši bych šel do PIP 3024 MSE a baterku na 24V bys ještě ušetřil za 2 kusy, i když baterek není nikdy dost.
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
-
- Příspěvky: 19
- Registrován: úte zář 15, 2020 9:24 am
Re: Přidání baterie ke Gridfree systému
Díky za postřeh, teď mi došlo, že takovéto schémátko jsem viděl kdysi v návodu, když jsem Gridfree instaloval. Přikládám níže. Ale nerozumím té vazbě mezi regulátorem a DC kontaktorem.diablo007 píše:Pokud budeš mít dostatečně silný mppt regulátor tak bych panely připojil na něj aby nabíjel baterií a až na baterii dál ten grid. Takže plný výkon co spracuje regulátor si rozdělí baterie se zátěží což je vlastně ten měnič .
Jinak to relé pro DC odpojení Arduina by při plném výkonu panelů byl celkem slušnej oblouk
-
- Příspěvky: 19
- Registrován: úte zář 15, 2020 9:24 am
Re: Přidání baterie ke Gridfree systému
Díky za postřeh, není to epsolar, je to čína ale opravdu má jen 10A.Plazivec píše:1. Ten regulátor je asi Epsolar, 10 ampér a to je na 2s2p rozhodně málo.
2. Co to je za nesmysl připojovat baterii ke vstupu GF měniče? To jde?
Baterie bude předpokládám 4x12V nějaká trakce? Pro počet 4 panely bych s tím GF měničem už nepočítal, radši bych šel do PIP 3024 MSE a baterku na 24V bys ještě ušetřil za 2 kusy, i když baterek není nikdy dost.
Co se týče měniče, tak tam podle mě není problém připojit baterii, ten je na to dělaný, dají se tam i i omezit parametry napětí a proudů kvůli přetížení a vybití baterie.
Ano, baterie bude jak předpokládáte.
PIP 3024 MSE si myslím je moc slabý - má max výkon fv pole 550W a já mam přes1000W. A výstupní výkon 1000w je pro mě také málo, jelikož mám některé 3F spotřebiče, takže na dané fázi se může objevit mnohem vyšší výkon.
-
- Příspěvky: 458
- Registrován: čtv kvě 07, 2020 2:35 am
Re: Přidání baterie ke Gridfree systému
Myslel jsem spíš tohlePetr.p. píše:PIP 3024 MSE si myslím je moc slabý - má max výkon fv pole 550W a já mam přes1000W. .....
https://www.ebay.com/itm/MSE-3000w-Sola ... Swun9ewefA
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
-
- Příspěvky: 1205
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Re: Přidání baterie ke Gridfree systému
Udělat to dle obrázku je lepší. Jeden regulátor, baterie a z baterie střídač.
Dva stejné MPPT k jedněm panelům by nemusel být velký problém, ovšem MPPT a PWM už bude problém.
Odpojování panelů za chodu je skoro nemožné! Rozhodně to tu prvky nevydrží moc rozepnutí... Měření proudu si taky myslím nestačí, mělo by to být spíše měření napětí na PV, Pokud se zvýší nad Umpp pak zatížit dalším regulátorem, ale řídí se to blbě... Lepší je jeden regulátor a jedny panely do DC bus.
Nejlepší je jít do ostrovu úplně, jak jinak že!
Dva stejné MPPT k jedněm panelům by nemusel být velký problém, ovšem MPPT a PWM už bude problém.
Odpojování panelů za chodu je skoro nemožné! Rozhodně to tu prvky nevydrží moc rozepnutí... Měření proudu si taky myslím nestačí, mělo by to být spíše měření napětí na PV, Pokud se zvýší nad Umpp pak zatížit dalším regulátorem, ale řídí se to blbě... Lepší je jeden regulátor a jedny panely do DC bus.
Nejlepší je jít do ostrovu úplně, jak jinak že!
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Přidání baterie ke Gridfree systému
Regulator prostě odepne měnič aby se baterie nevybila pod dane napětí můžeš mít ohlidano u napěťovým reléPetr.p. píše:Díky za postřeh, teď mi došlo, že takovéto schémátko jsem viděl kdysi v návodu, když jsem Gridfree instaloval. Přikládám níže. Ale nerozumím té vazbě mezi regulátorem a DC kontaktorem.diablo007 píše:Pokud budeš mít dostatečně silný mppt regulátor tak bych panely připojil na něj aby nabíjel baterií a až na baterii dál ten grid. Takže plný výkon co spracuje regulátor si rozdělí baterie se zátěží což je vlastně ten měnič .
Jinak to relé pro DC odpojení Arduina by při plném výkonu panelů byl celkem slušnej oblouk
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Přidání baterie ke Gridfree systému
Ja som niečím takým, ovládaným Arduinom, pripájal a odpájal asi 3 mesiace,
550 Wp, pri 2S zapojení, lebo som nemal regl,
ktorý by aj robil to, čo deklaruje výrobca, ergo obmedzovanie max. prúdu.
Keďže tam nebolo ani 10 A, tak som to ani nechladil.
https://gibraltar.desertcart.com/produc ... a-d-215056
550 Wp, pri 2S zapojení, lebo som nemal regl,
ktorý by aj robil to, čo deklaruje výrobca, ergo obmedzovanie max. prúdu.
Keďže tam nebolo ani 10 A, tak som to ani nechladil.
https://gibraltar.desertcart.com/produc ... a-d-215056
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 19
- Registrován: úte zář 15, 2020 9:24 am
Re: Přidání baterie ke Gridfree systému
Teď už mi to přijde také jako nejlepší cesta s tím propojením "za sebou". Ale: do vstupu měniče musí být min 45V a s tím bude asi při zátěži 48V baterie problém. Přidáním páté baterie bych se sice dostal na 60V,ale pak je zase ještě víc omezen výběr regulátorů.A navíc u takového regulátoru bude požadavek na napětí od panelů třeba min 80V a to abych rozšířil o 2 panely alespoň na 3s2p, neli 4s2p.josse píše:Udělat to dle obrázku je lepší. Jeden regulátor, baterie a z baterie střídač.
Dva stejné MPPT k jedněm panelům by nemusel být velký problém, ovšem MPPT a PWM už bude problém.
Odpojování panelů za chodu je skoro nemožné! Rozhodně to tu prvky nevydrží moc rozepnutí... Měření proudu si taky myslím nestačí, mělo by to být spíše měření napětí na PV, Pokud se zvýší nad Umpp pak zatížit dalším regulátorem, ale řídí se to blbě... Lepší je jeden regulátor a jedny panely do DC bus.
Nejlepší je jít do ostrovu úplně, jak jinak že!
-
- Příspěvky: 1205
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Re: Přidání baterie ke Gridfree systému
Baterie nebyly specifikovány, můžeme předpokládat že pod 12V by se jít nemělo, to je 48V, nabití bude někde k 56-58V podle elektrod a přesné chemie. S LiION to bude při 14S podobné, LiFe 16S taky bude ok. Ale do téhle aplikace by se nejvíce hodily LTO! A s těmi to půjde taky vhodným počtem udělat aby to bylo správně. Přemýšlet v téhle situaci o olovu je hloupost buď to musí být extrémní kapacita aby to vydržela ta zas potřebuje sem tam povařit a s těmi panely to nepůjde. Nebo s malou kapacitou v olovu vydrží tak 14 dní a budou mrtvé. Tuhle myšlenku dokončit pořádně s LTO, nebo to radši zabalit a ušetřit vyhozené peníze...
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Přidání baterie ke Gridfree systému
Řešíš že se ti to vypne už při 45V sak buď rád to máš 11,25V na baterku kam až by jsi je chtěl huntovat?Petr.p. píše:Teď už mi to přijde také jako nejlepší cesta s tím propojením "za sebou". Ale: do vstupu měniče musí být min 45V a s tím bude asi při zátěži 48V baterie problém. Přidáním páté baterie bych se sice dostal na 60V,ale pak je zase ještě víc omezen výběr regulátorů.A navíc u takového regulátoru bude požadavek na napětí od panelů třeba min 80V a to abych rozšířil o 2 panely alespoň na 3s2p, neli 4s2p.josse píše:Udělat to dle obrázku je lepší. Jeden regulátor, baterie a z baterie střídač.
Dva stejné MPPT k jedněm panelům by nemusel být velký problém, ovšem MPPT a PWM už bude problém.
Odpojování panelů za chodu je skoro nemožné! Rozhodně to tu prvky nevydrží moc rozepnutí... Měření proudu si taky myslím nestačí, mělo by to být spíše měření napětí na PV, Pokud se zvýší nad Umpp pak zatížit dalším regulátorem, ale řídí se to blbě... Lepší je jeden regulátor a jedny panely do DC bus.
Nejlepší je jít do ostrovu úplně, jak jinak že!
-
- Příspěvky: 19
- Registrován: úte zář 15, 2020 9:24 am
Re: Přidání baterie ke Gridfree systému
Jasně že v běžném provozu ne,ale myslím při nějakejch krátkodobejch proudovejch špičkách při sepnutí některýc h spotřebičů.Měnič dokáže dát 1kW, to je i při 48V přes 20A z baterií.diablo007 píše:Řešíš že se ti to vypne už při 45V sak buď rád to máš 11,25V na baterku kam až by jsi je chtěl huntovat?Petr.p. píše:Teď už mi to přijde také jako nejlepší cesta s tím propojením "za sebou". Ale: do vstupu měniče musí být min 45V a s tím bude asi při zátěži 48V baterie problém. Přidáním páté baterie bych se sice dostal na 60V,ale pak je zase ještě víc omezen výběr regulátorů.A navíc u takového regulátoru bude požadavek na napětí od panelů třeba min 80V a to abych rozšířil o 2 panely alespoň na 3s2p, neli 4s2p.josse píše:Udělat to dle obrázku je lepší. Jeden regulátor, baterie a z baterie střídač.
Dva stejné MPPT k jedněm panelům by nemusel být velký problém, ovšem MPPT a PWM už bude problém.
Odpojování panelů za chodu je skoro nemožné! Rozhodně to tu prvky nevydrží moc rozepnutí... Měření proudu si taky myslím nestačí, mělo by to být spíše měření napětí na PV, Pokud se zvýší nad Umpp pak zatížit dalším regulátorem, ale řídí se to blbě... Lepší je jeden regulátor a jedny panely do DC bus.
Nejlepší je jít do ostrovu úplně, jak jinak že!
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Přidání baterie ke Gridfree systému
To je při 100ah baterií přijatelná špičková zátěž toho bych se nebál. A pokud budou staré a měkké a budou při zátěži 20A rychle klesat tak co s nimi chceš vymyslet žádný měnič ti na nich nepojede
-
- Příspěvky: 19
- Registrován: úte zář 15, 2020 9:24 am
Re: Přidání baterie ke Gridfree systému
Ok,to dává smysl.Tak jdu hledat vhodný regulátor.I tak si myslím že ale bude potřeba pro nabíjení 48V baterie nutno rozšířit o 2 panely na 3s2p.diablo007 píše:To je při 100ah baterií přijatelná špičková zátěž toho bych se nebál. A pokud budou staré a měkké a budou při zátěži 20A rychle klesat tak co s nimi chceš vymyslet žádný měnič ti na nich nepojede
-
- Příspěvky: 100
- Registrován: ned dub 05, 2020 7:39 pm
- Lokalita: Olomouc
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5445
- Kapacita baterie [kWh]: 15,4
- Bydliště: Olomouc
Re: Přidání baterie ke Gridfree systému
A co se přidat k aktuálnímu nákupu https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 60#p133559 ?
9x JinKO 54HL4-(V) 415W, EASUN iGrid SV IV 5,6kW, LiFePO4 15,4 kWh, 6x Poly AS-EU-6P30-285Wp, GF-SUN-1000G2H, fangpusun MPPT 150/45, LiFePO4 sadomo z 32700 asi 78Ah/48V
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Přidání dalšího invertoru k existujícímu 3f FVE systému Solax
od dateljelen » » v Střídače, měniče napětí, invertory
Přidání dalšího invertoru k existujícímu 3f FVE systému Solax
- 1 Odpovědi
- 258 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mex
-
-
- 2 Odpovědi
- 798 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mojm10
-
- 26 Odpovědi
- 2716 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od xxxe
-
- 1 Odpovědi
- 587 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva
-
- 5 Odpovědi
- 1538 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban