jaký byl nabíjecí proud,při kterém články mají 2,5V??
-
- Příspěvky: 235
- Registrován: čtv led 18, 2018 12:11 pm
- Lokalita: Bratislava
Re: Balancer
Ked som pripojil nabijac, prud bol cca 10A (aku viacmenej skoro nabite). Ked napatie niektorych clankov dosiahlo 2,5V, bol prud cca 3-4A
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
-
- Příspěvky: 1453
- Registrován: pát bře 08, 2013 7:19 pm
- Bydliště: Aš
Re: Balancer
při tak malém proudu by to napětí u 800Ah baterky nemělo tak lítat,jak jsou ty baterky staré??
-
- Příspěvky: 235
- Registrován: čtv led 18, 2018 12:11 pm
- Lokalita: Bratislava
Re: Balancer
Maju cca 8r, udrziavane, malo vybijane.Inak kapacitu maju stale okolo 800Ah, testoval som ich, aj ked nie do uplneho vybitia, ale takmer
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
-
- Příspěvky: 1453
- Registrován: pát bře 08, 2013 7:19 pm
- Bydliště: Aš
Re: Balancer
zajímavé chování tedy,i když jsou to gel pokusil bych se je dolejt vodou,
-
- Příspěvky: 235
- Registrován: čtv led 18, 2018 12:11 pm
- Lokalita: Bratislava
Re: Balancer
Pravdupovediac, nechce sa mi ich otvarat, aj ked je tu nejaky naznak zatky ci ventilu. Raz som otvoril FIAMM gelovu baterku, a pivnicu som dva tyzdne vetral a zenu tyzden
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 3481
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Re: Balancer
Predovšetkým odporúčam nabíjať pomaly a do absorpcie pustiť batérie až na sklonku dňa. To je jednoduchý recept na udržiavanie batérií v dobrom stave aj na uľahčenie práce balancéra ( V zime je to ovšem ťažšie realizovateľné. ).
Použil som na staré dvojbloky Fiamm horné obmedzovanie napätia od p. Zajíca :
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... amm#p28443
Na 2 V som to zapojenie neskúšal, nemal som sólo články. Ak by to nešlo, vždy sa dajú vhodné dvojice spárovať.
S dolievaním vody by som počkal až na dokázateľné ubúdanie či vysýchanie gélu. Pri 2,5 V to môže byť rýchla smrť.
Nešírme tu mýty o preváraní geloviek !
Použil som na staré dvojbloky Fiamm horné obmedzovanie napätia od p. Zajíca :
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... amm#p28443
Na 2 V som to zapojenie neskúšal, nemal som sólo články. Ak by to nešlo, vždy sa dajú vhodné dvojice spárovať.
S dolievaním vody by som počkal až na dokázateľné ubúdanie či vysýchanie gélu. Pri 2,5 V to môže byť rýchla smrť.
Nešírme tu mýty o preváraní geloviek !
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Příspěvky: 235
- Registrován: čtv led 18, 2018 12:11 pm
- Lokalita: Bratislava
Re: Balancer
To zapojenie od p.Zajica si mi uz odporucal, vazne nad nim uvazujem, a skoro urcite si ich vyrobim. Pozdava sa mi myslienka, ze obmedzovac nepusti nap. na clanku na viac nez si nastavim. Trochu skoda ze nemozu byt tie, nazvime ich obmedzovace, trvale zapojene, ak som dobre pochopil z popisu p.Zajicavlkazajac píše:
Použil som na staré dvojbloky Fiamm horné obmedzovanie napätia od p. Zajíca :
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... amm#p28443
Na 2 V som to zapojenie neskúšal, nemal som sólo články. Ak by to nešlo, vždy sa dajú vhodné dvojice spárovať.
!
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 3481
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Re: Balancer
Neuvažuj, kúp si diely a letuj. Alebo nájdi niečo lepšie.
800 Ah gel je poklad. Nerob už žiadne experimenty s 2,5 V.
Pre dnešok odporúčam dostať články na rovnakú úroveň nabitia, trebárs pomocou niekoľkých autožiaroviek.
Potom je tu tiež jedno náhradné riešenie. Zoradiť batérie podľa kapacity a použiť 3 balancéry na 12 V. Ale to je len barlička pre lenivých a pre veľké rozdiely v kapacite nepostačuje.
Obmedzovače môžu byť zapojené trvale, nič sa nedeje. Ale pre 800 Ah budeš potrebovať silné chladenie, možno aj paralelne zdupľovať ten sersam.
800 Ah gel je poklad. Nerob už žiadne experimenty s 2,5 V.
Pre dnešok odporúčam dostať články na rovnakú úroveň nabitia, trebárs pomocou niekoľkých autožiaroviek.
Potom je tu tiež jedno náhradné riešenie. Zoradiť batérie podľa kapacity a použiť 3 balancéry na 12 V. Ale to je len barlička pre lenivých a pre veľké rozdiely v kapacite nepostačuje.
Obmedzovače môžu byť zapojené trvale, nič sa nedeje. Ale pre 800 Ah budeš potrebovať silné chladenie, možno aj paralelne zdupľovať ten sersam.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Příspěvky: 235
- Registrován: čtv led 18, 2018 12:11 pm
- Lokalita: Bratislava
Re: Balancer
Teraz pokracujem tak amatersky: kazdy clanok zvlast postupne pripojim na 2,3V, az kym sa uplne nenabije (prud neklesne na zopar mA). Jeden clanok trva skoro den.Ide to pekne, za mesiac to mam hotove. Len ci sa zatial nevybije ten prvy:)
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
-
- Příspěvky: 235
- Registrován: čtv led 18, 2018 12:11 pm
- Lokalita: Bratislava
Re: Balancer
Chcem sa este spytat na ten obvod p.Zajica.Pouzity zdroj referencneho napatia TL431 ma najmensie nap. 2,5V, tak som si nie isty ci sa da s nim spravit "obmedzovac" na 2,3V
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
-
- Příspěvky: 7726
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Balancer
NEDÁ
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 3 Odpovědi
- 1809 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pezizka
-
- 22 Odpovědi
- 2595 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
- 4 Odpovědi
- 1029 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od soami
-
- 22 Odpovědi
- 2038 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Franta2776
-
- 3 Odpovědi
- 976 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bhava