Pylontech ochrany

Příspěvek od Peredo »

Zdar borci a divky,
mesic mam v provozu ostrov cca 5 kW. Baterie mam 2x Pylontech 3,6 kW napeti 48V.
Dnes jsem poprve trochu baterie vybil. Napeti kleslo na 47,5 V a baterie vypla na ochranu. Baterii jsem znova zapl a opet kolem 47.5 V baterka vypla.
Je to OK?
Vybijeci napeti je od vyrobce udavana 45 - 54 V. Tak jak to, ze vybavila tak brzo?
Da se ta ochrana nejak poladit? A je to vubec "vhodne"?
Diky a slunicku zdar!
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3409
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Pylontech ochrany

Příspěvek od marko250 »

Při jaké činnosti vypla,pod nějakou větší zátěží měničem? Těch 5kW je myšlen výkon měniče? Napěťově byste měl pylony provozovat 45-52V uvnitř je 15s life sáčků.Co v nich máte nastavené víte pouze Vy,či ten co Vám je dodal.Ale vyvaroval bych se náhlému odpojení a následnému osvitu panelů,třeba přez noc se vypne a ráno to přehlédnete a odjedete a následně zasvítí na panely,které nebudete mít odpojené od regulátoru a je s ním konec.Máte to nějak ošetřeno?
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Peredo
Příspěvky: 21
Registrován: pát srp 11, 2017 12:38 pm
Bydliště: Vesnica u Brna

Re: Pylontech ochrany

Příspěvek od Peredo »

marko250 píše:Při jaké činnosti vypla,pod nějakou větší zátěží měničem? Těch 5kW je myšlen výkon měniče? Napěťově byste měl pylony provozovat 45-52V uvnitř je 15s life sáčků.Co v nich máte nastavené víte pouze Vy,či ten co Vám je dodal.Ale vyvaroval bych se náhlému odpojení a následnému osvitu panelů,třeba přez noc se vypne a ráno to přehlédnete a odjedete a následně zasvítí na panely,které nebudete mít odpojené od regulátoru a je s ním konec.Máte to nějak ošetřeno?
Diky za odpoved. :yes:
Solary mam 5,4 kW. Momentalne na tom mam maly menic 800 VA. Takze kdyz baterky vyply, tak jel menic a svetla, ktera mela vykon cca 150 W.
Jinak baterky jsem nijak nenastavoval. Mam je nove z e-shopu, takze si mylsim, ze je eshop taky nenastavoval.
K tomu nahlemu odpojeni - tzn pokud se baterie vypnou a nasledne by svitilo na solary, mohl bych si znicit regulator?
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3409
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Pylontech ochrany

Příspěvek od marko250 »

To je dost zmatené,jaké zapojení máte? Panely 5.4kWp v jednom stringu na jeden samostatný regulátor,který to dává na baterku z dvou paraelních Pylonů a měnič?
Když Vám vyply pylony na nastavené podpětí 47.5V v nich nastavené,tak trochu svítilo na panely ještě a tahalo to měnič a světla se 150W odběru?
Pak tedy netuším jak Pylon funguje,když vypne na podpětí svou ochranou,měl jsem za to že se odstřihne a na kabelech nic nenaměřím a nemám šanci z nich brát nic do ručního restartu.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW