FV panely přímo do topné spirály?
Ohřev TUV, aku nádrže, boilery, ohřívače vody, vytápění, klimatizace
-
- Příspěvky: 23
- Registrován: čtv bře 28, 2019 12:17 pm
FV panely přímo do topné spirály?
Zdravím. Mám bojler s možností 2 topných spirál. Jednu bych ponechal na tradiční provoz ze sítě a druhou bych rád připojil na FV panely.
Říkal jsem si, že bych začal s pokusy u panelů https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=62&t=6615 - 10 kusů. Počítám tedy max nějakých 1,5kW výkonu.
Je možné napojit panely přímo do spirály (čtu, že ano) a obejít zcela regulátor nebo ne? Jakou topnou spirálu pak ale použít a v jakém zapojení panely provozovat? A nebo je prostě jendoznačně lepší napojit například SITON 210?
Děkuji za nasměrování.
Říkal jsem si, že bych začal s pokusy u panelů https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=62&t=6615 - 10 kusů. Počítám tedy max nějakých 1,5kW výkonu.
Je možné napojit panely přímo do spirály (čtu, že ano) a obejít zcela regulátor nebo ne? Jakou topnou spirálu pak ale použít a v jakém zapojení panely provozovat? A nebo je prostě jendoznačně lepší napojit například SITON 210?
Děkuji za nasměrování.
-
- Příspěvky: 892
- Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm
Re: FV panely přímo do topné spirály?
Napoj to na toto, prikup si k tomu rovno i istiace prvky a mas pokoj.
https://shop.mypower.cz/bel-regulator-mr4316dc-3536
Spiralu tym padom lubovolnu 2kW, ak chlapi neporadia lepsiu konkretnejsiu .
Ja by som tam predradil i pocitadlo, nech mas hrejivy pocit kolko si usetril=vyrobil
https://shop.mypower.cz/bel-regulator-mr4316dc-3536
Spiralu tym padom lubovolnu 2kW, ak chlapi neporadia lepsiu konkretnejsiu .
Ja by som tam predradil i pocitadlo, nech mas hrejivy pocit kolko si usetril=vyrobil
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
-
- Příspěvky: 23
- Registrován: čtv bře 28, 2019 12:17 pm
Re: FV panely přímo do topné spirály?
Děkuji, k čemu ale v tomto případě je vlastně regulátor potřeba? Není možné zapojení, jako zhttps://www.envienergyczech.cz/solarni-ohrev-vody (dolní obrázek)?
-
- Příspěvky: 897
- Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am
Re: FV panely přímo do topné spirály?
Ten obrázek je až přehnaně zjednodušený. Nebo si myslíš, že od panelů stačí jeden drát?
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
-
- Příspěvky: 1201
- Registrován: čtv bře 12, 2015 10:18 pm
- Lokalita: Praha 6
- Bydliště: Praha 6
Re: FV panely přímo do topné spirály?
Jistěže stačí jeden drát, co jím nateče do bojleru, to se přemění na teplo a druhý drát netřeba . A teď vážně, přímé napojení je jistě možné, jenže po nahřátí bojleru je třeby panely nějak odpojit, o což se stará v bojleru termostat. Jenže ten není dimenzovaný na DC napětí, takže při rozpojení vznikne oblouk a termostat se spálí, takže nutno použít střídavé napětí o to se postará třeba výše uvedený regulátor.
Nemám rád tenhle stát.
-
- Příspěvky: 558
- Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
- Lokalita: SK-ZA
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: SK (ZA)
Re: FV panely přímo do topné spirály?
FV priamo na spiralu je velmi neefektivny sposob ohrevu. Vykon FV sa predsa meni a odpor spiraly je stale rovnaky. Jednoznacne treba regulator, idealne MPPS. Za mna jednoznacne Budinsky, aj ked Oplocky je tiez samozrejme OK, len cenovo o dost drahsi.
-
- Příspěvky: 23
- Registrován: čtv bře 28, 2019 12:17 pm
Re: FV panely přímo do topné spirály?
Děkuji, takže bude stačit například: MR4316DC? Jinak já si bojler (teplotu) budu řídit digitálně a neměl bych problém si třeba na dálku ovládat nějaký stykač, abych oblouk neházel... předpokládám ale, že s regulátorem z panelů "vyždímu více" - o kolik asi?stano22 píše:FV priamo na spiralu je velmi neefektivny sposob ohrevu. Vykon FV sa predsa meni a odpor spiraly je stale rovnaky. Jednoznacne treba regulator, idealne MPPS. Za mna jednoznacne Budinsky, aj ked Oplocky je tiez samozrejme OK, len cenovo o dost drahsi.
Ještě asi hloupý dotaz. Je nějaký dotaz v účinnosti panelů, respektive energie z nich vytěžené při zapojení paralelně nebo do série?
Naposledy upravil(a) JirkaN dne ned říj 17, 2021 5:39 pm, celkem upraveno 1 x.
-
- Příspěvky: 23
- Registrován: čtv bře 28, 2019 12:17 pm
Re: FV panely přímo do topné spirály?
Tak ke druhé otázce si odpovídám: Sériové zapojení: Získáme vyšší napětí, proud zůstane stejný jako u jednotlivých panelů. Paralelní zapojení: Celkové výstupní napětí zůstane stejné jako u jednotlivých panelů, získáme vyšší proud. Sériově-paralelní zapojení: Kombinace vlastností sériového a paralelního zapojení. Získáme vyšší napětí i proud (podle konkrétního zapojení). Ať už zapojíme panely jakkoli, vždy získáme na výstupu z panelů stejný výkon.
-
- Příspěvky: 856
- Registrován: pon črc 30, 2012 3:43 pm
- Lokalita: Trnava
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: FV panely přímo do topné spirály?
Tá posledná veta v tvojom prípade ale neplatí. Panely musíš zapojiť do série aby si získal správne napätie s ktorým dokáže regulátor pracovať.
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: FV panely přímo do topné spirály?
Přesně tak, ten regulátor je step-down, takže do série.
Jinak k předešlému, to je přece úplně jedno, jestli termostat nebo stykač, oboje musí umět spínat stejnosměrné napětí, tj. zhasnout oblouk. Podle mne je lepší ten střídavý, nemusíš v bojleru nic měnit, pokud je tam už příprava.
Jestli mermomocí stejnosměrný, tak musíš mít jističe i ten stykač na stejnosměrné.
Jinak k předešlému, to je přece úplně jedno, jestli termostat nebo stykač, oboje musí umět spínat stejnosměrné napětí, tj. zhasnout oblouk. Podle mne je lepší ten střídavý, nemusíš v bojleru nic měnit, pokud je tam už příprava.
Jestli mermomocí stejnosměrný, tak musíš mít jističe i ten stykač na stejnosměrné.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 667
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: FV panely přímo do topné spirály?
Panely přímo připojené na spirálu dají ročně něco mezi 60% a 74% výkonu oproti MPPT. Mrzuté je, že to není během roku stejné, v zimě je to mnohem horší. Zdroj:JirkaN píše:předpokládám ale, že s regulátorem z panelů "vyždímu více" - o kolik asi?
http://asolar.cz/wp-content/uploads/201 ... 9izp%C5%AF
-
- Příspěvky: 677
- Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
- Bydliště: Liptov
Re: FV panely přímo do topné spirály?
Už to tu a inde na internete bolo rozoberané x-krát že to takto nejde, resp. ide ale s nízkou účinnosťou. Treba len pohľadať...
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Dimenzování topné spirály
od TomasKrejci » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
Dimenzování topné spirály
- 6 Odpovědi
- 1176 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TomasKrejci
-
-
-
regulace vykonu topne spiraly
od aivosh » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
regulace vykonu topne spiraly
- 7 Odpovědi
- 229 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od gupa
-
-
-
Snížení výkonu topné spirály u pračky a myčky
od PetrPP » » v Výkonné domácí spotřebiče
Snížení výkonu topné spirály u pračky a myčky
- 27 Odpovědi
- 2661 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pavel111
-
-
- 10 Odpovědi
- 651 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od dvorka95
-
-
FOTEK SSR DC-DC ovládání spirály
od ElektroEzs » » v Plánované elektrárny
FOTEK SSR DC-DC ovládání spirály
- 23 Odpovědi
- 1636 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ZdZ
-